Для квартиры в новострое надо будет покупать двухконтурный котёл турбированный, навесной, настенный, общ. площадь 31кв. м. высота потолков 3м. Подскажите какой лучше брать(чтобы не очень дорого) и где.
Вид для печати
Для квартиры в новострое надо будет покупать двухконтурный котёл турбированный, навесной, настенный, общ. площадь 31кв. м. высота потолков 3м. Подскажите какой лучше брать(чтобы не очень дорого) и где.
[QUOTE=отрадный;13858721]Для квартиры в новострое надо будет покупать двухконтурный котёл турбированный, навесной, настенный, общ. площадь 31кв. м. высота потолков 3м. Подскажите какой лучше брать(чтобы не очень дорого) и где.[/QUOTE]
Извините, Но сколько это не дорого? Как для меня 800у.е. нормальная цена. Чем выше цена, тем лучше котёл.
Не могли бы помочь. суть проблемы: колонка не загорается, даже если открыть оба смесителя, при том, что напор отменный. только если шаманским методом (открыв холодную воду, а затем, медленно закрывая) она загорится, то даже при уменьшении напора работает корректно, при добавлении холодной воды или уменьшении напора горячей в допустимых пределах не тухнет. Проблема в мембране? Если да, то подскажите, как открутить те три винта, которые держат блок с мембраной, если не идут; больше винты повредил..
[QUOTE=Beqarnas;14288813]Не могли бы помочь. суть проблемы: колонка не загорается, даже если открыть оба смесителя, при том, что напор отменный. только если шаманским методом (открыв холодную воду, а затем, медленно закрывая) она загорится, то даже при уменьшении напора работает корректно, при добавлении холодной воды или уменьшении напора горячей в допустимых пределах не тухнет. Проблема в мембране? Если да, то подскажите, как открутить те три винта, которые держат блок с мембраной, если не идут; больше винты повредил..[/QUOTE]
Не зная броду-не лiзь у воду!
Вызоми мастера. Сам не лезь, это газ а не вода!
Можешь позвонить мне ,приеду помогу. тел.7016350.
[ATTACH]1526749[/ATTACH]
оказалось всё просто : отвинтил один - редуктор сам вышел. а вот в нем были закипевшие проржавевшие болты. просто поменял весь блок - работает как часы.
ЗЫ там же система простейшая - что случится могло? закрыл все клапаны - открыл все окна и работай. главное потом герметичность и целостность проверить.
[QUOTE=Andgey;11374688]Ноу проблем.[/QUOTE]
У нас АОГВ-1 Одесского завода. В прошлом году нормально отработало, а сегодня из него потекла вода , т.е. что-то там прохудилось. Какие есть варианты : ремонтировать это АОГВ или поставить другое, не особенно разрушая помещения и стены? Если можно , позвоните мне 067-4805977 , а то нас всех пугают холодами уже с начала октября.
Итак приветствую товарищи!
Есть такой вот котел РОСС 24-НДМ, взял я стабилизатор напряжения Люксеон FDR-10000 подключил питание к стабилизатору из UPS'а Mustek Power Must 1000, включил котел и тут же выбило два предохранителя и варистор.
Варистор перепаяли, предохранители заменили... Итог: Котел работает только в режиме ГВС (горячее водоснабжение) при переключении на контур отопления, котел ничего не делает, но и не выдает никаких ошибок.
Подозрения есть на сгоревший трехходовой клапан, но тогда я думаю дисплей показывал хоть какие то нюансы.
Но так же есть подозрение, что сгорело, что то в плате дальше варистора... и это что то не дает сигнал на включение контура отопления
[QUOTE=Quattro;14795292]Итак взял я стабилизатор напряжения Люксеон FDR-10000 подключил питание к стабилизатору из UPS'а Mustek Power Must 1000, включил котел и тут же выбило два предохранителя и варистор.[/QUOTE]
Что это за эксперименты? Кто надоумил? Вам пора открывать лабораторию, для иследования влияния стабилизаторов-тандемов на котлы.
насоветовали, что стабилизатор этот выдает нормальную чистую синусоиду... Но дело не в этом, сколько будет стоить ремонт?
А может тут сочтемся?
Огромное спасибо за решение нашей проблемы. Очень быстро и оперативно был куплен и установлен новый котел взамен старого. Всем рекомендую обращаться. Андрею удачи и успехов во всем! :rose:
[B]Как говорит народная пословица [COLOR="Red"][SIZE="3"]"Готовь сани летом"[/SIZE][/COLOR]......[/B]
[URL=http://www.ipicture.ru/][IMG]http://www.ipicture.ru/uploads/100928/68I543ww3n.gif[/IMG][/URL]
[LEFT][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"][SIZE="5"][B]Бесперебойное питание котельной
ИБП для котла[/B][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/CENTER][/LEFT]
[COLOR="Blue"][B][U]Зачем нужен ИБП для котла?
Какой инвертор подойдет для котельной?
Длительность бесперебойного питания котла
Инвертор какой мощности потребуется?[/U][/B][/COLOR]
[COLOR="#0000ff"][B]Зачем нужен ИБП котла?[/B][/COLOR]
Отопление и водоснабжение – без них дом превращается в коробку, непригодную для комфортной жизни. Отключение света в городской квартире бывает даже интересным (свечи, фонарики). Но в коттедже отключение электричества – это еще и холод зимой, и отсутствие воды. А это совсем другое дело. Удобства во дворе и вода в ведре радуют только приверженцев экологичной деревенской жизни. Нормальный человек, добравшись вечером в «свою крепость», ждет от загородного дома другого.
[URL=http://www.ipicture.ru/][IMG]http://www.ipicture.ru/uploads/100928/BEl66fvuUZ.jpg[/IMG][/URL]
Забота о бесперебойном питании котла и водяного насоса – это одна из важных причин, по которым все больше владельцев коттеджей приобретает инверторы. Потому что когда речь идет об эпизодических отключениях и автономном электроснабжении этого самого необходимого оборудования, инвертор выигрывает у «традиционных» решений на базе генераторов по всем позициям:[LIST][*]Моментально «подхватывает» нагрузку при отключении[*]Работает без шума[*]Не требует отвода выхлопов и горячего воздуха [*]Устанавливается в любом (даже жилом!) помещении[*]Не требует топлива[*]Не боится холода [*]Практически не нуждается в обслуживании[/LIST]
Поэтому ИБП для котлов постепенно становится таким же распространенным, как стали в свое время ИБП для компьютеров.
[COLOR="#0000ff"][B]Какой инвертор подойдет для котельной?[/B][/COLOR]
Разумеется, не любой источник бесперебойного питания годится в качестве ИБП котла и водоснабжения.
Во-первых, ИБП для котла должен давать гладкую синусоидальную форму тока, идентичную переменному току городской сети. Это очень важно, потому что искаженная форма тока приводит к быстрому износу насосов, а также может «не понравиться» системе поджига горелок котла. Поэтому в качестве ИБП котла годятся инверторы только категории «чистый синус»
[URL=http://www.ipicture.ru/][IMG]http://www.ipicture.ru/uploads/100928/dJYTGcOfNv.jpg[/IMG][/URL]
А все ИБП с «псевдосинусом»-«аппроксимированным синусом», а также «бюджетные» генераторы и даже часть брендовых генераторов младших линеек имеют искажения формы тока. Заметить влияние этих искажений можно и без приборов – из-за них насосы «гудят».
Во-вторых, бесперебойное питание котла подразумевает работу с большими пусковыми мощностями. Пусковая мощность – это та мощность, которая потребуется для запуска прибора. Номинальную она может превышать в разы, потому что насосу требуется преодолеть сопротивление неподвижной жидкости.
Разумеется, можно использовать генераторы или офисные ИБП с «чистым синусом» и мощностью, равной величине пусковых мощностей приборов. Но повышенная мощность требуется только на короткое время – до нескольких секунд. И более мощный, чем нужно, ИБП высокого класса – это бесполезные траты. А более мощный, чем нужно, генератор – это еще и повышенный износ его двигателя из-за постоянной работы в режиме недозагруженности.
[URL=http://www.ipicture.ru/][IMG]http://www.ipicture.ru/uploads/100928/UQn3ohahFy.jpg[/IMG][/URL]
Инверторы, как специализированные ИБП именно для нагрузок с пусковыми токами, способны «переваривать» пиковую пусковую нагрузку почти в 2 раза больше своего номинала.
Так, один 3 кВт-ный блок инвертора[B]AROS Sentinel 6 power 3000[/B] выдерживает пиковую нагрузку до 4,5 кВт.
Поэтому[B] инвертеры[/B] – ещё и самое выгодное решение, когда не требуется аварийное электроснабжение целого дома, а нужно только бесперебойное питание котельной.
[COLOR="#0000ff"][B]Длительность бесперебойного питания котла[/B][/COLOR]
Для оценки времени автономной работы нужно знать два параметра:
приблизительная среднечасовая мощность нагрузки
ёмкость аккумуляторной батареи
Мощность, постоянно потребляемая котельной (автоматика котла, поджиг и наддув горелки, насосы принудительной циркуляции теплоносителя), редко превышает 400-500Вт.
Мощность погружного насоса скважины может варьироваться от 1000 до 3000Вт. Но современные системы водоснабжения имеют гидроаккумулятор, благодаря которому насос скважины работает обычно не более 5-6 минут в час. Поэтому, к примеру, насос 2кВт будет потреблять в час только 200Вт.
Таким образом, типовая среднечасовая мощность котельной – порядка 600 Вт-час.
Базовый вариант поставки инвертора [B]AROS Sentinel 6 power 2000[/B] имеет батарею из 8-и аккумуляторов 12В на 80 или 120 Ач, что дает примерно 8 кВт-ч энергии (для упрощенного расчета применимо правило, что одна 12В батарея 80Ач отдает до 1 кВт-часа энергии)
Такой базовый вариант поставки инвертора [B]AROS Sentinel 6 power 2000[/B] обеспечит до 13 часов аварийного питания котла и водоснабжения коттеджа.
[COLOR="#0000ff"]
[B]Инвертор какой мощности потребуется?[/B][/COLOR]
Кроме среднечасовой мощности нагрузки, определяющей продолжительность резервного питания котла, для выбора инвертора необходимо знать, какая мощность может потребоваться единовременно. Она и определит необходимый номинал мощности инвертора. При этом желательно закладывать 30% запас сверх мощности нагрузки.
В большинстве случаев для бесперебойного питания котла и насоса будет достаточно одного 3 кВт-го блока инвертора [B]AROS Sentinel 6 power 2000[/B] или [B]AROS Sentinel 6 3000 power[/B]
Но если для водоснабжения дома используется погружной насос мощностью более 2 – 2.5 кВт (который может потребовать пусковую мощность больше 6 кВт), необходимо более тщательное вычисление суммарной мощности электроприборов котельной.
Также мы предлагаем услугу по замеру пусковой мощности насосов и других электроприборов вашего дома, потому что эта информация часто не указана в паспортах электроприборов.
[COLOR="Red"][B]Для получения консультации по оценке мощности, выбору оборудования ИБП для котлов, особенностям эксплуатации, а также для заказа выполнения замеров –звоните в офис 777-27-74 Роман.[/B][/COLOR]
Доброго времени суток Андрей. У меня настенный котел[B] VAILLANT[/B] двух-контурный, Вы наверное знаете, с двумя такими зелеными регуляторами. Так вот он глючит весьма сильно, температура горячей воды постоянно "плавает" а в последнее время он вообще отключается и высвечивает там какие то мигающие сигналы на табло желтым светодиодом, то тяги ему нету, то еще какая то хрень с двумя такими треугольниками с острыми концами друг к другу мигает, не знаю что это означает. Попробовал сегодня режим отопления, то он вроде работает, то внутри зажигание слышно как искрит, а он при этом не зажигается. В общем специалист надо что бы пришел и все нормально там сделал.
Возьметесь?
[QUOTE=slavol;15088263]Доброго времени суток Андрей. У меня настенный котел[B] VAILLANT[/B] двух-контурный, Вы наверное знаете, с двумя такими зелеными регуляторами. Так вот он глючит весьма сильно, температура горячей воды постоянно "плавает" а в последнее время он вообще отключается и высвечивает там какие то мигающие сигналы на табло желтым светодиодом, то тяги ему нету, то еще какая то хрень с двумя такими треугольниками с острыми концами друг к другу мигает, не знаю что это означает. Попробовал сегодня режим отопления, то он вроде работает, то внутри зажигание слышно как искрит, а он при этом не зажигается. В общем специалист надо что бы пришел и все нормально там сделал.
Возьметесь?[/QUOTE]
Завтра заеду.
Андрей, спасибо, после Вашего ремонта и профилактики, все работает хорошо и стабильно.
Андрею еще раз спасибо и что бы как говорят в Одессе руки не болели, а уважаемому форуму рекомендую обращаться.
а у меня бывает котел при запале - бухает или бахает, как правильно выбирайте сами. Это значит, что маленькое сечение газового шланга?
[QUOTE=Quattro;15164155]а у меня бывает котел при запале - бухает или бахает, как правильно выбирайте сами. Это значит, что маленькое сечение газового шланга?[/QUOTE]
Правильнее-бабахает. Если бы он "бухал", то Вы сидели бы без горячей воды и отопления. Профинспекция по нему плачет, а то один раз может бабахнуть посильнее и последствия могут быть разные. Хай Бог милует.
ну вроде ставили когда прямоточный шланг 3\4, а не кишку от газовой плиты как сечас стоит то все было окей. Подозреваю, что дело все таки в сечении шлангов. Кишка от плиты мало того что 1\2 так она на развальцовке еще и сужается с двух сторон чуть ли не до 0,5 см. Ну вы должны знать особенности шлангов для котлов и газовых плит:rolleyes:
Да были моменты так бабахал, что сажа с дымохода оседала после этого и немного дом трясся... но нас этим не запугать, конструкция котла не дает ему шансов разорваться на кусочки, а точнее может... но это минимальный процент такого случая
Андрей, что можите посоветовать из стабилизаторов напряжения для котлов?
[QUOTE=Quattro;15227153]Андрей, что можите посоветовать из стабилизаторов напряжения для котлов?[/QUOTE]
Лучше Украинские, и ни в коем случае китайские, даже "раскрученые". Могу уточнить.