REDBARON
23.09.2022, 20:07
Цены-пипец, просто космос ((.
Если дешевле нигде нет то, дай пожалуйста мне его номер.

в ЛС

passerby16
24.09.2022, 07:18
14000-15500 за тонну

И на сколько хватает тонны? Для среднего дома(100-150кв.м) и средней температуры(20-22°С). На зиму или на месяц?

REDBARON
24.09.2022, 20:51
И на сколько хватает тонны? Для среднего дома(100-150кв.м) и средней температуры(20-22°С). На зиму или на месяц?

тут много Х. но примерно 1т пеллеты заменит +- 700м3 газа

passerby16
25.09.2022, 07:33
тут много Х. но примерно 1т пеллеты заменит +- 700м3 газа

Т.е. в 3 раза дороже, чем (не дешевый)газ?

СтасюлЯ
25.09.2022, 08:25
Т.е. в 3 раза дороже, чем (не дешевый)газ?

Получается, да.

RECON05
25.09.2022, 09:47
в ЛССпасибо!

REDBARON
25.09.2022, 19:21
Т.е. в 3 раза дороже, чем (не дешевый)газ?

для населения он не выгоден. 1квт от газа +- 1грн. 1 квт от пеллеты +- 3 грн. А ВОТ для юриков..... у них газ сейчас 47.5грн ---- 6,78 грн /1кВт.
Наши соседи (Молдова) платит 1.12 доллар за м3...................

REDBARON
25.09.2022, 19:22
Т.е. в 3 раза дороже, чем (не дешевый)газ?

газ то стоит сколько он стоит - это мы бедные..................

Den_72
10.12.2022, 22:10
Ребятки,вопросик небольшой. Двухконтурный котел.Могу ли я поставить на него обычный UPS комповый типа APC 300.Не для долговременной работы (синусы,AGM,online,это все есть),а именно для корректного "выключения" в "комповом" режиме,т.е. минута-две. Ничего там не запыхтит за это время?

P.S.Просто был котел один-сейчас их стало два (на шее:)

heliopolis
10.12.2022, 22:17
Ребятки,вопросик небольшой. Двухконтурный котел.Могу ли я поставить на него обычный UPS комповый типа APC 300.Не для долговременной работы (синусы,AGM,online,это все есть),а именно для корректного "выключения" в "комповом" режиме,т.е. минута-две. Ничего там не запыхтит за это время?

P.S.Просто был котел один-сейчас их стало два (на шее:)
Да.

Oleksiy
12.12.2022, 04:45
Ребятки,вопросик небольшой. Двухконтурный котел.Могу ли я поставить на него обычный UPS комповый типа APC 300.Не для долговременной работы (синусы,AGM,online,это все есть),а именно для корректного "выключения" в "комповом" режиме,т.е. минута-две. Ничего там не запыхтит за это время?

P.S.Просто был котел один-сейчас их стало два (на шее:)

Если котёл его "увидит". Мой к примеру не видит даже с заземлением одной фазы комп. упса , даёт ошибку по питанию. И звук насоса, если будет не очень страшный

СтасюлЯ
12.12.2022, 09:41
Если котёл его "увидит". Мой к примеру не видит даже с заземлением одной фазы комп. упса , даёт ошибку по питанию. И звук насоса, если будет не очень страшный

Нам тоже не подошло.

Den_72
12.12.2022, 15:08
Если котёл его "увидит". Мой к примеру не видит даже с заземлением одной фазы комп. упса , даёт ошибку по питанию. И звук насоса, если будет не очень страшный

Вопрос решили как-то?

Nesnakomez
12.12.2022, 16:40
Если котел(двухконтурный настенник) не набирает больше 70-75 градусов, хотя работает без отключения, это вопрос к теплообменнику?

passerby16
12.12.2022, 16:47
На Сахарова в Кадоре использование газа привело к ЧП.
Баллон взорвался и стена в комнате ушла наружу под 30 градусов.
Жертвы и подробности выясняются.
Будьте осторожны с нестандартным оборудованием и приборами!

Oleksiy
12.12.2022, 17:33
Вопрос решили как-то?

Лично я? за 15 лет перепользовал много котельных Ибп, сейчас сгорел старый Logicpower (нашёл время, известный мастер занят а больше никого кто поменяет транзисторы найти не могу). Достал с полки Синпро который ещё старше.

Для обычного Упса нужен тв трансформатор (https://youtu.be/azA-hCdPTBA) ссср с педалью. вся связка будет жрать энергии на себя больше чем котел, но искупаться от батарейки хватит )

Quattro
14.12.2022, 19:00
ну я надеюсь свет все же будет) это перестраховаться на ночь например

Ну как? Страхуешся?

Старпом Lom
15.12.2022, 15:44
Ну как? Страхуешся?

та нет))) порыв мой не прошел, замотался и когда уже был первый обстрел 10 октября по-моему, то уже ничего в наличии особо не было...а по этим ценам уже и неохота брать, вот сейчас товарищ обещал какой-то инвертор подогнать, буду с авто кидать удлинитель и подключать котел, правда на 6й этаж тянуть, но выхода особо нет...батарея в авто 14квт - хватит надолго, плюс гибрид - можно бесконечно пользоваться условно говоря, главное место под окнами занять)))

Studento4ka
20.01.2023, 15:27
Подскажите, пожалуйста) попросили разместить объявление о продаже agm bosch. не могу найти раздел/тему где писАть :facepalm: :shine:

виктор1979
20.01.2023, 21:59
Подскажите, пожалуйста) попросили разместить объявление о продаже agm bosch. не могу найти раздел/тему где писАть :facepalm: :shine:

https://forumodua.com/forumdisplay.php?f=642

Studento4ka
21.01.2023, 16:04
https://forumodua.com/forumdisplay.php?f=642

спасибо!

Oleksiy
23.02.2023, 11:10
Вопрос: все платят абонентскую плату за центральное отопление многоквартирных домов с установленным в квартире котлом?

как тут пишут (https://www.teplo.od.ua/2022/02/17/zahalnobudynkovi-potreby-na-opalennia/?fbclid=IwAR2w03v06R7vGXSEYWO7dkFgc55fXfYy24zs3d8f S6ExJ3T-gIE-PIsVDsQ)

Сори если не по теме

Ленца
30.04.2023, 07:23
Приветствую всех!Очень нужна помощь.После аварийнго отключения газа по всему ч.сектору,не запускается котёл.Плита работает,гор.воды и отопления ,для проверки,нет.Если что-то посоветуете,попробую разобраться сама.

Ленца
30.04.2023, 07:35
135830401358304113583042
Давление воды подняла до 1,ничего не помогает.
Есть предположение,что воздух попал или фильтр где-то должен стоять на входе и он забился.

passerby16
30.04.2023, 08:55
Приветствую всех!Очень нужна помощь.После аварийнго отключения газа по всему ч.сектору,не запускается котёл.Плита работает,гор.воды и отопления ,для проверки,нет.Если что-то посоветуете,попробую разобраться сама.

Не очень хорошая и очень небезопасная идея разбираться самой с газом. ИМХО
Разве что только самое элементарное.
Лучше пригласить специалиста.

Oleksiy
30.04.2023, 10:44
135830401358304113583042
Давление воды подняла до 1,ничего не помогает.
Есть предположение,что воздух попал или фильтр где-то должен стоять на входе и он забился.

99 процентов что воздух в котле. Я запускаю после возобновления подачи минут 20, через выкл чтоб убрать ошибку. Может в инструкции что есть?

Next-Tube
30.04.2023, 11:52
Да, скорее всего в запальник попал воздух. Вам надо попробовать запустить котел несколько раз - выключить (вынуть вилку если нет выключателя) для сброса ошибки, включить и попробовать повторить пуск. Возможно, это надо будет проделать несколько раз, пока газ не вытеснит полностью воздух.

У меня, при отключении газа, на продувку уходит 50-70 секунд.

Ленца
30.04.2023, 17:11
Я уже нксколько раз включала-выключала.На завтра мастера пригласила.Спасибо всем.Не очень хорошая идея-женщине ковыряться в котле)))Мне надо было убедиться,что -это,не какая-то плата.

RECON05
01.05.2023, 07:15
Я уже нксколько раз включала-выключала.На завтра мастера пригласила.Спасибо всем.Не очень хорошая идея-женщине ковыряться в котле)))Мне надо было убедиться,что -это,не какая-то плата.
На фото, видно что горит красный диод это значит что котел ушел в защиту. Вам нужен стул и что-то типа зубочистки. У меня такой-же котел пашет 17й год (тьфу-тьфу, шобы не сглазить).

1) Выключите котёл из розетки.
2) Если смотреть на котел с верху (с дымохода), в левом нижнем углу есть защита (что-то типа выключателя), нужно нажать чем-то типа зубочистки до щелчка, затем включайте котел в розетку.
Вуаля! ))))
п.с. Если хотите, можете мне в личку скинуть фото котла (с лева, с верху), покажу где нужно нажать.
Если по какой-либо причине у вас не получится запустить котёл то, обратитесь к нашему однофорумчанину
https://forumodua.com/showthread.php?t=313443&pagenumber=
Андрею 0938401127

K_A_S
01.05.2023, 10:58
подскажите пожалуйста, может кто то знает мастера по котлам Bosch Gaz 6000 W, в последнее время играется с подачей горячей воды, то чечет теплая потом горячая, заметил что он при переключении на подогрев может несколько раз поджигаться, в этот период иногда переходит в ошибку EA, профилактику не делали с момента покупки лет 5..только чистил внутри, бачек куда накачивается воздух для давления тоже есть подозрение что не держит(нипель проверял)

REDBARON
01.05.2023, 19:48
подскажите пожалуйста, может кто то знает мастера по котлам Bosch Gaz 6000 W, в последнее время играется с подачей горячей воды, то чечет теплая потом горячая, заметил что он при переключении на подогрев может несколько раз поджигаться, в этот период иногда переходит в ошибку EA, профилактику не делали с момента покупки лет 5..только чистил внутри, бачек куда накачивается воздух для давления тоже есть подозрение что не держит(нипель проверял)

в ЛС

Nesnakomez
06.07.2023, 09:57
Есть старенький котел, пока еще относительно рабочий. Периодически просится на замену. Сеньор Дюваль тема С23.
На что целесообразно поменять?
В приоритете также дюваль, т.к. ресурс в 23года почти идеальной работы порадовал. Универсальность монтажных планок, по крайней мере из того, что я видел ранее у дюваля. Этот момент пока наиболее важен, т.к. все коммуникации стационарно подведены и глубоко запечатаны. Но варианты конечно рассматриваются разные. Универсальность замены- это наверное самое главное, чем удерживает дюваль. Чем не радует дюваль, так это стоимостью запчастей и их свободным доступом на рынке. Хотя, я не знаю какая ситуация с другими производителями. Стоит ли вообще рассматривать другого производителя в контексте максимально надежности НА СЕГОДНЯ, широкого доступа и доступности запчастей и сервисников? Я не уверен, что качество дюваля сегодня и 20 лет назад- одно и то же.
По поводу установки котла другого производителя- не знаю, насколько сложным будет перемонтаж коммуникаций для подключения. На стене висит только дювалевская планка и провод на 220.


