Тема: Не греет биметалл

Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Вверх #1
    Посетитель Аватар для pepyashka
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    149
    Репутация
    85

    Exclamation Не греет биметалл

    Итак. Есть следующая ситуация: стояли в квартире две батареи - 6 и 4 секций чугуна. Пришел их звездный час и решили их заменить на биметалл + добавить по две секции. В итоге имеем 8 секций в комнате и 6 секций в кухне. Пришел отопительный сезон и получаем холодные батареи. Начинаем шуршать и выясняем, что у соседей сверху и снизу все хорошо - тепло, сухо и комфортно. Продолжаем шуршать и оказывается нет циркуляции, т.е. давление в нашей системе, мягко говоря, маловато для биметалла и теплоноситель, разумеется не идет по узким трубкам радиаторов, а смывается через перемычку входа и обратки.
    Допустим, на перемычке в кухне есть трехходовой кран - таким образом я могу отключить перемычку, и возможно, вода будет идти через все 6 секций, а не греть...допустим первые 3. Ок!

    А как быть со случаем в комнате, где перемычки нет? Делать диагональное соединение: вход сверху в первой секции/выход внизу в последней? Можно ли как-то снизить сопротивление радиатора?

    Сантехники и спецы помогите, а?

    Дом - 9 этажный (Ленинградская 3)
    Мой этаж - 5
    Подключение - вход и выход по 3/4" с американками
    Перемычка есть только на кухне с трехходовым краном на обратке

    З.Ы. Воздуха в радиаторах нет. Маевского проверял. Засора нет. Заужений нет.


  2. Вверх #2
    Частый гость Аватар для AForce
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    878
    Репутация
    395
    Вода не проходит по батареям. Батареи холодные везде? Труба стояка горячая? Может краны где не открычены, потому как давление в отопительной системе очень даже хорошее, чтобы продуть 3/4 дюйма.
    Это не узкие трубки, а вполне нормальные. Должна проходить.

  3. Вверх #3
    Посетитель Аватар для pepyashka
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    149
    Репутация
    85
    Батареи полные водой. Вода не циркулирует. Батареи еле теплые только вверху. Разумеется труба стояка горячая. Если тот же стояк у соседей сверху и снизу отлично проходит через их батареи, то краны везде открыты даже на их перемычках.
    Еще идеи?

  4. Вверх #4
    Постоялец форума Аватар для Almaz
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,261
    Репутация
    520
    А чего тут гадать - вода не проходит через секции, а идет по перемычке. Надо снимать, разбирать и смотреть, что мешает протоку воды. Склоняюсь к мысли, что установщики чего-то начудили.

  5. Вверх #5
    Постоялец форума Аватар для 7 AVS 7
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,004
    Репутация
    369
    Сделайте и выложите фотографии

  6. Вверх #6
    Посетитель Аватар для pepyashka
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    149
    Репутация
    85
    to Almaz:
    Спасибо кэп, итак ясен пень, что вода идет по перемычке, о чем я сам и написал. Через секции вода проходит, т.к. маевского отлично сливает воду. Снимал, разбирал, прочищал - все отлично! Я об этом все написал выше. Еще идеи?
    Последний раз редактировалось pepyashka; 16.12.2010 в 17:25.

  7. Вверх #7
    Постоялец форума Аватар для 7 AVS 7
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,004
    Репутация
    369
    фото или схему,.......
    диаметры стояка...и диаметр трубы к батарее

  8. Вверх #8
    Частый гость Аватар для Толстый Кот
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса,Гандурас
    Сообщений
    705
    Репутация
    1533
    Я матери поставил биметалл, подсоединил опрессовал, спустил воздух, вроде все ок, проходит час - радиатор холодный, проверил воздух, закрывая по очереди верхний и нижний отсечные краны вроде как проверил проходимость труб (вроде потому что если труба не забита герметично, то давление системы продавит воду даже через дырочку с булавку а по струйке через кран маевского оценить проходлное сечение проблематично) короче решил что утро вечера мудренее, напосашок сделал еще попытку - закрыл ВЕРХНИЙ отсечной кран, и спустил через маевского ведро воды, радиатор нагрелся, открыл верхний кран и уехал. Гдето через часа полтора позвонил и узнал что первые секции греются остальные нет, но к утру все прогрелись. Радиатор 12 секций стояк 1и1/4" на радиатор трубы 1/2", около метра легкий S образный изгиб, трубы и батарея горизонтальны, без уклонов, секущие краны шариковые но с проходным сечением 16 мм. В этом году заработал сам. Удачи!

