    Цитата Сообщение от whitesky Посмотреть сообщение
    с этим нет проблем,опломбируют,вопрос что лучше подойдёт и будет надёжней...
    гуглите
    Выключатель нагрузки на DIN-рейку


  2. Вверх #5422
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    651
    Цитата Сообщение от whitesky Посмотреть сообщение
    с этим нет проблем,опломбируют,вопрос что лучше подойдёт и будет надёжней...
    По надежности спорный вопрос. У вас идет сип 2*16 минимум, это если 220 вольт.
    Обычный шкаф , пластиковый на 2-4 модуля не подойдет. Металлический даже на 8 , какой то дешёвый, типа лоза то же. Нормально не расключите. Хотя думаю что не вам расключать.
    Брать что то большое и дорогое, хорошее надо. Рэсовцы должны хорошо зажать провод в автомате, с сипом не всегда выходит.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  3. Вверх #5423
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,729
    Репутация
    1387
    Цитата Сообщение от Полесов Посмотреть сообщение
    гуглите
    Выключатель нагрузки на DIN-рейку
    такие ставят на системы СЭС только для DC,в чем отличие от обычного автомата?

  4. Вверх #5424
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    651
    Цитата Сообщение от whitesky Посмотреть сообщение
    такие ставят на системы СЭС только для DC,в чем отличие от обычного автомата?
    Что то вы путаете. На сэс никогда не ставят выключатели нагрузки. Либо автомат на постоянку , либо предохранители , их чаще.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  5. Вверх #5425
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,729
    Репутация
    1387
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    По надежности спорный вопрос. У вас идет сип 2*16 минимум, это если 220 вольт.
    Обычный шкаф , пластиковый на 2-4 модуля не подойдет. Металлический даже на 8 , какой то дешёвый, типа лоза то же. Нормально не расключите. Хотя думаю что не вам расключать.
    Брать что то большое и дорогое, хорошее надо. Рэсовцы должны хорошо зажать провод в автомате, с сипом не всегда выходит.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    обычный уличный-герметичный метал.щит,30*30 см.смотрел Hager и пр.,цены от 1000 за пустой ящик такого размера! концы кабеля загильзуют..

  6. Вверх #5426
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,729
    Репутация
    1387
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Что то вы путаете. На сэс никогда не ставят выключатели нагрузки. Либо автомат на постоянку , либо предохранители , их чаще.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    по технологии их положено ставить перед инвертором ,тем самым разъединяя кабель панелей с инвертором...ТБ..

  7. Вверх #5427
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    651
    Цитата Сообщение от whitesky Посмотреть сообщение
    по технологии их положено ставить перед инвертором ,тем самым разъединяя кабель панелей с инвертором...ТБ..
    Эту функцию с успехом заменяют автоматы и предохранители в модульном исполнении.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  8. Вверх #5428
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    651
    Цитата Сообщение от whitesky Посмотреть сообщение
    обычный уличный-герметичный метал.щит,30*30 см.смотрел Hager и пр.,цены от 1000 за пустой ящик такого размера! концы кабеля загильзуют..
    Хотелось бы посмотреть как концы кабеля загильзуются. Ни разу не встречал что рэс такое делал.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  9. Вверх #5429
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,729
    Репутация
    1387
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Хотелось бы посмотреть как концы кабеля загильзуются. Ни разу не встречал что рэс такое делал.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    это будет делать отдельно взятый электрик,от РЭС только отк/вкл трансформатор и опломбировать..береженого....

  10. Вверх #5430
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,729
    Репутация
    1387
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Эту функцию с успехом заменяют автоматы и предохранители в модульном исполнении.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    не спорю,но технологическую карту составляют производители инверторов...некоторые тоже заземляют поле панелей на общещитовую в паре с инвертором,хотя положено на поле панелей отдельно выводить землю....