Камера сгорания.
Сейчас камера сгорания открытая. Но есть проблема с вытяжкой, поэтому есть мысли о турбо варианте. Но нет опыта эксплуатации. Насколько это хуже/лучше/удобнее/проблемнее кроме нюанса с электровытяжкой? Котел установлен на кухне.
Кроме этого, есть проблема с перфорированием стены под трубу. Стена- сложный слоеный пирог с сеткой-рабицей в качестве армирования внутри. Непонятно, насколько сложно будет аккуратно продырявить такую стену, не разворотив ее наполовину.

Еще один важный нюанс- газовый проект. Я предполагаю, что нужно вносить в него изменения, а в наших реалиях просто переделывать полностью? Или есть варианты?

ОДЕССА КЛИМАТ
06.07.2023, 16:07
Есть старенький котел, пока еще относительно рабочий. Периодически просится на замену. Сеньор Дюваль тема С23.
На что целесообразно поменять?
В приоритете также дюваль, т.к. ресурс в 23года почти идеальной работы порадовал. Универсальность монтажных планок, по крайней мере из того, что я видел ранее у дюваля. Этот момент пока наиболее важен, т.к. все коммуникации стационарно подведены и глубоко запечатаны. Но варианты конечно рассматриваются разные. Универсальность замены- это наверное самое главное, чем удерживает дюваль. Чем не радует дюваль, так это стоимостью запчастей и их свободным доступом на рынке. Хотя, я не знаю какая ситуация с другими производителями. Стоит ли вообще рассматривать другого производителя в контексте максимально надежности НА СЕГОДНЯ, широкого доступа и доступности запчастей и сервисников? Я не уверен, что качество дюваля сегодня и 20 лет назад- одно и то же.
По поводу установки котла другого производителя- не знаю, насколько сложным будет перемонтаж коммуникаций для подключения. На стене висит только дювалевская планка и провод на 220.


Камера сгорания.
Сейчас камера сгорания открытая. Но есть проблема с вытяжкой, поэтому есть мысли о турбо варианте. Но нет опыта эксплуатации. Насколько это хуже/лучше/удобнее/проблемнее кроме нюанса с электровытяжкой? Котел установлен на кухне.
Кроме этого, есть проблема с перфорированием стены под трубу. Стена- сложный слоеный пирог с сеткой-рабицей в качестве армирования внутри. Непонятно, насколько сложно будет аккуратно продырявить такую стену, не разворотив ее наполовину.

Еще один важный нюанс- газовый проект. Я предполагаю, что нужно вносить в него изменения, а в наших реалиях просто переделывать полностью? Или есть варианты?

1) Protherm Gepard 23 MOV
2) Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240/5-3
3) Vaillant atmoTEC plus VUW INT 240/5-5

ps: Должно все встать по посадочным местам и переделывать не придется.
Газовый проект переделывать не придется.
Турбированный котел лучше чем атмосферник, но запрещены к ввозу в Украину (только конденсационные), так, что турбированный котел придется искать из остатков.
Отверстие бурится аккуратно (алмазным буром), хоть арматура внутри стены.

Nesnakomez
06.07.2023, 17:41
1) Protherm Gepard 23 MOV
2) Vaillant atmoTEC pro VUW INT 240/5-3
3) Vaillant atmoTEC plus VUW INT 240/5-5

ps: Должно все встать по посадочным местам и переделывать не придется.
Газовый проект переделывать не придется.
Турбированный котел лучше чем атмосферник, но запрещены к ввозу в Украину (только конденсационные), так, что турбированный котел придется искать из остатков.
Отверстие бурится аккуратно (алмазным буром), хоть арматура внутри стены.
Спасибо, посмотрю. Я так понимаю, это варианты по оптимальности от лучшего к худшему?

А с чем связана такая предвзятость к турбо котлам в Украине?

REDBARON
09.07.2023, 21:13
Спасибо, посмотрю. Я так понимаю, это варианты по оптимальности от лучшего к худшему?

А с чем связана такая предвзятость к турбо котлам в Украине?

не энергоэффективные как по расходу газу, так и по потреблению электричества

Nesnakomez
09.07.2023, 22:41
не энергоэффективные как по расходу газу, так и по потреблению электричества

Это в сравнении с чем? Конденсационные- дорого((

700-800 долл.-максимум есть возможность выделить из бюджета.

REDBARON
14.07.2023, 20:03
Это в сравнении с чем? Конденсационные- дорого((

700-800 долл.-максимум есть возможность выделить из бюджета.

не конденсационные уходят в историю....только чьи-то складские остатки....ближайшая зима выгребет под 0

СтасюлЯ
26.07.2023, 14:03
Подскажите мастера по газовому котлу Имергаз. Выдаёт код ошибки 10, давление на манометр в норме.

REDBARON
26.07.2023, 20:21
Подскажите мастера по газовому котлу Имергаз. Выдаёт код ошибки 10, давление на манометр в норме.

вы не знаете как поднять давление в системе?

СтасюлЯ
26.07.2023, 21:55
вы не знаете как поднять давление в системе?

Подняли. Давление норм, но ошибка есть.Пришли к выводу, что полетели мозги, будем менять котёл.

REDBARON
26.07.2023, 22:07
я бы добрался до датчика давления и посмотрел - не забито ли отверстие....

гело 1
04.08.2023, 21:19
Кто то пользовался зимой инвертором и аккумулятором для двухконтурного котла? На практике какая емкость аккумулятора хватает на какое время?

НаСекундуЗагляну
04.08.2023, 21:47
Кто то пользовался зимой инвертором и аккумулятором для двухконтурного котла? На практике какая емкость аккумулятора хватает на какое время?

У меня котел "кушает" до 100 Вт..
Вот и считайте аккум 100 ач - это киловат, на 10 часов

valera_odes
04.08.2023, 21:52
У меня котел "кушает" до 100 Вт..
Вот и считайте аккум 100 ач - это киловат, на 10 часов

Ну и котёл не работает постоянно, он минут 10-15 работает, потом в режиме ожидания. Так что такого аккумулятора хватит на сутки

vado
04.08.2023, 22:02
Инвертор не дает разрядить аккум в ноль, отключает питание при остаточном заряде где-то процентов в 30, так что надо делать поправку.

Quattro
04.08.2023, 23:17
Ну и котёл не работает постоянно, он минут 10-15 работает, потом в режиме ожидания. Так что такого аккумулятора хватит на сутки

А циркуляційний насос що, не робе постійно щоб датчик знав коли потрібно вмикати горілку? Насос і є найпоиужнішим споживачем енергії.

vado
05.08.2023, 10:00
А циркуляційний насос що, не робе постійно щоб датчик знав коли потрібно вмикати горілку? Насос і є найпоиужнішим споживачем енергії.

Если нет термодатчика в удаленных от котла помещениях, то циркуляционный насос работает постоянно, соответственно если есть, при достижении необходимой температуры датчик сигнализирует котлу отключить горелку и насос. В общем ориентировочно, если котел работает без термодатчиков, с постоянно включенным насосом, то аккума в 100ач хватит где-то часов на 6-7.

Quattro
05.08.2023, 13:13
Це все фікція. При таких об'ємних відсутностях електроенергії, акумулятор не варіант, бо за тоц короткий проміжок часу, що енергія є, він навіть не зарядиться повеістю.

vado
05.08.2023, 13:27
Не знаю как в газовых двухконтурных котлах( можно ли подключать), у меня твердотопливный котел и к системе подключен аварийный 12в насос, так вот он может несколько суток работать от аккумулятора при отсутствии ээ, правда я не проводил экспериментов при длительном отключении и включал инверторный генератор.

valera_odes
05.08.2023, 13:42
Це все фікція. При таких об'ємних відсутностях електроенергії, акумулятор не варіант, бо за тоц короткий проміжок часу, що енергія є, він навіть не зарядиться повеістю.

Если мы говорим про аккумулятор лифоп4, то они заряжаются на 80% за 1-1,5 часа

vado
05.08.2023, 13:49
Еще дороговастенькие лиферы эти, месяц назад на олх видел новый LFP 12 v 130ач за 12 тыс.грн. правда про гарантию речь не шла.

Старпом Lom
06.08.2023, 07:21
Самая лучшая батарея это авто с батареей железофосфат с функцией отдачи энергии через переходник... У меня батарея 45 кВт, ещё не тестил)

Nesnakomez
09.08.2023, 12:26
Если нет термодатчика в удаленных от котла помещениях, то циркуляционный насос работает постоянно, соответственно если есть, при достижении необходимой температуры датчик сигнализирует котлу отключить горелку и насос. В общем ориентировочно, если котел работает без термодатчиков, с постоянно включенным насосом, то аккума в 100ач хватит где-то часов на 6-7.

Это зависит и от котла в т.ч. Есть такие, которые и с термостатом не отключают насос.

По времени работы- тоже сильно зависит от режима работы системы отопления, термоэффективности помещения. В среднем, да, 100ки хватает на часов 6. Потом инвертор отключит батарею. Как вариант- хорошо иметь еще одну батарею, можно и меньше емкости на 60Ач например +автомобиль и еще один инвертор или генератор- для аварийной подзарядки. Если есть автомобиль, при просаживании батареи процентов на 30, сразу после плановой остановки котла, подзаряжать эту же батарею от автомобиля. Да, неудобно, если это все не сделать стационарно, нужно таскать все туда-сюда, но можно избавиться от покупки дополнительного комплекта батарея+инвертор.

Next-Tube
09.08.2023, 15:46
Самое лучшее - система отопления которая может работать в конвекционном режиме вообще без электроэнергии. Нет электроэнергии - насосы стали, клапана автоматически открылись, жизнь идет своим чередом.

valera_odes
09.08.2023, 18:03
Самое лучшее - система отопления которая может работать в конвекционном режиме вообще без электроэнергии. Нет электроэнергии - насосы стали, клапана автоматически открылись, жизнь идет своим чередом.

Такая система не экономичная, расход газа в 2 и более раз...

Next-Tube
09.08.2023, 19:07
Насосы остановились, клапана открылись
Не знаю, откуда Вы взяли эти данные про 2 раза, у меня разница процентов в 20. Гравитационные системы отопления - требуют тщательного расчета, не всегда есть возможность правильно расположить точки нагрева и охлаждения, заметно дороже. И действительно, имеют ниже эффективность, в них нежелательно использовать низкотемпературные котлы и нельзя организовать теплой пол. Но, могут работать без электроэнергии и газа - за все надо платить.

nissan
10.08.2023, 07:40
Кстати да, в частном доме стоит самотечная система, так хоть тепло было все время когда зимой света не было, а в местном чате все выли у кого система переделана на обычную с насосами
П.С. поначалу как купили дом, то трубы напрягали, по всем комнатам, а после зимы я счастлив им :)

Quattro
10.08.2023, 11:17
Я вам більше напишу. Повертаються до грубок і пічного опалення.

kisan
12.08.2023, 15:00
Посоветуйте для двухконтурного котла.... батареи, акамуляторы....,при отсутствии электричества

alexwurz
12.08.2023, 18:24
Посоветуйте для двухконтурного котла.... батареи, акамуляторы....,при отсутствии электричества

Батареи могут быть любыми: хоть кислотно-свинцовыми, хоть литий-железофосфатные, все зависит от финансов, а вот инвертор должен быть с чистым синусом, иначе котлы будут уходить в ошибку. Так же важно помнить что некоторые модели могут не работать без нормального нуля

НаСекундуЗагляну
22.08.2023, 18:54
Если мы говорим про аккумулятор лифоп4, то они заряжаются на 80% за 1-1,5 часа

Это если зарядка инвертора позволяет) не каждый инвертор способен вдуть в аккум 200 ампер)))


Бюджетный инвертор 10-30 ампер максимум и аккум 200 ампер часов будет заряжаться весь день)

НаСекундуЗагляну
22.08.2023, 18:58
Батареи могут быть любыми: хоть кислотно-свинцовыми, хоть литий-железофосфатные, все зависит от финансов, а вот инвертор должен быть с чистым синусом, иначе котлы будут уходить в ошибку. Так же важно помнить что некоторые модели могут не работать без нормального нуля

Синус как раз не так критичен, плате вообще до сраки, а моторы будут гудеть, греться, иногда сгорать, но в ошибку вряд-ли

А вот ноль/ земля да

НаСекундуЗагляну
23.08.2023, 07:22
Ну и котёл не работает постоянно, он минут 10-15 работает, потом в режиме ожидания. Так что такого аккумулятора хватит на сутки

Не всегда.. дымоходный без датчика температуры помещения будет работать постоянно ( в смысле потребления электроэнергии)

valera_odes
23.08.2023, 09:46
Не всегда.. дымоходный без датчика температуры помещения будет работать постоянно ( в смысле потребления электроэнергии)

Вы решили придраться ко все моим сообщение. По поводу аккумулятора - почитайте характеристики ecoflow Delta 2. Сам пользовался прошлой зимой, абалденная зарядная станция, которой хватало на небольшую квартиру, чтоб везде был свет. Работал холодильник и телик 5-6 часов, а потом она заряжалась за меньше чем 2 часа до 100%.

Поставить комнатный термостат не сложно на любой котел, цена вопроса от 100 у. Е. А экономия окупит его за 1 сезон

Старпом Lom
23.08.2023, 09:49
Вы решили придраться ко все моим сообщение. По поводу аккумулятора - почитайте характеристики ecoflow Delta 2. Сам пользовался прошлой зимой, абалденная зарядная станция, которой хватало на небольшую квартиру, чтоб везде был свет. Работал холодильник и телик 5-6 часов, а потом она заряжалась за меньше чем 2 часа до 100%.

Поставить комнатный термостат не сложно на любой котел, цена вопроса от 100 у. Е. А экономия окупит его за 1 сезонНе окупит. Фигня полная этот термостат, стоял у меня, слава богу продал. За какой 1 сезон, дай бог за 10) а батарея 200 у меня держала котёл максимум 12 часов

valera_odes
23.08.2023, 10:04
Не окупит. Фигня полная этот термостат, стоял у меня, слава богу продал. За какой 1 сезон, дай бог за 10) а батарея 200 у меня держала котёл максимум 12 часов

Ну пускай у вас не окупится, вы же продали. А у других все окупится

НаСекундуЗагляну
23.08.2023, 21:25
Вы решили придраться ко все моим сообщение. По поводу аккумулятора - почитайте характеристики ecoflow Delta 2. Сам пользовался прошлой зимой, абалденная зарядная станция, которой хватало на небольшую квартиру, чтоб везде был свет. Работал холодильник и телик 5-6 часов, а потом она заряжалась за меньше чем 2 часа до 100%.

Поставить комнатный термостат не сложно на любой котел, цена вопроса от 100 у. Е. А экономия окупит его за 1 сезон

Я не придираюсь, а уточняю..
Вопрос важный в наше время, читают разные люди, которые не разбираются и хотят для себя уяснить

bassya
24.08.2023, 08:34
Инвертор не дает разрядить аккум в ноль, отключает питание при остаточном заряде где-то процентов в 30, так что надо делать поправку.

Инвертор отключает питание при падении напряжения в аккумуляторе ниже 11-11,5 вольт, это для сохранения длительной службы аккумулятора сделано. У тех кто не пользуется умным инвертором, аккум можно садить и до 8 В и ниже, но тогда быстро можно убить аккум.

bassya
24.08.2023, 08:37
Не окупит. Фигня полная этот термостат, стоял у меня, слава богу продал. За какой 1 сезон, дай бог за 10) а батарея 200 у меня держала котёл максимум 12 часов

Аккум 45Ач, котел дымоходный с комнатным термостатом, зимой хватало с 22 до 4-5 утра.

Ради эксперимента отключил комнатный термостат и дал поработать котлу по обратке, хватило на 3,5 часа.

НаСекундуЗагляну
24.08.2023, 08:45
Не окупит. Фигня полная этот термостат, стоял у меня, слава богу продал. За какой 1 сезон, дай бог за 10) а батарея 200 у меня держала котёл максимум 12 часов

А чем плох термостат?
У меня правда их несколько, в каждом помещении, точность 0,1 градуса, гистерезис выставил 0,3, с учётом инерционности системы температура в помещении колеблется в пределах +/- 0,5 от заданной, физически не ощущается.
да, если точность ниже то будет +/- 2 градуса, а это уже то жарко, то холодно)))

bassya
24.08.2023, 08:50
Синус как раз не так критичен, плате вообще до сраки, а моторы будут гудеть, греться, иногда сгорать, но в ошибку вряд-ли

А вот ноль/ земля да

Не скажите, бывает по разному. Кидал соседу удлинитель к его котлу от своего обычного генератора и у него как раз вышла из строя плата через минут 15 работы котла. А у меня иногда котел падает в ошибку, когда на генератор идет большое потребление, хотя все подключено через отдельный резервный ввод и есть заземление.

НаСекундуЗагляну
24.08.2023, 08:58
Не скажите, бывает по разному. Кидал соседу удлинитель к его котлу от своего обычного генератора и у него как раз вышла из строя плата через минут 15 работы котла. А у меня иногда котел падает в ошибку, когда на генератор идет большое потребление, хотя все подключено через отдельный резервный ввод и есть заземление.

Интересно)
Хотелось бы посмотреть как реализовано опознавание высших гармоник напряжения сети

bassya
24.08.2023, 09:17
Интересно)
Хотелось бы посмотреть как реализовано опознавание высших гармоник напряжения сети

Понятия не имею что и как. Знаю только, что у меня старый Дюваль еще не китайский, а у соседа какой-то немец. Мастер по котлам сказал, что немцы самые чувствительные к качеству тока. А как там на самом деле, без понятия. Знаю только, что когда сидим на генераторе и жене на минут 20-30 нужно включить фен (собак стрижет поэтому так долго), то перевожу котел на работу от аккумулятора, а то может упасть в ошибку в самый неподходящий момент.

bassya
24.08.2023, 09:37
Еще дороговастенькие лиферы эти, месяц назад на олх видел новый LFP 12 v 130ач за 12 тыс.грн. правда про гарантию речь не шла.

Этой зимой 100 Ач гелевая за 10000 грн считалась очень выгодной покупкой в Фокстроте на фоне 14-15 и даже 17 тыс. у других продавцов. точно такую же в июне купил за 5300, сейчас такая продается за 6-6,4.
Я с ноября по январь перепродал штук 10 приличных китайских генераторов KS мощностью 2,5-2,7 кВт, находил по 25-27 продавал по 28-30 (в сети такие продавали по 32-35). Один завис, теперь такой легко найти за 16-17.

Den_72
24.08.2023, 09:49
Этой зимой 100 Ач гелевая за 10000 грн считалась очень выгодной покупкой в Фокстроте на фоне 14-15 и даже 17 тыс. у других продавцов. точно такую же в июне купил за 5300, сейчас такая продается за 6-6,4.

Разброс цен впечатляет.Двух-трех кратный иногда. "Брендов" сейчас,как на собаке блох.И тем не менее на какие обратить внимание (бренды в смысле)?
Допустим,вижу Ritar RA12-200 AGM по более-менее гуманной цене,как для такой емкости(12800 uah).Но рядом за те же деньги вижу и 150-ку,и 100-ку "от других". Значит что-то где-то не так. В чем прикол?

P.S. Или не морочить себе голову,купить обычный "камазовский" на 190-225 Ач за 6-7тыс.,нацепить на него клеммы,и худо-бедно одну зиму перебиться.

bassya
24.08.2023, 11:08
Разброс цен впечатляет.Двух-трех кратный иногда. "Брендов" сейчас,как на собаке блох.И тем не менее на какие обратить внимание (бренды в смысле)?
Допустим,вижу Ritar RA12-200 AGM по более-менее гуманной цене,как для такой емкости(12800 uah).Но рядом за те же деньги вижу и 150-ку,и 100-ку "от других". Значит что-то где-то не так. В чем прикол?

Они точно будут все китайские. Я выбирал по весу среди более-менее известных брендов и у официальных продавцов, так меньше шансов нарваться на подделку. 100 Ач должен весить 29-30 кг, 200 Ач не меньше 50 кг. У меня сейчас 2 гелевые сотки RITAR (одна куплена зимой за 10000, вторая этим летом за 5300) с двумя инверторами LogicPower по 350 Вт (один купил за 4300 прошлым летом, второй этим летом за 3900) и одна АГМ батарея LogicPower 45 Ач (куплена прошлым летом за 4300) с инвертором RITAR на 300 Вт (куплен этим летом за 2700).

Сразу отвечу на возможный вопрос, нахрена мне столько устройств? В августе прошлого года на всякий случай купил инвертор и аккум 45 чисто для котла. До прошлого года при отключении света пользовался только генератором, свет выключали, очень редко чаще всего из-за каких-то погодных аварий. Я понимал что это довольно дорого, но раз в год потарабанить и сжечь 10-20-30 литров не смертельно, больше напрягало когда тарабанить нужно зимой ночью ради одного котла. В общем пришло то самое время осенью и инвертор с аккумулятором оказались куплены не зря! Аккума хватало как раз на время отключения света сугубо для котла (потребление около 70-80 Вт). Буквально через 2-3 отключения потянулся проводок от инвертора к роутеру на второй этаж.(еще 40-50 Вт), на ночь роутер стал отключать). Еще через пару дней потянулся проводок к лампочке над лестницей (+10 Вт). Был куплен аккум на 100 Ач, надоело втыкать в телефоны и проводок потянулся в гостинную к телевизору (+150 Вт). Затем жене в мастерскую был протянут проводок для работы машинки для стрижки (+50 Вт) и трех светодиодных линейных ламп (+60 Вт) чтобы когда нет света она могла работать, а генератор запускать только когда нужно высушить собаку после купания. Когда жена работала, приходилось отключать телевизор, чтобы не нагружать инвертор и аккумулятора хватало хоть на 3 часа. Кроме этого аккумулятор бензогенератора питал фильтры и компрессоры двух аквариумов. В итоге к весне дом опутала сеть проводов под потолком и вокруг дверных коробок. Вот поэтому, когда цены откатились к нормальным купил еще 2 инвертора и 1 аккумулятор, теперь для каждого сектора свой комплект, нет паутины проводов, нет излишней нагрузки и аккумуляторов будет хватать на приличное время. Еще если какой-то инвертор глюканет - всегда можно воспользоваться другим.
P.S. Теперь главное чтобы газ зимой был и можно как-то выжить-пережить.

Den_72
24.08.2023, 11:48
Они точно будут все китайские. Я выбирал по весу среди более-менее известных брендов и у официальных продавцов, так меньше шансов нарваться на подделку. 100 Ач должен весить 29-30 кг, 200 Ач не меньше 50 кг. У меня сейчас 2 гелевые сотки RITAR (одна куплена зимой за 10000, вторая этим летом за 5300) с двумя инверторами LogicPower по 350 Вт (один купил за 4300 прошлым летом, второй этим летом за 3900) и одна АГМ батарея LogicPower 45 Ач (куплена прошлым летом за 4300) с инвертором RITAR на 300 Вт (куплен этим летом за 2700).

Сразу отвечу на возможный вопрос, нахрена мне столько устройств? В августе прошлого года на всякий случай купил инвертор и аккум 45 чисто для котла. До прошлого года при отключении света пользовался только генератором, свет выключали, очень редко чаще всего из-за каких-то погодных аварий. Я понимал что это довольно дорого, но раз в год потарабанить и сжечь 10-20-30 литров не смертельно, больше напрягало когда тарабанить нужно зимой ночью ради одного котла. В общем пришло то самое время осенью и инвертор с аккумулятором оказались куплены не зря! Аккума хватало как раз на время отключения света сугубо для котла (потребление около 70-80 Вт). Буквально через 2-3 отключения потянулся проводок от инвертора к роутеру на второй этаж.(еще 40-50 Вт), на ночь роутер стал отключать). Еще через пару дней потянулся проводок к лампочке над лестницей (+10 Вт). Был куплен аккум на 100 Ач, надоело втыкать в телефоны и проводок потянулся в гостинную к телевизору (+150 Вт). Затем жене в мастерскую был протянут проводок для работы машинки для стрижки (+50 Вт) и трех светодиодных линейных ламп (+60 Вт) чтобы когда нет света она могла работать, а генератор запускать только когда нужно высушить собаку после купания. Когда жена работала, приходилось отключать телевизор, чтобы не нагружать инвертор и аккумулятора хватало хоть на 3 часа. Кроме этого аккумулятор бензогенератора питал фильтры и компрессоры двух аквариумов. В итоге к весне дом опутала сеть проводов под потолком и вокруг дверных коробок. Вот поэтому, когда цены откатились к нормальным купил еще 2 инвертора и 1 аккумулятор, теперь для каждого сектора свой комплект, нет паутины проводов, нет излишней нагрузки и аккумуляторов будет хватать на приличное время. Еще если какой-то инвертор глюканет - всегда можно воспользоваться другим.
P.S. Теперь главное чтобы газ зимой был и можно как-то выжить-пережить.

Спасибо за обширный ответ. В моем случае был lite-вариант Вашего. :) Моя проблема в том,шо мне надо тянуть два дома с аналогичными условиями (благо шо соседняя улица). :) Т.е. тот же Ritar -200 под 60 кило можно смело брать и не выеживаться.

P.P.S. Это да....Без газа все эти амперы и часы....

bassya
24.08.2023, 12:26
Спасибо за обширный ответ. В моем случае был lite-вариант Вашего. :) Моя проблема в том,шо мне надо тянуть два дома с аналогичными условиями (благо шо соседняя улица). :) Т.е. тот же Ritar -200 под 60 кило можно смело брать и не выеживаться.

P.P.S. Это да....Без газа все эти амперы и часы....

Я не есть специалист и мое мнение может быть ошибочным. Это так на всякий случай!
Кстати, вашу модель аккумулятора находил на Хотлайне в районе 10 тыс.

Долго пытался деталью разобраться в отличиях аккумуляторов АГМ, гелевый и тяговых, но так до конца не разобрался. Одно точно все в один голос утверждают, что гелевый все таки лучший из них.

Den_72
24.08.2023, 12:49
Реальный опыт всегда важнее километровых обсуждений на профильных форумах заинтересованных лиц.

vado
24.08.2023, 13:03
...Долго пытался деталью разобраться в отличиях аккумуляторов АГМ, гелевый и тяговых, но так до конца не разобрался. Одно точно все в один голос утверждают, что гелевый все таки лучший из них.

Лучший это LiFePО4, 4000 тыс циклов, в отличии от гелевых и агм 600 циклов и скорость зарядки 1-2 часа, правда ибп для него надо подбирать с током зарядки 40А иначе будет медленно заряжаться.Есть еще лучше-литий-титанат,с большим количеством циклов но это пока не про нас.

bassya
24.08.2023, 13:47
Лучший это LiFePО4, 4000 тыс циклов, в отличии от гелевых и агм 600 циклов и скорость зарядки 1-2 часа, правда ибп для него надо подбирать с током зарядки 40А иначе будет медленно заряжаться.Есть еще лучше-литий-титанат,с большим количеством циклов но это пока не про нас.

Про LFP конечно лучше, но цена меня не устраивала.

НаСекундуЗагляну
24.08.2023, 15:36
Понятия не имею что и как. Знаю только, что у меня старый Дюваль еще не китайский, а у соседа какой-то немец. Мастер по котлам сказал, что немцы самые чувствительные к качеству тока. А как там на самом деле, без понятия. Знаю только, что когда сидим на генераторе и жене на минут 20-30 нужно включить фен (собак стрижет поэтому так долго), то перевожу котел на работу от аккумулятора, а то может упасть в ошибку в самый неподходящий момент.

Ну так а синус тут при чем?
Это вопросы к датчику пламени, он хочет ноль/ землю, а не синус)))

rakywok
01.09.2023, 14:32
Батареи могут быть любыми: хоть кислотно-свинцовыми, хоть литий-железофосфатные, все зависит от финансов, а вот инвертор должен быть с чистым синусом, иначе котлы будут уходить в ошибку. Так же важно помнить что некоторые модели могут не работать без нормального нуля
Ну я перерыл весь ютуб, в ошибку они не от синуса уходят. А вот моторы таки летят, если он не чистый, это да. Месяц может какой и проработает на УПСе для компа или на инверторе без чистого синуса (гудя и намекая, что мне хреново), но ремонт выйдет дороже, чем сразу купить инвертор с чистым синусом.

rakywok
10.09.2023, 19:27
Всем привет. Рассматриваем одну квартиру, там в углу кухни, на кирпичном постаменте в 5 рядов, стоит котёл Житомир, сверху расширительный бачок и ведро возле котла. Рядом же висит колонка. Я за то, чтобы всю эту "красоту" убрать и повесить двухконтурный котёл (хотя глядя на цены сейчас...). Жена против, так как с этими отключениями света, переживает что будем мёрзнуть (что в принципе и было этой зимой, но там раза 3 может не было долго света). Может есть людские котлы двухконтурники без света, без бачков и вёдер? Есть компромисс?

montana27
10.09.2023, 20:03
Всем привет. Рассматриваем одну квартиру, там в углу кухни, на кирпичном постаменте в 5 рядов, стоит котёл Житомир, сверху расширительный бачок и ведро возле котла. Рядом же висит колонка. Я за то, чтобы всю эту "красоту" убрать и повесить двухконтурный котёл (хотя глядя на цены сейчас...). Жена против, так как с этими отключениями света, переживает что будем мёрзнуть (что в принципе и было этой зимой, но там раза 3 может не было долго света). Может есть людские котлы двухконтурники без света, без бачков и вёдер? Есть компромисс?

ваш котел работает без света? я бы сейчас не трогала это. наш котел работал только с кучей приблуд, а свет отключали постоянно. что будет в этом сезоне никто не знает. во первых проект не так чтоб дешево будет, так еще и себе же хуже сделать если что со светом. держитесь пока за такую колонку раз она к свету не привязана

Next-Tube
10.09.2023, 20:07
Расширительный бак - вещь обязательная в любой системе (что открытой, что закрытой). А ведро зачем?

У меня похожий парапетный котел прекрасно работает без электричества (и без ведра), Автоматика должна работать хорошо, и целесообразно добавить насос с клапаном - греет веселее когда есть электричество. Не понятны эти 5 рядов кирпича, котел должен быть максимально низко, а разгонная труба - подлиннее. От колонки я отказался вообще, бойлер достаточного объема хватает помыться нескольким людям.

rakywok
11.09.2023, 00:46
Расширительный бак - вещь обязательная в любой системе (что открытой, что закрытой). А ведро зачем?

У меня похожий парапетный котел прекрасно работает без электричества (и без ведра), Автоматика должна работать хорошо, и целесообразно добавить насос с клапаном - греет веселее когда есть электричество. Не понятны эти 5 рядов кирпича, котел должен быть максимально низко, а разгонная труба - подлиннее. От колонки я отказался вообще, бойлер достаточного объема хватает помыться нескольким людям.

Ну значит там вода вытекает, раз ведро стоит. А может то от старого осталось, а они по привычке держат ведро.
У нас дома котёл Беретта, при его установке (и демонтаже старого круглого советского АОГВ) бачок убрали, на его место поставили кран, похоже воздушный, а сам бачок есть в котле. Зачем там этот постамент, я сам в шоке, никогда такого не видел)))

rakywok
11.09.2023, 00:49
ваш котел работает без света? я бы сейчас не трогала это. наш котел работал только с кучей приблуд, а свет отключали постоянно. что будет в этом сезоне никто не знает. во первых проект не так чтоб дешево будет, так еще и себе же хуже сделать если что со светом. держитесь пока за такую колонку раз она к свету не привязана
В том виде, в каком там сейчас кухня с этим котлом и колонкой, оставлять его нельзя...
Мы когда меняли старое АОГВ на новый двухконткрный котёл, за проект платили 200 уе, но он остался на своём месте, только повесили, ну и горячая вода добавилась. раньше её не было в принципе. А тут и колонка есть. Но убрать, это не добавить.

Nesnakomez
09.10.2023, 15:50
Нужно добавить радиатор- потоньше в однотрубную систему. Вроде как из тех, что в продаже есть-стальные, тип 11 наиболее подходящие. Как их лучше включать в контур, при условии, что байпаса, как в классической "ленинградке" не будет? Те что сейчас есть радиаторы(алюминий, чугун и биметалл)- все включены по низу. Или стальной радиатор в моем случае- не подходящее решение?

Есть ли другого типа радиаторы относительно малой глубины~50мм кроме стальных? Нужно максимально надежное решение, т к. радиатор будет в труднодоступном месте(за кухонными тумбами). Прочитал про стальные, они вроде более требовательны к подготовке теплоносителя и вообще к условиям эксплуатации СО, а с этим как раз не очень. Те что стоят радиаторы- нормально работают уже долго, а со стальными вообще опыта эксплуатации нет.

bassya
09.10.2023, 20:18
Нужно добавить радиатор- потоньше в однотрубную систему. Вроде как из тех, что в продаже есть-стальные, тип 11 наиболее подходящие. Как их лучше включать в контур, при условии, что байпаса, как в классической "ленинградке" не будет? Те что сейчас есть радиаторы(алюминий, чугун и биметалл)- все включены по низу. Или стальной радиатор в моем случае- не подходящее решение?

Есть ли другого типа радиаторы относительно малой глубины~50мм кроме стальных? Нужно максимально надежное решение, т к. радиатор будет в труднодоступном месте(за кухонными тумбами). Прочитал про стальные, они вроде более требовательны к подготовке теплоносителя и вообще к условиям эксплуатации СО, а с этим как раз не очень. Те что стоят радиаторы- нормально работают уже долго, а со стальными вообще опыта эксплуатации нет.

Можно вместо монтажа радиатора завести за мебель так называемый «мобильный теплый пол». Это заводское готовое решение, сделано из инфракрасных электрических матов, бывает разных размеров. Я себе в установил на стену в шкаф-купе, 2 шт по 1,5 метра и уже лет 5 не имею проблем ни с конденсатом , ни с холодными вещами. Потребление электроэнергии что-то около 100 Вт на м.кв.

Nesnakomez
09.10.2023, 21:49
Можно вместо монтажа радиатора завести за мебель так называемый «мобильный теплый пол». Это заводское готовое решение, сделано из инфракрасных электрических матов, бывает разных размеров. Я себе в установил на стену в шкаф-купе, 2 шт по 1,5 метра и уже лет 5 не имею проблем ни с конденсатом , ни с холодными вещами. Потребление электроэнергии что-то около 100 Вт на м.кв.

Меня смущает безопасность такого и любого другого электрического решения, которое работает круглосуточно в закрытом пространстве вдали от глаз и чаще всего вообще при отсутствии кого либо дома в самой непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов. Хотя да, электрический плиниусный конвектор рассматривал в первую очередь.

Oleksiy
15.10.2023, 13:49
Нужно добавить радиатор- потоньше в однотрубную систему. Вроде как из тех, что в продаже есть-стальные, тип 11 наиболее подходящие. Как их лучше включать в контур, при условии, что байпаса, как в классической "ленинградке" не будет? Те что сейчас есть радиаторы(алюминий, чугун и биметалл)- все включены по низу. Или стальной радиатор в моем случае- не подходящее решение?

Есть ли другого типа радиаторы относительно малой глубины~50мм кроме стальных? Нужно максимально надежное решение, т к. радиатор будет в труднодоступном месте(за кухонными тумбами). Прочитал про стальные, они вроде более требовательны к подготовке теплоносителя и вообще к условиям эксплуатации СО, а с этим как раз не очень. Те что стоят радиаторы- нормально работают уже долго, а со стальными вообще опыта эксплуатации нет.

Может полотенцесушитель (https://epicentrk.ua/shop/mplc-rusnikosuska-vodana-lev-kvadros-p15-nerzaviuca-stal-500h1500-mm-1ee51696-46ed-6dae-a4bf-c37397226f7e.html) если крепёж убрать? наверное надо вживую смотреть

Nesnakomez
15.10.2023, 14:06
Может полотенцесушитель (https://epicentrk.ua/shop/mplc-rusnikosuska-vodana-lev-kvadros-p15-nerzaviuca-stal-500h1500-mm-1ee51696-46ed-6dae-a4bf-c37397226f7e.html) если крепёж убрать? наверное надо вживую смотреть

Уже купил биметалл 75 мм глубиной. Лучше подрежу тумбу по глубине. Полотенцесушилка -было бы неоправданно дорого - прятать такое изделие за тумбами...

Есть еще не разрешенный вопрос с изоляцией труб. В первую очередь - холодное водоснабжение, кроме этого, в контексте "подуть на горячее" хочу заизолировать и все остальное- и трубы отопления и горячую воду. Одни- от конденсата, вторые- снизить теплопотери в контуре отопления.

Для горячей воды и отопления наверное подойдет и вспененный полиэтилен, а для холодной воды- тоже полиэтилен или лучше вспененный каучук?

REDBARON
15.10.2023, 20:49
Уже купил биметалл 75 мм глубиной. Лучше подрежу тумбу по глубине. Полотенцесушилка -было бы неоправданно дорого - прятать такое изделие за тумбами...

Есть еще не разрешенный вопрос с изоляцией труб. В первую очередь - холодное водоснабжение, кроме этого, в контексте "подуть на горячее" хочу заизолировать и все остальное- и трубы отопления и горячую воду. Одни- от конденсата, вторые- снизить теплопотери в контуре отопления.

Для горячей воды и отопления наверное подойдет и вспененный полиэтилен, а для холодной воды- тоже полиэтилен или лучше вспененный каучук?

каучук оправдан если высокая температура или улица....
для ваших задач хватит ПЭ. только берите хорошей плотности и мин 9мм (много на рынке рыхлого и тонкого)

Nesnakomez
15.10.2023, 21:19
каучук оправдан если высокая температура или улица....
для ваших задач хватит ПЭ. только берите хорошей плотности и мин 9мм (много на рынке рыхлого и тонкого)
А чем склеивать швы ПЭ? Я насколько знаю, этот материал практически ничем не клеится, разве что суперклеем. Скотч? Но он скорее всего оставит мостики холода.

REDBARON
16.10.2023, 20:48
плотный монтаж и армированный скотч ...

Nesnakomez
22.10.2023, 20:48
Подскажите мне пожалуйста по расширительным бакам.
Если расширительный бак установлен в закрытой системе, нет же разницы- установлен он головой вверх или вниз? И давление в нем как правильно измерять уже на поработавшей системе, если это не самая верхняя точка? Я правильно понимаю, что нужно и давление в системе нужно сбросить до нуля и бачок должен быть без воды? Т е. если бачок - не нижняя точка, его нужно обязательно снимать и сливать с него воду, чтобы проверить на нем давление?

REDBARON
22.10.2023, 21:06
Подскажите мне пожалуйста по расширительным бакам.
Если расширительный бак установлен в закрытой системе, нет же разницы- установлен он головой вверх или вниз? И давление в нем как правильно измерять уже на поработавшей системе, если это не самая верхняя точка? Я правильно понимаю, что нужно и давление в системе нужно сбросить до нуля и бачок должен быть без воды? Т е. если бачок - не нижняя точка, его нужно обязательно снимать и сливать с него воду, чтобы проверить на нем давление?

1) расширительному баку все равно как висеть
2) для проверки давления воздуха в РБ надо убрать противодавление воды - тоесть по хорошему между РБ и системным краном должен находиться тройник с краном. Если нет такого тройника - верно - демонтаж, насосом выдавить воду и накачать необходимое давление....
если при наличии давления в системе с золотника пошла вода - РБ пришел в гости северный зверек))

Nesnakomez
24.10.2023, 17:33
Ну и еще...:
Есть двухконтурный котел на стене. К нему была изначально подведена труба аварийного сброса. Трубу убрали, везде скрытый монтаж и теперь выход аварийного сброса смотрит прямо на кухонную столешницу. Можно конечно и миску постоянно держать на столе, но это как минимум неудобно.*



Есть идея продублировать "группу безопасности", поставив на входе в контур отопления предохранительный клапан со сбросом в канализацию. У меня контур отопления связан со входом холодной воды через трубу с краном. Там же рядом- слив в канализацию.



У меня есть сомнения, будет ли это адекватно работать. Во- первых, давление на добавляемом предохранительном клапане должно быть однозначно меньше, чем на самом котле, чтобы он срабатывал, а не тот, что на котле. Я не знаю, возможна ли настолько точная работа автоматики такого рода. Там все таки разница должна быть небольшая. На котле вроде на 3 кг клапан, но срабатывает он позже, судя по манометру. Может имеет смысл рассматривать клапан с регулированием давления срабатывания, но опять же у меня сомнения на счет адекватности срабатывания и надежности.*



Во вторых, у меня сомнения, будет ли первым срабатывать клапан, который будет доустанавливаться? Насколько быстро и равномерно давление может распределяться по контуру отопления?



Возможны ли неочевидные случаи срабатывания предохранительного клапана именно на котле, из за неполадок работы именно на котле, когда доустановленный клапан с большой долей вероятности не сработает первым?*



Я сам видел срабатывание группы безопасности на котле в нескольких случаях:



1. Пробой мембраны расширительного бака и выход давления в контуре за максимальное значение.



2. По невнимательности перезаполнение контура отопления теплоносителем при его заполнении.



3. Выход из строя крана заполнения контура и как следствие- неконтролируемое бесконечное заполнение контура теплоносителем.

REDBARON
25.10.2023, 22:02
если котел полностью исправлен - подрывной сухой....Его рабочее давление до 3.0 бара. Ваше рабочее системы 1.0...1.5бара - есть запас. тем более учтите - если сработал подрывной - похорошему замена..

Nesnakomez
25.10.2023, 22:31
если котел полностью исправлен - подрывной сухой
Так он и сухой. Большую часть времени..
Тут больше вопросов к тому что вне котла.


Его рабочее давление до 3.0 бара. Ваше рабочее системы 1.0...1.5бара - есть запас.
В смысле, имеет смысл установка дополнительного клапана на 2-2.5Бара? У меня рабочее давление по разному бывает и от 1 до 1.5 и от 1.5 до 2. В зависимости от температуры и степени заполненности контура отопления. Хотя расширительный бак я качаю 1.5Бар. Контур отопления в зоне котла уже не идеально герметичный, часто приходится подпитывать.

подрывной - похорошему замена..
Да, я где то читал такое, но наверное уже вместе с котлом придется менять через пару лет. А так- уже раза три четыре точно срабатывал за 23года.

heliopolis
25.10.2023, 23:51
Если подрывной сработал - это его нормальная работа и не означает необходимость его замены, точка начала открытия подрывного 0.9 от маркировки на нем, полное открытие - маркировка давления на подрывном. Проверить контрольным манометром, не факт , что манометр котла показывает правильно, как и вероятность "усталости " подрывного от времени. Далее либо замена базового подрывного, либо установка дополнительного. Место установки имеет значение в зависимости от статического и динамического давления. Понятно ,что место установки оптимально рядом с защищаемым агрегатом.
К вопросу о давлении в расширительном баке: давление воздуха в баке -статическое давление в системе( или не менее 0.8 бара)+ 0.3 бара. Давление в системе отопления + 0.2 к давлению в расширительно баке, все на холодной системе и пустом от воды расширительном баке.

Nesnakomez
26.10.2023, 11:04
Если подрывной сработал - это его нормальная работа и не означает необходимость его замены, точка начала открытия подрывного 0.9 от маркировки на нем, полное открытие - маркировка давления на подрывном. Проверить контрольным манометром, не факт , что манометр котла показывает правильно, как и вероятность "усталости " подрывного от времени. Далее либо замена базового подрывного, либо установка дополнительного. Место установки имеет значение в зависимости от статического и динамического давления. Понятно ,что место установки оптимально рядом с защищаемым агрегатом.
К вопросу о давлении в расширительном баке: давление воздуха в баке -статическое давление в системе( или не менее 0.8 бара)+ 0.3 бара. Давление в системе отопления + 0.2 к давлению в расширительно баке, все на холодной системе и пустом от воды расширительном баке.

В общем, я так понял, что для защиты от протечки крана, который запитывает контур- проще поставить еще один кран последовательно, а предохранительный клапан на котле - так же сливать в коробочку на столе или долбить стенку и стационарно опять подключать слив в канализацию?

У меня все таки есть сомнения в корректности работы установленного на входе предохранительного клапана в частности и в том числе в паре с тем что на котле...

Меня смущает, что в последний раз у меня хлопнул расширительный бак, хотя у него заявлено максимальное давление 4 бара. Качество бака настолько низкое, что и 3 бара не выдержал? Протек раньше, чем сработал клапан на котле?

По давлению в баке у меня примерно так и есть. В баке 1.5, в контур я набираю примерно 1.2-1.25. На расширительном котле, который был родной, давление должно было быть 1.2-1.5 бар.

heliopolis
26.10.2023, 11:52
Я бы проверил корректность измерения давления манометра котла, а также точку срабатывания родного подрывного, далее в зависимости от результата- под замену или дубляж. Доп подрывной можете поставить где-то рядом с котлом, с меньшим давлением, 2.5 например, но лучше на подающем трубопроводе. И ещё раз: давление в расширительном баке ниже на 0,2бара чем в системе, а не наоборот. Выше все написал.

Ya010180
26.10.2023, 20:48
Помогите, пожалуйста, советом!!
С котлами никогда дел не имели.
Квартира в новострое. Застройщик ставит турбинный котел.
Стоит установить конденсационный вместо турбинного?
Что скажете на это?

valera_odes
26.10.2023, 21:40
Помогите, пожалуйста, советом!!
С котлами никогда дел не имели.
Квартира в новострое. Застройщик ставит турбинный котел.
Стоит установить конденсационный вместо турбинного?
Что скажете на это?

Как минимум стоит из-за того что в Европе турбокотлы уже запрещены. Ну и конденсационные экономичнее

passerby16
27.10.2023, 11:02
Как минимум стоит из-за того что в Европе турбокотлы уже запрещены. Ну и конденсационные экономичнее

А что по цене?

valera_odes
27.10.2023, 14:25
А что по цене?

Конденсационные? От 1000евро грубо говоря

Next-Tube
27.10.2023, 15:13
Как минимум стоит из-за того что в Европе турбокотлы уже запрещены. Ну и конденсационные экономичнее

Просто интересно, откуда Вы это взяли - "турбокотлы уже запрещены". На самом деле, все немного не так
Европейские страны отказываются от систем отопления на ископаемом топливе (https://gree.com.ua/ru/press-tsentr/mirovye-novosti/evropeyskye-stran-otkaz-vayutsya-ot-system-otoplenyya-na-yskopaemom-toplyve.html)

Да и котел с закрытой камерой сгорания и конденсационный отличаются только наличием первичного теплообменника у второго. Ну, то что КПД у конденсационного котла на частичных нагрузках выше - совершенно верно. Я так подозреваю, что турбированные котлы просто прекращают выпускать.

bassya
27.10.2023, 16:50
Помогите, пожалуйста, советом!!
С котлами никогда дел не имели.
Квартира в новострое. Застройщик ставит турбинный котел.
Стоит установить конденсационный вместо турбинного?
Что скажете на это?

Если котел устанавливаемый застройщиком входит в стоимость квартиры, а за конденс. нужно оплатить полную стоимость, то идея так себе. Если нужно доплатить разницу в стоимости, то есть смысл если большая площадь и основной системой отопления является теплый пол. Если теплый пол не является основной системой отопления, то деньги на ветер.

bassya
27.10.2023, 16:55
Как минимум стоит из-за того что в Европе турбокотлы уже запрещены. Ну и конденсационные экономичнее

Вы как определили, что экономичнее?
У меня радиаторная система отопления, на сколько будет экономичнее для меня?

alexwurz
28.10.2023, 23:53
Вы как определили, что экономичнее?
У меня радиаторная система отопления, на сколько будет экономичнее для меня?

Это невозможно определить, не зная режимов работы котла. Если на конденсе наболтать 60 градусов и выше, то режима конденсации не будет и его КПД практически сравняется с турбиком. А его чувствительность к ежегодному сервисному обслуживанию и цена запчастей может вообще нивелировать все его преимущества. Вот только купить турбики с каждым годом будет становится все сложнее и сложнее

Next-Tube
29.10.2023, 08:15
Вы как определили, что экономичнее?
У меня радиаторная система отопления, на сколько будет экономичнее для меня?

Не важно - какая система отопления, важно - на каких нагрузках эксплуатируется котел большую часть времени. КПД котла - свой вопрос, эффективность нагрева помещения системой отопления - это свой вопрос, эффективность теплоизоляции помещения - свой вопрос.
Все это взаимосвязано, все вместе определит эффективность системы отопления. При каком-то раскладе (через щели в окнах кошка ходит), использование конденсационного котла может оказаться бессмысленным, он не сможет реализовать свой потенциал.

bassya
29.10.2023, 09:39
Не важно - какая система отопления, важно - на каких нагрузках эксплуатируется котел большую часть времени. КПД котла - свой вопрос, эффективность нагрева помещения системой отопления - это свой вопрос, эффективность теплоизоляции помещения - свой вопрос.
Все это взаимосвязано, все вместе определит эффективность системы отопления. При каком-то раскладе (через щели в окнах кошка ходит), использование конденсационного котла может оказаться бессмысленным, он не сможет реализовать свой потенциал.

Сомневаюсь, что система на радиаторах сможет зимой эффективно греть дом при температуре теплоносителя около 40 градусов. Даже при хорошей теплоизоляции дома.

alexwurz
29.10.2023, 16:59
Сомневаюсь, что система на радиаторах сможет зимой эффективно греть дом при температуре теплоносителя около 40 градусов. Даже при хорошей теплоизоляции дома.

Почему же не сможет? Сможет, только размер радиаторов должен быть несколько больше. Есть формулы пересчета тепловой мощности радиаторов под заданную температуру теплоносителя. Главное перекрыть этой мощностью теплопотери помещения.

Next-Tube
29.10.2023, 20:20
Сомневаюсь, что система на радиаторах сможет зимой эффективно греть дом при температуре теплоносителя около 40 градусов. Даже при хорошей теплоизоляции дома.

Зря сомневаетесь. У меня система с радиаторами (в старой части - еще с чугунными), гравитационная, обогреваемая площадь около 150м2 без учета бойлерной. Так она и не знала температуры теплоносителя больше 40-45 градусов. В переходной период, это проблема - надо ниже,а регулятор не позволяет. Собираюсь ставить накопитель и вторичный регулятор уже с него. Война слегка планы скорректировала.

P.S. Есть не только формулы, но и бесплатный софт позволяющий все посчитать достаточно точно с учетом теплопотерь и гидравлических сопротивлений. Я и у себя это проверил, и сыну отопление посчитал.

bassya
30.10.2023, 06:33
В размере радиаторов и кроется вся соль: 1, эстетика - более менее адекватно смотрятся радиаторы за шторами (занавесками), торчащие из стены батареи (не под окном) уже мягко говоря неэстетично. 2, цена - больше радиаторов - больше денег, красивые итальянские чугунные радиаторы стоят мягко говоря дорого. Система отопления на радиаторах изначально требует меньше денег на старте при ремонте, теплый пол немного дороже и эстетичнее + комфорт (по крайней мере мне так кажется). Так какого обвешивать все помещения радиаторами по кругу ради мнимой экономии 10-15 % газа при использовании конденсационного котла.

bassya
30.10.2023, 07:14
Можно спорить до бесконечности.
Основное, что я хочу донести:
1. Да, конденсационный котел дает существенную экономию при низкой температуре теплоносителя.
2. Если Вы строитесь (делаете капитальный ремонт) сейчас или в ближайшем будущем однозначно рассматривать низкотемпературную систему отопления.
3. Если Вы построились 15 лет назад (как я) и более, когда газ стоил 1,2 грн и менее, у вас высокотемпературная система отопления и ваш котел скоро прийдется менять, да - есть смысл менять на конденсационный (по крайней мере будет экономия когда не очень холодно за бортом.
4. Если ничего менять не нужно и не планируете, просто поставьте комнатный термостат и будет вам небольшая экономия на газе.
P.S. У меня есть старый дом (50-хрен знает какого года), который я сдаю. Система отопления однотрубная гравитационная с напольным одноконтурным энергонезависимым котлом. Когда он 5 назад последний раз делал косметику, поменял старое АГВ на чуть более современный котел с кое-какой автоматикой. Охренеть как неэкономично в переходных режимах (когда на улице не очень холодно, но отопление включить уже пора, как сейчас например), расход газа на 60 кв.м. такой же как у меня на 120 с атмосферным (дымоходным) двухконтурным котлом. Но… переделка всей системы отопления на двухтрубную экономически нецелесообразна (тащит за собой полную реконструкцию дома). Учитывая что дом устарел и морально и физически, есть смысл снести и построить другой. Что я и собирался начать осенью 2022 года, но февраль внес свои коррективы. Очень пригодилась энергонезависимая система отопления этой зимой.

alexwurz
30.10.2023, 14:02
В размере радиаторов и кроется вся соль: 1, эстетика - более менее адекватно смотрятся радиаторы за шторами (занавесками), торчащие из стены батареи (не под окном) уже мягко говоря неэстетично. 2, цена - больше радиаторов - больше денег, красивые итальянские чугунные радиаторы стоят мягко говоря дорого. Система отопления на радиаторах изначально требует меньше денег на старте при ремонте, теплый пол немного дороже и эстетичнее + комфорт (по крайней мере мне так кажется). Так какого обвешивать все помещения радиаторами по кругу ради мнимой экономии 10-15 % газа при использовании конденсационного котла.

Обеими руками за теплый пол, просто сказал что отопление радиаторами на низких температурах вполне возможно. А вот целесообразно ли - другой вопрос. Важно понимать что экономия газа - не всегда равно экономии денег. Все считается индивидуально. Да и экономию по газу уже существующей системы я бы начал не с замены котла или радиаторов, а со снижения теплопотерь и установки автоматики.

Oleksiy
04.01.2024, 00:31
Ув. Знатоки, помогите плз определиться с направлением поиска вредной детали: Сеньор Дюваль Renova Star 24 квт дымоходный,

бывает загорается красная лампочка ошибки (дисплей при этом показывает норм.давление и температуру) и соответственно не запускается. Через время ошибка проходит, начинает работать, периоды разные. При ошибке - во время выключения и обратно включения питания котла - слышен звук типа жужжания насосика или типа того - но нет щелчка какого-то реле какое бывает при нормальном включении (без ошибки).

Проверил пока только датчик перегрева (на прищепке на трубе) - ок. Это может быть реле давления воды , или что ещё?

bassya
04.01.2024, 06:21
Ув. Знатоки, помогите плз определиться с направлением поиска вредной детали: Сеньор Дюваль Renova Star 24 квт дымоходный,

бывает загорается красная лампочка ошибки (дисплей при этом показывает норм.давление и температуру) и соответственно не запускается. Через время ошибка проходит, начинает работать, периоды разные. При ошибке - во время выключения и обратно включения питания котла - слышен звук типа жужжания насосика или типа того - но нет щелчка какого-то реле какое бывает при нормальном включении (без ошибки).

Проверил пока только датчик перегрева (на прищепке на трубе) - ок. Это может быть реле давления воды , или что ещё?

Я бы не гадал на кофейной гуще и пригласил мастера по обслуживанию и ремонту котлов. Вам ведь кто-то его обслуживает раз в 2-3 года как минимум?

Oleksiy
04.01.2024, 12:19
Я бы не гадал на кофейной гуще и пригласил мастера по обслуживанию и ремонту котлов. Вам ведь кто-то его обслуживает раз в 2-3 года как минимум?

поломка плавающая. Может так статься что аларма не будет 2-3 дня. Мы люди гостеприимные, но мастеру может не подойти.

odeslig
06.01.2024, 20:29
поломка плавающая. Может так статься что аларма не будет 2-3 дня. Мы люди гостеприимные, но мастеру может не подойти.

Я свой Дюаль знаю вдоль и поперек, но раз ( в те же 2 года ) или по не корректной работе или может по поломке , где я не хочу лезть из за отсутствия какой то мелочи из за которой гемороя будет еще больше, все встречаюсь с теской - мастером !!! Он всегда подкалывает, какого я его зову.... Но шутя я говорю, надо увидеться !!!

Так что если не решите, не решимо , напишите , дам номер мастера....

Nesnakomez
07.01.2024, 16:34
Вам ведь кто-то его обслуживает раз в 2-3 года как минимум?

А в чем заключается это "обслуживание"?

СтасюлЯ
09.01.2024, 10:39
А в чем заключается это "обслуживание"?

Пропылесосить:laugh:
Мне так "обслуживали". Человек, который типа из сервиса. Когда начались проблемы, он сказал, что срок службы котла 5-6 лет, надо менять. Котлу тогда было лет 7. Ну в общем, больше мы ни у кого не обслуживались. Муж сам делал, когда надо было. Котёл проработал 14 лет. В этом году летом уже поменяли, т.к. уже сама электронная плата навернулась.

alexwurz
09.01.2024, 15:20
Пропылесосить:laugh:
Мне так "обслуживали". Человек, который типа из сервиса. Когда начались проблемы, он сказал, что срок службы котла 5-6 лет, надо менять. Котлу тогда было лет 7. Ну в общем, больше мы ни у кого не обслуживались. Муж сам делал, когда надо было. Котёл проработал 14 лет. В этом году летом уже поменяли, т.к. уже сама электронная плата навернулась.

Проводить сервис котлу или не проводить - дело лично каждого. В то время как с котлами конвекционного типа особо можно не заморачиваться и они в общем-то прощают это, то вот с конденсационными я бы экономить не советовал: если забьются кананлы отвода конденсата из камеры сгорания, то попандос на дорогостоящий ремонт обеспечен.

А вообще нормальный сервис предусматривает не только поверхностную чистку котла от пыли и камеры от продуктов сгорания, но и чистку фильтров, проверку давления воздуха в расширительном баке, проверку работы насоса на посторонние шумы, проверку срабатывания трехходового клапана, в отдельных случаях настройку газовой аппаратуры, инспекцию течей теплоносителя или газа и т.д. А в случае выявления проблем - своевременного принятия решения о ремонте

bassya
09.01.2024, 17:44
Атмосферный дымоходный Дюваль - 16 лет, плата менялась на б/у года 4 назад - цена 100$, вторичный теплообменник менялся в прошлом году на новый - цена 50$. В моем случае обслуживание заключается в промывке теплообменников и трехходового клапана со снятием их с котла в каком-то растворе раз в 3 года. Внешнюю чистку от пыли и осевшего на него мусора и проверку давления в расширительном бачке провожу сам раз в год.

Garilla
09.01.2024, 18:41
Пропылесосить:laugh:
Мне так "обслуживали". Человек, который типа из сервиса. Когда начались проблемы, он сказал, что срок службы котла 5-6 лет, надо менять. Котлу тогда было лет 7. Ну в общем, больше мы ни у кого не обслуживались. Муж сам делал, когда надо было. Котёл проработал 14 лет. В этом году летом уже поменяли, т.к. уже сама электронная плата навернулась.

Можно было плату поменять и ещё бы работал.
У нас 3 раза ломалась плата из-за скачков напряжения (один раз паял сам за 100 грн. )
В этом году вызвали спеца говорит ремонт 1500грн. (и это по знакомству)
Отказались. купили новую плату за 2500. Котлу 15 лет.
Если производить такой узловой ремонт рама котла может проработать и 30 лет.

Старпом Lom
09.01.2024, 18:54
Можно было плату поменять и ещё бы работал.
У нас 3 раза ломалась плата из-за скачков напряжения (один раз паял сам за 100 грн. )
В этом году вызвали спеца говорит ремонт 1500грн. (и это по знакомству)
Отказались. купили новую плату за 2500. Котлу 15 лет.
Если производить такой узловой ремонт рама котла может проработать и 30 лет.

аналогично - котлу 15 лет - поменял плату в прошлом году за 1500 - работает себе

Nesnakomez
09.01.2024, 19:27
У меня наверное самый почтенный дюваль)) 24 года. Хотя мне еще лет 15 назад на форумах говорили- УЖЕ нужно менять. За все это время буквально пару раз генералил. Олин единственный раз промыл теплообменник, пару раз пылесосил и пару раз обновлял термопасту для датчиков. Правда еще как многие один раз поменял плату- из за скачков напряжения и два раза поменял трехходовой клапан. Клапан менял только из за того, что пластик никудышнего качества. Он просто рассыхается и дает течь. Никакого ежегодного обслуживания не делал- только по факту(по потребности). Самая большая проблема- найти запчасти на такого динозавра. В Европе есть, но стоит это бешеных денег.

СтасюлЯ
09.01.2024, 20:55
Атмосферный дымоходный Дюваль - 16 лет, плата менялась на б/у года 4 назад - цена 100$, вторичный теплообменник менялся в прошлом году на новый - цена 50$. В моем случае обслуживание заключается в промывке теплообменников и трехходового клапана со снятием их с котла в каком-то растворе раз в 3 года. Внешнюю чистку от пыли и осевшего на него мусора и проверку давления в расширительном бачке провожу сам раз в год.

Нам " мастер "ничего не делал. Пылесосил, и да, насосом велосипедным подкачивал воздух.
А как что то серьёзное, он вообще ничего не предложил.

Можно было плату поменять и ещё бы работал.
У нас 3 раза ломалась плата из-за скачков напряжения (один раз паял сам за 100 грн. )
В этом году вызвали спеца говорит ремонт 1500грн. (и это по знакомству)
Отказались. купили новую плату за 2500. Котлу 15 лет.
Если производить такой узловой ремонт рама котла может проработать и 30 лет.
Мы решили менять котёл, т.к. действительно уже много лет.

alexwurz
09.01.2024, 22:47
Нам " мастер "ничего не делал. Пылесосил, и да, насосом велосипедным подкачивал воздух.
А как что то серьёзное, он вообще ничего не предложил.


Ну вы уж тоже не обесценивайте чужой труд. Внешняя пыль котлу не страшна, а вот твердые продукты сгорания газа на горелке приводят к плохому розжигу и неравномерному горению газа, нагар между пластин первичного теплообменника к ошибкам и остановке котла, а то и к его прогару, падение давления в расширительном бачке приводит к сначала течи с предохранительного клапана, а затем к ошибке по давлению и остановке котла... А сколько еще проблем бывает с заклинившими или гудящими насосами, забитыми грязевыми фильтрами, подтеками... Мастер почистил, проверил, послушал работу котла на разных режимах, убедился что никаких проблем с ним нет - в этом и есть суть обслуживания. Вы оплатили его знания и опыт, а не физическую работу

PS А "продложить что-то серьезное" - это он должен был развести вас на замену каких-то дорогих и вполне исправных запчастей, правильно?

СтасюлЯ
10.01.2024, 10:59
Ну вы уж тоже не обесценивайте чужой труд. Внешняя пыль котлу не страшна, а вот твердые продукты сгорания газа на горелке приводят к плохому розжигу и неравномерному горению газа, нагар между пластин первичного теплообменника к ошибкам и остановке котла, а то и к его прогару, падение давления в расширительном бачке приводит к сначала течи с предохранительного клапана, а затем к ошибке по давлению и остановке котла... А сколько еще проблем бывает с заклинившими или гудящими насосами, забитыми грязевыми фильтрами, подтеками... Мастер почистил, проверил, послушал работу котла на разных режимах, убедился что никаких проблем с ним нет - в этом и есть суть обслуживания. Вы оплатили его знания и опыт, а не физическую работу

PS А "продложить что-то серьезное" - это он должен был развести вас на замену каких-то дорогих и вполне исправных запчастей, правильно?

Когда у нас начались проблемы с котлом ( теплообменник окислился ( не знаю, как правильно)). В общем, плохо зажигался, плохо грелась вода. Он по прежнему ничего не сделал. Муж потом снял теплообменник сам и чухал в ручную. Так что не надо защищать конкретно того мастера. Он вообще " деревянный". У котла были проблемы с давлением. Он ничего вообще не решал. Сказал, что котёл норм, а у нас утечка в системе. Вот сейчас новый котёл с июля месяца. И никакой " утечки". Как поставили летом, так и нормально все и с давлением и со всем.
Мне больше мастер понравился, который нам котёл ставил. Сказал, что лет 4- 5 не надо вообще лазить в новый котёл. Ему я верю больше, а не тем, которые говорят раз в год " профилактику" делать.

alexwurz
10.01.2024, 13:27
Когда у нас начались проблемы с котлом ( теплообменник окислился ( не знаю, как правильно)). В общем, плохо зажигался, плохо грелась вода. Он по прежнему ничего не сделал. Муж потом снял теплообменник сам и чухал в ручную. Так что не надо защищать конкретно того мастера. Он вообще " деревянный". У котла были проблемы с давлением. Он ничего вообще не решал. Сказал, что котёл норм, а у нас утечка в системе. Вот сейчас новый котёл с июля месяца. И никакой " утечки". Как поставили летом, так и нормально все и с давлением и со всем.
Мне больше мастер понравился, который нам котёл ставил. Сказал, что лет 4- 5 не надо вообще лазить в новый котёл. Ему я верю больше, а не тем, которые говорят раз в год " профилактику" делать.

Допускаю что вам не повезло с мастером. Такое тоже бывает.



Мне больше мастер понравился, который нам котёл ставил. Сказал, что лет 4- 5 не надо вообще лазить в новый котёл. Ему я верю больше, а не тем, которые говорят раз в год " профилактику" делать.

А какой котел вам поставили, если не секрет?

nissan
10.01.2024, 13:54
Знатоки подскажите, а напольный котел (атон на 12,5 квт) с системой отопления самотек, как то меньше можно заставить кушать? :)

НаСекундуЗагляну
10.01.2024, 13:54
аналогично - котлу 15 лет - поменял плату в прошлом году за 1500 - работает себе

Тот же срок у котла..
Когда исполнилось 10 лет, полностью разобрал, до винтика, все вычистил, поменял все резинки прокладки, почистил насосы котла ( залипли клапана стравливающие воздух), вымыл плату спиртом ( под высоковольтным трансформатором скопилась пыль/ грязь, где то коротило, выскакивала ошибка датчика пламени ), промыл почистил теплообменник, поменял сосок на груше ( стравливался воздух), вот уже 5 лет работает как часики)))

Старпом Lom
10.01.2024, 14:22
Тот же срок у котла..
Когда исполнилось 10 лет, полностью разобрал, до винтика, все вычистил, поменял все резинки прокладки, почистил насосы котла ( залипли клапана стравливающие воздух), вымыл плату спиртом ( под высоковольтным трансформатором скопилась пыль/ грязь, где то коротило, выскакивала ошибка датчика пламени ), промыл почистил теплообменник, поменял сосок на груше ( стравливался воздух), вот уже 5 лет работает как часики)))

если бы я это умел, то может тоже так сделал, но увы - мне этого не дано) я лучше вызову мастера)

Next-Tube
10.01.2024, 14:30
Знатоки подскажите, а напольный котел (атон на 12,5 квт) с системой отопления самотек, как то меньше можно заставить кушать? :)

Поставить циркуляционный насос, утеплить дом.

