alexwurz
21.11.2017, 20:19
Утепляться будем само собой, но и котёл надо бы выбрать.

Ну в общих чертах я ответил на Ваш вопрос. Если есть еще вопросы - спрашивайте

Parure
21.11.2017, 20:42
Спасибо, проработаю вопрос, и буду дальше спрашивать)

rush13
22.11.2017, 10:58
Всем здравствуйте! Уже как то спрашивала по поводу термостата. Теперь созрела, нужен более предметный совет какой выбрать( фирма, характеристики, отзывы) Бюджет до 2000 тыс грн., рассматриваю беспроводной, чтобы не тащить провода по всей комнате. Спасибо+++

Добрый день. Вы уже установили термостат? На какой модели остановили свой выбор? Что получилось по расходу газа?

alexwurz
22.11.2017, 18:16
Добрый день. Вы уже установили термостат? На какой модели остановили свой выбор? Что получилось по расходу газа?

Я встречал довольно много людей, которые ставили комнатные термостаты и жаловались что расход газа лишь увеличился. Буквально сегодня общался с заказчиками на эту тему и лишь очередной раз убедился что это "тайна, покрытая мраком". Люди верят продавцам, обещающим сумасшедшую экономию, но не знают о подводных камнях. Из-за неверной конфигурации системы отопления и неправильных её настройках действительно может происходить лишь увеличение расхода газа.

Для того чтобы комнатный термостат работал правильно и экономил необходимо:
1) Устанавливать его в самой холодной комнате. Делается это для того чтобы автоматика котла выбирала такие параметры его работы, которых хватит для обогрева этого помещения.
2) Правильно отбалансировать гидравлику отопительной системы - тепла должно хватать и самому ближнему, и самому дальнему радиатору.
3) Установить термостатические вентили на все радиаторы - если котел начнет строить свою работу по самому холодному помещению, он автоматически будет перегревать все остальные. А это уже абсолютно неэкономно. Термостатические вентили будут автоматически снижать проток теплоносителя в радиаторы в случае когда температура воздуха в помещении будет выше заданной
4) Выбрать правильный режим работы котла. Конвекционные котлы имеют максимальный КПД при температурах теплоносителя около 65-70 градусов, конденсационные - при 50-55 градусах. Если послу установки термостата задать котлу другие параметры, то экономии вы не добьетесь уже точно. Регулировка температуры в помещениях при КТ должна осуществляться лишь длиной циклов включения/простоя котла. Не думайте что установив, например, на традиционном газовом котле температуру 40 градусов у вас происходит экономия. Автоматика котла уменьшит величину факела на горелке и переведет его в режим с более низким КПД.

Это все довольно общие рекомендации, но в них я перечислил заблуждения, наиболее часто попадавшиеся мне. Не думайте что, имея корявую систему отопления, лишь подключив 2 контакта от термостата к котлу, вы получите экономию 20-30% - это неправда. Подходить к данному вопросу надо комплексно. Но и без этого девайса экономить тоже не получится!!!

Soxo
22.11.2017, 20:43
Это все довольно общие рекомендации, но в них я перечислил заблуждения, наиболее часто попадавшиеся мне. Не думайте что, имея корявую систему отопления, лишь подключив 2 контакта от термостата к котлу, вы получите экономию 20-30% - это неправда. Подходить к данному вопросу надо комплексно. Но и без этого девайса экономить тоже не получится!!!

Це малоч жизни). Пару мес назад звонит прораб: есть обьект взялся там за систему отопления. Дом 3эт+ подвал 500м. Организуй встречу с заказчиком дабы понять что хотят, работа твоя оборудование и материалы фифти/ фифти.
По общению с заказчиками хотим хорошо и хорошее...
Коты каскадом два немца, буферная емкость и.т.д
Спустя три дня звонит прораб как бы процес пошел, трубы экопластик 500м надо.. НЕ вопрос.
Опосля того дня через три началось, краники переходнички и.т.д да не экопластик не хотят дорого, укру аль китай решили ( при смете на мелочь 300+$).
Задаю вопрос, а что там с радиаторами решились какие хоть.... Да не то и то не хотят, дет на 7м насоветовали им мейд чайну баксов по 30 за 1000/500.
При этом к проэкту добавилась Гелиосистема)).
Не знаю чем там закончилась и на каком этапе бо руки умыл)), но какой там термостаты коли в глобальном нынче такого увидешь мама не горюй...
В общении с заказчиками говорю коробку выгнали таки супер, утепление и.тд по всем супер технологиям а далее... Ответ: на 7м аботаем, раньше бабла рекой было нынче еле перебиваемся, добить то дом надо.. Ну так убейте гелиосистему за место нее сделав нормально систему, а нет... хочется все чоб как у людей а не как для соби))..
Про 3 кондишки на 3э дома то ваще убило))), де по самому скромному надо было 6 да хороших а не дрека дабы вытягивало.
И такого на сегодня вагон и тележка...
В отоплении еще с горем пополам люди думают, а от вентиляция де доходит то трындец.. хочу за рубь ну так как у того у кого за пять...

Ta4to
23.11.2017, 00:08
Добрый день. Вы уже установили термостат? На какой модели остановили свой выбор? Что получилось по расходу газа?

Здравствуйте. Да, термостат установила Salus. Стало гораздо теплее в дальней холодной комнате и в квартире в целом. Но...увы и ах, расход пока держится на отметке в 9 кубов в сутки. Как уменьшить его не уменьшая температуру в квартире?

alexwurz
23.11.2017, 16:21
Ой, что-то мне вспомнилась поговорка: и рыбку съесть, и....


Здравствуйте. Да, термостат установила Salus. Стало гораздо теплее в дальней холодной комнате и в квартире в целом. Но...увы и ах, расход пока держится на отметке в 9 кубов в сутки.

Термостат дал вам увеличение температуры в помещении при том же расходе газа, что был раньше. Это еще и при том, что температура на улице понизилась. Разве этого мало? Какого эффекта вы ждали?


Как уменьшить его не уменьшая температуру в квартире?

Ответ очевиден: снижать теплопотери - утеплять жилье...

Morfu12
23.11.2017, 16:49
Добрый вечер.Подскажите где можно найти трубку медную на 4мм 3метра нужно.Кроме староконного,желательно поскот

Iren 11
23.11.2017, 17:35
Ответ очевиден: снижать теплопотери - утеплять жилье...

и что если утеплить дом или квартиру, то котел будет меньше газа жрать?

Скрытик
23.11.2017, 17:43
и что если утеплить дом или квартиру, то котел будет меньше газа жрать?

Конечно.

Iren 11
23.11.2017, 17:47
Конечно.
я чайник...не совсем понимаю взаимосвязь - если дом утеплен - то медленнее будет остывать вода в трубах и соответственно чуть реже будет включаться газовая горелка - так?

alexwurz
23.11.2017, 18:06
я чайник...не совсем понимаю взаимосвязь - если дом утеплен - то медленнее будет остывать вода в трубах и соответственно чуть реже будет включаться газовая горелка - так?

То главным образом медленнее будет остывать воздух в помещении (вам ведь важно чтобы в помещении было тепло), а уж потом вода в радиаторах и трубах.

Soxo
23.11.2017, 18:14
Конечно.

НЕ факт. Если дом больше 100+ метров то да, если котел 24 на дом 60-100м бодайся не бодайся а утепление и экономия себя не окупит( вернее все имеет окупаемость вопрос рентабельности, на мелких площадях смысл утеплять есть но не глобальный.
Сегодня попросила соседка в люстре цоколь поменять, то да се кофе... разговорились за котел... 47м на минимуме с учетом то ниже 1 день всего был, среднее 6кубов при температуре 21.. Грю а смысл те поставил кондишку ей то выгодней, то да но ток ток одну комнату а остальное... считаю на пальцах 20 из 47 в 2,5 раза дешевле, ну так пока 0 нет открой двери и всеравно выгоднее... А нафиг, мне в той комнате надо 24 а в других 20 вполне... и что мне из за спальни комфорта дугие сырость допустить аль счас чехлится еще на одну кондишку))..


я чайник...не совсем понимаю взаимосвязь - если дом утеплен - то медленнее будет остывать вода в трубах и соответственно чуть реже будет включаться газовая горелка - так?

Не вода в трубах а стены. Опять же пов орюсь все пляшет от площади дома квартиры, больше 100м однозначно ДА, меньше надо видеть систему и даже в идеале снижение % 20 будет не больше, на большем метраже це может плясать 20-60%

Iren 11
23.11.2017, 18:20
НЕ факт. Если дом больше 100+ метров то да, если котел 24 на дом 60-100м бодайся не бодайся а утепление и экономия себя не окупит( вернее все имеет окупаемость вопрос рентабельности, на мелких площадях смысл утеплять есть но не глобальный



Не вода в трубах а стены. Опять же пов орюсь все пляшет от площади дома квартиры, больше 100м однозначно ДА, меньше надо видеть систему и даже в идеале снижение % 20 будет не больше, на большем метраже це может плясать 20-60%
У меня большой метраж...но даже если снижение % 20 - это тоже хорошо)

Ta4to
24.11.2017, 08:52
Ой, что-то мне вспомнилась поговорка: и рыбку съесть, и....



Термостат дал вам увеличение температуры в помещении при том же расходе газа, что был раньше. Это еще и при том, что температура на улице понизилась. Разве этого мало? Какого эффекта вы ждали?



Ответ очевиден: снижать теплопотери - утеплять жилье...

В том то и дело, что расход никак не изменился...то есть экономии, которую я ожидала в 3-4 обещанных куба в сутки нет... и это притом, что еще не морозы...Боюсь, зимой будет расход все 11......

В плане утепления-согласна. Дальнюю комнату утеплила. Но...увы в моей ситуации это бессмысленно, т.к. нет по бокам соседей. То есть теплопотери все же есть...И на балконе(несмотря на радиатор) начал появляться грибок. Печаль:sad_anim:

rush13
24.11.2017, 11:14
Счастливые обладатели программаторов, подскажите, плз.,через какой интервал времени ваши программаторы показывают актуальную температуру? Например, если вынести программатор на улицу (+2С) из помещения (+22С) через сколько времени программатор покажет температуру+2С?

alexwurz
24.11.2017, 14:30
В том то и дело, что расход никак не изменился...то есть экономии, которую я ожидала в 3-4 обещанных куба в сутки нет... и это притом, что еще не морозы...Боюсь, зимой будет расход все 11......

В плане утепления-согласна. Дальнюю комнату утеплила. Но...увы в моей ситуации это бессмысленно, т.к. нет по бокам соседей. То есть теплопотери все же есть...И на балконе(несмотря на радиатор) начал появляться грибок. Печаль:sad_anim:

3-4 куба в сутки от прежних 9-10 кубов - это 30-40%. А еще вы хотите чтобы было теплее, чем раньше, а это еще больше. Такие цифры могут называть продавцы товара. Им хоть 70% наобещать, лишь бы купили. А реально термостат экономит до 20% по самым громким заявлениям производителей. И то, это при условии идеальной системы отопления. На практике же - в половину меньше

Dominanta
26.11.2017, 22:59
Рассматриваем вариант отказа от крышной котельной (дорого содержать, неплательщики) и переход всего дома (80 квартир) на инд.отопление.
Кто-то может поделиться опытом и расценками, так сказать, "оптового заказа"))? (можно в личку)

Soxo
27.11.2017, 00:00
Рассматриваем вариант отказа от крышной котельной (дорого содержать, неплательщики) и переход всего дома (80 квартир) на инд.отопление.
Кто-то может поделиться опытом и расценками, так сказать, "оптового заказа"))? (можно в личку)

Когда сделаете оптовое отключение, тогда о чем то можно говорить. В вашем варианте на 99,9 ОСМД коему ваши отключения не выгодны, да и на сегодня что осмд что так ( сентябрь октябрь приняли указ) отлючится можно только массово = 51% жильцов дома согласятся тогда реально, ежели нет по квартирно уже даже за приличное бабло практически не реально.

Валентин 4G
29.11.2017, 18:50
Когда сделаете оптовое отключение, тогда о чем то можно говорить. В вашем варианте на 99,9 ОСМД коему ваши отключения не выгодны, да и на сегодня что осмд что так ( сентябрь октябрь приняли указ) отлючится можно только массово = 51% жильцов дома согласятся тогда реально, ежели нет по квартирно уже даже за приличное бабло практически не реально.

Все реально, вопрос стоимости и связей.

Soxo
29.11.2017, 19:38
Все реально, вопрос стоимости и связей.

Вопрос звучит ежемесячно), но как правило за долго до того и цифры в наше время меняются за то время в разы.. Такие вопросы надо подходить весна-лето да в варианте ришили уже..
Отопление, вентиляция, ТН, солнечные коллектора: еженедельно, надо, просчитайте, смету и.т.д а по факту дай бог на 10 один... Не вопрос можно каждому просчитать но это стоит денег , как и документация и.т.д.. если шара канала пару лет еще назад, то нынче абсурд бо все хотят а по факту 1:20 реализация от запросов.( хотя запросов за последнии пару лет таки стало 1:5 минимум, не сколь отключеня а сколь ТН и новые технологии).
Если вопрос сугубо отключения, то все проще: район, улица, дом..( далее варианты полюбовно, аль по суду) Если решение чем заместить- то тут без бабла = вариаций, в дальнейшем проэкта = не о чем говорить бо занятие не благодарное, ты посчитай зарисуй а я поищу шару оборудование и реализацию...

Валентин 4G
29.11.2017, 22:29
Вопрос звучит ежемесячно), но как правило за долго до того и цифры в наше время меняются за то время в разы.. Такие вопросы надо подходить весна-лето да в варианте ришили уже..
Отопление, вентиляция, ТН, солнечные коллектора: еженедельно, надо, просчитайте, смету и.т.д а по факту дай бог на 10 один... Не вопрос можно каждому просчитать но это стоит денег , как и документация и.т.д.. если шара канала пару лет еще назад, то нынче абсурд бо все хотят а по факту 1:20 реализация от запросов.( хотя запросов за последнии пару лет таки стало 1:5 минимум, не сколь отключеня а сколь ТН и новые технологии).
Если вопрос сугубо отключения, то все проще: район, улица, дом..( далее варианты полюбовно, аль по суду) Если решение чем заместить- то тут без бабла = вариаций, в дальнейшем проэкта = не о чем говорить бо занятие не благодарное, ты посчитай зарисуй а я поищу шару оборудование и реализацию...

