Тема: Индивидуальное газовое отопление

Ответить в теме
Страница 3 из 371 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 7404
  1. Вверх #41
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Блин, может кому монтаж надо сделать? Или купить? Что вы все уже поустанавливали их.

    Пользуйтесь на здоровье (это данные на начало 2006 года) .


    Одесса ..............................Солопиенко ЧП
    адрес: г.Одесса ул. Грушевского, 50А, кв.45
    тел.: 33-12-84




    Одесса.............................. КБ Теплоэнерго
    адрес: 65012 Одесса ул.Новая, 3
    тел.: 220-271, 250-537
    www: www.teploenergo.od.ua




    Одесса ..............................Южспецмонтаж
    адрес: 65026 Одесса ул. Сабанеев мост,1
    тел.: 34-98-03, 34-82-17

    Кто осуществляет установку оборудования?
    Гарантия на оборудование Protherm предоставляется только в том случае, если оно было установлено монтажной организацией с государственной лицензией на проведение таких работ и сотрудники которой имеют соответствующий сертификат ДП «Провитерм Украина», или же если оборудование устанавливается авторизированными сервисными центрами. В остальных случаях гарантия на оборудование не распространяется.
    Последний раз редактировалось valera_odes; 06.03.2007 в 16:16.


  2. Вверх #42
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Цитата Сообщение от Well1999
    и что входит в понятие чистки котла?
    По крайней мере надо чистить теплообменик от накипи!

  3. Вверх #43
    Постоялец форума Аватар для Well1999
    Пол
    Мужской
    Адрес
    с. Нерубайское, Орловка.
    Сообщений
    1,448
    Репутация
    391
    Цитата Сообщение от valera_odes
    По крайней мере надо чистить теплообменик от накипи!
    а не поделится ли добрый человек технологие оного процесса......
    как они (сервисмены) ето делают... ну хоть в кратце

  4. Вверх #44
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Цитата Сообщение от Well1999
    а не поделится ли добрый человек технологие оного процесса......
    как они (сервисмены) ето делают... ну хоть в кратце
    Я вообще это никогда не делал, я больше отнашусь к монтажу котлов/котельных и систем водо-теплоснабжения.

    Самостоятельно это дело врядли получиться, нужен насос специальный с помощью, которого провыетсья теплообменик специальными жидкостями DETEX - Удаляет отложения в теплообменниках исистемах отопления и охлаждения из медных и стальных деталей
    MANTEX SP - для чистки нержавеющих, латунных, медных и луженых деталей.
    есть другие, какие именно надо для Вашего котла и какие используют сервисники сейчас я не знаю.
    вот так вроде...

  5. Вверх #45
    Старожил форума
    Аватар для NeMo
    Пол
    Мужской
    Адрес
    forum.od.ua
    Сообщений
    30,099
    Репутация
    8963
    Цитата Сообщение от Well1999
    а не поделится ли добрый человек технологие оного процесса......
    как они (сервисмены) ето делают... ну хоть в кратце

    По сути, прогоняют раствор лимонной кислоты через всю систему.
    Попробуйте ;]

  6. Вверх #46
    Постоялец форума Аватар для Well1999
    Пол
    Мужской
    Адрес
    с. Нерубайское, Орловка.
    Сообщений
    1,448
    Репутация
    391
    Цитата Сообщение от NeMo
    По сути, прогоняют раствор лимонной кислоты через всю систему.
    Попробуйте ;]
    типа насыпать лимонной кислоты в систему и дать максимальную температуру..... так чтоли

  7. Вверх #47
    Старожил форума
    Аватар для NeMo
    Пол
    Мужской
    Адрес
    forum.od.ua
    Сообщений
    30,099
    Репутация
    8963
    и вовремя слить.

  8. Вверх #48
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Смотрите чтоб лимонная кислота не испортила все резинки на соединениях, а тогда будете вызывать уже меня на новый монтаж системы отопления и ГВС.

  9. Вверх #49
    User banned Аватар для DECT
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    287
    Репутация
    16
    офф: в конце осени 2006 поставил двухконтур турбо EXPERT(китайской сборки,внутренности итальянские),гарантия 5 лет,со всеми электронными наворотами,защитами и автономным электропитанием(дополнительно).До этого 4 года работал "сеньёр дюваль",снял его тк ремонтировать его уже сил не было.Что можете сказать о EXPERTe?

