    Цитата Сообщение от NeoZ Посмотреть сообщение
    Здесь рекомендовали ставить автомат на 16А.

    Вопрос - какой автомат должен стоять в хрущевках?
    На счетчике стоит один 16 А, другой 6,5 А.
    Если вечером, при работающей стиралке, включается холодильник - 6,5А выбивает.
    Когда ставлю на отсрочку, на стирку днем или ночью - все путем.

    Стоит ли ставить оба по 16 А?
    думаю вопрос состоит в другом...
    на какую мощность рассчитаны провода которые заходят на счетчик в квартиру в обычной хрущевке, чтобы они не погорели, когда получится что у вас работает техники в общем на 30 ампер...
    мне тоже интересно...
    кто скажет?


  2. Вверх #42
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    6
    Репутация
    12
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    думаю вопрос состоит в другом...
    на какую мощность рассчитаны провода которые заходят на счетчик в квартиру в обычной хрущевке, чтобы они не погорели, когда получится что у вас работает техники в общем на 30 ампер...
    мне тоже интересно...
    кто скажет?
    надо точно знать сечение жилы

  3. Вверх #43
    Частый гость
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    510
    Репутация
    96
    "Кто непил с похмелья воду- то незнает вкус воды"

    вы промеряли сопротивления того что продают гордо именуя "медь"?
    что это на самом деле непонятно , но оно чуть лучше аллюминия по характеристикам.
    На счет долговечности материала - люминь висит по 50 лет на ЛЭП и ничего.
    Плюс когда покупаешь - знаешь что таки да по этому проводу можно пустить столько-то.

    Правильные провода медные стоят совсем взрослых денег и применяются для всяких производств. Но такое дома ставить слишком расточительно.
    З.Ы. а разетки брались такие чтоб удобнее было монтировать. Плюс это единственная фирма которая представлена в одессе и выпускает нормальные кнопочные выключатели без фиксатора.


    на счет "все ставят"

    электрикам просто проще работать с пластичным кабеем меньшего сечения, вот и появилась теория что медь это круто.

  4. Вверх #44
    Частый гость
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    510
    Репутация
    96
    NeoZ, подводные п ровода к тому и тому автомату от счетчика одного сечения ?
    если да - то просто у кого-то нехватило 16А автоматов )

  5. Вверх #45
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    7,971
    Репутация
    2314
    Не надо ничего проверять, есть соответствия сечений меди к аллюминию.
    Аллюминевые провода дешевле, поэтому они то и применяются на производстве, где это можно позволить. А чем медный монолит пластичнее аллюминевого?
    Насчет долговечности рассуждать не буду.
    А вот с похмелья спорить не надо - мысли то о другом. Имено о том, что не стоит замуровывать деньги в стену я и писал.

    Наибольшая проблема с аллюминевой проводкой - контакт медь/аллюминий.

  6. Вверх #46
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    7,971
    Репутация
    2314
    Цитата Сообщение от NeoZ Посмотреть сообщение
    Здесь рекомендовали ставить автомат на 16А.

    Вопрос - какой автомат должен стоять в хрущевках?
    На счетчике стоит один 16 А, другой 6,5 А.
    Если вечером, при работающей стиралке, включается холодильник - 6,5А выбивает.
    Когда ставлю на отсрочку, на стирку днем или ночью - все путем.

    Стоит ли ставить оба по 16 А?
    Очень вероятно что у Вас стоит, по большому счету, один автомат.

    Раньше стояли две пробки, одна на фазе, другая на нуле. Их выбросили, а на их место поставили два первых попавшихся "рубильника". Вот один из них и выбивает (с меньшим номиналом). Если у Вас гаснет свет во всей квартире при выключении ЛЮБОГО из автоматов - то так оно и есть, т.е. смело можно выбросить один из них, соеденив ноль без автомата.

    Но лучше поменяйте 6-ти амперный на 16. Ведь если у Вас таки две линии в квартире, то ничего суммироваться не будет. Просто будет две линии с макс. доп. током в 16 А каждая.

  7. Вверх #47
    Живёт на форуме Аватар для wazlaw
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    3,708
    Репутация
    938
    Цитата Сообщение от Свин Посмотреть сообщение
    Аллюминевые провода дешевле, поэтому они то и применяются на производстве, где это можно позволить.