Знакомо)) Бесплатные сметы, расчеты, посчитайте, сколько обойдется... Полностью согласен, реалии жизни нашей, к сожалению. Считать бесплатно сметы закончил лет 5 назад. Примерная стоимость и открытая смета = гарантия качества и исполнения в сроки + гарантийное обслуживание, заказчику подходит - работаем, нет - прощаемся сразу после знакомства.)) Любящих сэкономить на материалах и работе не рассматриваю ни в каком ракурсе. Работать нужно с людьми которые готовы платить деньги за качество и порядочность.

rush13
02.12.2017, 11:20
Поделюсь я своими наблюдениями с программатором.
Дом 68 кв.м, несколько лет назад сами утеплили стены, в этом году частично утеплили потолок (метров 40 квадратных) и частично утеплили пол (коридор, кухня, одна из трех комнат), сверху вторым слоем утеплили кухню. В планах на следующее лето разобрать часть крыши, чтоб доутеплить оставшийся потолок и утеплить пол в двух комнатах.
Две недели назад включили котел, за 2 дня нагорело 15 кубов, в доме +22 - +23С, дышать нечем было, для нас это очень жарко. При ручном включении-выключении котла получалось примерно 5-5,5 кубов в сутки.
Неделю назад купили программатор, температура с 23.00 до 6.00 и с 9.00 до 13.00 - 19С, с 6.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00 - 20С, гистерезис - 0,5С. За 5 дней газа намотало 19 кубов, что в среднем за сутки чуть меньше 4 кубов, это с готовкой и горячей водой, без мытья посуды (стоит посудомойка).
При плюсовых температурах расход мне очень нравится, в морозы - посмотрим )))
Мужчины, советующие в этой теме, спасибо вам большое. Весной выносила вам мозг по поводу суточного таймера, оказалось программатор, который вы все советовали, гораздо удобней.

Мурзло
06.12.2017, 19:49
Поделюсь я своими наблюдениями с программатором.
Дом 68 кв.м, несколько лет назад сами утеплили стены, в этом году частично утеплили потолок (метров 40 квадратных) и частично утеплили пол (коридор, кухня, одна из трех комнат), сверху вторым слоем утеплили кухню. В планах на следующее лето разобрать часть крыши, чтоб доутеплить оставшийся потолок и утеплить пол в двух комнатах.
Две недели назад включили котел, за 2 дня нагорело 15 кубов, в доме +22 - +23С, дышать нечем было, для нас это очень жарко. При ручном включении-выключении котла получалось примерно 5-5,5 кубов в сутки.
Неделю назад купили программатор, температура с 23.00 до 6.00 и с 9.00 до 13.00 - 19С, с 6.00 до 9.00 и с 13.00 до 23.00 - 20С, гистерезис - 0,5С. За 5 дней газа намотало 19 кубов, что в среднем за сутки чуть меньше 4 кубов, это с готовкой и горячей водой, без мытья посуды (стоит посудомойка).
При плюсовых температурах расход мне очень нравится, в морозы - посмотрим )))
Мужчины, советующие в этой теме, спасибо вам большое. Весной выносила вам мозг по поводу суточного таймера, оказалось программатор, который вы все советовали, гораздо удобней.

У меня терморегулятор(программатор) стоит уже 5 лет.
Сейчас стоит с 5 утра(вечера) до 9утра(вечера) +21
В остальное время +19.
Интересно кто как выставляет свои терморегуляторы и почему.
Я перебрал несколько вариантов и пока-что стоит вышеуказанный.

*бриz*
06.12.2017, 20:32
У меня терморегулятор(программатор) стоит уже 5 лет.
Сейчас стоит с 5 утра(вечера) до 9утра(вечера) +21
В остальное время +19.
Интересно кто как выставляет свои терморегуляторы и почему.
Я перебрал несколько вариантов и пока-что стоит вышеуказанный.

Я выставляю день-ночь с 23 до 6.00- ночной режим. Наоборот -дневной.

rush13
06.12.2017, 22:02
Знатоки, подскажите, плз, стоит менять счетчик или нет? Их газового оборудования двухконтурный котел и газовая поверхность, счетчик доисторический PREMAGAS G-6 1993 года выпуска, на поверке никогда не был.

*бриz*
06.12.2017, 22:40
Знатоки, подскажите, плз, стоит менять счетчик или нет? Их газового оборудования двухконтурный котел и газовая поверхность, счетчик доисторический PREMAGAS G-6 1993 года выпуска, на поверке никогда не был.

Вас заставляют или личная инициатива?

rush13
07.12.2017, 10:13
Вас заставляют или личная инициатива?

Никто не заставляет ))), мне самой интересно есть ли какая-то взаимосвязь между явно преклонным возрастом газового счетчика, его пропускной способностью и количеством кубометров газа, которое он наматывает.

*бриz*
07.12.2017, 16:03
Никто не заставляет ))), мне самой интересно есть ли какая-то взаимосвязь между явно преклонным возрастом газового счетчика, его пропускной способностью и количеством кубометров газа, которое он наматывает.

По межповерочным интервалам счетчик подлежит поверке, но скорее предложат заменить. Хотя Ваш счетчик поверку скорее всего пройдет. На расход газа повлиять никак не должно.

Боцман-О
07.12.2017, 23:39
Спецы по призванию, имею до вас вопрос. Припёрло менять котел. В доме есть г/колонка и эл. бойлер. Котёл должен быть энергонезависимым, напольный вариант и в дымоход выхлоп. Какой марки-фирмы аппарат посоветуете для отопления 200кв.м. и ессесно с экономным расходом по газу, что таки является главной составляющей в моём вопросе? В инете разбежались уже не только глаза, но и мозги((. Кто уже установил себе дымоходный котёл и имеет опыт, тоже отзовитесь. 2-х контурными и пр. электрозависимыми не интересуюсь. Плюсик в репу от меня за подсказки.

REDBARON
08.12.2017, 18:05
Спецы по призванию, имею до вас вопрос. Припёрло менять котел. В доме есть г/колонка и эл. бойлер. Котёл должен быть энергонезависимым, напольный вариант и в дымоход выхлоп. Какой марки-фирмы аппарат посоветуете для отопления 200кв.м. и ессесно с экономным расходом по газу, что таки является главной составляющей в моём вопросе? В инете разбежались уже не только глаза, но и мозги((. Кто уже установил себе дымоходный котёл и имеет опыт, тоже отзовитесь. 2-х контурными и пр. электрозависимыми не интересуюсь. Плюсик в репу от меня за подсказки.

а выбор тут не большой
Росс, Данко, Атон...на 20...24кВт
А насчет экономичности?
НЕ ВАЖНО по чем Вы получите кВт энергии, ВАЖНО как его сохранить...
Дождитесь более низкой температуры на улице и закажите у *BRIZ* тепловизионную съемку.....

lisaodes
08.12.2017, 22:50
а выбор тут не большой
Росс, Данко, Атон...на 20...24кВт
А насчет экономичности?
НЕ ВАЖНО по чем Вы получите кВт энергии, ВАЖНО как его сохранить...
Дождитесь более низкой температуры на улице и закажите у *BRIZ* тепловизионную съемку.....

Братцы и сестренки, а подскажите , сколько будет стоить эта тепловизионная съмка ???
Можно и в ЛС, если недьзя тут.
С ув. и заранее спасибо.

Боцман-О
09.12.2017, 09:04
Братцы и сестренки, а подскажите , сколько будет стоить эта тепловизионная съмка ???
Можно и в ЛС, если недьзя тут.
С ув. и заранее спасибо.

На их сайте - 500гр.

*бриz*
09.12.2017, 09:23
Спецы по призванию, имею до вас вопрос. Припёрло менять котел. В доме есть г/колонка и эл. бойлер. Котёл должен быть энергонезависимым, напольный вариант и в дымоход выхлоп. Какой марки-фирмы аппарат посоветуете для отопления 200кв.м. и ессесно с экономным расходом по газу, что таки является главной составляющей в моём вопросе? В инете разбежались уже не только глаза, но и мозги((. Кто уже установил себе дымоходный котёл и имеет опыт, тоже отзовитесь. 2-х контурными и пр. электрозависимыми не интересуюсь. Плюсик в репу от меня за подсказки.

А что такое *приперло* для замены котла?

motilek
09.12.2017, 17:26
Братцы и сестренки, а подскажите , сколько будет стоить эта тепловизионная съмка ???
Можно и в ЛС, если недьзя тут.
С ув. и заранее спасибо.

А что дает тепловизионная съемка? может мне тоже надо?

Валентин 4G
09.12.2017, 19:51
Знатоки, подскажите, плз, стоит менять счетчик или нет? Их газового оборудования двухконтурный котел и газовая поверхность, счетчик доисторический PREMAGAS G-6 1993 года выпуска, на поверке никогда не был.

Сейчас по закону поверку метрологического оборудования (приборы учета воды, газа, электричества) обязаны производить представители услуг хозяйствования за свой счет, и они естественно откажут в проведении поверки данного счетчика, но если напишите заявление на замену, то расходы по замене нужно будет оплачивать и своего кармана, таковы реалии жизни, увы..

Валентин 4G
09.12.2017, 19:56
Спецы по призванию, имею до вас вопрос. Припёрло менять котел. В доме есть г/колонка и эл. бойлер. Котёл должен быть энергонезависимым, напольный вариант и в дымоход выхлоп. Какой марки-фирмы аппарат посоветуете для отопления 200кв.м. и ессесно с экономным расходом по газу, что таки является главной составляющей в моём вопросе? В инете разбежались уже не только глаза, но и мозги((. Кто уже установил себе дымоходный котёл и имеет опыт, тоже отзовитесь. 2-х контурными и пр. электрозависимыми не интересуюсь. Плюсик в репу от меня за подсказки.

Гляньте житомирские, нормально себя зарекомендовали по расходу газа. http://https://atem.ua/catalog (http://atem.ua/catalog)

*бриz*
09.12.2017, 20:38
А что дает тепловизионная съемка? может мне тоже надо?

Термографию можно рассматривать отдельно: визуализация тепловых потерь через ограждающую конструкцию, влияние мостиков холода ,вероятность выпадения конденсата, работу системы отопления, качество монтажа окон, сравнение тепловых потерь различных участков, и т.д. А можно рассматривать как составную часть энергоаудита. Все зависит от решаемой задачи.

Боцман-О
09.12.2017, 20:54
А что такое *приперло* для замены котла?

"Припёрло" то же самое, что и "прижало"))).

passerby16
11.12.2017, 08:34
программатор это хорошо и очень(!!!) экономно, но что теперь делать с отпотеванием окон во время длительных отключений котла?

REDBARON
11.12.2017, 20:18
программатор это хорошо и очень(!!!) экономно, но что теперь делать с отпотеванием окон во время длительных отключений котла?

покажите фото монтажа радиаторов под этими окнами

passerby16
12.12.2017, 13:52
покажите фото монтажа радиаторов под этими окнами

зачем? котел с программатором отключается на 5-6 часов(дом очень теплый). значит, через 30-40 минут после отключения котла, можно считать, что радиаторов под окнами нет вообще!
до установки программатора, при температуре теплоносителя +37 радиаторы были теплые, все окна сухие и температура в комнатах 23-24.

alexwurz
12.12.2017, 16:36
зачем? котел с программатором отключается на 5-6 часов(дом очень теплый). значит, через 30-40 минут после отключения котла, можно считать, что радиаторов под окнами нет вообще!
до установки программатора, при температуре теплоносителя +37 радиаторы были теплые, все окна сухие и температура в комнатах 23-24.

Возможно у Вас вентиляция работает некорректно и не удаляет избыточную влагу из помещения в нужном объеме????

passerby16
12.12.2017, 17:22
Возможно у Вас вентиляция работает некорректно и не удаляет избыточную влагу из помещения в нужном объеме????

в каком месте в квартире, доме находится "некорректно работающая вентиляция"?
это щели в оконных рамах и входных дверях, приоткрытые на проветривание окна или специальные вентиляционные отверстия?
пять лет жизни в квартире с "плачущими" окнами нам советовали чаще проветривать, делать откосы, протирать окна, включать тепловентилятор,... все впустую!!!
и только, заменив стояки и повысив температуру радиаторов на 15 градусов, мы добились положительного результата!

valera_odes
12.12.2017, 17:30
в каком месте в квартире, доме находится "некорректно работающая вентиляция"?
это щели в оконных рамах и входных дверях, приоткрытые на проветривание окна или специальные вентиляционные отверстия?
пять лет жизни в квартире с "плачущими" окнами нам советовали чаще проветривать, делать откосы, протирать окна, включать тепловентилятор,... все впустую!!!
и только, заменив стояки и повысив температуру радиаторов на 15 градусов, мы добились положительного результата!
К сожалению, в наших квартирах вообще как таковой вентиляции нет. И мало кто делает приточно вытяжную. Которая решила бы Ваш вопрос

REDBARON
12.12.2017, 18:28
зачем? котел с программатором отключается на 5-6 часов(дом очень теплый). значит, через 30-40 минут после отключения котла, можно считать, что радиаторов под окнами нет вообще!
до установки программатора, при температуре теплоносителя +37 радиаторы были теплые, все окна сухие и температура в комнатах 23-24.

при работе радиатора появляется конвекция и влаги нет. Радиатор остыл - вот и вода на окнах + если радиатор в нише, даже на половину....

alexwurz
12.12.2017, 19:29
в каком месте в квартире, доме находится "некорректно работающая вентиляция"?
это щели в оконных рамах и входных дверях, приоткрытые на проветривание окна или специальные вентиляционные отверстия?
пять лет жизни в квартире с "плачущими" окнами нам советовали чаще проветривать, делать откосы, протирать окна, включать тепловентилятор,... все впустую!!!
и только, заменив стояки и повысив температуру радиаторов на 15 градусов, мы добились положительного результата!

Инфильтрация жилых помещение в квартирах старой постройки действительно задумывалась и осуществлялась за счет неплотностей деревянных окон, дверей, а так же за счет "дышащих стен". И топили тогда нормально - никто не экономил.
Сейчас, когда отопительные коммуникации забиты и изношены, когда радиаторы не греют, когда квартиры утепляют пенопластом, а окна меняют на герметичные металлопластиковые, объема инфильтрации становится критически недостаточно. Особенно когда существующая там вентиляция нарушена и забита. Нету ни притока, ни оттока. А люди варят, парят, дышат - в результате образуется такой себе "парник". В итоге влага конденсируется на всех холодных поверхностях - не только на окнах.
В новостроях же вообще вентиляция представлена лишь вытяжными каналами, без намека на приток, а окна и двери герметичные. Но то отдельная тема

И да, как-то некорректно говорить про квартиры со стояками центрального отопления, которые вы поменяли, и программаторы, которые в таких системах вообще не нужны

passerby16
13.12.2017, 08:08
при работе радиатора появляется конвекция и влаги нет. Радиатор остыл - вот и вода на окнах + если радиатор в нише, даже на половину....

это понятно! вот и пишу о том, что теперь(после установки программатора) стоим перед выбором: сухие окна, комфортная температура и "издевательство" над котлом(ведь температура теплоносителя +37 для него ненормальна и вредна(да?!)) или 40% экономия газа и периодически "плачущие" окна!

passerby16
13.12.2017, 08:14
И да, как-то некорректно говорить про квартиры со стояками центрального отопления, которые вы поменяли, и программаторы, которые в таких системах вообще не нужны

разговор о замененных стояках в квартире возник из обсуждения вентиляции и, естественно, с программатором никак не связан!

valera_odes
13.12.2017, 22:59
это понятно! вот и пишу о том, что теперь(после установки программатора) стоим перед выбором: сухие окна, комфортная температура и "издевательство" над котлом(ведь температура теплоносителя +37 для него ненормальна и вредна(да?!)) или 40% экономия газа и периодически "плачущие" окна!

