Данное явление 5...8 лет назад частенько встречалось в новострое.
Это строительные организации не надулись на теплосчетчики и поставили временно-постоянно водомеры.
Польза водомеров, только для выполнения гидравлической наладки и то если водомеры установлены вне квартир в доступном месте.
Теплосчетчиком это не может быть, но если они поверили и решили, то пожалуйста.
Теплосчетчик считает по формуле Q = V x c x ( t1 -t2 ), где
V - объем;
с - теплоемкость;
t1, t2 -температуры на подающем и обратном трубопроводе
Если уменьшить расход в два раза, то теплопотребление не уменьшиться в два раза, из-за того что температура t2 будет снижаться, а t1 -t2 будет расти.