У меня такой упс как спрашивал топикстартер, уже полгода, всё ок, единственно что не нравится, довольно громко щёлкает при скачках напряжения. Ну и была проблема изначально что по усб-подключению он раз в сутки примерно отваливался, думал что проблема с упсом, но сначала решил заменить усб-кабель, всё ушло, теперь не отваливается.
Поставил я программу для пока непонял чего.Где тут что настраивать надо? Главное,как комп выключить этой прогой?
Мой упс 1200д сейчас в гарантийном ремонте после ~20 мес. эксплуатации в условиях постоянных перепадов напряжения и нередких отключениях. Посмотрим как он себя поведёт дальше.
1200D сложноваты в ремонте. но достаточно надёжны в эксплуатации. Хотя я больше уважаю серии ZX,ZY.
Апну темку. Если кому интересно, то сообщаю, что ИБП после ремонта прожил ещё полгода и здох опять.
Последний раз редактировалось CoMrAdE!; 14.05.2013 в 16:08.
Здравствуйте,
Купил Luxeon 1000ZD, но заметил три достаточно неприятных минуса:
1. Потребление от АКБ (если отключить сеть) без нагрузки аж 4 Апмера!
2. Без нагрузки очень греется (если положить руку на корпус - очень теплый, градусов 50-60).
3. Не получается подключить к компу, только одна программа "UPSilon 2000" увидела его, пишет просто что онлайн и все ОК, и больше ничего, никаких даных нет (о напряжении, нагрузке и тд).
У кого есть такая модель, все также и это считается нормой или это мне так попалось?
вы такой смешной
что вы хотите от китайско-украинского поделия что люди в здравом трезвом уме не покупают которое вы вообще применяете не туда
у вас куплен УПС для котла для двигателей ролетов и циркуляционных насосов дрель шуруповерт 600ваттный всего лишь и с чистой "почтичистой" синусойдой которую выработать нужно потреблять плюс стабилизатор и все это жрет вы что думали что упс ничего не потребляет
какой компьютер ? ему не нужна синусойда
этот упс не для компа и он не предначначен для мониторинга и корректного выключения компьютера по обратной связи по шнурку ( у вас там COM порт как я понял)
я думаю вам даже тут не помогут
используйте устройства в своих целях
для компа вам хватит по уценке с закрывшегося офиса упс мастек на 600-800ватт за 200-300гривень (150 грв оптом)
и любого аккума на 12v 7-9ампервчас что тоже купить в 200гривень можно даже на форуме
этот упс для котла поставьте там где нужна синусойда
читали
Номинальный ток заряда аккумуляторной батареи ― 5 Ампер;греется? скажите спасибо китайцам что экономят на трансформаторе его размереПотребление от АКБ (если отключить сеть) без нагрузки аж 4 Апмера!
радуйтесь что не плавится все вокруг и гудит от транса нестяннутого как поголовно в китай упсах
Последний раз редактировалось shmargen; 03.09.2017 в 21:46.
Да, извините, забыл написать, был куплен для питания котла, сервера и прочей мелкой техники. Покупать отдельно для котла и отдельно для техники считаю бессмысленным, так как в доме делалась проводка в одно место, то есть есть отдельный шкаф для активного оборудования, в нем находится все что постоянно работает, а проводами все коммтируется с нужной комнатой. Сервером просто хотел снимать показания (через СОМ порт) - для мониторинга и тд.
Но вот 2а для меня вопроса остаются таки открыты - это нормльно что потребление 4А от батареи в холостую и что так греется? На счет трансформатора (это походу он и греется) он таки немного гудит, но не очень. Да, и не понятно по вентилятору, когда он должен включаться? Пока не включался.
у всех друзей и клиентов люксеон не жил больше 6мес-года сгорали ключи
поэтому этого гавна для меня не существует
если вы не понимаете что такое "Насыщение сердечника трансформатора" и когда он греется что плавит иногда корпуса и нагревают аккумы от чего они закипают и сдыхают за месяц-два (у вас хоть внешняя бат.можно радоваться нет контакта с доменной печью)
и почему нас кругом обманывают втуливая малого размера сердечники что даже не могут стянуть качественно то не покупайте нонейм технику за 3000-4000 что за эти деньги можно купить даже нашу пищепромавтоматику
считайте что это ваши грабли
пару таких граблей и шишек и будете умнее
выше в теме контакты люксона задайте им вопросы
очень будет интересно услышать их ответы ))) если ответят вообще на ваше письмо
все ответы на ваши вопросы
Последний раз редактировалось shmargen; 03.09.2017 в 22:19.
А чем Вы измеряли ток потребления от аккумулятора?
1- 600вт и 12в питания это никакой кпд , вот вам и токи на холостом ходу
2 - вентилятор сосвсем некрутит штоль ?
3 - это в "раскрытом" виде прога такое пишет ? или в статусбаре ?
ЗЫ 50вт на холостом ходу - это конечно занаффто... но можно списать на низкий кпд и хреновые комплектующие
Последний раз редактировалось parovoz1; 04.09.2017 в 06:50.
При таких измерениях надо учитывать два момента:
Первое. Характер потребления тока преобразователем – импульсный, поэтому потребляемый ток надо измерять прибором, измеряющим среднеквадратичное значение в достаточно широкой полосе частот. Большинство тестеров (относительно дешевых) рассчитаны на измерение тока синусоидальной формы, и если форма сильно отличается, то показания прибора и реальное значение могут сильно отличаться.
Второе. Раз на выходе синусоида, то в преобразователе есть фильтр, который потребляет и гоняет реактивную мощность. Когда есть нагрузка, происходит перераспределение мощностей, часть энергии запасенной в фильтре уже попадает в нагрузку, на холостом ходу, эта энергия или пытается вернуться назад в аккумулятор (с потерями), или просто греет воздух.
В принципе, эффективность преобразователя всегда определяется под нагрузкой (в каком-то диапазоне), холостой ход – ситуация не корректная для измерений.
2. Пока еще не включался, но со стороны вентилятора (левая стенка) корпус особо не нагретый. На сколько я понимаю, датчик температуры там стоит на ключах, а так как у меня нет нагрузки, то кючи я думаю не горячие (ИБП пока не разбирал). Греется трансформатор, на ХХ, причем очень
3. В раскрытом, то есть все по 0-м показывает
Последний раз редактировалось knyaz2020; 04.09.2017 в 11:28.