установка рекуператоров может решить Ваш вопрос

Soxo
13.12.2017, 23:33
установка рекуператоров может решить Ваш вопрос
Не факт. нужно глядетьь вс квартиру а деллее вывешивать результат., если 3з+ в 90% прав 1-2х далеко не всегда выход рекуперация бвтовая

rush13
14.12.2017, 08:12
программатор это хорошо и очень(!!!) экономно, но что теперь делать с отпотеванием окон во время длительных отключений котла?

Только тапками не кидайте ))))
После установки м/п окон постоянно была проблема с плачущими окнами.
Причину, повышенную влажность, лечим проветриванием и хлористым кальцием. Раньше покупали в Эпицентре Церезит Стоп влага, сейчас покупаем обычный гранулированный хлористый (раз в 5 дешевле).
Следствие, плачущие окна, лечим таким образом:

11462994 На фото одна часть окна обклеена пленкой, другая - нет. В доме на тот момент было градусов 15 тепла. Летом пленка дает приятный бонус в виде экономии на кондее - горячий воздух при закрытых окнах не проникает в дом, окна открывали только поздним вечером. Стоимость пленки на все окна (8 штук) 200 или 300 грн, точно уже не помню.
В идеале, конечно, окна бы поменять, но у меня их 8 штук и очень накладно выйдет.

ralfique
14.12.2017, 08:46
программатор это хорошо и очень(!!!) экономно, но что теперь делать с отпотеванием окон во время длительных отключений котла?

Нужно поменять окна или хотя бы стеклопакеты на энергосберегающие.
У меня 2х камерные стеклопакеты не текли даже во время ремонта, когда влажность зашкаливала.

passerby16
14.12.2017, 19:43
Не факт. нужно глядетьь вс квартиру а деллее вывешивать результат., если 3з+ в 90% прав 1-2х далеко не всегда выход рекуперация бвтовая

это какая-то специальная информация для специалистов или просто ошибки словаря???

passerby16
14.12.2017, 20:02
Нужно поменять окна или хотя бы стеклопакеты на энергосберегающие.
У меня 2х камерные стеклопакеты не текли даже во время ремонта, когда влажность зашкаливала.

окна установлены год назад.
вызывали специалиста из серьезной оконной фирмы; сказал , что замена стеклопакетов без радиаторов под ними проблемы не решит.

Dianastar
14.12.2017, 23:43
Подскажите, пожалуйста мастера который справится с ремонтом старой системы отопления (сварщик).

REDBARON
15.12.2017, 06:51
Подскажите, пожалуйста мастера который справится с ремонтом старой системы отопления (сварщик).

тлф в ЛС

Валентин 4G
15.12.2017, 19:23
окна установлены год назад.
вызывали специалиста из серьезной оконной фирмы; сказал , что замена стеклопакетов без радиаторов под ними проблемы не решит.

https://ventsmart.com.ua/p353572106-rekuperator-domovent-solo.html (http://ventsmart.com.ua/p353572106-rekuperator-domovent-solo.html)

Холодильщик
19.12.2017, 18:22
Котел Biasi inovia, несколько раз за последние два месяца выскакивала ошибка е25. В интернете толком ни чего не нашел.
После сброса котел работает.
Подскажите как подлечить?

REDBARON
19.12.2017, 20:06
Котел Biasi inovia, несколько раз за последние два месяца выскакивала ошибка е25. В интернете толком ни чего не нашел.
После сброса котел работает.
Подскажите как подлечить?

Er 25 — Блокировка из-за ненормального горения во время работы.
– Проверить настройки min и max давления на форсунках (после газ. клапана).
– Проверить правильность установки диафрагмы системы дымоудаления.
– Проверить корректность подсоединения.

http://all-doc.com/?p=64


http://biasi.org.ua/samye-rasprostranennye-kody-oshibok/

Холодильщик
19.12.2017, 21:32
Er 25 — Блокировка из-за ненормального горения во время работы.
– Проверить настройки min и max давления на форсунках (после газ. клапана).
– Проверить правильность установки диафрагмы системы дымоудаления.
– Проверить корректность подсоединения.
1-как проверить давление и какое должно быть?
2-Диафрагма, это колечко кажеться оно идет от котла к колену, если так то что с ним может быть?
3-Корректность подсоединения - чего?
Котел работает грубо 2 года.
Спасибо.

REDBARON
19.12.2017, 21:57
1-как проверить давление и какое должно быть?
2-Диафрагма, это колечко кажеться оно идет от котла к колену, если так то что с ним может быть?
3-Корректность подсоединения - чего?
Котел работает грубо 2 года.
Спасибо.

телефон вменяемого сервисора в ЛС )))

Холодильщик
20.12.2017, 15:17
телефон вменяемого сервисора в ЛС )))

А самому, не разобраться?

Валентин 4G
20.12.2017, 18:31
А самому, не разобраться?

Может останавливаться при воздушном подпоре со стороны дымохода, если ветер сильный в дымоход задувает.

Soxo
20.12.2017, 18:56
А самому, не разобраться?

По натуре тоже сперва сам все пытаюсь чинить, ну как обычно говорю: Газ це не шутки як и электричество, и сюда лезть без малейших практических знаний таки не стоит бо может выйти дороже по крайней мере для здоровья...

K.R.B.S
20.12.2017, 19:04
По натуре тоже сперва сам все пытаюсь чинить, ну как обычно говорю: Газ це не шутки як и электричество, и сюда лезть без малейших практических знаний таки не стоит бо может выйти дороже по крайней мере для здоровья...

В селе задохнулась семья из-за некорректной работы газового котла.
Дети осиротели.

Soxo
20.12.2017, 19:29
В селе задохнулась семья из-за некорректной работы газового котла.
Дети осиротели.

Обычно мимо глаз страхи в статьях пропускаю, ну тут таки не тот случай когда стоит рисковать..

sasha_d99
15.01.2018, 10:54
Добрый день! Есть проблема с котлом Ferroli c24 (ошибка F04 перегрев датчика отработанных газов), дымоход проверил - тяга отличная. В течении нескольких минут после возникновения ошибки запускается и работает в штатном режиме. Еще заметил время от времени сильные хлопки при запуске. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.

alexwurz
15.01.2018, 11:29
Добрый день! Есть проблема с котлом Ferroli c24 (ошибка F04 перегрев датчика отработанных газов), дымоход проверил - тяга отличная. В течении нескольких минут после возникновения ошибки запускается и работает в штатном режиме. Еще заметил время от времени сильные хлопки при запуске. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.

КОДЫ ОШИБОК FERROLI
F04 - СРАБАТЫВАНИЕ ТЕРМОСТАТА ДЫМА (БЛОКИРУЕТ КОТЕЛ НА 20 МИН)
Если во время работы котла размыкаются контакты термостата дымовых газов,то горелка немедленно гаснет и генерируется сигнал об ошибке. Спустя 20 минут микропроцессор проверяет состояние термостата дымовых газов. Если контакт замкнут, то пуск горелки возможен, в случае если контакт разомкнут,котел продолжит находиться в заблокированном состоянии.

Разомкнутый контакт термостата дыма, его неисправность
Обрыв соединительного провода
Неправильный монтаж дымохода
1. Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
2. При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
3. Происходит опрокидывание тяги. При монтаже учитывайте «розу ветров» вашего района.

Дымоход забит/замерз
Неправильно настроена плата управления -
При первичном пуске или при замене платы управления необходимо настроить значение параметра b03. (см. меню конфигурации)

K.R.B.S
15.01.2018, 20:36
КОДЫ ОШИБОК FERROLI
F04 - СРАБАТЫВАНИЕ ТЕРМОСТАТА ДЫМА (БЛОКИРУЕТ КОТЕЛ НА 20 МИН)
Если во время работы котла размыкаются контакты термостата дымовых газов,то горелка немедленно гаснет и генерируется сигнал об ошибке. Спустя 20 минут микропроцессор проверяет состояние термостата дымовых газов. Если контакт замкнут, то пуск горелки возможен, в случае если контакт разомкнут,котел продолжит находиться в заблокированном состоянии.

Разомкнутый контакт термостата дыма, его неисправность
Обрыв соединительного провода
Неправильный монтаж дымохода
1. Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
2. При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
3. Происходит опрокидывание тяги. При монтаже учитывайте «розу ветров» вашего района.

Дымоход забит/замерз
Неправильно настроена плата управления -
При первичном пуске или при замене платы управления необходимо настроить значение параметра b03. (см. меню конфигурации)

А почему нет пункта регулировки (настройки) самой "жабки"?

Elensk
16.01.2018, 15:34
Последние два дня постоянно гаснет АГВ (одноконтурный с естественной циркуляцией, без насоса). Профилактику делали два месяца назад, форсунки чистили. С чем это может быть связано? Ветер, качество газа или нужен мастер? Поделитесь телефоном специалиста, центр города.

alexwurz
16.01.2018, 19:03
Последние два дня постоянно гаснет АГВ (одноконтурный с естественной циркуляцией, без насоса). Профилактику делали два месяца назад, форсунки чистили. С чем это может быть связано? Ветер, качество газа или нужен мастер? Поделитесь телефоном специалиста, центр города.

Какой АГВ, какая автоматика? Понимаю что Вы не разбираетесь, но хотя бы укажите модель котла или покажите его фото и фото автоматики.
Допустим у Вас автоматика EuroSIT или Honeywell, или что-то подобное... если котел работает нормально пока не выключится основная горелка, а потом фитиль гаснет через небольшое время, то похоже на то что термопара не нагревается в нужной степени и не дает достаточной ЭДС для поддержания работы газового клапана. Значит надо почистить нагар, проверить форсунку фитиля и положение термопары относительно факела. Так же стоит проверить датчик тяги, отключив его, и замкнув контакты на вставке. между термопарой и автоматикой

Elensk
16.01.2018, 19:34
Какой АГВ, какая автоматика? Понимаю что Вы не разбираетесь, но хотя бы укажите модель котла или покажите его фото и фото автоматики.
Допустим у Вас автоматика EuroSIT или Honeywell, или что-то подобное... если котел работает нормально пока не выключится основная горелка, а потом фитиль гаснет через небольшое время, то похоже на то что термопара не нагревается в нужной степени и не дает достаточной ЭДС для поддержания работы газового клапана. Значит надо почистить нагар, проверить форсунку фитиля и положение термопары относительно факела. Так же стоит проверить датчик тяги, отключив его, и замкнув контакты на вставке. между термопарой и автоматикой

Спасибо. Я поняла, мне нужен мастер :).

Soxo
16.01.2018, 20:02
Спасибо. Я поняла, мне нужен мастер :).

Мастере найти куда проще сказав хотя бы что за котел да район города.

Elensk
16.01.2018, 22:01
Мастере найти куда проще сказав хотя бы что за котел да район города.

Да не знаю я какой котел, не помню (и документов нет под рукой). Какой-то украинский напольный (прямоугольный) с итальянской автоматикой. Центр города.

sasha_d99
18.01.2018, 10:01
КОДЫ ОШИБОК FERROLI
F04 - СРАБАТЫВАНИЕ ТЕРМОСТАТА ДЫМА (БЛОКИРУЕТ КОТЕЛ НА 20 МИН)
Если во время работы котла размыкаются контакты термостата дымовых газов,то горелка немедленно гаснет и генерируется сигнал об ошибке. Спустя 20 минут микропроцессор проверяет состояние термостата дымовых газов. Если контакт замкнут, то пуск горелки возможен, в случае если контакт разомкнут,котел продолжит находиться в заблокированном состоянии.

Разомкнутый контакт термостата дыма, его неисправность
Обрыв соединительного провода
Неправильный монтаж дымохода
1. Повышено пневмосопротивление в системе дымоудаления. Проверьте систему дымоудаления на наличие механических загрязнений. Проверьте на наличие загрязнений прерыватель тяги котла.
2. При первичном монтаже учитывайте особенности конструкции системы дымоудаления. Необходимо смонтировать систему дымоудаления так, чтобы исключить появление завихрений потоков воздуха и появления обратной тяги.
3. Происходит опрокидывание тяги. При монтаже учитывайте «розу ветров» вашего района.

Дымоход забит/замерз
Неправильно настроена плата управления -
При первичном пуске или при замене платы управления необходимо настроить значение параметра b03. (см. меню конфигурации)

А как настроить значение параметра b03?

alexwurz
18.01.2018, 13:04
А как настроить значение параметра b03?

Я могу только предложить Вам вызвать сервисного мастера по котлам Ferilli (благо их хватает в нашем городе) и заплатить ему денег за то чтобы он почистил и настроил котел. И крайне не рекомендую Вам лазить там самому - не играйте с огнем без необходимых знаний

sasha_d99
18.01.2018, 15:29
Я могу только предложить Вам вызвать сервисного мастера по котлам Ferilli (благо их хватает в нашем городе) и заплатить ему денег за то чтобы он почистил и настроил котел. И крайне не рекомендую Вам лазить там самому - не играйте с огнем без необходимых знаний

Я с Вами согласен на все 100%
Вызывал я мастера и так как котел на гарантии пришлось вызывать человека с определенной фирмы. Пришел он, вскрыл котел и протер теплообменник салфеткой, сказал что теперь бахать не будет, взял 300 грн. и ушел. Но, к сожалению, ничего не изменилось!

valera_odes
18.01.2018, 15:51
Я с Вами согласен на все 100%
Вызывал я мастера и так как котел на гарантии пришлось вызывать человека с определенной фирмы. Пришел он, вскрыл котел и протер теплообменник салфеткой, сказал что теперь бахать не будет, взял 300 грн. и ушел. Но, к сожалению, ничего не изменилось!

А что за фирма? Огласите пожалуйста

sasha_d99
22.01.2018, 08:15
А что за фирма? Огласите пожалуйста

Ferroli Diva C24

valera_odes
22.01.2018, 08:51
Ferroli Diva C24

Я спрашивал про фирму, от которой приехал мастер

Karla Shantal
22.01.2018, 09:50
Добрый день. Хотим в квартире в сталинке установить газовый котел и отказаться от тэц. 60 м кв квартира Может кто знает какова эта процедура? какому котлу отдать предподчтение? спасибо

sasha_d99
22.01.2018, 10:20
Я спрашивал про фирму, от которой приехал мастер

Профик-ЮГ

valera_odes
22.01.2018, 10:31
Профик-ЮГ
В репутацию написал телефон

sasha_d99
22.01.2018, 12:34
В репутацию написал телефон
Спасибо

22r
22.01.2018, 12:38
Котел Аристон не прогревает батареи в дальних комнатах...
Причем батареи сверху теплые ,а ближе к полу -холодные...
При отключении теплого пола ситуация улучшается...
На теплый пол стоит отдельный насос...
В батареях проверил -воздуха нет...

Площадь 120м2 .
Площадь теплого пола 35-40 м2.

Шо делать?

Kral02
22.01.2018, 14:28
В селе задохнулась семья из-за некорректной работы газового котла.
Дети осиротели.

Думаю, если бы у них был программатор для газового котла (https://sofievka.co/shop/category/otoplenie/termostaty-i-programmatory), то такой ситуации можно было избежать...