  11. Вверх #5431
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    651
    Цитата Сообщение от whitesky Посмотреть сообщение
    не спорю,но технологическую карту составляют производители инверторов...некоторые тоже заземляют поле панелей на общещитовую в паре с инвертором,хотя положено на поле панелей отдельно выводить землю....
    Ставил сэс и обошлись модульными предохранителями , с описании было рекомендовано предохранители. По поводу заземеления говорить не буду, не помню. Но панели осень мало кто заземляет.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  12. Вверх #5432
    Постоялец форума Аватар для nissan
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,686
    Репутация
    1410
    Такой вопрос, кондиционер мультисистема 1 блок наружный и 3 внутренних, кудой вести 220? линию к наружному или линии к каждому внутреннему блоку?
    И какой электро теплый пол лучше на стяжку под плитку, пленочный или который с проводом?

  13. Вверх #5433
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    651
    Цитата Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
    Такой вопрос, кондиционер мультисистема 1 блок наружный и 3 внутренних, кудой вести 220? линию к наружному или линии к каждому внутреннему блоку?
    И какой электро теплый пол лучше на стяжку под плитку, пленочный или который с проводом?
    По поводу кондиционера спрашивайте у тех кто будет ставить. Если инвертор то питание идет к наружному


    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  14. Вверх #5434
    Посетитель Аватар для eom
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    318
    Репутация
    92
    Цитата Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
    И какой электро теплый пол лучше на стяжку под плитку, пленочный или который с проводом?
    кабельный
    Настоящая депрессия-это когда во время секса посещают мысли о самоубийстве

  15. Вверх #5435
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    49
    Сообщений
    3,309
    Репутация
    651
    Цитата Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
    Такой вопрос, кондиционер мультисистема 1 блок наружный и 3 внутренних, кудой вести 220? линию к наружному или линии к каждому внутреннему блоку?
    И какой электро теплый пол лучше на стяжку под плитку, пленочный или который с проводом?
    Обычно пленочный идет под ламинат или ковролин.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk

  16. Вверх #5436
    Постоялец форума Аватар для nissan
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,686
    Репутация
    1410
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    По поводу кондиционера спрашивайте у тех кто будет ставить. Если инвертор то питание идет к наружному


    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    Цитата Сообщение от eom Посмотреть сообщение
    кабельный
    Цитата Сообщение от GRENADER Посмотреть сообщение
    Обычно пленочный идет под ламинат или ковролин.

    Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
    Спасибо, гляну на коробке наружного блока, слава богу он уже есть у людей

  17. Вверх #5437
    Модератор
    Мистер Одесский Форум
    Аватар для maxx™
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Возраст
    44
    Сообщений
    29,026
    Репутация
    12603
    Хтось знає де у Одесі є у наявності кросмодуль 2х7? Щось таке - https://odessa.prom.ua/ua/p349232186-shina-nulevaya-plastikovom;all.html

  18. Вверх #5438
    User banned
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,729
    Репутация
    1387
    Цитата Сообщение от maxx™ Посмотреть сообщение
    Хтось знає де у Одесі є у наявності кросмодуль 2х7? Щось таке - https://odessa.prom.ua/ua/p349232186-shina-nulevaya-plastikovom;all.html
    на Южном рынке,разные есть

  19. Вверх #5439
    Живёт на форуме Аватар для RECON05
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Чубаевка-Сити
    Сообщений
    3,179
    Репутация
    2136
    Всем добрейшего времени...!
    Заимел на шару бухту алюминиевого трёх жильного​ (в ширину 1.5-2см) провода. Впрос.

    Стоит -ли из него делать освещение в жилом помещении?

  20. Вверх #5440
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса 🇺🇦
    Сообщений
    64,374
    Репутация
    55467
    Цитата Сообщение от RECON05 Посмотреть сообщение
    Всем добрейшего времени...!
    Заимел на шару бухту алюминиевого трёх жильного​ (в ширину 1.5-2см) провода. Впрос.

    Стоит -ли из него делать освещение в жилом помещении?
    а почему нет?

    у меня в хрущевке люминий простоял с 1967 по 2007 год, пока я ее не продал
    все светило и не собиралось гаснуть)

    40 лет!
    вам достаточно чтобы ваша бухта кабеля нашару вам 40 лет прослужила верой и правдой?)


Ответить в теме
Страница 272 из 347 ПерваяПервая ... 172 222 262 270 271 272 273 274 282 322 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения