Ну кУпите Вы гигрометр. Ну, измЕрите влажность в комнате. Ну и что? Как запотевала обращенная внутрь комнаты поверхность внутреннего стекла - так и будет запотевать. Почему?
Просто очень.
Запотевает поверхность, температура которой ниже точки росы.
Например, ежели температура воздуха в комнате +21°C , а относительная влажность в комнате 65%, то точка росы составляет +14°C.
Значит, если внутреннее стекло стеклопакета холоднее 14°C (например, 13°C) - будет запотевать.
Лекарства.
1. Увеличить температуру чересчур холодного внутреннего стекла на пара-тройка градусов.
Например, размещением радиатора (конвектора) непосредственно под окном. Кстати, именно широкий подоконник может препятствовать (снижать скорость) поднимающемуся от размещенного под подоконником радиатора конвекционного потока теплого воздуха, который и обогревает это самое внутреннее стекло.
Или реорганизовать движение воздуха в комнате, чтобы увеличить скорость движения теплого комнатного воздуха вдоль поверхности стекла - убрать занавески, шторы и жалюзи и организовать нормальную вентиляцию в комнате!
2. Уменьшить влажность в комнате!
Ежели температура воздуха в комнате +21°C , а относительная влажность в комнате не 65%, а 50%, то точка росы составляет уже не +14°C, а 10°C. Т.е., ежели температура стекла 12°C - оно запотевать уже не будет!
3. Уменьшить температуру в комнате - прикрутить отопление!
Оно же относительная влажность в комнате зависит от температуры!
4. Почему чересчур холодное внутреннее стекло стеклопакета?
А потому, что
прораб не думал при установке окна. Слишком узкие наружные откосы => большая скорость холодного уличного воздуха вдоль поверхности наружного стекла при ветре => большой коэффициент теплопередачи (зависит от квадрата скорости ветра) => интенсивное охлаждение всего стеклопакета.
Что может помочь?
Установка отлива и надоконного козырька или декоративного карниза, а, еще лучше наружного гипсового обрамления всего окна по периметру.
Видели, наверное обрамления окон понаружи в старых домах - они как раз для этого и делались - сюда смотреть -
!!
---------------
Это все не касается запотевания оконных переплетов (рам).
Ежели потеет рама окна или подоконник - просто некачественная теплоизоляция между стенами дома и рамой. Эта теплоизоляция СНиПом предусмотрена, но большинство оконщиков, ориентируясь на теплый Одесский климат, на периметральной оконной теплоизоляции экономят. Пена рассыпается, наружные откосы неоштукатурены, холодный воздух свободно холодит раму, установленную слишком близко к наружной поверхности стен (дабы подоконники были пошире).
Ставьте окна поближе к внутренней поверхности стен (пошире отливы и поуже подоконники) и будет Вам счастье...
--------------
Извините, это не "оконщик" писал, а простой бывший инженер, даже не теплотехник, да еще и без строительного образования...