*бриz*
22.01.2018, 16:28
Котел Аристон не прогревает батареи в дальних комнатах...
Причем батареи сверху теплые ,а ближе к полу -холодные...
При отключении теплого пола ситуация улучшается...
На теплый пол стоит отдельный насос...
В батареях проверил -воздуха нет...

Площадь 120м2 .
Площадь теплого пола 35-40 м2.

Шо делать?

Балансировку системы отопления.

*бриz*
22.01.2018, 16:30
Котел Аристон не прогревает батареи в дальних комнатах...
Причем батареи сверху теплые ,а ближе к полу -холодные...
При отключении теплого пола ситуация улучшается...
На теплый пол стоит отдельный насос...
В батареях проверил -воздуха нет...

Площадь 120м2 .
Площадь теплого пола 35-40 м2.

Шо делать?

А раньше как работало? Может насос радиаторный все?

22r
22.01.2018, 16:48
А раньше как работало? Может насос радиаторный все?

Нормально было все.
Мощности хватало.
А сейчас как-то маловато...
Тоже думаю что с насосом лажа какая-то. ..
Его чистят или под замену он идет?
Котлу 8 лет..

22r
22.01.2018, 16:49
Балансировку системы отопления.

Это как?
Выбирать между теплым полом и батареями? :)

*бриz*
22.01.2018, 17:29
Нормально было все.
Мощности хватало.
А сейчас как-то маловато...
Тоже думаю что с насосом лажа какая-то. ..
Его чистят или под замену он идет?
Котлу 8 лет..

под замену. Если есть фильтр, проверьте.

*бриz*
22.01.2018, 17:43
Это как?
Выбирать между теплым полом и батареями? :)
золотую середину, что бы хватило и туда, и сюда.

REDBARON
22.01.2018, 19:46
Нормально было все.
Мощности хватало.
А сейчас как-то маловато...
Тоже думаю что с насосом лажа какая-то. ..
Его чистят или под замену он идет?
Котлу 8 лет..

поддержу бриза -
НО
откройте крышку котла и поставте (если есть) на насосе 3 скорость. если ее нет или уже стоит 3 скорость - мех износ крыльчатки насоса - замена всей насосной группы. как временная мера - понизьте скорость на насосе теплого пола

vasjvasj
22.01.2018, 20:42
Дело не в насосе а накипел теплообменник.Пора чистить от накипи.

REDBARON
22.01.2018, 21:36
Дело не в насосе а накипел теплообменник.Пора чистить от накипи.

если есть неравномерный прогрев радиатора - это не достаточная циркуляция в системе
это или забился фильтр, что мало вероятно при стальных или алюминиевых радиаторах, но очень возможно при чугунных ИЛИ износ гидравлической части котлового насоса...
у меня уже за период осень - январь - 3 случая замены насос по причине износа гидралики
сегодня был 3...

alexwurz
22.01.2018, 23:05
Дело не в насосе а накипел теплообменник.Пора чистить от накипи.

При забитом теплообменнике котел бы выдавал ошибку по перегреву

sasha_d99
23.01.2018, 08:34
Добрый день! Есть проблема с котлом Ferroli c24 (ошибка F04 перегрев датчика отработанных газов), дымоход проверил - тяга отличная. В течении нескольких минут после возникновения ошибки запускается и работает в штатном режиме. Еще заметил время от времени сильные хлопки при запуске. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался.

Обращался за советом с такой проблемой. Так вот с наступлением морозов, пришлось повысить температуру отопления и сильные хлопки при запуске пропали! Да все-равно громко запускается, в отличии от других котлов, но тем не менее хлопков таких что аж стены трусились теперь нет. В чем может быть причина?
Еще добавлю что у меня маленькая квадратура отопления - 26 кв.м (3 радиатора + 2 теплых пола)

Andrii_S
23.01.2018, 08:37
Скорей всего нужно сделать профилактику - почистить котел.

Валентин 4G
23.01.2018, 14:11
Шо делать?
1. Почистить сетку фильтр перед котлом на обратной магистрали отопления.(как правило забивается остатками пакли или ленты от соединений)
2. Насос теплого пола поставить на 2-ю скорость. Если всего две скорости то на 1-ю.
3. На радиаторах ближних по расположению к котлу отопления закрутить краник обратки радиатора полностью и открутить на ближнем радиаторе к котлу на 1 оборот на втором по мере удаления 1.5 оборота на третьем тоже 1.5 оборота, 4 и 5 в сторону удаления на 2 оборота, 6-8 на 2,5 оборота, и.т.д, а последние которые плохо прогреваются отвернуть на 4 оборота, но не больше, а то есть краны из которых сердечник полностью выпасть может при откручивании полностью и вода начнет хлестать.

K.R.B.S
23.01.2018, 22:48
Обращался за советом с такой проблемой. Так вот с наступлением морозов, пришлось повысить температуру отопления и сильные хлопки при запуске пропали! Да все-равно громко запускается, в отличии от других котлов, но тем не менее хлопков таких что аж стены трусились теперь нет. В чем может быть причина?
Еще добавлю что у меня маленькая квадратура отопления - 26 кв.м (3 радиатора + 2 теплых пола)

Как вариант. Давление газа высокое на горелке. Она выдаёт большую (чем надо) порцию газа перед розжигом.
Но в газовую аппаратуру самому лезть не в ком случае нельзя.

K.R.B.S
23.01.2018, 22:53
Я вам скажу, малята, что грёбаная кухонная вытяжка над плитой сильно вредит работе турбокотла , если он установлен на кухне. Представляю, что будет с атмосферником...Жуткая обратная тяга возникает. Вот "жабка" и начинает капризничать.
Особенно, если ставят вытяжку-монстра с пропускной 300 кубов и выше.

Холодильщик
25.01.2018, 15:51
Был сервисник от Biasi, продул, почистил, лазил с насосом к котлу, меня не было дома, жаль.
Сказал, что все блин в порядке, да после его ухода ошибки 25 не было, но теперь выскакивает ошибка 04, падает давление до 0.
Все сухо!
Может этот ....... сервисник чего то не докрутил, туда куда лез с насосом?

DmitryVP
25.01.2018, 16:03
Подскажите люди, есть квартира 62 квадрата, стоит котел двухконтурный beretta CIAO 24 CSI турбированый. Вопрос вот в чем, как лучше использовать котел всмысле включать только на ночь, или оставить работать круглосуточно? Когда приходим домой, (новостройка жилая) в морозы температура 18 градусов дома, когда включаем на ночь, с 8 до 7 утра то расход газа 3 куба при температуре воды в котле 60 градусов, стоит термостат который отрубает котел на 20 градусах в комнате. Я думаю что если б котел работал круглосуточно ну в смысле был включен на обогрев то за день все таки он бы чуть нагрел квартиру и потом реже бы включался так как температура не опускалась бы до 18 когда все выключено.
Так ли это?

*бриz*
25.01.2018, 16:05
Был сервисник от Biasi, продул, почистил, лазил с насосом к котлу, меня не было дома, жаль.
Сказал, что все блин в порядке, да после его ухода ошибки 25 не было, но теперь выскакивает ошибка 04, падает давление до 0.
Все сухо!
Может этот ....... сервисник чего то не докрутил, туда куда лез с насосом?

С насосом, возможно проверял расширительный бак, и возможно скинул давление.

Холодильщик
25.01.2018, 16:30
С насосом, возможно проверял расширительный бак, и возможно скинул давление.
Привет, и поэтому падает давление в ноль?

*бриz*
25.01.2018, 16:56
Привет, и поэтому падает давление в ноль?

ничего другого не делал же

alexwurz
25.01.2018, 18:43
Подскажите люди, есть квартира 62 квадрата, стоит котел двухконтурный beretta CIAO 24 CSI турбированый. Вопрос вот в чем, как лучше использовать котел всмысле включать только на ночь, или оставить работать круглосуточно? Когда приходим домой, (новостройка жилая) в морозы температура 18 градусов дома, когда включаем на ночь, с 8 до 7 утра то расход газа 3 куба при температуре воды в котле 60 градусов, стоит термостат который отрубает котел на 20 градусах в комнате. Я думаю что если б котел работал круглосуточно ну в смысле был включен на обогрев то за день все таки он бы чуть нагрел квартиру и потом реже бы включался так как температура не опускалась бы до 18 когда все выключено.
Так ли это?

3 куба газа в сутки зимой на 62м2- это и так супер экономно. Попробуйте не выключать и понаблюдать, но расход должен лишь увеличиться т.к. в идеале производители программаторов и котельного оборудования как раз таки рекомендуют разделять дневную/ночную температуру на 2-3 градуса.

REDBARON
25.01.2018, 22:18
Привет, и поэтому падает давление в ноль?

если ГА пустой по воздуху, то на холодную давление 0, а при работе легко за 2 кгс...

Холодильщик
26.01.2018, 08:26
ничего другого не делал же
Нет, не делал((

если ГА пустой по воздуху, то на холодную давление 0, а при работе легко за 2 кгс...
Так котел не может запустится при 0, я добавил водички давление подросло, и все нормуль.
У меня на гребенке стоит простенький автоматический воздухоотводчик, а у котла сепаратор на воздух и на грязь, может они скидывают, хотя наверно вряд ли, была бы водичка.
Как еще можно проверить по какой причине падает давление?

DmitryVP
26.01.2018, 15:13
3 куба газа в сутки зимой на 62м2- это и так супер экономно. Попробуйте не выключать и понаблюдать, но расход должен лишь увеличиться т.к. в идеале производители программаторов и котельного оборудования как раз таки рекомендуют разделять дневную/ночную температуру на 2-3 градуса.
3 куба не в сутки, а с 8 вечера до 7 утра.

alexwurz
26.01.2018, 15:56
3 куба не в сутки, а с 8 вечера до 7 утра.

Но днем же котел не работает. То есть не потребляет газ. Значит 3 кубов хватает чтобы поддерживать режим 18/20 градусов в течении суток.

DmitryVP
26.01.2018, 18:44
Но днем же котел не работает. То есть не потребляет газ. Значит 3 кубов хватает чтобы поддерживать режим 18/20 градусов в течении суток.
18 у меня и так при всем выключенном :) соседи топят,греют, а 20 градусов я включаю только на ночь.

sasha_d99
05.02.2018, 16:02
Скорей всего нужно сделать профилактику - почистить котел.

Пригласил мастера, сделали профилактику, но проблема не ушла! Хлопки газа от 3 до 5 раз в сутки происходят, что аж пригибаешься!

K.R.B.S
05.02.2018, 16:40
Пригласил мастера, сделали профилактику, но проблема не ушла! Хлопки газа от 3 до 5 раз в сутки происходят, что аж пригибаешься!
Почитай свой талмуд к котлу.
Есть регулировка давления розжига. У меня это, в режиме ТЕСТ, регулируется ручкой управления горячей водой. Крутишь к минимуму значит уменьшаешь и наоборот. Может у тебя эта тема на максимуме стоит.

sasha_d99
05.02.2018, 17:24
Почитай свой талмуд к котлу.
Есть регулировка давления розжига. У меня это, в режиме ТЕСТ, регулируется ручкой управления горячей водой. Крутишь к минимуму значит уменьшаешь и наоборот. Может у тебя эта тема на максимуме стоит.

Так и есть на максимуме, но по талмуту не хотят применятся новые настройки! Пытался много раз, но настройки не применяются!

Валентин 4G
05.02.2018, 17:38
Так и есть на максимуме, но по талмуту не хотят применятся новые настройки! Пытался много раз, но настройки не применяются!

Открой кран горячей воды, пусть котел включится и начнет греть воду, затем кран газа на газовой трубе прикрой больше чем на половину, почти до конца, что бы уменьшилось пламя на горелке но в тоже время что бы воду хватало что бы прогреть, найди такое положение крана что бы температура горячей воды была нормальной и в таком положении и оставь кран газа, пока сам или кто то не отрегулирует автоматику включения горелки.

sasha_d99
05.02.2018, 18:16
Открой кран горячей воды, пусть котел включится и начнет греть воду, затем кран газа на газовой трубе прикрой больше чем на половину, почти до конца, что бы уменьшилось пламя на горелке но в тоже время что бы воду хватало что бы прогреть, найди такое положение крана что бы температура горячей воды была нормальной и в таком положении и оставь кран газа, пока сам или кто то не отрегулирует автоматику включения горелки.

А что значит автоматика включения горелки?

Валентин 4G
05.02.2018, 19:04
А что значит автоматика включения горелки?

Вот на схеме.

sasha_d99
05.02.2018, 19:22
Вот на схеме.

Ну тут нужен специалист! Вы не поможете?

K.R.B.S
05.02.2018, 21:05
Так и есть на максимуме, но по талмуту не хотят применятся новые настройки! Пытался много раз, но настройки не применяются!

Там есть фишка, чтобы сохранить новые настройки надо нажать кнопку тест в течении 5 секунд после заданных значений.
Если нет, то пробуй краном регулировать давление газа, но это стрёмно конечно.

sasha_d99
05.02.2018, 23:03
Там есть фишка, чтобы сохранить новые настройки надо нажать кнопку тест в течении 5 секунд после заданных значений.
Если нет, то пробуй краном регулировать давление газа, но это стрёмно конечно.

Не тест, reset зажать на 5 секунд, но ничего не происходит! Действительно прикрутил кран и взрывы прекратились и котел заметно стал тише работать, но это же не выход из положения

K.R.B.S
06.02.2018, 07:00
Не тест, reset зажать на 5 секунд, но ничего не происходит! Действительно прикрутил кран и взрывы прекратились и котел заметно стал тише работать, но это же не выход из положения
Плата или газовая аппаратура виновата. Надо искать с хорошим спецом. Похоже плата залипла на значении максимум

Валентин 4G
07.02.2018, 13:40
Плата или газовая аппаратура виновата. Надо искать с хорошим спецом. Похоже плата залипла на значении максимум

Не обязательно, когда хлопает при пуске это стартовое давление, оно должно быть все равно меньше чем при модуляции пламени на максимальном режиме. Скорее всего стартовое давление большое, вот и хлопки в момент розжига.

sasha_d99
07.02.2018, 14:52
Не обязательно, когда хлопает при пуске это стартовое давление, оно должно быть все равно меньше чем при модуляции пламени на максимальном режиме. Скорее всего стартовое давление большое, вот и хлопки в момент розжига.

Вы абсолютно правы - в этом и заключалась проблема! Спасибо Вам за участие в решении моей проблемы!

Iren 11
13.02.2018, 09:30
Добрый день, у меня с каждым отключением электроэнергии даже на 5 мин. падает давление в газовом котле (Дюваль) сейчас давление 0.8 - это плохо для его работы? нужно его поднимать?

alexwurz
13.02.2018, 11:22
Добрый день, у меня с каждым отключением электроэнергии даже на 5 мин. падает давление в газовом котле (Дюваль) сейчас давление 0.8 - это плохо для его работы? нужно его поднимать?

Минимальное давления для работы Дюваля 0,6. А по поводу падает давление - надо проверить давление воздуха в расширительном баке

Iren 11
13.02.2018, 12:13
Минимальное давления для работы Дюваля 0,6. А по поводу падает давление - надо проверить давление воздуха в расширительном баке

Спасибо, у меня отопительная система открытого типа, расширительный бак на чердаке, ведро воды налила месяц назад(там ее почти не было)...как проверять давление если открытый бак?

heliopolis
13.02.2018, 12:43
Спасибо, у меня отопительная система открытого типа, расширительный бак на чердаке, ведро воды налила месяц назад(там ее почти не было)...как проверять давление если открытый бак?

