  1. Вверх #381
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Цитата Сообщение от Dramteatr Посмотреть сообщение
    Каким не должно быть УЗО - таким как ДЭК и ИЭК
    А также Аско, Русельф и Е-next. ДЭКа, впрочем, я уже давно нигде в продаже не видел.


  2. Вверх #382
    Живёт на форуме Аватар для wazlaw
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    3,708
    Репутация
    1021
    Цитата Сообщение от wazlaw Посмотреть сообщение
    Как именно заземлиться - вопрос пока открыт. Как вариант - в доме когда-то была металлическая лестница чёрного хода. Со временем - она сгнила и её срезали, лет 20 назад. Но в остатках бетона торчат обрезки металлоконструкций - предполагаю, что они уходят в землю. Может к ним привариться?
    (дореволюционный фонд, 3-й этаж)
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Нет.
    Чого?
    Если не секрет, конечно. Откровенно говоря, на этот вариант возлагал определённые надежды...

    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Могут также попасться некачественные соседи, склонные курить в постели в нетрезвом состоянии и устраивать замыкания ))) Всего не предусмотришь
    Да это понятно, что есть неконтролируемые соседи

    Однако, ИМХО, почему бы - те факторы риска, на которые я сам в состоянии повлиять - если не устранить полностью, то хотя бы минимизировать?
    ««Дьявол начинается с пены на губах ангела...»

  3. Вверх #383
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    Цитата Сообщение от wazlaw Посмотреть сообщение
    Да просто как ни услышу пожарные сводки - у них только 2 причины возгорания: если не "курение в постели", то "замыкание электропроводки"

    Во-первых, я не курю

    Во-вторых, если вести монтаж отдельно - ИМХО, даже если провода перегреются вплоть до расплавления изоляции, будет априори исключена возможность замыкания, разве не так?
    Если у вас будут не правильно подобраны автоматы или не надлежащего качества то вас не спасет и то что вы хотите сделать.

  4. Вверх #384
    Посетитель Аватар для 9-1-1
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    231
    Репутация
    70
    Цитата Сообщение от wazlaw Посмотреть сообщение
    Как именно заземлиться - вопрос пока открыт. Как вариант - в доме когда-то была металлическая лестница чёрного хода. Со временем - она сгнила и её срезали, лет 20 назад. Но в остатках бетона торчат обрезки металлоконструкций - предполагаю, что они уходят в землю. Может к ним привариться?
    (дореволюционный фонд, 3-й этаж)
    Арматура между собой может быть не соединена и не попадать на землю (если возьмете прибор в режиме измерения сопротивления и измерите между батареей в месте где нет краски (сам металл) и арматурой то в каких-то домах будет около 4 Ом, а в каких-то очень большое сопротивление не смотря на утечку через бетон), а даже если сейчас сопротивление будет оно может в самый неподходящий момент пропасть (например если соседи снизу уберут такую же стену вырезав кусками болгаркой и тем самым отрежут арматуру) а может кого-то током убить (если кто-то будет долбать стену и возьмется за арматуру при определенных условиях)

    Например, у моего знакомого в доме с электроплитами кто-то по стояку отматывал счетчик через водопроводную трубу (которую парой этажей ниже вырезали и заменили на пластиковую)и в это время у друга на кухне между мойкой и корпусом электроплиты проскакивали искры а иногда и конкретная дуга и не раз его домашних дергало током (слава Богу без смертельных случаев)
    Мысли материальны - не желайте другим того что не пожелаете себе.

  5. Вверх #385
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Наблюдал такой случай непосредственно - сантехники меняли металлический водопроводный стояк (как позже выяснилось, сосед сверху "типа заземлил" на него свой бойлер, тэн которого хорошо пробивал на корпус, а где-то снизу соседи уже заменили стояк на пластик). Перепилив турбиной трубу сантехник дотронулся до нее рукой и пулей отскочил назад, громко крича что-то непечатное. Индикаторная отвертка при прикосновении к верхней части стояка бодро светилась, вольтметр при замере напряжения между все той же верхней частью стояка и нулем электросети показал более 100 вольт...

  6. Вверх #386
    Модератор
    Мистер Одесский Форум
    Аватар для maxx™
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Возраст
    47
    Сообщений
    33,649
    Репутация
    15952
    Цитата Сообщение от wazlaw Посмотреть сообщение
    Согласен с вами со всеми. А если УЗО попадётся некачественное? Друзья, где лично вы покупаете продукцию, которой можно доверять?
    На УЗО есть кнопка проверки, можно просто взять и проверить, причем делать это необходимо периодически.
    Цитата Сообщение от wazlaw Посмотреть сообщение
    ЗЫ: Как именно заземлиться - вопрос пока открыт. Как вариант - в доме когда-то была металлическая лестница чёрного хода. Со временем - она сгнила и её срезали, лет 20 назад. Но в остатках бетона торчат обрезки металлоконструкций - предполагаю, что они уходят в землю. Может к ним привариться?
    (дореволюционный фонд, 3-й этаж)
    Если уж заземляться - то только к специально сделанному заземлению. Благо в нашем черноземе это не так уж и сложно сделать.

  7. Вверх #387
    Живёт на форуме Аватар для wazlaw
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    3,708
    Репутация
    1021
    Цитата Сообщение от maxx™ Посмотреть сообщение
    На УЗО есть кнопка проверки, можно просто взять и проверить, причем делать это необходимо периодически.
    Спасибо за подсказку

    Цитата Сообщение от maxx™ Посмотреть сообщение
    Если уж заземляться - то только к специально сделанному заземлению. Благо в нашем черноземе это не так уж и сложно сделать.
    Три дореволюционных этажа вниз.... Метров 15-17.... Ага, не так уж и сложно
    ««Дьявол начинается с пены на губах ангела...»

  8. Вверх #388
    Живёт на форуме Аватар для wazlaw
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    3,708
    Репутация
    1021
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Наблюдал такой случай непосредственно - сантехники меняли металлический водопроводный стояк (как позже выяснилось, сосед сверху "типа заземлил" на него свой бойлер, тэн которого хорошо пробивал на корпус, а где-то снизу соседи уже заменили стояк на пластик). Перепилив турбиной трубу сантехник дотронулся до нее рукой и пулей отскочил назад, громко крича что-то непечатное. Индикаторная отвертка при прикосновении к верхней части стояка бодро светилась, вольтметр при замере напряжения между все той же верхней частью стояка и нулем электросети показал более 100 вольт...
    Во блин.... Прямо как у нас Подвальные водопроводные магистрали уже вдрызг сгнили и их заменили на пластик. Стояки - тоже местами

    в живых осталась только разводка отопления
    Последний раз редактировалось wazlaw; 31.03.2013 в 03:22.
    ««Дьявол начинается с пены на губах ангела...»

  9. Вверх #389
    Не покидает форум Аватар для Dramteatr
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    19,047
    Репутация
    10527
    Цитата Сообщение от maxx™ Посмотреть сообщение
    На УЗО есть кнопка проверки, можно просто взять и проверить, причем делать это необходимо периодически.
    срабатывание кнопки не гарантирует качества УЗО .
    выбирать нужно только оригинальные УЗО брендов типа АББ, Мюллер, проч..

  10. Вверх #390
    Частый гость Аватар для Kabachok
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    772
    Репутация
    532
    Может знает кто - есть ли в продаже и где именно специализированные электротехнические металлические трубы с креплениями и прочей фурнитурой. Нужно сделать разводку на светильники при гипсокартонном потолке, а ставить обычную водопроводную как-то не очень хочется - хочется красивого решения Заранее спасибо!

  11. Вверх #391
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    В принципе есть,тонкостенные.с поворотами но при стыковке просто вбиваются одна в другую,много надо?

  12. Вверх #392
    Частый гость Аватар для Kabachok
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    772
    Репутация
    532
    много надо?
    сейчас 10 метров. А где они "есть"?

  13. Вверх #393
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    51
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    670
    диаметр какой

  14. Вверх #394
    Частый гость Аватар для Kabachok
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    772
    Репутация
    532
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    диаметр какой
    не знаю какие есть, думал выбрать из имеющихся. В принципе, надо протянуть по трубе 1 кабель ВВП-1 2*2,5, думаю полдюйма будет достаточно.

  15. Вверх #395
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,343
    Репутация
    2455
    Цитата Сообщение от Dramteatr Посмотреть сообщение
    срабатывание кнопки не гарантирует качества УЗО .
    выбирать нужно только оригинальные УЗО брендов типа АББ, Мюллер, проч..
    Меллер - да, а с АВВ я бы не рисковал - в любом магазине вы с 99,9% вероятностью купите китайскую подделку, да и с оригиналом, купленным диллеров у меня проблемы возникали, и причем не разово...

  16. Вверх #396
    Не покидает форум Аватар для Dramteatr
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    19,047
    Репутация
    10527
    не возражу, так как давно не приобретал.

    вы правильно рекомендуете использовать проверенных поставщиков

  17. Вверх #397
    Не покидает форум Аватар для Dramteatr
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    19,047
    Репутация
    10527
    Цитата Сообщение от Kabachok Посмотреть сообщение
    Может знает кто - есть ли в продаже и где именно специализированные электротехнические металлические трубы с креплениями и прочей фурнитурой. Нужно сделать разводку на светильники при гипсокартонном потолке, а ставить обычную водопроводную как-то не очень хочется - хочется красивого решения Заранее спасибо!
    в эпицентре есть специальные трубы и фурнитура для проводки.
    они негорючие, а красота за потолком не нужна.

  18. Вверх #398
    Частый гость Аватар для Kabachok
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    772
    Репутация
    532
    Цитата Сообщение от Dramteatr Посмотреть сообщение
    в эпицентре есть специальные трубы и фурнитура для проводки.
    они негорючие, а красота за потолком не нужна.
    металлические? За красоту никто и не говорит

  19. Вверх #399
    Постоялец форума Аватар для -PHANTOM-
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    48
    Сообщений
    2,194
    Репутация
    1102
    Цитата Сообщение от Kabachok Посмотреть сообщение
    Может знает кто - есть ли в продаже и где именно специализированные электротехнические металлические трубы с креплениями и прочей фурнитурой. Нужно сделать разводку на светильники при гипсокартонном потолке, а ставить обычную водопроводную как-то не очень хочется - хочется красивого решения Заранее спасибо!
    Компания РЕСУРС ЭЛЕКТРО....... там есть металл. фурнитура для электрической разводки

    Тел. (048) 737 67 22
    Т/ф. (048) 776-00-70
    email: [email protected]

    Адрес: 65039 г.Одесса, ул. Артиллерийская, 3, офис 201 http://www.reselectro.com.ua

    там есть ВСЕ для качественного электромонтажа.............. за скидками ко мне в личку

  20. Вверх #400
    Не покидает форум Аватар для Dramteatr
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    19,047
    Репутация
    10527
    Цитата Сообщение от Kabachok Посмотреть сообщение
    металлические? За красоту никто и не говорит
    а зачем именно металлические?