    Наибольшая проблема с аллюминевой проводкой - контакт медь/аллюминий.
    +1

    Цитата Сообщение от Свин Посмотреть сообщение
    А чем медный монолит пластичнее аллюминевого?
    тут - позвольте е согласиться - медь НАМНОГО менее хрупкая, чем алюминий

  8. Вверх #48
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    7,971
    Репутация
    2314
    Вечером выбивает, а ночью нет. Это нормально. Напряжение то у нас далеко не 230. Вечером вообще до 190 падает, вот при одинаковой нагрузке сила тока и выше.

  9. Вверх #49
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    7,971
    Репутация
    2314
    Цитата Сообщение от wazlaw
    тут - позвольте е согласиться - медь НАМНОГО менее хрупкая, чем алюминий
    Возможно я не правильно выразился. Укладывать монолит меди не легче, чем аллюминий.

  10. Вверх #50
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    42,901
    Репутация
    26216
    Укладывать монолит меди не легче, чем аллюминий
    Но нет "мягкого" многожильного алюминия 1,5 или 2,5
    Кстати, выше было правильно замечено: а "та" "медь" на сопротивление мерялась? Медь ли это или анодированый алюминий?

  11. Вверх #51
    Частый гость
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    510
    Репутация
    96
    Свин, контакт медь - аллюминий давно решено клемными колодками.
    Любители припоев идут в сад.

  12. Вверх #52
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    7,971
    Репутация
    2314
    Ну не нравятся мне клеммные колодки.
    Да хватит друг другу истины доказывать.

    Если нравится кому деньги платить за неиспользуемое заземление - пусть платит.

    Если кто-то заработает пару копеек, выдав обмедненый провод за медный - так это на его совести.

    А медный провод, алюминиевый, какая разница, главное, чтобы контакт хороший был, сопли не весели, вилки розеткам соответствовали, да в китайские удлинители камины не включали.

    Я надеюсь, что автор темы заменил пакетник и его проблема решилась.

    Всем привет, до встречи в новой теме.

  13. Вверх #53
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    35,761
    Репутация
    8954
    Тема конечно не совсем та, но все же.
    Ситуация:
    Был 1 выключать одинарный. К нему подходят два провода - это люстра. Задача: Поменять на двойной выключатель, завести еще два провода, чтобы с выключателя включать и люстру и декоративную подсветку автономно есесно. И задача два - для подсветки инсталировать еще 1 выключатель, чтобы он так же автономно работал на включение и выключение подсведки из другого места.
    Что получилось: Люстра и подсветка включаются и выключаются основным выключателем, но если включена подсветка, то при включении люстры...она вырубается. В принципе это даже хорошо, но хотелось бы знать в чем ошибка. И вопрос два - второй выключатель подключил только на разрыв...то есть последовательно. Есесно если 1 из выключателей выключен, то второй уже ниче не включит. Как сделать полную автономию? Запитать отдельную пару проводов честно говоря побоялся...ибо замкнет.
    Ничего я не хочу менять (с)

  14. Вверх #54
    Посетитель Аватар для a_n_d_r_e
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    379
    Репутация
    647
    Цитата Сообщение от Andreas Посмотреть сообщение
    думаю вопрос состоит в другом...
    на какую мощность рассчитаны провода которые заходят на счетчик в квартиру в обычной хрущевке, чтобы они не погорели, когда получится что у вас работает техники в общем на 30 ампер...
    мне тоже интересно...
    кто скажет?
    Тут есть програмка для расчета проводников по накрузке и прочим условиям http://www.elecab.ru/kab13.shtml
    Скачать http://www.elecab.ru/normativ/cu.exe

  15. Вверх #55
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    3,062
    Репутация
    3819
    [/QUOTE]Есесно если 1 из выключателей выключен, то второй уже ниче не включит. Как сделать полную автономию? Запитать отдельную пару проводов честно говоря побоялся...ибо замкнет.[/QUOTE]Для этих целей есть проходные выключатели.А для управления двумя нагрузками на выключатель из 2-х клавиш необходимо 3 провода.А вообще можете пройти по ссылке,она где то вэтой теме.Только желательно схемку нарисовать.

