Всім привіт. У кого є опит з Microsoft 365? ( гірше тільки Facebook реклама). Придбав бізнес підписку. Все ок, але зараз треба змінити платіжну картку. Не видалити, не додати воно не дає. Спершу писало типу не вдається перевірити адресу. Тепер адреса йому ок, але він не зберігає дані картки , а через кілька спроб-в нас сталась якась помилка і поля даних картки обнуляються. Третій день не виходить -різні девайси , браузери, інкогніто-0 результат
Доброго вечера! Может кто подсказать по солнечным станциям?:
1. На входе в частный дом: одна фаза, без земли, вводной автомат B16 - однополюсный, на фазу. После инвертора, перед группой всех потребителей -УЗО 40А 0.03А. На вход еще через переключатель 1-0-2 планируется подключение инверторного генератора.Если производитель инвертора не указывает прямо способ подключения нуля, т.е. можно и сквозной ноль и разрываемый- какой вариант предпочтительнее, какие плюсы и минусы? При этом, инвертор может отдавать в сеть(для подключения ЗТ, можно использовать любой инвертор, или только из определенного перечня?)
Что нужно предусмотреть, чтобы не было проблем? Я вижу две возможные аварийные ситуации, которые могут вызвать серьезные проблемы: отгорание нуля и переполюсовка фазы и нуля. Реле напряжения? Реле напряжение+ контактор на входе?
2 Можно ли прокладывать солнечные кабели в одном кабель канале с переменкой? И какой способ изоляции для солнечных кабелей выбрать при прокладке на чердаке вдоль деревянных стропил? Есть ли смысл перейти с улицы в дом- с солнечных кабелей например на ПВ-3 , или лучше полностью солнечными кабелями до бокса?
3. Какие на сегодня солнечные панели(производитель) оптимальные по цене-качеству?
4. В системе на 24В хорошая идея соединения двух батарей лиферов по 12В последовательно, или все таки очень желательно использовать на 24В? Химия одинаковая, а бмс скорее будут разные, причем очень средненькие по качеству, не jk.
1. Що таке інверторний генератор? Якщо мова про гібридний сонячний інвертор то однофазний не робить нуль, тобто в нього може бути клема земля та нуль, але нуля та фази в нього не існує, тому щоб нормально працював ПЗВ треба нуль приєднати до нуля тобто з'єднати нуль на вході та на виході. Якщо ти лякаєшся що в тебе відгорить нуль, то відгорити він може тільки десь за межами твого будинку бо в тебе однофазна система. На вході треба поставити реле напруги. Але щоб розібратись як правильно зробити нуль та заземлення треба розібратись з схемою підключення. Для продажу електроенергії немає ніякого дозволеного списку інверторів, але при оформлені зеленого тарифу вимагають сертифікат та технічний паспорт на панелі та інвертор. Ніколи не чув щоб в когось з цим були проблеми, але й сертифікати на усе більш менш відоме в Україні існують. Тобто якщо ти замовив самостійно на алі дею то знайти на неї сертифікат не проблема, ніхто не буде перевіряти чи завезена ця дея у рамках цієї партії. Але якщо ти замовив те що в Україну возять тільки приватно з алі без сертифікатів то сертифіката не буде.
2. Усі вимоги для прокладання кабелів прописані в ПУЄ - https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/pue.pdf
3. Про це багато статтей
4. Для ліфепо ідеальним варіантом є підключення бмс до інвертора, якщо цього не буде то пофіг що там за бмс. Якось працювати воно буде, але нормально балансуватись - ні, якщо взагалі в тих батарейках є балансування.
А если это не дея, а Aninerel? Где этот сертификат тут искать? В каком он должен быть формате - бумажный? Кем то выданный/заверенный(переведенный на украинский язык?)?
Инверторный генератор - двигатель на бензине с инвертором на борту. Реле напряжения в случае отгорания нуля может отключить только фазное подключение. Как на это отреагируют все потребители, УЗО, как будет работать режим отдачи в сеть?? Про землю я написал - контура заземления нет. И не будет.
