Тема: Течёт подрывной клапан электробойлера ЕLECTROLUX

Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Вверх #1
    Не покидает форум Аватар для YOKO
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса, Україна
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,486
    Репутация
    715

    По умолчанию Течёт подрывной клапан электробойлера ЕLECTROLUX

    Всем привет! Нужен совет.

    Течёт подрывной клапан электро бойлера ЕLECTROLUX EWH 100 SL.
    Неделю после установки было всё ок, но потом начало капать с разной интенсивностью из-под подрывного клапана.
    Что характерно - капает не из "носика" этого клапана, а непосредственно из под самого рычага, которым можно стравить лишнее давление самостоятельно.

    Кто в курсе, просветите плис, это нормально или нет? Через какое из отверствий предполагается АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс лишнего давления?

    Изначально капало только на максимуме температуры, сейчас же это происходит даже на эконом режиме.
    Тут могла бути ваша реклама


  2. Вверх #2
    Постоялец форума Аватар для vit77480
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    1,582
    Репутация
    1349
    Нужно менять клапан. Капать должно из "носика", на который еще иногда одевают трубку. Нормально, когда капает при температуре в бойлере, близкой к кипению, или избыточном, более 6 атм. давлении хол. воды. Видно бракованный попался, купите новый- они бывают вообще без этого рычага.

  3. Вверх #3
    Не покидает форум Аватар для YOKO
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса, Україна
    Возраст
    37
    Сообщений
    5,486
    Репутация
    715
    Спасибо большое!