Для открытой системы отопления нормальное давление( остаточное статическое при не работающем насосе котла). А вот за уровнем воды надо следить .

budweiser
13.02.2018, 19:35
Обдумываю отопление в квартире. Будет ли эффективным если в гостиной сделать тёплый пол а в спальне - радиатор? На тёплый пол же не дашь 40 градусов как на радиатор, стало быть котёл держать придётся на 30 градусов примерно, т.е. в спальне будет прохладно? И будет ли эффективным конденсационный котёл при такой схеме? И ещё - бывают ли не турбированные конденсационные котлы или им нужен только забор воздуха снаружи?

rujuk
13.02.2018, 19:50
Здравствуйте, подскажите пожалуйста устанавливаем турбированный конденсационный котел, вывод трубы котла находится под окнами кухонь верхних этажей, могут ли быть проблемы с соседями из -за выхлопа котла в будущем?
Все разрешительные документы имеются в наличии, спасибо большое за информацию!

heliopolis
13.02.2018, 20:02
Обдумываю отопление в квартире. Будет ли эффективным если в гостиной сделать тёплый пол а в спальне - радиатор? На тёплый пол же не дашь 40 градусов как на радиатор, стало быть котёл держать придётся на 30 градусов примерно, т.е. в спальне будет прохладно? И будет ли эффективным конденсационный котёл при такой схеме? И ещё - бывают ли не турбированные конденсационные котлы или им нужен только забор воздуха снаружи?

В тёплый пол теплоноситель подаётся через смесительный узел с понижением температуры; т.е радиаторы и ТП по температуре разделены. Как вариант " аля колхоз" подобрать радиатор таких размеров чтобы его хватало на обогрев комнаты при подаче теплоносителя низкой температуры. Для конденсационных котлов низкая температура то что надо .Бытовых "нетурбированных" не бывает.

Soxo
13.02.2018, 20:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста устанавливаем турбированный конденсационный котел, вывод трубы котла находится под окнами кухонь верхних этажей, могут ли быть проблемы с соседями из -за выхлопа котла в будущем?
Все разрешительные документы имеются в наличии, спасибо большое за информацию!

Обычно делают с боку что по сути в высотке чуть ниже уровня плиты соседа. Нет думаю проблем не буде так как полно 9-12эт с такой реализацией.


Обдумываю отопление в квартире. Будет ли эффективным если в гостиной сделать тёплый пол а в спальне - радиатор? На тёплый пол же не дашь 40 градусов как на радиатор, стало быть котёл держать придётся на 30 градусов примерно, т.е. в спальне будет прохладно? И будет ли эффективным конденсационный котёл при такой схеме? И ещё - бывают ли не турбированные конденсационные котлы или им нужен только забор воздуха снаружи?

От читаю тему и такие вопросы, не уж то шаровый совет к 8-90% не компетентный весомее нежели потратить 7-10 баксов да вызвать на обьект для консультации специалистов? При том что рентабельности спецам ехать нет так как районы разные и едут как правило на перспективу а не на те пару сотен которые время и бензин сьедает.
Частично вам выше ответили верно, но в любом случае надо понимать конкретику, бо с отопительной техникой у заказчиков от прочитаного и от советов пляшет реализация с пол года от и до мама не горюй как в фантазиях и в деньгах..

budweiser
13.02.2018, 20:34
Спасибо ответившим, без спецов естественно колхозить не будем, так, предварительно уточняю возможности, конфигурацию.

Soxo
13.02.2018, 20:40
Спасибо ответившим, без спецов естественно колхозить не будем, так, предварительно уточняю возможности, конфигурацию.

Не видя обьект можно тока в терии которая далека от того обьекта даже если план дома скинуть ( бо параметров валом , от планировки, кровли, утелпения и.тд идет в расчете), не видел еще не единого человека котоый указывал бы полные данные для расчета. Тут уж совет: тут уж совет спкрва вызвать специалистов на обьтект, а ища де шаровее искать на советах оборудования и тепло расчетах, либо же коли есть проэк, в варианте же поиска совета " есть коробка м стока то, что посоветуете- оптимального совета никогда не будет"

REDBARON
14.02.2018, 18:18
Обдумываю отопление в квартире. Будет ли эффективным если в гостиной сделать тёплый пол а в спальне - радиатор? На тёплый пол же не дашь 40 градусов как на радиатор, стало быть котёл держать придётся на 30 градусов примерно, т.е. в спальне будет прохладно? И будет ли эффективным конденсационный котёл при такой схеме? И ещё - бывают ли не турбированные конденсационные котлы или им нужен только забор воздуха снаружи?

Если есть уже входная дверь и это ИМЕННО квартира - нормального теплого пола не получиться - нет куда положить пенопласт....
Дли примера привожу вот эту таблицу

12561253

*бриz*
14.02.2018, 18:35
Обдумываю отопление в квартире. Будет ли эффективным если в гостиной сделать тёплый пол а в спальне - радиатор? На тёплый пол же не дашь 40 градусов как на радиатор, стало быть котёл держать придётся на 30 градусов примерно, т.е. в спальне будет прохладно? И будет ли эффективным конденсационный котёл при такой схеме? И ещё - бывают ли не турбированные конденсационные котлы или им нужен только забор воздуха снаружи?

Для теплого пола у Вас будет место?

budweiser
21.02.2018, 14:19
Вот нашёл фото где видно высота до двери на балкон - по-моему кирпич 150 мм (керамический), плюс сантиметров 5 коробка до самой двери, думаю что 20 см есть. Мало будет? А если вместо пенопласта другую теплоизоляцию использовать?
12572218

*бриz*
21.02.2018, 14:34
Вот нашёл фото где видно высота до двери на балкон - по-моему кирпич 150 мм (керамический), плюс сантиметров 5 коробка до самой двери, думаю что 20 см есть. Мало будет? А если вместо пенопласта другую теплоизоляцию использовать?
12572218

для утепления только пенопласт. Толщина 50мм.

REDBARON
21.02.2018, 19:52
Вот нашёл фото где видно высота до двери на балкон - по-моему кирпич 150 мм (керамический), плюс сантиметров 5 коробка до самой двери, думаю что 20 см есть. Мало будет? А если вместо пенопласта другую теплоизоляцию использовать?
12572218

50 мм пенопласт
50 мм стяжка
10..20 финиш.покрытие
Немцы по первому этажу по земле рекомендуют пенопласт 80...120мм

budweiser
22.02.2018, 12:53
50 мм пенопласт
50 мм стяжка
10..20 финиш.покрытие
Немцы по первому этажу по земле рекомендуют пенопласт 80...120мм

Тогда хватит, этаж не первый

Soxo
22.02.2018, 17:59
Выгодно только через тепловой насос.

Соглашусь с тобой 100% хотя опять же пляшет от площади в 100-120м однозначно, выше то далеко не всегда впишешься при тарифе 3к квт, изначальная затратность выйдет в 2-3 раза бо Чайна уже по потреблению не прокатит ).
У меня товарищ недавно озадачил , мол ТН + твердотоп, посчитал ему тот прозрел даже при 0 наценке да и технически реконструкция старого дома при деревяных полах не стоило того по затратам), в итоге перепланировал печь + ТН воздух-воздух, частично Япония частично Китай бо площадь 150м той же Китайской техникой в 3к квт не влазит, Европа или Джапан ценник кусучий при этом влазит, по расходам первый вариант порядка 4,5к квт вышел бы второй в притирку 3к равно влазит в лимит, по баблу меньше 700-800гр против 4-5к в отопительный период .
Ну и опять же было 3,6 лимит, нынче 3к, завтра властям покажется много сделают 2к и пишите письма... Многих отпугивают вложения в современные технологии так даже не сам изначальный ценник, а не стабильность в стране где в перспективе даже 5 лет вперед просчитать экономическую выгоду и сроки окупаемости мало реально.. бо все пляшет что той или иной власти взбредет в голову.. в принципе это беда всей экономической ситуации в стране.

*бриz*
22.02.2018, 18:24
Соглашусь с тобой 100% хотя опять же пляшет от площади в 100-120м однозначно, выше то далеко не всегда впишешься при тарифе 3к квт, изначальная затратность выйдет в 2-3 раза бо Чайна уже по потреблению не прокатит ).
У меня товарищ недавно озадачил , мол ТН + твердотоп, посчитал ему тот прозрел даже при 0 наценке да и технически реконструкция старого дома при деревяных полах не стоило того по затратам), в итоге перепланировал печь + ТН воздух-воздух, частично Япония частично Китай бо площадь 150м той же Китайской техникой в 3к квт не влазит, Европа или Джапан ценник кусучий при этом влазит, по расходам первый вариант порядка 4,5к квт вышел бы второй в притирку 3к равно влазит в лимит, по баблу меньше 700-800гр против 4-5к в отопительный период .
Ну и опять же было 3,6 лимит, нынче 3к, завтра властям покажется много сделают 2к и пишите письма... Многих отпугивают вложения в современные технологии так даже не сам изначальный ценник, а не стабильность в стране где в перспективе даже 5 лет вперед просчитать экономическую выгоду и сроки окупаемости мало реально.. бо все пляшет что той или иной власти взбредет в голову.. в принципе это беда всей экономической ситуации в стране.

Поэтому нужно максимально уменьшать тепловые потери.

Soxo
22.02.2018, 18:33
Поэтому нужно максимально уменьшать тепловые потери.

ТО понятно), тут как говорится три дня назад с монтажником поехал помочь на монтаж. Едем 8- 8,30 утра, разговорились а где пробки)), нету бензин ого бабла угу.. Приехали, новострой пока три часа торчали а где шумы перфораторов и.т.д), нету... лифтер говорит от прошлый год обьекты с утра толпы, нынче так соби просмотры, замеры, и.т.д а так что бы с инструментами подьемы в разы меньше..
Все пляшет от бабла у людей, хат накупили многие и домов коробки выгнали, а зачастую до ума довести 3-5 лет уходит.. Ну не ту у людей такого бабла даж близко к тому что было ДАЖЕ год назад,. желающих масса, просмотры, просчеты, проэкты, а далее ложится в проэкцию " хочу так, но подожду что дальше будет".
При этом те же ТН в сравнении даже с 1-2 годами ранее куда больше интерес у людей, ну интерес интересом а возможности совсем не одно и то же.

Де Виль
23.02.2018, 11:32
Реклама у нас только через кассу (http://forumodua.com/showthread.php?t=23321) и только в специально отведенных местах.

Fornever
26.02.2018, 12:10
Камрады, прошу совета.
Котёл Junkers Euroline 24. Ручки-регуляторы механические, манометр аналоговый. Котлу уже 9 лет. Недавно начала выпадать ошибка 75 и мигает красным кнопка сброса. Иногда котёл может проработать 10-20 часов в нормальном режиме, иногда выпадает в ошибку 15 раз в день. Кнопка сброса либо выкл-кл - помогает, котёл запускается и работате некоторое время.
По инструкции - проблема в цепи контроля розжига либо в плате. Электрод ионизации на глазок кажется чистым, я его на всякий случай почухал надфильком - не помогло. Официалы говорят, что нужно менять плату (по телефону). Мастер, которого посоветовали, сказал, что это скорее всего лечится. Но он сможет найти проблему лишь в случае, когда котёл совсем перестанет работать и будет постоянно висеть в ошибке. Но с такой динамикой я вообще не знаю - может котёл ещё 10 лет проработает в таком режиме.
Поэтому прошу подсказать - на что можно грешить. На плате нету микропаек, если нужно, могу сам перепаять какие нужно радиодетальки. Ситуация по сути патовая - ремонтировать не хотят, осталось купить новую плату - 6500 грн я нашёл, что дороговато. Заранее спасибо

alexwurz
26.02.2018, 15:08
Камрады, прошу совета.
Котёл Junkers Euroline 24. Ручки-регуляторы механические, манометр аналоговый. Котлу уже 9 лет. Недавно начала выпадать ошибка 75 и мигает красным кнопка сброса. Иногда котёл может проработать 10-20 часов в нормальном режиме, иногда выпадает в ошибку 15 раз в день. Кнопка сброса либо выкл-кл - помогает, котёл запускается и работате некоторое время.
По инструкции - проблема в цепи контроля розжига либо в плате. Электрод ионизации на глазок кажется чистым, я его на всякий случай почухал надфильком - не помогло. Официалы говорят, что нужно менять плату (по телефону). Мастер, которого посоветовали, сказал, что это скорее всего лечится. Но он сможет найти проблему лишь в случае, когда котёл совсем перестанет работать и будет постоянно висеть в ошибке. Но с такой динамикой я вообще не знаю - может котёл ещё 10 лет проработает в таком режиме.
Поэтому прошу подсказать - на что можно грешить. На плате нету микропаек, если нужно, могу сам перепаять какие нужно радиодетальки. Ситуация по сути патовая - ремонтировать не хотят, осталось купить новую плату - 6500 грн я нашёл, что дороговато. Заранее спасибо

С годами эксплуатации конденсаторы на плате начинают терять емкость что приводит к неправильным алгоритмам работы "мозгов". Если котел то работает, то не работает, - поиск неисправности может занять очень длительный срок. Отсюда и желание сервисников менять плату целиком, а не играться с поиском конкретной детали. Думаю, замена платы - это самый простой вариант решения проблемы

Fornever
26.02.2018, 15:44
Я тоже так думаю. И уверен, что замену платы я проведу сам за 15 минут. Но мне жалко денег. Поэтому хочу отремонтировать.

Soxo
26.02.2018, 17:00
Я тоже так думаю. И уверен, что замену платы я проведу сам за 15 минут. Но мне жалко денег. Поэтому хочу отремонтировать.

Если уверен что плата и коли она таки ремонтно пригодна- гривасов 40-50 тоже затянет

Fornever
27.02.2018, 10:23
40-50 - не 700 в случае ремонта мастером (если он возмется) и не 6500 за новую плату. Так шо я готов купить пригоршню кондюков и перепаять самостоятельно

Soxo
27.02.2018, 11:14
40-50 - не 700 в случае ремонта мастером (если он возмется) и не 6500 за новую плату. Так шо я готов купить пригоршню кондюков и перепаять самостоятельно

700 це бо божески имел ввиду 40-50у.е

Валентин 4G
28.02.2018, 00:22
Камрады, прошу совета.
Котёл Junkers Euroline 24. Ручки-регуляторы механические, манометр аналоговый. Котлу уже 9 лет. Недавно начала выпадать ошибка 75 и мигает красным кнопка сброса. Иногда котёл может проработать 10-20 часов в нормальном режиме, иногда выпадает в ошибку 15 раз в день. Кнопка сброса либо выкл-кл - помогает, котёл запускается и работате некоторое время.
По инструкции - проблема в цепи контроля розжига либо в плате. Электрод ионизации на глазок кажется чистым, я его на всякий случай почухал надфильком - не помогло. Официалы говорят, что нужно менять плату (по телефону). Мастер, которого посоветовали, сказал, что это скорее всего лечится. Но он сможет найти проблему лишь в случае, когда котёл совсем перестанет работать и будет постоянно висеть в ошибке. Но с такой динамикой я вообще не знаю - может котёл ещё 10 лет проработает в таком режиме.
Поэтому прошу подсказать - на что можно грешить. На плате нету микропаек, если нужно, могу сам перепаять какие нужно радиодетальки. Ситуация по сути патовая - ремонтировать не хотят, осталось купить новую плату - 6500 грн я нашёл, что дороговато. Заранее спасибо

Начни с малого. Поставь диэлектрик на газовую магистраль котла.

