[QUOTE=zico1]У меня APC Back-UPS RS 800 купленный в ТИДе и он еще на гарантии.
Но ламался три раза и отнес в сервис [/QUOTE]
Просто не повезло :(. После 3х ремонтов вроде как менять можно ?
[QUOTE]APC обеспечивает 205ватт , емкость батерей 100% и хватит на 8 мин[/QUOTE]У меня 174 ватта и на 10 мин. Что-то не соответственно :(. Ищи варианты обмена по гарантии...
-
[QUOTE=Compass]За АРС RS 500 спс. гляну...[/QUOTE]
Отпишись, что выберешь :).
-
Всем привет! Купил позавчера Mustek PowerMust800 в Дискавери за 330 грн.
В ТиДе - 335грн. Гарантия- 1год. Теперь по порядку.
Живу на черемушках и напряжение в сети очень некачественное (165-190В), а моник у меня 19 ЭЛТ - при напруге ниже 180 не включается.
Хотел купить стабилизатор напряжения, долго выбирал, наконец остановился на АРС LR1200(ТиД - 258 грн.). Но их в ТиДе нет и неизвестно когда будет!!! Поэтому решился на покупку вышеописанного девайса.
Не жалею. Работает на 100%. Прога управления на диске была отброшена сразу. В отличии от 1000, в моем УПС нельзя выставлять пороги напряжения. НО для дома это и не нужно.
А вообще поиск рулит.
[url]http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6095[/url]. Прогу управления могу скинуть если кто хочет - установил у себя - проблем нет, в памяти занимает 3 М.
-
[quote=Indeets]При том, что : - если напряжение в сети, не выравниваемое стабилизатором (которого в мустике нет) в упсе, ниже порога БП, то комп вырубится.[/quote] Если в упсе (с AVR сейчас даже дешевые павекомы идут) нет батареи или она дохлая, то таки да, вырубится. А если с батареей все Ok, то произойдет переключение на батарею и будет работать, пока не разрядится батрея.
Ну все таки в мустике стабилизатор есть: [URL="http://www.mustek.ru/product/model-39.prod"]http://www.mustek.ru/product/model-39.prod[/URL]
[quote=Indeets]
Если в мустике порог 162 вольта, а у БП - 165, то нетрудно прийти к [B]логическому[/B] выводу..... Да, мустик у меня при просаде напряжения таки "себе работал", [B]зато комп вырубало[/B]. Шикарный такой "себе" [B]бесперебойник[/B]....
[/quote] Фтопку такой бесперебойник вернее в сервис, он не выполняет тех функций для который предназначен.
[quote=Indeets] Нет, тут дело не в матчасти, а именно в [B]логике[/B] :).
[/quote] Если внимательно прочесть мой пост в котором говорится:
1. APC-ы першли на батарею
2. Mustek-и MGE-ки продолжали работать
3. Компы, воткнутые напрямую в 220 [b]тоже работали[/b]
Следуя [B]логике[/B] и зная нижний порог APC -175V и Mustek- 160V, можно сделать вывод, что напруга, в описаном мною случае была в перделах ~161V-174V.
И я хотел сказать, что при таком напряжении APC пригоден только для корректного завршения работы, а на Mustek можно продолжать работать, только и всего. За [I]шикарный[/I] никто не говорил.
[quote=Indeets]Тогда надо уже решать проблему на уровне РЭСа. Или ставить стабилизатор на всё помещение.
[/quote] Так никто не спорит, если такая фигня происходит постояно. Только с РЭС-ом может затянется на неопределенный срок, а насчет внешенего стабилизатора я написал.
-
[QUOTE]Просто не повезло . После 3х ремонтов вроде как менять можно ?
[/QUOTE]
Не знаю.
[QUOTE]Что-то не соответственно . Ищи варианты обмена по гарантии...[/QUOTE]
APC-у из 2 года гарантии осталось меньше месяц.
-
[QUOTE=zico1]Не знаю.[/QUOTE]
Зря, законы и права надо знать.
[QUOTE]APC-у из 2 года гарантии осталось меньше месяц[/QUOTE]Хана, не успеть....
-
А у меня full-range БП... автовольтаж от 110В до 250, мне в принципе подойдет и мастек, но то какую он форму "синусоиды" выдает, это кошмар...