В смысле - без программной связи между бмс и инвертором? А если батареи одинаковой остаточной емкости и возраста? Что в целом за проблема с балансировкой и защитами? у каждой же батареи есть своя бмс, которая занимается балансировкой и защитой, правда да - балансировка на каждой батарее своя. Хотя, да - меня этот вопрос напрягает. Есть одна батарейка-лифер на 12В jdSolar, почти не пользовался, думал к ней вторую такую же, чтобы 24В получилось, но точно таких сейчас в продаже нет(наверное уже и по возрасту, остаточной емкости будут отличия), думал сэкономить немного. Все таки батарейки не дешево. Но все эти соединения-подключения лиферов в цепочки меня очень смущают.Для ліфепо ідеальним варіантом є підключення бмс до інвертора, якщо цього не буде то пофіг що там за бмс.
Його не треба перекладати (ну може законодавство України визнає сертифікати видані наприклад у Європі і якщо такий сертифікат є то може можна його перекласти, не знаю) бо він видається в Україні на українській мові. Зазвичай ці сертифікати робить імпортер і їх надає продавець. Наприклад для деї це виглядає так - https://www.sig.energy/wp-content/uploads/2024/11/sertyfikat-deye-povnyj.pdf
Нуль в тебе відгорити не може, точніше може але тобі однаково пофіг ноль відгорить чи фаза бо в тебе однофазна напруга. Якщо нуль відгорить десь до твого будинку і тобі прийде 300В між нулем та фазою то реле напруги вимкне фазу. Якщо при цьому на нулі залишиться якийсь потенціал то це виключно твої проблеми бо ти ж не бажаєш робити заземлення. Звісно що в мережу у цьому випадку ніхто нічого не віддасть бо мережа вимкнена.
Нема нічого ідеального у цьому світі тому навіть комірки котрі зійшли з конвейера одночасно мають розбіжності і через деякий час вони розбалансуються. Основна проблема у тому що інвертору бажано знати що з батарейкою не так і якщо бмс вимкнулась через те що напруга на комірці більше ніж треба то нормальна бмс про це каже інвертору і інвертор припиняє заряджання. В тебе такого не буде і єдине питання що може виникнути в тебе це чи можливо в інверторі налаштувати напругу заряджання таку яка треба батарейці.
І краще не скручувати сонячний кабель бо постійний струм набагато небезпечніший ніж змінний. На змінному струмі іскра гасне 100 разів на хвилину, а на постійному вона не гасне ніколи. І якщо вона з'явилась то горить.
Последний раз редактировалось maxx™; 09.03.2026 в 13:35.
Конечно мои, поэтому хочу максимально возможно обезопаситься. Переделать всю проводку в дому будет стоить как две-три этих солнечных станции, как минимум.. Это без учета того, как это все делать физически. Вопрос не только в желании. УЗО- частично должно решать вопрос с потенциалом на корпусе, но опять же, если на вход придут фаза и ноль перепутанные местами, как оно будет работать? Не надежнее- поставить после реле контактор?
Сейчас примерно такая же ситуация, но на простом, автомобильном инверторе 12В. На ячейках есть небольшая разбалансировка, которая увеличивается с ростом напряжения и по достижению критического значения на любой из ячеек, бмс отключает зарядное. Физически- оно подключено, но зарядка не идет. Т.е. бмс отрабатывает этот вопрос независимо от инвертора.єдине питання що може виникнути в тебе це чи можливо в інверторі налаштувати напругу заряджання таку яка треба батарейці.
Кстати, если бмс отключит батарею в режиме разряда по срабатыванию какой то защиты, для инвертора это будет очень болезненно- равносильно разрыву цепи батареи под нагрузкой например автоматом или рубильником?
А чого воно повинно змінитись? Ну можуть прийти поміняти лічильник, але вони повинні повернути все як було.
Не повинно це бути прям боляче, але перехідні процеси ніхто не відміняв як й логіку роботи інвертора. Він замість того щоб припинити заряд бо щось сталось припинить його бо раптово напруга збільшиться на батарейці.
Ну если физически это возможно, почему этого не может произойти? Так же и ноль отгоревший
Так а что с контактором, он повышает степень защиты, отключая полностью сеть?
Посмотрел инструкцию на инвертор, про подключение нуля- вообще ни слова, просто- нарисовано куда вход и где выход. Все. Продавец официального представителя говорил, что можно подключать и со сквозным нулем и с разрываемым. Но конкретную схему и все возможные нюансы, заземление и тп мы с ним не обсуждали. Но это наверное и не его компетенции.
Подскажите где у нас в Одессе можно купить "на отрез"