В гидрофоре мембранный бак, а накопительный бак нужен для запаса воды.
Как по мне Гардена - это оборудование для полива. (то есть для периодической работы, как и Кёрхер).
Грундфос - это оборудование для постоянной работы, что подтверждается использованием таких материалов как нержавейка в варианте подороже или чугун в варианте подешевле.
Если в подвал невозможно проникновение посторонних, то ставьте в подвале.
Ставьте сразу с дополнительным баком на 100-200 литров, будет спасать если нет воды на дом, и лучше будет работать гидрофор.
Проверьте рабочий диапазон выпускного давления, чтобы нижняя граница была достаточная для подъема на второй этаж.
Сырость гидрофору не помеха
Votum separatum
Добрый день.... сколько стоит JP 5 или JP 6? и сколько кубов они выдают?
Любит наш народ всякое говно.....
JP6 - Расход: 4,7 куб/час. Напор: 48 м. Мощность: 1,4 кВт. цена примерно 2400-2500 грн
JP5 - Расход: 3,5 куб/час. Напор: 40 м. Мощность: 0,775 кВт. цена примерно 1900-2000 грн
по ценам могу ошибиться, надо смотреть по прайсам в офисе
Подскажите куда обратиться для ремонта, гидрофор DAB, крыльчатка от руки тяжело крутится, как затирает что-то, гидрофор периодически гудит но не включается, если прокрутить крыльчатку, после этого запускается. Видимо с подшипниками что-то? Или если кто-то скинет ссылку как разобрать гидрофор, будублагодарен)
Ребята, помогите советом.
Живу в двенадцатиэтажном доме на последнем этаже, напор всегда был слабый, но уже 2 недели совсем никакой, душ не включить, стиральная машина отказывается работать.
Возможен ли вариант с установкой какого-то насоса, чтобы напор был нормальный? Какие нужны данные, чтобы ответить на этот вопрос?
Эффективнее всего будет установить накопительную емкость с гидрофором. Пока в кране есть вода будет набираться емкость, когда вам нужна вода ее будет подавать гидрофор ,качающий из этой емкости. Но для этого нужно будет прокинуть отдельные трубы от гидрофора до всех точек где нужна вода.
Не смущает такой капремонт?
Остальные варианты от лукавого.
Вы не получите ожидаемого эффекта + высока вероятность возникновения проблем как с оборудованием так и с отсутствием воды в трубопроводе вообще, особенно если сосед снизу воспользуется таким же способом.
Наверное уж лучше тогда теребить мозг ЖЕКу или ОСМД что бы они нашли пропавшее давление...
1. Отрегулировать реле давления в подвале (заменить, отремонтировать)
2. На тех этаже сделать бак - не очень сложно.( он будет располагаться над вашим санузлом в районе стояка канализации. нужно учесть доступность к оборудованию и его безопасность, защиту от затопления, температуру хранения и эксплуатации.)
Никогда не знаешь что наступит завтра - новый день или новая жизнь.
Votum separatum
К сожалению в нашем доме уже много лет нет подкачки. Не меньше десяти лет. Поэтому и напор обычно не очень хороший, но все же достаточный.
Первый вариант проверяли уже неоднократно - в подвале все здорово, проблема именно в том, что водоканал две недели назад начал подавать на дом слабое давление.
Второй вариант возможен, но мне кажется, что довольно затратен. Обеспечить безопасность, доступность, условия для эксплуатации это то же самое, о чем я говорил - отгородить территорию, утеплить, поставить дверь - все это сделать можно, но это не быстрое решение
Я почему-то уверен, что гидрофор унесут очень быстро. К тому же, на техэтаже температура почти как на улице, т.е. условия эксплуатации соблюдаться не будут.
по описанию, либо у внутриквартальной задвижки щека упала, либо до ввода в здание труба прохудилась
Никогда не знаешь что наступит завтра - новый день или новая жизнь.
Социальные закладки