  10. Вверх #50
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Вообще странно что дюваль так часто требовал ремонта...
    С Экспертом вообще не сталкивлся, только слышал, но ничего конкретного.

  11. Вверх #51
    Постоялец форума Аватар для cONST
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,556
    Репутация
    315
    У меня дюваль полгода работает - пока не ломался.
    Однако смущает расход газа. Если учитывать, что когда насчитывается плата за газ без счётчика, берётся максимум, то, по-идее, со счётчиком да ещё с котлом, кпд которого 90 с лишним %, должно быть дешевле, не так ли? Почему-то только дороже получается. Также не нравится то, что когда работает контур ГВС, не работает отопление (или работает, но слабее?)

  12. Вверх #52
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Как правило в двухконтурных котлах стоит приоритет на ГВС. Дело в том что в котле есть трехходовой клапан газовый, он распделяет газ на либо на ГВС контур либо на контр отопления.
    Расход газа кстате из-за него (неиправного терхходового газового клапана) тоже может быть высоким. Расход газа может быть превышен если у Вас котел работает на полную катушку, как говориться.

    офф. столько советов даю, хоть бы хто репутацию мне поднял бы
    Последний раз редактировалось valera_odes; 07.03.2007 в 19:30.

  13. Вверх #53
    Постоялец форума Аватар для cONST
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,556
    Репутация
    315
    Цитата Сообщение от valera_odes
    Как правило в двухконтурных котлах стоит приоритет на ГВС. Дело в том что в котле есть трехходовой клапан газовый, он распделяет газ на либо на ГВС контур либо на контр отопления.
    Расход газа кстате из-за него (неиправного терхходового газового клапана) тоже может быть высоким. Расход газа может быть превышен если у Вас котел работает на полную катушку, как говориться.
    Под двухконтурным Вы имеете ввиду наличие отдельного "змеевика" для ГВС в камере сгорания ? Просто на схемах котла изображено, что горячая вода проходит через теплообменник, в который заходит вода нагретая в "змеевике".
    Возможно, я не совсем корректно выразился или ошибочно понял схему.
    Кстати, раз уж такой топик есть - можно небольшой ликбез по типам котлов ?

    По поводу расхода - вроде не на полную (в холода -5 ... -10 на улице было на 3 из 5-ти). У меня Combitek 24 с закрытой камерой сгорания

  14. Вверх #54
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Цитата Сообщение от cONST
    Под двухконтурным Вы имеете ввиду наличие отдельного "змеевика" для ГВС в камере сгорания ? Просто на схемах котла изображено, что горячая вода проходит через теплообменник, в который заходит вода нагретая в "змеевике".
    Возможно, я не совсем корректно выразился или ошибочно понял схему.
    Кстати, раз уж такой топик есть - можно небольшой ликбез по типам котлов ?

    По поводу расхода - вроде не на полную (в холода -5 ... -10 на улице было на 3 из 5-ти). У меня Combitek 24 с закрытой камерой сгорания
    Какова площадь отапливаемая???

    Итак, двухконтурный котел: два теплообменика один на ГВС контур другой на отопление, т.е. вода нагреваеться разных теплообмениках. Подача газа на теплообменик регулируеться трехходовым клапоном, который при расходе ГВС переключает подачу газа с контура отопления на контур ГВС.

    Одноконтурные котлы : 1 теплообменик и только контур отопления. К ним подключают бойлеры косвенного нагрева (через змеевик в бойлере нагреваеться вода на ГВС). Некоторые котлы имееют отдельных выход из котла (контур) специально для косвеника, в таком случаее можно задовать приоритет контурам ГВС (бойлера косвеного нагрева) или контура отопления с помощью автоматики. Автоматика может быть расчитана и на большее кол-во контуров но это котлы уже не маломощные (до 60 кВт), а мощные от 72 кВт.

    Есть еще котлы энергонезависимые их применяют на естественную систему циркуляции.

    И еще много котлов есть

  15. Вверх #55
    Постоялец форума Аватар для cONST
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,556
    Репутация
    315
    Цитата Сообщение от valera_odes
    Какова площадь отапливаемая???
    75 кв.м. + тёплый пол по всей площади (радиаторы и тёплый пол используются не на полную).
    единственное, что я подозреваю - дом в процессе строительства - возможно, потери тепла через крышу, неоштукатуренные снаружи стены и т.д.

    Цитата Сообщение от valera_odes
    Итак, двухконтурный котел: два теплообменика один на ГВС контур другой на отопление, т.е. вода нагреваеться разных теплообмениках. Подача газа на теплообменик регулируеться трехходовым клапоном, который при расходе ГВС переключает подачу газа с контура отопления на контур ГВС.
    то есть два "змеевика" ? а что такое при этом "битермический (пластинчатый) теплообменник ?
    то есть, если котёл "двухконтурный", то он именно такой ?

    Цитата Сообщение от valera_odes
    Одноконтурные котлы : 1 теплообменик и только контур отопления. К ним подключают бойлеры косвенного нагрева (через змеевик в бойлере нагреваеться вода на ГВС).
    вот мне по схеме показалось, что именно такой змеевик греет воду на ГВС, а в камере сгорания один теплообменник

    ЗЫ. с меня плюсик

  16. Вверх #56
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    Ну в принципе потребляемая мощность котла грубо 15-16 кВт + 20% запаса получаем макс потребляемая мощность котла около 20 и еще остаеться 4 кВт запаса. Расход должен быть нормальным.

    Битермический - это когда два в одном, в первичном находится вторичный (ГВС). Он может быть как трубчатым, так и пластинчатым, медным, из нержавейки и т.д. Конструкция прошлого века.

    по схеме у Вас два таких змеевека, но горелка работать может только на один в один и тот же момент. Вы расходуете ГВС у Вас отопление контур бездействует, как только закрыли кран, начинает работать отопление.

  17. Вверх #57
    Постоялец форума Аватар для cONST
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,556
    Репутация
    315
    Спасибо за ответы.

    Цитата Сообщение от valera_odes
    Ну в принципе потребляемая мощность котла грубо 15-16 кВт + 20% запаса получаем макс потребляемая мощность котла около 20 и еще остаеться 4 кВт запаса. Расход должен быть нормальным.
    с мощностями и расходом не совсем понял (кстати, он по умолчанию выставлен на 15кВт)

    Цитата Сообщение от valera_odes
    Битермический - это когда два в одном, в первичном находится вторичный (ГВС). Он может быть как трубчатым, так и пластинчатым, медным, из нержавейки и т.д. Конструкция прошлого века.
    то есть, грубо говоря, в одном змеевике сразу две трубки ? при этом, вроде бы, когда работает ГВС, отопление полностью отключается ? и ещё такой вопрос - битермический уже не называют двуконтурным ?

    Цитата Сообщение от valera_odes
    по схеме у Вас два таких змеевека, но горелка работать может только на один в один и тот же момент. Вы расходуете ГВС у Вас отопление контур бездействует, как только закрыли кран, начинает работать отопление.
    хочется в это верить, а то, увидев схему я немного запаниковал (смотрел pdf с офсайта дюваля)

    кстати при открытии/закрытии ГВС горелка выключается и включается вновь даже если работало отопление - это нормально?

  18. Вверх #58
    Постоялец форума Аватар для valera_odes
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    40
    Сообщений
    2,551
    Репутация
    803
    1м2 теплого пола - 100 В , 75 кв м. - 7.5 кВт ,+ радиаторов примерно наверное на 7-8 кВт вот так получилось 15-16 кВт, 20 % мощности должно быть запаса для меншего расхода газа, так что если можете выставить большую мощность котла выстовляйте, поидее расход газа уменьшится.

    кстати при открытии/закрытии ГВС горелка выключается и включается вновь даже если работало отопление - это нормально?

    Нормально!

  19. Вверх #59
    Постоялец форума Аватар для cONST
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,556
    Репутация
    315
    valera_odes, спасибо, только вот мощность выставлять не знаю как

  20. Вверх #60
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    8
    Репутация
    13
    Подскажите сколько приблизительно будет стоить монтаж системы отопления для дома в 350 м3 (вместе с оборудованием)
    заранее спасибо


Ответить в теме
Страница 3 из 371 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 53 103 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения