Добрый вечер. Когда-то, уже задавал вопрос. Попробую ещё раз). ON|OFF Канальник LG B24LH на холод работает отлично, ток 10-11 ампер, стабильная работа в течении 7-ми сезонов. В режиме обогрева ток неприличный, спустя 5-10 минут обогрева он потребляет 15 ампер и с течением времени потихоньку ток нарастает до сработки автомата 16А. Куда копать?
Последний раз редактировалось alex.helms; 13.04.2021 в 19:56.
А я знаю как ты часто и как ТО делаешь? Был задан вопрос, я на него ответил. По сути коли рубит автоматы как правило проблема минимум в перегреве и защите по комресору, в лж частое явление подгоревшая обмотка. Те надо точно, так вызове Сервисников ну более чем уверен что обмотка ( хотя как правило это болезнь лыж 10+ лет отроду)
У него была дурная репутация - он всегда говорил то, что думал.
При большом пусковом токе срабатывал бы магнитный расцепитель - это превышение в 5-10 раз номинала автомата, тепловой расцепитель не реагирует на кратковремменные перегрузки.
Пока ещё точно не известно, но как вариант - неисправен или не на своём месте датчик температуры испарителя. Не отключает вентилятор наружного блока при высокой температуре конденсации...
Последний раз редактировалось alex.helms; 14.04.2021 в 12:28.
подскажите пожалуйста нужно 4 кондиционера квартира новострой выбираю между брендами купер енд хантер и гри, нужен надёжный и экономичный. чему отдать предпочтение
Любовь придает жизни смысл
Здравствуйте! Ситуация следующая. Кондиционер Mitsubishi висит на стене, в которой сделана обесшумка (т.е. мин.вата плюс два слоя гипсокартона). Так вот этот кондиционер потек. Ручеёк бежит по обоям. Можно ли как-то решить этот вопрос, не разбирая всю обесшумку? Ремонт свежий, не хочется начинать всё по новой.
Что скажете о MIDEA AF-09N1C2-I/AF-09N1C2-O ??