В одной общаге на запитке роутеров в щите стоит уже года 2 как APC Back-UPS 300 (BK300I) индийской, кажысь сборки. Попутно от его АКБ питаются куски светодиодной ленты для освещения коридоров. Так вот. Защиты от разрядки лентой нет. Часто народ разряжал до 11-10 вольт. Роутеры работали до выключения ИБП. Пока ничо не сгорело. Акум, подозреваю, что дохловатый, но от прыжков напряжения и для освещения достаточен. Так что не все они и горят, Господа!
И что вот как раз вот эти старые (я бы сказал, конкретно эта модель) более живучи- абсолютно согласен. За 5 лет в ремонт попадал Мастек УПС 800, АРС 500. А этому по-барабану.
CS-500, RS-500, BK-300I - самое оно. только старых поколений. ДА - транс греется, да - корпус меняет цвет из-за пункта первого - но живут и вполне ремонтопригодны.
Dell Service Provider/ D.N.F.M.M. / Drift Yourself
ну давай - расскажи мне про ремонтопригодность )
во всех RS500 неудачная схема заряда - там на резисторе R28 падает почти 300 вольт напряжения,
отчего резистор сильно греется
примерно через лет 10 жизни упс - под резистором R28 прогорает (всегда!) текстолит -
и в лучшем случае просто навсегда пропадает заряд аккумулятора -
в худшем случается пробой 220в в схему УПС.
В общем решился и купил новый, всем спс