Осе-се внизу в резервуаре заборный патрубок с обратным клапаном, чтоб вода не стекла вниз. Но он - негерметичный - совсем чуть-чуть пропускает и водичка из вертикального участка стекает вниз, поскольку в этом вертикальном участке находится под отрицательным давлением. И в вертикальном (или идущем вверх) участке образуется воздушный пузырек. Который, увеличиваясь в размерах, всплывает вверх и при следующем включении насоса гидрофора попадает прямо в полость крыльчатки насоса гидрофора! Несмотря на второй обратный клапан, установленный прямо перед гидрофором - его на картинке видно - эдакое утолщение на горизонтальном участке трубы.
Получаса или нескольких часов без водозабора (все ушли в гости) вполне достаточно, чтобы насос гидрофора перестал всасывать воду и отказала вся система.
Разумеется, если бы в воде не было растворенного воздуха или, если бы гидрофор работал непрерывно (непрерывный водозабор) или обратные клапаны были абсолютно герметичны (чего не бывает), никаких неприятностей не случилось бы.
Но гидрофор - он периодического действия - накачал водичку в свой гидроаккумулятор и отключился. Вот тут-то и начинаются неприятности на всасывающем трубопроводе - он постепенно заполняется воздухом.
Разумеется, можно и не ставить в резервуар нагнетательный насосик. В этом случае будете иметь головную боль - заполнять периодически водой сверху из канистры полость насоса - в верхней части насосной полости специальная пробочка есть для этого ))).
ерунду какую то вы советуете.
В ёмкость помимо обычного поплавка (как в унитазном бачке или аналогичный) устанавливается электрический поплавковый выключатель (защита от сухого хода) и коммутируется с гидрофором. На всасывающую трубу ставится обратный клапан. Никакой другой автоматики и каких то дополнительных насосов не нужно.
ЕСли Вы купили некачественный обратный клапан то выбросьте его и приобретите качественный. У меня около 10 лет гидрофор с ёмкости работает и никаких проблем никогда не было
Последний раз редактировалось Бармалеюшко; 04.08.2011 в 20:36.
Пробка образовывается из-за:
- неполного заполнения трубопровода водой
- отсутствия герметичности на всасывающей линии.
Качественный обратный клапан закрывается под давлением расширительного бака гидрофора ( в среднем 2,5 бара) + статическое давление столба воды (примерно 0,4бара) и все работает.
Вот их сайт - http://www.vik21.com.ua/
Помогите пожалуйста!пропало давление полностью на гидрофоре JY 750/2. В чем может быть причина?
Ежели двигатель крутится (его слышно), то, одно из трех:
- разгерметизация входной магистрали (подсасывает воздух);
- забит/засорен фильтр входной магистрали;
- отказ (разрушение детали) обратного клапана входной магистрали.
Т.е. на вход гидрофора просто не поступает водичка, а, если поступает, то уходит обратно черех неисправный обратный клапан - крыльчатка насоса вертится "в воздухе".
Доброго вечера знатокам,посоветуйте что поставить для повышения давления воды+бак про запас литров на 50.Квартира,старый фонд,третий этаж,одна мойка и санузел,двухконтурник.Какую мощность и модели рекомендуете?
Всадник без головы во главе армии колобков!
Рекомендую этот насос http://www.vik21.com.ua/catalog/MQ-3-45-grundfos.html. И отдельно поставить пластиковую ёмкость рядом. Одним из главных преимуществ данной станции является очень низкий уровень шума, что актуально если есть соседи и не хочется каждый раз определять работу насоса по шуму, а не по давлению воды в кране.
если перебоев с водой нет, а нужно только давление, то можно поставить проточный насос без накопительной емкости.
выбрать самый тихий.
Если перебои с водой есть, то я видел в продаже накопительные баки с небольшим насосом в сборе. походи по староконке поспрашивай. Встраивается под мойку.
Votum separatum
Покупаете http://kenle.prom.ua/p1287464-nasosnaya-stantsiya-kenle.html с баком на 50...80 литров + реле защиты от сухого хода + обратный клапан + шаровый кран + фитинги (футорка, концевики на трубы, переходы) + трубу металлопластиковую (метра 3 по 6 грн/м) + 4 дюбеля + работа сантехника и укладываетесь в 1300...1500 грн.
Будете иметь стабильное давление в пределах 1,4...3,0 бар.
Спасибо всем за ответ,будем ставить.
Всадник без головы во главе армии колобков!
http://kenle.prom.ua/p1343224-nasos-dlya-povysheniya.html вот такого типа надо покупать мотор. Не обязательно этой фирмы. Я ее вообще первый раз вижу. Если нет перебоя с водой, когда в кране вообще сухо, то достаточно такого насоса. Один на холодную, один на горячую. Важно чтобы были бесшумные. Видел в работе. Замечательно пашут уже 4 год. Ксожалению фирму не помню.
Votum separatum
ссылка нерабочая. Может эти?
http://kenle.prom.ua/product_list/group_411917
ага, такие.
Votum separatum
Четыре года назад стал счастливым обладателем насосной станции MQ-3-45.
Устраивала по всем параметрам.
Сейчас сгорел двигатель.
Позвонил в сервисный центр Grundfos в Одессе. Назвать цену нового двигателя не смогли, но сказали что дешевле купить новую станцию (~3300грн). Обзвонил ещё штук пять сервисных центров (включая Киев) – результат тот же – покупай новую и всё.
Приехал в сервис по ремонту и перемотке двигателей. Там сказали что я такой не первый. Примерно раз в 2 месяца заносят им такие станции ( MQ-3-45 или MQ-3-35) с одной и той же проблемой. Перемотать мотор стоит ~500грн. Но есть причина по которой они не подлежат ремонту.
Двигатель находится в стакане из нержавейки (защитный кожух, он - же корпус двигателя). А в этом стакане образовываются раковины и трещины через которые вода поступает в двигатель. (наверно очень «качественный» металл). В результате короткое замыкание в рабочей обмотке.
Из-за этой проблемы нет смысла перематывать. А ремонтировать в сервисном центре Grundfos – дешевле купить другую (но только уже не Grundfos)
Социальные закладки