СтасюлЯ
10.01.2024, 15:22
Допускаю что вам не повезло с мастером. Такое тоже бывает.



А какой котел вам поставили, если не секрет?

У нас был Имергаз дымоходный. Такой же и Имергаз и поставили.

passerby16
10.01.2024, 15:31
Тот же срок у котла..
Когда исполнилось 10 лет, полностью разобрал, до винтика, все вычистил, поменял все резинки прокладки, почистил насосы котла ( залипли клапана стравливающие воздух), вымыл плату спиртом ( под высоковольтным трансформатором скопилась пыль/ грязь, где то коротило, выскакивала ошибка датчика пламени ), промыл почистил теплообменник, поменял сосок на груше ( стравливался воздух), вот уже 5 лет работает как часики)))

Оказывается всё элементарно! :good:
Интересно нынешние мастера смогут выполнить хотя бы половину?!:nea:

nissan
10.01.2024, 16:21
Поставить циркуляционный насос, утеплить дом.
насос есть, значит дом сифонит де-то 8)

Next-Tube
10.01.2024, 16:54
"сифонит" - очень расплывчато. Какая толщина стен, из чего, что на полу, какой потолок, окна, двери, тамбуры. Сейчас, ничего уже особо не сделаешь, но можно определить первоочередные действия на строительный сезон..

nissan
10.01.2024, 17:05
"сифонит" - очень расплывчато. Какая толщина стен, из чего, что на полу, какой потолок, окна, двери, тамбуры. Сейчас, ничего уже особо не сделаешь, но можно определить первоочередные действия на строительный сезон..
Дом старый, один этаж, квадратов 100-110, за городом, толщина стен где-то 80 см ракуш с глиной, потолок солома с глиной сантимов 30 наверное, полы так сказать по грунту, окна пластик (дешевый) и стоят но наружной границе стены и пены там кот наплакал (одно переделывал осенью), что делать я примерно понимаю, но к сожалению пока не до этого, думал котел поменять на более новый, может меньше кушать будет

Next-Tube
10.01.2024, 18:23
Как бы и не должно много тепла убегать, разве что - пол по грунту. Конденсационный, при частичных нагрузках, точно потреблять будет меньше, но и без электроэнергии работать не будет, и систему надо будет модернизировать.

nissan
10.01.2024, 19:41
Как бы и не должно много тепла убегать, разве что - пол по грунту. Конденсационный, при частичных нагрузках, точно потреблять будет меньше, но и без электроэнергии работать не будет, и систему надо будет модернизировать.
Модернизировать это убирать самотек? то есть только свет и насос.
Прошлой зимой в блекаут самотек хорошо спас да и твердотоп тоже очень хорошо на самотеке работает (твердотоп стоит в параллель с газовым) когда морозы вечером топлю его

НаСекундуЗагляну
10.01.2024, 20:01
Оказывается всё элементарно! :good:
Интересно нынешние мастера смогут выполнить хотя бы половину?!:nea:

Оно все элементарно, когда все есть под рукой, а когда разбираешь, потом выясняешь какого размера тебе нужна резинка, которая стоит 20 гривен, но ее нигде нет, кроме славного города Тернополь , ждёшь посылку, проходит неделя и ты всю неделю без горячей воды)))

Garilla
10.01.2024, 20:45
Модернизировать это убирать самотек? то есть только свет и насос.
Прошлой зимой в блекаут самотек хорошо спас да и твердотоп тоже очень хорошо на самотеке работает (твердотоп стоит в параллель с газовым) когда морозы вечером топлю его
Сейчас к самотёку возвращаются наоборот.
летом как вариант : утеплите полы, поставьте дорогие окна 3 стекла капитально утеплив зону монтажа окна и откосы с двух сторон. Хорошо о монтаже окон рассказывает Саша Терехов (Канал посвящен Строительству Дома). Конечно окна есть смысл менять если нет прилётов
потолок тоже тянет 20-25% тепла.
можно в самотёк врезать эл.котёл в паре в двухтариф эл. счётчиком и вкл его с 23 до 7.

Garilla
10.01.2024, 20:48
аналогично - котлу 15 лет - поменял плату в прошлом году за 1500 - работает себе

Я предлагал за 2000 + пересылка с западной взять донора с порванной рубахой.
Мой вариант не одобрили. Хотя там кроме платы ещё куча нищтяков: насос. жаба. газ аппаратура, бак, турбина и т.д.

REDBARON
10.01.2024, 21:27
Модернизировать это убирать самотек? то есть только свет и насос.
Прошлой зимой в блекаут самотек хорошо спас да и твердотоп тоже очень хорошо на самотеке работает (твердотоп стоит в параллель с газовым) когда морозы вечером топлю его

возникла мысль - когда работает газовый котел - ТТ котел тоже теплый? что в это момент показывает градусник ТТ котла?

REDBARON
10.01.2024, 21:29
Модернизировать это убирать самотек? то есть только свет и насос.
Прошлой зимой в блекаут самотек хорошо спас да и твердотоп тоже очень хорошо на самотеке работает (твердотоп стоит в параллель с газовым) когда морозы вечером топлю его

если ТТ котел примерно той же температурой - через него возможно паразитное движение теплоносителя, а там тепло уходит через дымоход

Next-Tube
10.01.2024, 22:01
Модернизировать это убирать самотек? то есть только свет и насос.
Прошлой зимой в блекаут самотек хорошо спас да и твердотоп тоже очень хорошо на самотеке работает (твердотоп стоит в параллель с газовым) когда морозы вечером топлю его

Конденсационные котлы, как правило, настенные (может и существуют парапетные, но я никогда не слышал), и они работают под давлением в системе. Если у Вас система конвекционная, то скорее всего где-то есть открытый расширительный бак, его придется отключить. Кроме того, надо выяснить, могут ли работать другие части системы под давлением. Там какой ни будь килограмм - полтора, и могут начать течь стыки. Если твердотопливным котлом не пользуетесь, то его надо отсекать краном или клапаном (у меня клапан стоит), выше - правильно сказали, греете атмосферу. И стоит глянуть под декоративную обшивку твердотопливного котла, и положить теплоизоляцию, если ее там нет.
,

bassya
11.01.2024, 07:36
Какой конденсационный котел на старую однотрубную систему отопления? Какие новые дорогие окна? Народ, вы серьезно??? Закопать кучу денег в старый дом с потолком из соломы и дранки? Посоветуйте еще проложить изоляцию на стыке стена - фундамент, которая если и была сделана при постройке, то давно уже рассыпалась!
Любые попытки тепломодернизации дома возрастом лет 70 минимум приведут к колоссальным тратам, а дом все равно останется старым.
На мой взгляд есть 3 варианта:
1. Забить болт на большой расход газа, не смотря на его значительное подорожание в будущем.
2. Провести ревизию несущих конструкций (стены, фундамент) и в случае если они очень хорошо сохранились (в чем я очень сильно сомневаюсь), сделать капитальный ремонт от пола до крыши. Грубо говоря, сбить все до голого камня и снять полы до грунта.
3. Снести все НАХРЕН и построить заново!
На мой взгляд третий путь самый правильный и дорогой, первый самый простой и дешевый. Второй может показаться относительно выгодным, но по итогу может по стоимости приблизиться к третьему.

P.S. Имею второй дом на участке, который сдаю посуточно, 50-хрен знает какого года постройки. Как раз такая же беда с расходом газа, 60 кв.м., обычный напольный котел с минимумом автоматики, однотрубная самотечная система отопления. По расходу газа совсем чуть-чуть не дотягивает до дома 120 кв.м. 2008 года постройки с настенным котлом, в котором я живу. Делал пару раз косметику за последние 15 лет и капитальный ремонт в санузле. Пришел к выводу, что это нецелесообразно в дальнейшем, что там не делай - один хрен старье остается с кривой планировкой и уставшими конструкциями. Начало большой войны помешало реализации моих планов по варианту № 3, поэтому живем по варианту № 1.

nissan
11.01.2024, 16:49
Какой конденсационный котел на старую однотрубную систему отопления? Какие новые дорогие окна? Народ, вы серьезно??? Закопать кучу денег в старый дом с потолком из соломы и дранки? Посоветуйте еще проложить изоляцию на стыке стена - фундамент, которая если и была сделана при постройке, то давно уже рассыпалась!
Любые попытки тепломодернизации дома возрастом лет 70 минимум приведут к колоссальным тратам, а дом все равно останется старым.
На мой взгляд есть 3 варианта:
1. Забить болт на большой расход газа, не смотря на его значительное подорожание в будущем.
2. Провести ревизию несущих конструкций (стены, фундамент) и в случае если они очень хорошо сохранились (в чем я очень сильно сомневаюсь), сделать капитальный ремонт от пола до крыши. Грубо говоря, сбить все до голого камня и снять полы до грунта.
3. Снести все НАХРЕН и построить заново!
На мой взгляд третий путь самый правильный и дорогой, первый самый простой и дешевый. Второй может показаться относительно выгодным, но по итогу может по стоимости приблизиться к третьему.

P.S. Имею второй дом на участке, который сдаю посуточно, 50-хрен знает какого года постройки. Как раз такая же беда с расходом газа, 60 кв.м., обычный напольный котел с минимумом автоматики, однотрубная самотечная система отопления. По расходу газа совсем чуть-чуть не дотягивает до дома 120 кв.м. 2008 года постройки с настенным котлом, в котором я живу. Делал пару раз косметику за последние 15 лет и капитальный ремонт в санузле. Пришел к выводу, что это нецелесообразно в дальнейшем, что там не делай - один хрен старье остается с кривой планировкой и уставшими конструкциями. Начало большой войны помешало реализации моих планов по варианту № 3, поэтому живем по варианту № 1.
Спасибо, я тоже к сожалению живу теперь по варианту №1, хотя вариант 3 был в приоритете на весну 22-го, да и как бы расход газа за 4 месяца (это еще и с готовокой, варкой каши собакам и еды на 4ре человека), спокойно выплачиваются в течении года.
Всем спасибо за советы
П.С. Когда твердотоп не горит, то я перекрываю шибер, чтоб не было тяги в его трубе и чтоб меньше выдувало тепло, т.к. твердотоп не отсекается и он тоже теплый из-за системы

REDBARON
11.01.2024, 20:35
он тоже теплый из-за системы

так вот вам и ответ
пока вы не поставите хотя бы один кран - а лучше 2 - вы будите гонять газовый котел на повышенных оборотах...