  9. Вверх #9
    Посетитель Аватар для pepyashka
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    149
    Репутация
    85
    Схема одинакова для кухни и комнаты, разве что в комнате перемычка недоступна (закрыта гипсокартоном). Еще раз повторю что подача сверху, разумеется обратка снизу, односторонее подключение везде.
    На утро следующие данные:
    1) в кухне радиатор равномерно вверху горячий, труба подвода с краном горячая, низ радиатора и обратка холодные только ДО перемычки - дальше все снова горячее.
    2) в комнате радиатор почти холодный вверху, труба подвода с краном также почти холодная, внизу холодный вместе с трубой обратки.
    Вложение 2023501

  10. Вверх #10
    Посетитель Аватар для pepyashka
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    149
    Репутация
    85
    Чудеса на виражах! Буквально полчаса назад услышал сильный треск минут на 5-7 в стояке в кухне и батарея стремительно нагрелась! Теперь кухонная батарея топит как сумасшедшая. Ничего с ней не делал и трехходовой кран не трогал...
    Вопрос по комнате остается открытым...

  11. Вверх #11
    Постоялец форума Аватар для 7 AVS 7
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,004
    Репутация
    369
    думаю, что все таки у вас воздух.

    1) закрыл ВЕРХНИЙ отсечной кран, и спустил через маевского ведро воды, радиатор нагрелся, открыл верхний кран....именно так делали? как кот

    2) а где гарантия того, что то что у вас за кнауфом зашито,находится в открытом/незабитом положении? кстати проверить это можно, сделав пункт 1. или наоборот закрыть нижний, оставить верхний кран и откр кран маевского

  12. Вверх #12
    Посетитель Аватар для pepyashka
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    149
    Репутация
    85
    to 7 AVS 7:
    1) Воздуха нет. Проверено не раз. Закрывал верхний кран, спускал ведро воды, радиатор нагревался, открывал верхний, проходило время - остывал.
    2) Гарантии есть. Через перемычку проходит вода в двух направлениях через маевского (через подвод и через обратку) при попеременно закрытых кранах подачи и обратки.

    Сегодня утром обнаружил, что кухонный радиатор опять остыл. Хотя вчера топил как сумасшедший после какого-то длительного щелканья, треска и журчания в стояке.
    Подозреваю что в кухне давление обратки такое же как и на подаче - т.к. даже труба подвода почти холодная. В общем надо выискивать жековского сантехника, пускай приходит, спускается в подвал и решает.

  13. Вверх #13
    Частый гость Аватар для Толстый Кот
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса,Гандурас
    Сообщений
    705
    Репутация
    1533
    Цитата Сообщение от pepyashka Посмотреть сообщение
    Чудеса на виражах! Буквально полчаса назад услышал сильный треск минут на 5-7 в стояке в кухне и батарея стремительно нагрелась! Теперь кухонная батарея топит как сумасшедшая. Ничего с ней не делал и трехходовой кран не трогал...
    Вопрос по комнате остается открытым...
    Похоже что со стояка слили а потом его заполнили водой, и в самом стояке была нормальный проток и температура. А теперь стояк не очень горячий? Градусов 50 есть? (рукой за стояк можно долго держаться но несколько горяче, градусов 60 уже руке больно)

  14. Вверх #14
    Постоялец форума Аватар для 7 AVS 7
    Пол
    Мужской
    Возраст
    43
    Сообщений
    1,004
    Репутация
    369
    кароче гидравлическое сопротивление радиатора больше чем у трубы стояка... поэтому вода куда легче туда и идет... т е ей просто легче идти сразу в трубу стояка чем в радиатор....попробуйте поиграться с трехходовым краном, потихоньку зауживайте отверстие стояка...(хотя это лучще делать дроселем на стояке)...правда в итоге вы будете повышать сопротивление всего стояка с возможными последствиями

    Гидравлический дроссель, устройство, устанавливаемое на пути движения жидкости для ограничения её расхода или изменения давления в канале

  15. Вверх #15
    Постоялец форума Аватар для Grystik
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,550
    Репутация
    1138
    уважаемые..что вы бормочете...если при закрытой перемычке радиатор остается холодным, а стояк горячим..значит не перекрыта перемычка..и больше чудес не бывает...а судя по упоминанию..""трёхходовой кран"" дядя сэкономил на сантехниках.. установив батарею на старые входы...

    а вытекании воды или воздуха из крана маевского может указывать вам на что угодно..только не на то циркулирует ли вода в вашем радиаторе...
    и перестаньте бредить о соотношениях сечения радиатора и стояка...уши (глаз) вянут...спецы
    Последний раз редактировалось Grystik; 28.12.2010 в 16:35.