  16. Вверх #56
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    7,971
    Репутация
    2314
    Цитата Сообщение от Maks..... Посмотреть сообщение
    Тема конечно не совсем та, но все же.
    Ситуация:
    Был 1 выключать одинарный. К нему подходят два провода - это люстра. Задача: Поменять на двойной выключатель, завести еще два провода, чтобы с выключателя включать и люстру и декоративную подсветку автономно есесно. И задача два - для подсветки инсталировать еще 1 выключатель, чтобы он так же автономно работал на включение и выключение подсведки из другого места.
    Что получилось: Люстра и подсветка включаются и выключаются основным выключателем, но если включена подсветка, то при включении люстры...она вырубается. В принципе это даже хорошо, но хотелось бы знать в чем ошибка. И вопрос два - второй выключатель подключил только на разрыв...то есть последовательно. Есесно если 1 из выключателей выключен, то второй уже ниче не включит. Как сделать полную автономию? Запитать отдельную пару проводов честно говоря побоялся...ибо замкнет.
    Как уже сказали, Вам потребуются проходные выключатели.
    А схемку можно такую
    Двойной проходной на старом месте - 4 провода и одинарный проходной дополнительно - 3 провода. Единствено учтите, что полярность при использовании проходных выключателей меняется, правда, в большинстве случаев это не важно.

  17. Вверх #57
    Жрець форуму
    Аватар для NeoZ
    Адрес
    ZeoN
    Сообщений
    8,374
    Репутация
    6608
    ubn, я не вижу проводов, замуровано.
    Два автомата на счетчике по 16 А - это 32 А нагрузки или 16?
    Параллельное или последовательное?
    Зачем там вообще два?
    Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают.

  18. Вверх #58
    Посетитель Аватар для Jim
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    257
    Репутация
    33
    Цитата Сообщение от NeoZ Посмотреть сообщение
    ubn, я не вижу проводов, замуровано.
    Два автомата на счетчике по 16 А - это 32 А нагрузки или 16?
    Параллельное или последовательное?
    Зачем там вообще два?
    Свин вроде бы отписался на ваш пост.
    Повторю другими словами.
    Два автомата на счетчике по 16 А - это может быть:
    а) Две отдельные линии на суммарную нагрузку 32А. Нулевой провод в этом случае не коммутируется. Автоматы установлены параллельно. Цепь Фаза+автомат+нагрузка+ноль.
    б) Два автомата на замену старым пробкам один 16А на фазный провод, второй 16А на нулевой провод. При этом нагрузка суммарная 16А. Автоматы установлены последовательно. Цепь Фаза+автомат+нагрузка+автомат+ноль.
    Тип подключения нагрузки проще всего определить дешевым китайским пробником отверткой (без батарейки). Если на входе автоматов подключена фаза (пробник светится) то тип подключения "а". Если подключены на один фаза на другой ноль - пробник светится один раз (реагирует на фазу) и тип подключения , соответственно, "б".
    P.S. Читайте посты Свина. Достаточно грамотно все излагает.

  19. Вверх #59
    Частый гость Аватар для austyn
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ...живи и процветай...
    Возраст
    51
    Сообщений
    998
    Репутация
    267
    ЦитатА -А вот заземление электроники через ноль в многоэтажном доме может плачевно закончиться.

    Так как же заземлить технику-стир.маш. или бойлер, в хрущёвке,где Земли,как таковой, нету? Почему занулять нельзя?

  20. Вверх #60
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    7,971
    Репутация
    2314
    Цитата Сообщение от austyn Посмотреть сообщение
    Так как же заземлить технику-стир.маш. или бойлер, в хрущёвке,где Земли,как таковой, нету? Почему занулять нельзя?
    Если даже не принимать во внимание однофазный эл.счетчик, который не предусматривает подобные соединения, не обращать внимание на всякие там выравнивания потенциалов или пробой фазы на землю, минуя корпус - есть еще одна проблема, и довольно большая.

    В сучае обрыва нулевого проводника, вся Ваша "заземленная" (а на самом деле зануленная) техника окажется под напряжением.
    Последний раз редактировалось Свин; 07.02.2008 в 01:41.


Ответить в теме
Страница 3 из 347 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 103 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения