100пудов что-то не фурычит. Чуть более подробно скажет сервисник.
| ||
100пудов что-то не фурычит. Чуть более подробно скажет сервисник.
тролль из "Фотосиндиката"
фотолюбитель
Судя по описанию у Вас стоит котел Ferolli Domina F24 или Domitop F24, обе модели сняты с производства.
Причиной того, что конденсат попадает в сопло Вентури или в трубку Пито (это те "штуки" к которым подходят два шланга) зачастую бывает неправильный наклон коаксиального дымохода.
Еще удивляет уровень специалистов, которые вместо того чтоб проверить срабатывает ли дифференциальный датчик давления(тот самый датчик, к которому идут эти два шланга) зачем-то меняют плату управления!?
Вызывайте хороших специалистов и все будет в порядке.![]()
Именно Ferolli Domina F24 Е.
Да больше никого не вызывал. Это я их попутал - был уверен что дело в плате, вот они со своей и приехали![]()
Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный! (С)
прошу помощи-купил квартиру,там нет гор.воды и водяного отопления, хочу поставить двухкон.котел.
Внимание вопрос-куда обращаться по поводу разрешения на установку(слышал нужно делать план), сколько это занимает времени и денег?
Стали перед проблемой выбора системы отопления в квартире. Раньше стояло АГВ на две квартиры. Было холодно в нескольких комнатах из-за того что дом просел и наклон изменился. Решили поставить себе отдельное, не можем решить что ставить, в этом вопросе плаваем. Если возможно несколько вариантов. хотелось бы поэкономичней. Есть ли варианты на электроэнергии?
всегда возможно несколько вариантов. Правда вариант "на электроэнергии" сильно может конфликтовать с вариантом "поэкономичнее"![]()
тролль из "Фотосиндиката"
фотолюбитель
зимой газ очень плохо поступает нам не второй этаж да и давление снижено. Поэтому подумываем насчет электроэнергии
Надо решать вопрос с газоснабжением. Возможно ввод не рассчитан на текущие мощности.
А толковый совет возможен только после обследования на месте.
тролль из "Фотосиндиката"
фотолюбитель
это я вообщем понимаю, но к кому обратиться не знаю
Добро дня всем!Чем нужно и можно гильзовать канал дымохода ,какой нужен диаметр?в этом же помещении необходим вентканал?Планируется настенник baxi
http://www.baxi.ru/production/domestic/wall_electric/amptec, а что вы думаете по поводу этой модели
Сорри, если не в ту тему.
Подскажите плиз, что надо для установления газовой колонки в квартире, кроме самой, собсно, колонки? и сколько это стоит примерно. Заранее бошое-бошое пасибо!
Дорогу осилит идущий.
Гильзовать нужно, лучше нержавейкой, хуже - оцинковкой. Есть вариант неким фольгированным материалом припомощи пара под давлением, но есть проблема герметичности соединения со стандартными фасонными элементами.
Если не гильзовать , то получите разрушенный через пару лет дымоход и т.д. и т. п.
А что значит разрушенный, обвалился или как ? Котел что какой-то продукт сгорания выделяет, который кирпичи разрушает ? Кто-то видел в реале заваленный котлом дымоход или это только в теории ?
1. есть центральное отопление?
2. есть дымоход под газ. колонку?
3. какой этаж?
Процедура следующая- акт на отказ об центральном отоплении,проект на газовый котел( скорее всего турбированный), газовый счетчик,не считая согласия соседей над вами, куда будет дымить труба.
Разрешение без котла и системы отопления, материала будет стоить примерно, учитывая ваши условия от 2500 у.е.