Fornever
01.03.2018, 15:37
можно поподробнее?

alexwurz
01.03.2018, 16:03
можно поподробнее?

Вот почитайте http://silfonka.ru/dielektricheskaya_vstavka

Kral02
01.03.2018, 16:36
У меня стоит двухконтурный котел baxi, необходимо установить новый циркуляционный насос, как думаете Wilo Star-RS 30/6 (https://sofievka.co/shop/product/tsirkuliatsionnyi-nasos-wilo-star-rs-30-6) будет хорошим вариантом???

alexwurz
01.03.2018, 18:48
У меня стоит двухконтурный котел baxi, необходимо установить новый циркуляционный насос, как думаете Wilo Star-RS 30/6 (https://sofievka.co/shop/product/tsirkuliatsionnyi-nasos-wilo-star-rs-30-6) будет хорошим вариантом???

Насос-то хороший, но котловые насосы отличаются от обычных циркуляционных

valera_odes
01.03.2018, 19:33
У меня стоит двухконтурный котел baxi, необходимо установить новый циркуляционный насос, как думаете Wilo Star-RS 30/6 (https://sofievka.co/shop/product/tsirkuliatsionnyi-nasos-wilo-star-rs-30-6) будет хорошим вариантом???

Ставьте такой же как и стоял и не мудрите

Kral02
02.03.2018, 10:13
Насос-то хороший, но котловые насосы отличаются от обычных циркуляционных

расскажите по подробней, потому что я в этом немного дуб дубом

Kral02
02.03.2018, 10:14
Ставьте такой же как и стоял и не мудрите

спасибо

Валентин 4G
02.03.2018, 18:38
можно поподробнее?
https://www.youtube.com/watch?v=9n0MAQjCvxo

rujuk
09.03.2018, 12:53
Здравствуйте, подскажите пожалуйста устанавливаем турбированный конденсационный котел, вывод трубы котла находится под окнами кухонь верхних этажей, могут ли быть проблемы с соседями из -за выхлопа котла в будущем?
Все разрешительные документы имеются в наличии, спасибо большое за информацию!

И снова здравствуйте!)
Установили мы котел, запустили ~ работает, все довольны и счастливы), как оказалось до определенного времени!
Встретила нас соседка с пятого (последнего)этажа, мы на втором, мешает ей наш ,,дым,, который ей в форточку пахнет, сказала чтобы мы установили трубу на крышу по стене дома, на что ей ответили что у нас документы все есть разрешительные и согласованные и никакой труы не будет, так как данный котел этого не предусматривает.
Сказала что будет звонить и писать во все инстанции!)
Чем чревато, кроме нервов потрепать?
Большое спасибо за информацию!

Livesms
09.03.2018, 22:50
И снова здравствуйте!)
Установили мы котел, запустили ~ работает, все довольны и счастливы), как оказалось до определенного времени!
Встретила нас соседка с пятого (последнего)этажа, мы на втором, мешает ей наш ,,дым,, который ей в форточку пахнет, сказала чтобы мы установили трубу на крышу по стене дома, на что ей ответили что у нас документы все есть разрешительные и согласованные и никакой труы не будет, так как данный котел этого не предусматривает.
Сказала что будет звонить и писать во все инстанции!)
Чем чревато, кроме нервов потрепать?
Большое спасибо за информацию!
Если честно - я бы тоже требовал убрать трубу если бы выхлоп трубы котла (включая углекислый и угарный газ и т.д.) попадал бы мне в форточку...
Хотелось бы конечно увидеть схему / фото как расположена Ваша труба (ее вывод на стену) и вертикаль окон ...
Там вроде в правилах указано, что выхлоп должен быть на глухую стену (без окон) и ближайшие по радиусу от выхода трубы окно не должно быть ближе чем 2 м....

У нас в доме вообще не дали выводить трубы и я гильзовал дымоход (для конденсационного котла пластиковой трубой) с 1-го аж на 5-й этаж... 15 метров трубы по 24 евро за каждую метровую секцию...

heliopolis
09.03.2018, 23:31
И снова здравствуйте!)
Установили мы котел, запустили ~ работает, все довольны и счастливы), как оказалось до определенного времени!
Встретила нас соседка с пятого (последнего)этажа, мы на втором, мешает ей наш ,,дым,, который ей в форточку пахнет, сказала чтобы мы установили трубу на крышу по стене дома, на что ей ответили что у нас документы все есть разрешительные и согласованные и никакой труы не будет, так как данный котел этого не предусматривает.
Сказала что будет звонить и писать во все инстанции!)
Чем чревато, кроме нервов потрепать?
Большое спасибо за информацию!

Смотрите ДБН " Газоснабжение" приложение Ж.

heliopolis
09.03.2018, 23:32
Если честно - я бы тоже требовал убрать трубу если бы выхлоп трубы котла (включая углекислый и угарный газ и т.д.) попадал бы мне в форточку...
Хотелось бы конечно увидеть схему / фото как расположена Ваша труба (ее вывод на стену) и вертикаль окон ...
Там вроде в правилах указано, что выхлоп должен быть на глухую стену (без окон) и ближайшие по радиусу от выхода трубы окно не должно быть ближе чем 2 м....

У нас в доме вообще не дали выводить трубы и я гильзовал дымоход (для конденсационного котла пластиковой трубой) с 1-го аж на 5-й этаж... 15 метров трубы по 24 евро за каждую метровую секцию...

Данный параметр для окон жилых помещений.

Livesms
10.03.2018, 08:53
Данный параметр для окон жилых помещений.
А 5-й этаж с живой соседкой разве не оно ??? Вроде как жилое помещение...
И раз соседка на 5-м, а котел на 2-м этаже - значит над ними есть еще и 3-й и 4-й этажи.. И логика подсказывает, что окна, как правило, размещены друг над другом по вертикали ...

Бывают конечно исключения, но думаю что это не этот случай )

https://vashgorod.ru/uploads/images/news/t5/%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE.jpg

Или речь о том, что кухня с котлом на 2-м и кухня с форточкой на 5-м это не жилые помещения ?

rujuk
10.03.2018, 09:06
А 5-й этаж с живой соседкой разве не оно ??? Вроде как жилое помещение...
И раз соседка на 5-м, а котел на 2-м этаже - значит над ними есть еще и 3-й и 4-й этажи.. И логика подсказывает, что окна, как правило, размещены друг над другом по вертикали ...

Бывают конечно исключения, но думаю что это не этот случай )

Или речь о том, что кухня с котлом на 2-м и кухня с форточкой на 5-м это не жилые помещения ?
Это пятиэтажка, стандартные окна у всех, кухни друг над другом, соседям на 3и 4этажах не мешает, а вот на пятом, последнем да, но там по жизни все и все мешают, поэтому вопрос в том что именно не устраивает)
Спасибр большое за ответы!

K.R.B.S
10.03.2018, 15:14
Это пятиэтажка, стандартные окна у всех, кухни друг над другом, соседям на 3и 4этажах не мешает, а вот на пятом, последнем да, но там по жизни все и все мешают, поэтому вопрос в том что именно не устраивает)
Спасибр большое за ответы!

Я за соседку с 5 этажа. Вы бы терпели?
У меня котёл на 1 эт. ч. дом подрезая виноград возле выхлопной трубы котла дышу газом и газами. Перед розжигом (турбо) в камеру впрыскивается газ при уже работающей турбине. Т.е. много раз в час выкидывается порция газа, а после и выхлоп. И так круглосуточно.
Из-за подорожания газа 3 соседа перешли на дрова. ЭТО АД. О открытых окнах можно забыть. Заходишь домой и скорее-скорее дверь закрыть. Сушили бельё оно так провонялось... такого не было. У нас же люди в твердотопе любят сжигать мусор. Пластик и т.д. упаковки от продуктов + объедки.
Если соседка с 5 эт. ещё и активно занимается спортом, то Вы её сильно задели.
Для спортсменов чистый воздух это еда.

Скрытик
10.03.2018, 15:16
У нас сосед с 4го этажа коптильню на балконе поставил :)
Захожу как-то вечером во двор (он у нас маленький) пахнет гарью и дым с балкона. Я ему звонить - он трубку не берет. Как раз сосед с 3го этажа пришел с прогулки с собакой, рассказал в чем дело )))

rujuk
10.03.2018, 16:38
Я за соседку с 5 этажа. Вы бы терпели?
У меня котёл на 1 эт. ч. дом подрезая виноград возле выхлопной трубы котла дышу газом и газами. Перед розжигом (турбо) в камеру впрыскивается газ при уже работающей турбине. Т.е. много раз в час выкидывается порция газа, а после и выхлоп. И так круглосуточно.
Из-за подорожания газа 3 соседа перешли на дрова. ЭТО АД. О открытых окнах можно забыть. Заходишь домой и скорее-скорее дверь закрыть. Сушили бельё оно так провонялось... такого не было. У нас же люди в твердотопе любят сжигать мусор. Пластик и т.д. упаковки от продуктов + объедки.
Если соседка с 5 эт. ещё и активно занимается спортом, то Вы её сильно задели.
Для спортсменов чистый воздух это еда.
Там дама 65-70 лет и о слове спорт она слышала отдаленно и уж точно ним не занимается)

ralfique
10.03.2018, 22:35
Я за соседку с 5 этажа. Вы бы терпели?
У меня котёл на 1 эт. ч. дом подрезая виноград возле выхлопной трубы котла дышу газом и газами. Перед розжигом (турбо) в камеру впрыскивается газ при уже работающей турбине. Т.е. много раз в час выкидывается порция газа, а после и выхлоп. И так круглосуточно.
Из-за подорожания газа 3 соседа перешли на дрова. ЭТО АД. О открытых окнах можно забыть. Заходишь домой и скорее-скорее дверь закрыть. Сушили бельё оно так провонялось... такого не было. У нас же люди в твердотопе любят сжигать мусор. Пластик и т.д. упаковки от продуктов + объедки.
Если соседка с 5 эт. ещё и активно занимается спортом, то Вы её сильно задели.
Для спортсменов чистый воздух это еда.

Дрова это еще ничего. Вон в Польше уголек жгут - вот где ад.

Livesms
11.03.2018, 00:36
Там дама 65-70 лет и о слове спорт она слышала отдаленно и уж точно ним не занимается)

А вообще в доме индивидуальное отопление ? Или централизованное а Вы отдельно поставили котел ?
Иными словами у той же жительницы с 5го этажа тоже котел ? Или котел только у Вас на Вашей линии по вертикали ?
Если только у Вас - то конечно труба - дымоход на стену (когда у других нет котла) будет ой как напрягать...
Если котел только у Вас и выхлоп идет под окна - конечно логично вывести наверх над крышей...
Ибо это как-то не по людски - в доме, в котором расположение окон и т.д. изначально не предполагает дымоходов / труб / выхлопов выкинуть трубу под окна ...
Если таки котел только у Вас (у остальных теплосеть), то устанавливая котел в доме без центрального отопления Вам следовало бы со всех сторон перестраховаться и прикинуть не будет ли Ваш дымоход создавать проблемы соседям...

И не важно сколько даме лет и чем она занимается - ее права ничуть не меньше чем Ваши. Если Вы устанавливая оборудование, изначально не предусмотренное проектом здания, создали ей проблемы / неудобства - то как не крути - есть два варианта - Вы устраняете первопричину конфликта "дама-дымоход" - или дымоход на стене или даму с форточкой ...

rujuk
11.03.2018, 08:10
А вообще в доме индивидуальное отопление ? Или централизованное а Вы отдельно поставили котел ?
Иными словами у той же жительницы с 5го этажа тоже котел ? Или котел только у Вас на Вашей линии по вертикали ?
Если только у Вас - то конечно труба - дымоход на стену (когда у других нет котла) будет ой как напрягать...
Если котел только у Вас и выхлоп идет под окна - конечно логично вывести наверх над крышей...
Ибо это как-то не по людски - в доме, в котором расположение окон и т.д. изначально не предполагает дымоходов / труб / выхлопов выкинуть трубу под окна ...
Если таки котел только у Вас (у остальных теплосеть), то устанавливая котел в доме без центрального отопления Вам следовало бы со всех сторон перестраховаться и прикинуть не будет ли Ваш дымоход создавать проблемы соседям...

И не важно сколько даме лет и чем она занимается - ее права ничуть не меньше чем Ваши. Если Вы устанавливая оборудование, изначально не предусмотренное проектом здания, создали ей проблемы / неудобства - то как не крути - есть два варианта - Вы устраняете первопричину конфликта "дама-дымоход" - или дымоход на стене или даму с форточкой ...

В этом доме отопление тэц, идет ремонт и мы проживаем сейчас в другм месте.
Мы живем на 4 этаже, под нами сосед с таким же котлом и труба также на стену выходит и дым идет между окнами ванной и кухни и нам не мешает, Вы не поверите, уже три года! и даже мысли не было требовать у него трубу на крышу)

Что самое интересное, что если таки делать эту тубу на крышу, то она будет итди вдоль ее окна кухонного и тоже будет мешать, потому что будет ,,блестеть на солнышке,, , чем будет создавать неудобства проживания в квартире)!
Фантазии там каждый раз новые!
В общем спасибо большое за информацию, выводы для нас сделаны)

Валентин 4G
11.03.2018, 10:09
В этом доме отопление тэц, идет ремонт и мы проживаем сейчас в другм месте.
Мы живем на 4 этаже, под нами сосед с таким же котлом и труба также на стену выходит и дым идет между окнами ванной и кухни и нам не мешает, Вы не поверите, уже три года! и даже мысли не было требовать у него трубу на крышу)

Что самое интересное, что если таки делать эту тубу на крышу, то она будет итди вдоль ее окна кухонного и тоже будет мешать, потому что будет ,,блестеть на солнышке,, , чем будет создавать неудобства проживания в квартире)!
Фантазии там каждый раз новые!
В общем спасибо большое за информацию, выводы для нас сделаны)


Для разработки проекта по индивидуальному отоплению правила обязывают брать разрешение у соседей прилегающих к вашей квартире квартир, слева, справа, сверху и снизу. У всего дома или подъезда спрашивать нет необходимости. После получения одобрения со стороны этих соседей и при наличии разрешения комиссии на установку индивидуального отопления в доме с ТЭЦ, проектировщик начинает разработку проекта на установку газового оборудования, и именно он знает где можно проектировать такое оборудование а где нельзя. Соседке с пятого этажа могут мешать многие вещи в жизни, доказать что к ней в форточку заходит дым от котла отопления расположенного на втором этаже она не сможет ни в каких инстанциях. Когда кто то рыбу жарит или мясо подгорает воняет на весь подъезд похлеще любого двухконтурного котла, она на такие вещи тоже будет жалобы писать ? Или запретит соседям пользоваться сковородкой ? А вам можно проверить на сколько правильно отрегулирован котел, и полноценно ли в нем сгорает газ, откорректировать мощность горения горелки, на вашу площадь квартиры в режиме отопления горелка должна гореть совсем маленьким пламенем, что никак не сможет создать неудобств соседям сверху, разве что кратковременные режимы когда котел нагревает горячую воду и идет большое количества газа на подогрев горячей воды. Думаю что если вы даже снимете двухконтурный котел а труба дымохода останется на своем месте, соседка будет по прежнему говорить что вы травите ее своим котлом. Так что не обращайте внимания и проверьте правильность настройки своего котла, старайтесь не использовать его в максимальном режиме и никому ничего вонять не будет.

sasha_d99
14.03.2018, 08:27
Добрый день! Котел Ferroli diva c24 при включении горячей воды срабатывает ошибка А01, при отоплении все гуд! Я ошибку научился сбрасывать, но это стало становиться все чаще и начинает напрягать. В чем может быть причина?

passerby16
14.03.2018, 19:26
Там дама 65-70 лет и о слове спорт она слышала отдаленно и уж точно ним не занимается)

Просто не афиширует!

passerby16
14.03.2018, 19:37
Это пятиэтажка, стандартные окна у всех, кухни друг над другом, соседям на 3и 4этажах не мешает, а вот на пятом, последнем да, но там по жизни все и все мешают,

Еще бывают люди газо-, запахочувствительные. Мы при работе котла ничего не чувствуем, а приехал родственник и чуть ли не с порога говорит, что так сильно газом воняет!

K.R.B.S
14.03.2018, 19:42
Еще бывают люди газо-, запахочувствительные. Мы при работе котла ничего не чувствуем, а приехал родственник и чуть ли не с порога говорит, что так сильно газом воняет!

Если Вы курите ничего удивительного.
Да и определение запахов это показатель здоровья.

alexwurz
14.03.2018, 22:55
Добрый день! Котел Ferroli diva c24 при включении горячей воды срабатывает ошибка А01, при отоплении все гуд! Я ошибку научился сбрасывать, но это стало становиться все чаще и начинает напрягать. В чем может быть причина?

Ошибка A01 - НЕ СОСТОЯЛСЯ РОЗЖИГ ГОРЕЛКИ

Отсутствие газа -
1. Проверьте входное давление газа перед газовой арматурой.
2. Проверьте соответствие установленных значений Min. и Max. давлений газа на форсунки рекомен-
дуемым номинальным значениям. При необходимости проведите настройку котла по давлению газа.

Неисправность электрода розжига/ионизации -
1. Проверьте электрод розжига-ионизации на наличие загрязнений.
2. Убедитесь в том, что между горелкой и электродом розжига/ионизации установлен номинальный
(3,0+ 0,5 мм) зазор.
3. Проверьте кабель электрода на наличие механических повреждений.
4. Проверьте качество заземления.

Газ не поступает на горелку -
1. Перекрыт запорный кран. Откройте все запорные устройства, установленные на газовой трубе.
2. В случае первичного пуска убедитесь в том, что из трубопровода стравлен воздух.
3. Неисправна газовая арматура (газовый клапан). В случае обнаружения неисправности замените
газовый клапан.
4. Неисправен трансформатор розжига. Замените плату управления.

Слишком низкая мощность розжига - перезапустите котел, в случае повторного появления ошибки замените плату управления.

Валентин 4G
14.03.2018, 23:33
Добрый день! Котел Ferroli diva c24 при включении горячей воды срабатывает ошибка А01, при отоплении все гуд! Я ошибку научился сбрасывать, но это стало становиться все чаще и начинает напрягать. В чем может быть причина?

Проверьте полярность электрического подключения.

passerby16
15.03.2018, 00:36
Если Вы курите ничего удивительного.
Да и определение запахов это показатель здоровья.

Вообще в семье никто не курит!

sasha_d99
16.03.2018, 10:14
Проверьте полярность электрического подключения.

Спасибо, попробую!

rush13
05.04.2018, 11:44
Добрый день. Ситуация следующая: малая коммуна на Канатной на 2 семьи, лицевой счет общий, причем на старого владельца, котел одноконтурный, какой-то напольный мастодонт. Газ оплачиваем в пропорциях от площади квартир, мы свою часть платим, соседи - нет. На сегодняшний день у них долг 13 000, не за горами отключение газа. Можно ли как-то разделить лицевой счет? Можно ли поставить двухконтурный котел?
Спасибо

ОДЕССА КЛИМАТ
05.04.2018, 11:48
Добрый день. Ситуация следующая: малая коммуна на Канатной на 2 семьи, лицевой счет общий, причем на старого владельца, котел одноконтурный, какой-то напольный мастодонт. Газ оплачиваем в пропорциях от площади квартир, мы свою часть платим, соседи - нет. На сегодняшний день у них долг 13 000, не за горами отключение газа. Можно ли как-то разделить лицевой счет? Можно ли поставить двухконтурный котел?
Спасибо

Идете в Одесса газ, делаете проект, вам делают отдельный ввод, устанавливают счетчик, Вы ставите себе свой личный котел и платите только за себя!

rush13
05.04.2018, 11:51
Идете в Одесса газ, делаете проект, вам делают отдельный ввод, устанавливают счетчик, Вы ставите себе свой личный котел и платите только за себя!

Это сейчас вообще реально? В прошлом году муж разговаривал с участковым газовщиком, тот сказал, что лицевые счета уже не делят.

Если есть такая задолженность, документы в работу возьмут? Или сначала нужно, чтоб соседи свой долг оплатили? Это вообще не реально.

ОДЕССА КЛИМАТ
05.04.2018, 11:53
Это сейчас вообще реально? В прошлом году муж разговаривал с участковым газовщиком, тот сказал, что лицевые счета уже не делят.

Если есть такая задолженность, документы в работу возьмут? Или сначала нужно, чтоб соседи свой долг оплатили? Это вообще не реально.

Думаю пока не будет погашена задолженность, ни кто Вам ничего делать не будет, а не будет погашена, отрежут 100%

Холодильщик
09.04.2018, 11:50
Привет, всех с праздником Пасхи!
Отключил вчера отопление)) залез в котел по причине падающего давления, с 1.9 до 0.4 падает в пределах 5-7 дней.
Нашел течь, капает не часто но капает из под соединения привод трехходового клапана, там у меня пружинка ее снимаешь, вынимаешь клапан.
Я так понимаю надо заменить, колечко уплотнительное, его можно где то купить, и нужно ли разбирать сам клапан?
Других течей не видно, в расширительном бачке давление есть(нажимал ниппель)

alexwurz
09.04.2018, 15:36
Привет, всех с праздником Пасхи!
Отключил вчера отопление)) залез в котел по причине падающего давления, с 1.9 до 0.4 падает в пределах 5-7 дней.
Нашел течь, капает не часто но капает из под соединения привод трехходового клапана, там у меня пружинка ее снимаешь, вынимаешь клапан.
Я так понимаю надо заменить, колечко уплотнительное, его можно где то купить, и нужно ли разбирать сам клапан?
Других течей не видно, в расширительном бачке давление есть(нажимал ниппель)

Во многих сантехнических магазинах продают поштучно резиновые колечеки из наборов. Снимите образец и вам подберут подходящее. В каком районе города обитаете?

Холодильщик
10.04.2018, 16:59
Червоный хутор, таирова.
Да у меня резинок полно) я так понимаю, надо снимать сам клапан и разбирать его, резинка внутри?
Снаружи я не заметил, ну чтоб просто ее вытащить.

Andgey
10.04.2018, 17:20
Модель котла?

Холодильщик
10.04.2018, 19:16
Модель котла?
Вот это точно правильный вопрос))
Biasi Inovia 24

alexwurz
10.04.2018, 23:38
Червоный хутор, таирова.
Да у меня резинок полно) я так понимаю, надо снимать сам клапан и разбирать его, резинка внутри?
Снаружи я не заметил, ну чтоб просто ее вытащить.

Если протекает в месте присоединения клапана к котлу, то меняется колечко, если течет клапан из выпускного отверстия, то только замена клапана

Холодильщик
11.04.2018, 11:47
Капец, котлу 2 года((
Спасибо, полезу погляжу откуда точно течет?
Снять сам клапан, отсается отверстие во второй части клапана, если оттуда сочится - значит замена, а если нет то сочится колечко уплотнительное, так?
Спасибо.
клапан - работает только для отопления, горячую воду он не трогает?
После ремонта я заполняю водой и воздух спускаю у радиаторе?

rujuk
14.04.2018, 06:45
Подскажите пожалуйста, кто знает, сняли газовый счётчик 22 февраля на поверку, предлагали за 500 грн поставить уже поверенный, но дата его производства была на лет пять ниже нашего, поэтому и отказались, чем собственно очевидно разозлили монтера(или кто там приходил), так вот - сегодня уже 14 апреля, счетчика все еще нет и когда будет тоже неизвестно(! Потому что звонил этот человек, который забрал счётчик и сказал что он сломан и его отправили в ремонт!
Вопрос, как долго могут этот ремонт делать, как нам будут производить начисления за эти почти УЖЕ два месяца?( это коммунальная квартира и на этом счётчике только АГВ висит, плиты по количеству прописанных считают). Котёл естественно уже не работает, счетчика еще нет(
Как быть и куда идти и что то Выяснять?
Большое спасибо всем кто владеет информацией!

*бриz*
14.04.2018, 07:01
Подскажите пожалуйста, кто знает, сняли газовый счётчик 22 февраля на поверку, предлагали за 500 грн поставить уже поверенный, но дата его производства была на лет пять ниже нашего, поэтому и отказались, чем собственно очевидно разозлили монтера(или кто там приходил), так вот - сегодня уже 14 апреля, счетчика все еще нет и когда будет тоже неизвестно(! Потому что звонил этот человек, который забрал счётчик и сказал что он сломан и его отправили в ремонт!
Вопрос, как долго могут этот ремонт делать, как нам будут производить начисления за эти почти УЖЕ два месяца?( это коммунальная квартира и на этом счётчике только АГВ висит, плиты по количеству прописанных считают). Котёл естественно уже не работает, счетчика еще нет(
Как быть и куда идти и что то Выяснять?
Большое спасибо всем кто владеет информацией!

мы сразу поставили новый. Поверку ждали более 2 недель.Естественно сказал что счетчик не правильно считает.

Aliot
14.04.2018, 07:02
Вопрос,котел Saunier Duval отработал первый сезон,на +,нужна ли какая то профилактика котлу?

rujuk
14.04.2018, 07:34
мы сразу поставили новый. Поверку ждали более 2 недель.Естественно сказал что счетчик не правильно считает.
Новый за Ваш счёт? Просто не могу понять, это раз в 12-15 лет нужно новый покупать чтобы у них была постоянная работа или как? В чем прикол?

*бриz*
14.04.2018, 11:16
Новый за Ваш счёт? Просто не могу понять, это раз в 12-15 лет нужно новый покупать чтобы у них была постоянная работа или как? В чем прикол?

За наш конечно. Счетчики имеют межповерочный интервал 8-10 лет(от производителя). Потом их должны поверить. Как правило поверку проходят не все. ПРоэтому либо ждать результата, и платить по каким то непонятным расценкам,сразу поставили новый.

ralfique
14.04.2018, 12:22
мы сразу поставили новый. Поверку ждали более 2 недель.Естественно сказал что счетчик не правильно считает.

а это имеет какие-то последствия в виде пересчета предыдущих периодов ?

*бриz*
14.04.2018, 14:10
а это имеет какие-то последствия в виде пересчета предыдущих периодов ?

нет, просто повод поменять счетчик, заработав на продаже и монтаже нового.

rujuk
14.04.2018, 14:22
нет, просто повод поменять счетчик, заработав на продаже и монтаже нового.

Оригинальный способ вымогательства, не захотели 500 заплатить, тогда новый счетчик покупайте! в нашем случае так получается!(

Старпом Lom
15.04.2018, 17:22
подскажите пожалуйста, системе отопления 10 лет, само отопление плюс теплые полы, тубокотел... в системе надо менять жидкость или нет? помню когда устанавливали - зима была и ребята залили антифриз...я понимаю конечно,что он уже давно там распался))) воду периодически в систему добавляю, совсем чуть чуть...вообще система какую-то профилактику должна проходить? котел само собой разумеется...

alexwurz
15.04.2018, 19:33
подскажите пожалуйста, системе отопления 10 лет, само отопление плюс теплые полы, тубокотел... в системе надо менять жидкость или нет? помню когда устанавливали - зима была и ребята залили антифриз...я понимаю конечно,что он уже давно там распался))) воду периодически в систему добавляю, совсем чуть чуть...вообще система какую-то профилактику должна проходить? котел само собой разумеется...

Срок жизни этилен-, пропиленгликоля 5-7 лет. Потом он начинает разлагаться и может выпадать осадок, который забивает сетки фильтров и т.д. Поэтому жидкость заменить все же стоит. По поводу целесообразности профилактики системы можно судить по состоянию фильтра на котле

REDBARON
15.04.2018, 19:53
подскажите пожалуйста, системе отопления 10 лет, само отопление плюс теплые полы, тубокотел... в системе надо менять жидкость или нет? помню когда устанавливали - зима была и ребята залили антифриз...я понимаю конечно,что он уже давно там распался))) воду периодически в систему добавляю, совсем чуть чуть...вообще система какую-то профилактику должна проходить? котел само собой разумеется...

а в незамерзайке есть смысл?

Старпом Lom
15.04.2018, 20:23
а в незамерзайке есть смысл?

ну дом пока сдался - отопления не было

REDBARON
15.04.2018, 22:13
ну дом пока сдался - отопления не было

дом для постоянного проживания?

Старпом Lom
16.04.2018, 06:43
дом для постоянного проживания?

да

K.R.B.S
16.04.2018, 07:46
подскажите пожалуйста, системе отопления 10 лет, само отопление плюс теплые полы, тубокотел... в системе надо менять жидкость или нет? помню когда устанавливали - зима была и ребята залили антифриз...я понимаю конечно,что он уже давно там распался))) воду периодически в систему добавляю, совсем чуть чуть...вообще система какую-то профилактику должна проходить? котел само собой разумеется...

Мне один мастер по котлам говорил, что чем старше вода тем она ценней. За другие жидкости не знаю

22r
16.04.2018, 15:21
уже лет 8 работает котел ARISTON CLAS EVO SYSTEM 24 CF ...
что он начал потрескивать\шуметь при работе...
это что с ним-он отжил свое?

какой котел можно поставить на замену -площадь 100 м2 +теплые полы около 40м2...
какие варианты есть?
BOSCH WBN 6000-24C RN -это норм.вариант?
https://bt.rozetka.com.ua/1741562/p1741562/

что такое Конденсационный 2хконтурный котёл и чем он отличается от обычного турбированного котла(я правильно понимаю,что у меня стоит турбированный 2конт котел)?

Igolo4ka
16.04.2018, 17:24
Подскажите плиз, двухконтурный котел Westen Pulsar D 24 в возрасте 7-8 лет, в обоих режимах не всегда с первой попытки «зажигается» газ. Ошибку не выдает

alexwurz
16.04.2018, 21:20
уже лет 8 работает котел ARISTON CLAS EVO SYSTEM 24 CF ...
что он начал потрескивать\шуметь при работе...
это что с ним-он отжил свое?

какой котел можно поставить на замену -площадь 100 м2 +теплые полы около 40м2...
какие варианты есть?
BOSCH WBN 6000-24C RN -это норм.вариант?
https://bt.rozetka.com.ua/1741562/p1741562/

что такое Конденсационный 2хконтурный котёл и чем он отличается от обычного турбированного котла(я правильно понимаю,что у меня стоит турбированный 2конт котел)?


1) Нет, судя по приведенной маркировке котла у Вас одноконтурный дымоходный котел. Слово System означает что ГВС осуществляется с помощью бойлера косвенного нагрева.

2) Очень похоже на то что на Вашем котле необходимо почистить теплообменник от накипи, а так же проверить работу насоса, т.е сделать ему профилактику. Вызовите мастера и он скажет стоит ли делать замену котла, или нет

3) BOSCH WBN 6000-24C RN - вариант хороший, но у него закрытая камера сгорания, в отличие от Вашего Аристона. Вам придется или сверлить стену под коаксиальный дымоход (если это возможно технически), или приобретать адаптер и делать раздельный дымоход. Если хотите хороший котел со схожими характеристиками - смотрите Vaillant atmoTec Plus VU 240/5-5

4) Конденсационный 2-контурный котел - это котел с несколько иной камерой сгорания, который имеет повышенный КПД за счет конденсации водяных паров из дымовых газов, и предназначенный для отопления и приготовления ГВС. Отличная вещь, но и ценник на них выше. Так же надо понимать что они идут с закрытой камерой сгорания и с дымоходом надо будет играться еще больше, чем с Бошем. Надо учитывать что такие котлы имеют максимальный КПД при низких температурах теплоносителя, в отличие от конвекционных котлов. Это означает что они больше подходят под теплый пол и в случае радиаторного или комбинированного отопления радиаторы должны быть больше по размерам. В общем, готовьтесь к возможным переделкам системы отопления, если все же решитесь на такой тип котла

alexwurz
16.04.2018, 21:21
Подскажите плиз, двухконтурный котел Westen Pulsar D 24 в возрасте 7-8 лет, в обоих режимах не всегда с первой попытки «зажигается» газ. Ошибку не выдает

А сервис котлу давно делали?

Igolo4ka
16.04.2018, 22:01
А сервис котлу давно делали?

Давно:shine:

Скрытик
17.04.2018, 08:20
Вы давно не были в Париже? (С) :)

veterr
07.05.2018, 07:20
Подскажите, где ремонтируют платы газовых котлов ?

Mityaj
08.05.2018, 06:23
Подскажите, где ремонтируют платы газовых котлов ?

имеет смысл указать модель котла или производителя.

Andrii_S
08.05.2018, 07:15
Подскажите, где ремонтируют платы газовых котлов ? А почему Вы решили, что проблема именно в плате?

odeslig
11.06.2018, 21:03
Доброго времени суток.
Вроде уже все "типа" знаю про своего старичка Сеньера Дуаль Комбитек.
Но вот наверно и нет.
С приходом тепла . как и всегда. переключил его в режим лета.
Но тещечка заметила что часто сам запускается . В доме в этот момент никто горячую воду не включает.
Что это может быть то ?
С ув. Иван

Валентин 4G
12.06.2018, 22:19
Доброго времени суток.
Вроде уже все "типа" знаю про своего старичка Сеньера Дуаль Комбитек.
Но вот наверно и нет.
С приходом тепла . как и всегда. переключил его в режим лета.
Но тещечка заметила что часто сам запускается . В доме в этот момент никто горячую воду не включает.
Что это может быть то ?
С ув. Иван

Утечка давления на магистрали горячей воды. Проверьте что бы краны не капали в сан-узлах и на кухне.

odeslig
12.06.2018, 22:34
Утечка давления на магистрали горячей воды. Проверьте что бы краны не капали в сан-узлах и на кухне.

Спасибо. Валентин.
Да все исползал и проверил. не внешне не заметных мокрот ( если в стенах и тд) не нашел... :(

valera_odes
13.06.2018, 07:39
Доброго времени суток.
Вроде уже все "типа" знаю про своего старичка Сеньера Дуаль Комбитек.
Но вот наверно и нет.
С приходом тепла . как и всегда. переключил его в режим лета.
Но тещечка заметила что часто сам запускается . В доме в этот момент никто горячую воду не включает.
Что это может быть то ?
С ув. Иван

Комнатный термостат есть?

odeslig
13.06.2018, 13:17
Комнатный термостат есть?[/QUOTE]
Нет , не датчиков . не термостатов ;(

Валентин 4G
13.06.2018, 19:55
Спасибо. Валентин.
Да все исползал и проверил. не внешне не заметных мокрот ( если в стенах и тд) не нашел... :(

У меня такой же котел, иногда тоже бывают такие глюки, включает продувку вентилятор на 3-5 секунд, но горелка не включается, хотя запроса на тепло и на горячую воду нет. Ничего страшного в этом нет, не переживай особо. Если что то серьезное, само вылезет)), котлу как никак больше 10 лет, и так если честно, то еще столько же проработает без особого труда. Это не то что сейчас производят.

odeslig
13.06.2018, 20:44
У меня такой же котел, иногда тоже бывают такие глюки, включает продувку вентилятор на 3-5 секунд, но горелка не включается, хотя запроса на тепло и на горячую воду нет. Ничего страшного в этом нет, не переживай особо. Если что то серьезное, само вылезет)), котлу как никак больше 10 лет, и так если честно, то еще столько же проработает без особого труда. Это не то что сейчас производят.

Еще раз спасибо.
Да так и думаю.
У меня и его предыдущая модель стояла лет 9.
Но вот заметил это и как бы все во время делаю. типа все знаю. Но новенькое...
Так и будет.
Всем добра и чтоб без поломок.
ПС : Ребятам что работают в этой сфере больше новых установок и обслуживания !!! ;))

RECON05
15.06.2018, 07:10
Доброго времени суток.
Вроде уже все "типа" знаю про своего старичка Сеньера Дуаль Комбитек.
Но вот наверно и нет.
С приходом тепла . как и всегда. переключил его в режим лета.
Но тещечка заметила что часто сам запускается . В доме в этот момент никто горячую воду не включает.
Что это может быть то ?
С ув. Иванhttp://forumodua.com/showthread.php?t=313443

Спросите у Андрея.

odeslig
15.06.2018, 10:16
Спасибо.
Отписался и Андрею.

С ув. Иван

RECON05
16.06.2018, 06:41
Спасибо.
Отписался и Андрею.

С ув. ИванПроще позвонить...

Passochka
05.07.2018, 20:21
Здравствуйте! Посоветуйте двухконтурный газовый турбированный котел для квартиры 120 кв.м в новострое

valera_odes
05.07.2018, 20:31
Здравствуйте! Посоветуйте двухконтурный газовый турбированный котел для квартиры 120 кв.м в новострое

Вот так сразу, BOSH Gaz 6000 24 кВт. Но я бы для такой большой квартиры не ставил двухконтурный. Хотя все зависит какие потребности у вас в горячей воде6

Andrii_S
06.07.2018, 09:27
Сталкивался с BOSH Gaz 6000 24 кВт, имхо довольно таки фуфло.

valera_odes
06.07.2018, 11:05
Сталкивался с BOSH Gaz 6000 24 кВт, имхо довольно таки фуфло.

По подробнее можно. У меня за последнии года не с одним проблем не было, а установлено и на обслуживании их не мало.

alexwurz
06.07.2018, 16:06
Сталкивался с BOSH Gaz 6000 24 кВт, имхо довольно таки фуфло.

Отличные котлы

Andrii_S
06.07.2018, 21:12
По подробнее можно. У меня за последнии года не с одним проблем не было, а установлено и на обслуживании их не мало.

А пожалуйста: у одного, котлу года полтора глюк платы, пришлось новую покупать,два постоянно плохо видят пламя, электроды приходится постоянно чистить, у еще одного кран подпитки навернулся. Шикарные котлы, и это при том, что мне они не так часто встречаются.

Валентин 4G
10.07.2018, 23:51
А пожалуйста: у одного, котлу года полтора глюк платы, пришлось новую покупать,два постоянно плохо видят пламя, электроды приходится постоянно чистить, у еще одного кран подпитки навернулся. Шикарные котлы, и это при том, что мне они не так часто встречаются.

На Вайлантах и Висманах платы тоже наворачиваются, особенно из за кривых китайских безперебоек, так это же не значит что котлы плохие.. Кран подпитки с дуру на любом котле можно уложить за месяц использования.

Andrii_S
11.07.2018, 08:10
От сети питался, китайская безперебойка не понадобилась. Глюк программный, лечению не поддается. Пластмассовый кран убить гораздо легче, чем нормальный, а конструкция самого крана вызывает недоумение.

Oleksiy
12.07.2018, 13:51
Через 10 лет решил капитально почистить Сеньор Дюваль, снял выхлопную трубу, на нагревателе сверху нашёл вот такое

http://imglink.ru/thumbnails/12-07-18/0cdfedafe10daa9e71272a3eee060379.jpg (http://imglink.ru/show-image.php?id=e6fdd09052fb2cc94f3445e1e20d8911)

http://imglink.ru/thumbnails/12-07-18/2d437334dfd279e83d20a560fb638514.jpg (http://imglink.ru/show-image.php?id=6a7fe3ba8df43f4b8afee0bd38b35a3b)

Деталь (обрезок трубы) явно не родная. Это что, ноу хау газовщиков, проверявших и устанавливавших вентиляцию? Насколько падает эффективность нагрева непонятно, круглый год ГВ и так стоит на минимуме.

Andrii_S
12.07.2018, 16:38
Похоже, что деталь вполне себе родная, посредине дымохода стояла. Поищите фото в интернете, может чего найдете. У вас же котел с открытой камерой сгорания.

unnamed_user
12.07.2018, 21:51
Это родная деталь. Стоит на многих дымоходных котлах. Называется рассекатель или тягопрерыватель. Ваш отгнил просто от времени и конденсата.
http://ru.teplowiki.org/wiki/images/1/16/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82% D0%BB%D0%B0_Saunier_Duval_ISOFAST_C35_E.JPG
На рисунке под номером 2

unnamed_user
12.07.2018, 22:30
Кстати, судя по фото, многовато конденсата у Вас льется. Или дымоход не совсем корректно реализован, или слишком низкую температуру ставите.

Oleksiy
12.07.2018, 22:33
Спасибо, понял. То есть работал как зонтик для сбора золы, никаких подвижных частей нет вроде бы. Попробую присобачить обратно, пока не выкинули )

с дымоходом ничего изменить не получится - используется штатный домовой, в квартире от котла полметра вверх, поворот 90*, полметра горизонталь, и поворот в стену. Если б текло с верху, думаю горизонтальный участок прокапывал бы (не гофра а жестяной).

unnamed_user
12.07.2018, 22:44
Функций у него несколько:
- ловить конденсат, мусор
- помогать котлу реагировать при отсутствии и опрокидывании тяги
- задерживать дымовые газы, незначительно повышая кпд

Aliot
13.07.2018, 05:09
Функций у него несколько:
- ловить конденсат, мусор
- помогать котлу реагировать при отсутствии и опрокидывании тяги
- задерживать дымовые газы, незначительно повышая кпдЯ уже спрашивал в этой теме,у меня стоит Saunier Duval THEMACLASSIC F25,отлично отработал один сезон.Какую профилактику нужно ему сделать?

unnamed_user
13.07.2018, 14:41
Я уже спрашивал в этой теме,у меня стоит Saunier Duval THEMACLASSIC F25,отлично отработал один сезон.Какую профилактику нужно ему сделать?
Я не знаю на каких условиях Вы приобретали Дюваль, но для гарантии нужно было делать ввод в эксплуатацию (первый пуск) и по прошествии 11 месяцев делать ТО для продления гарантии еще на год. При первом ТО обычно обследуют и чистят теплообменник (снаружи), турбину, камеру сгорания, электроды, фильтра, давление в бачке.

Aliot
13.07.2018, 17:44
Я не знаю на каких условиях Вы приобретали Дюваль, но для гарантии нужно было делать ввод в эксплуатацию (первый пуск) и по прошествии 11 месяцев делать ТО для продления гарантии еще на год. При первом ТО обычно обследуют и чистят теплообменник (снаружи), турбину, камеру сгорания, электроды, фильтра, давление в бачке.Год по гарантии обслуживание,бесплатно.Потом платно.

Andrii_S
14.07.2018, 08:47
Год по гарантии обслуживание,бесплатно.Потом платно.
Штатно котлы обслуживаются ежегодно, перед началом отопительного сезона. В принципе это можно делать раз в два года, но не реже - может дороже получиться. Что в тсебя включает ежегодное ТО Вам ответили.

Aliot
14.07.2018, 09:35
Штатно котлы обслуживаются ежегодно, перед началом отопительного сезона. В принципе это можно делать раз в два года, но не реже - может дороже получиться. Что в тсебя включает ежегодное ТО Вам ответили.Мастер оставивший визитку,так и сказал.Звонить через два года.

Макар007
17.07.2018, 06:29
Доброе утро) подскажите пожалуйста, какие лучше ставить радиаторы в дом: алюминиевые или стальные?
Сантехник говорит, что от алюминиевых со временем поломаются мозги котла)) склоняет к стальным. Как быть?

Andrii_S
17.07.2018, 07:36
На "мозги" котла радиаторы вряд ли повлияют, а вот насчет коррозии алюминиевых радиаторов стоит задуматься, там не у всех производителей с этим хорошо. Со стальными как-то проще.

Макар007
17.07.2018, 07:52
На "мозги" котла радиаторы вряд ли повлияют, а вот насчет коррозии алюминиевых радиаторов стоит задуматься, там не у всех производителей с этим хорошо. Со стальными как-то проще.

Спасибо)

Валентин 4G
17.07.2018, 23:50
Доброе утро) подскажите пожалуйста, какие лучше ставить радиаторы в дом: алюминиевые или стальные?
Сантехник говорит, что от алюминиевых со временем поломаются мозги котла)) склоняет к стальным. Как быть?

Стальные конвекторы или биметалические, Global, или другие биметалические. Проблема у секционных радиаторов в том, что покрытие соединительных межсекционных соединительных бочонков осыпается со временем хлопьями и забивает часто фильтр на обратной магистрали котла, тем самым ухудшая проток теплоносителя.

Andgey
18.07.2018, 20:10
Стальные конвекторы или биметалические, Global, или другие биметалические. Проблема у секционных радиаторов в том, что покрытие соединительных межсекционных соединительных бочонков осыпается со временем хлопьями и забивает часто фильтр на обратной магистрали котла, тем самым ухудшая проток теплоносителя.

Не неси чепуху.