    Интересует процесс вакуумной откачки воздуха перед запуском. После установки и запуска,прочитала про обязательную откачку.Обратилась к установщику-на что он мне ответил,что откачать воздух можно без вакуумного насоса,а давление в системе при температуре +1 проверить нельзя,надо чтобы было не менее +20.
    Откачал он воздух якобы компрессором,т.е. вытеснил воздух хладагентом. Такому пояснению противится моя логика.

    Понимающие в этом- подскажите пожайлуста: это "разводилово" или есть такая возможность откачки. Буду очень признательна. Если ответит квалифицированный установщик,готова откачать хладагент и перезапустить, пока сезон не начался.


  2. Вверх #2
    Посетитель Аватар для marchelly
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Киев
    Возраст
    33
    Сообщений
    453
    Репутация
    62
    Мм. Я не опытный установщик, но методику работы бОльшей половины установщиков описать могу. Оборудование стоит достаточно дорого для частника, поэтому как поступают. Когда собирают систему открывают кран подачи и в зависимости от длины труб системы быстро открывают клапан на втором кране и считают нужное число кекунд, за которое из системы под давлением, создаваемым газом в компрессоре выходит воздух. Вот такая простая техника. В 90% случаев работает. Специалисты поправят меня если про какие-то краны забыл сказать

  3. Вверх #3
    Живёт на форуме
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    39
    Сообщений
    3,395
    Репутация
    165
    Кстати в разным мануалах производителей есть разные мнения по поводу откачки - в одном пишут надо, в другом - нет.
    Думаю, что лучше сделать. Хотябы компрессором.
    Щас "спецы" подрулят - но после 3 страницы можно не читать....

  4. Вверх #4
    Новичок Аватар для Рада
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    70
    Репутация
    17
    Спасибо,успокоили чуть-чуть.

  5. Вверх #5
    User banned
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    49
    Сообщений
    152
    Репутация
    53
    Удалить воздух из системы необходимо в любом случае, так наличие воздуха приводит к снижению холодопроизводительности системы. Удалить воздух желательно вакуумированием, но допускается и продувкой фреоном.

  6. Вверх #6
    Посетитель Аватар для HitMan82_07
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    35
    Сообщений
    95
    Репутация
    27
    Цитата Сообщение от Рада Посмотреть сообщение
    Интересует процесс вакуумной откачки воздуха перед запуском. После установки и запуска,прочитала про обязательную откачку.Обратилась к установщику-на что он мне ответил,что откачать воздух можно без вакуумного насоса,а давление в системе при температуре +1 проверить нельзя,надо чтобы было не менее +20.
    Откачал он воздух якобы компрессором,т.е. вытеснил воздух хладагентом. Такому пояснению противится моя логика.

    Понимающие в этом- подскажите пожайлуста: это "разводилово" или есть такая возможность откачки. Буду очень признательна. Если ответит квалифицированный установщик,готова откачать хладагент и перезапустить, пока сезон не начался.
    Интересно послушать дилетантов! Я сам монтировал кондиционеры, сейчас занимаю должность инженера систем кондиционирования, так вот если интересно то вакумировать систему обязательно!!! не допускается никакая продувка хладагентом, так как было написано выше, воздух выходит, а влага остается и не снижается производительность, а влага входит в контакт с хладагентом, маслом компрессора и образует кислоту которая, в свою очередь разъедает обмотки компрессора и прощай кондиционер, а замена компрессора как правило стоит от 40 до 70% стоимости кондиционера, и то ее нужно сделать правильно.
    Если нужна консультация по поводу кондиционера звоните, буду рад помочь 80984437320 Александр (за консультации денег не беру!!!)

  7. Вверх #7
    Постоялец форума Аватар для Пух
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    1,616
    Репутация
    471
    Цитата Сообщение от Рада Посмотреть сообщение
    Интересует процесс вакуумной откачки воздуха перед запуском. После установки и запуска,прочитала про обязательную откачку.Обратилась к установщику-на что он мне ответил,что откачать воздух можно без вакуумного насоса,а давление в системе при температуре +1 проверить нельзя,надо чтобы было не менее +20.
    Откачал он воздух якобы компрессором,т.е. вытеснил воздух хладагентом. Такому пояснению противится моя логика.

    Понимающие в этом- подскажите пожайлуста: это "разводилово" или есть такая возможность откачки. Буду очень признательна. Если ответит квалифицированный установщик,готова откачать хладагент и перезапустить, пока сезон не начался.
    Откачать воздух из системы без применения вакуумного насоса невозможно! Давление в системе проверить можно при любой температуре, только что это вам лично даст? Это параметр нужен только специалисту, а не потребителю.
    Откачать воздух компрессором невозможно при первоначальной установке нового кондиционера, т.к. в наружном блоке находится фреон, вентиля закрыты и компрессор (даже если и запустить его) ниоткуда ничего не откачивает. Так что в вашем случае это рядовое разводилово.
    Ценю в себе три качества: УМ, КРАСОТУ и СКРОМНОСТЬ.

  8. Вверх #8
    Посетитель Аватар для marchelly
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Киев
    Возраст
    33
    Сообщений
    453
    Репутация
    62
    Цитата Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
    Откачать воздух из системы без применения вакуумного насоса невозможно! Давление в системе проверить можно при любой температуре, только что это вам лично даст? Это параметр нужен только специалисту, а не потребителю.
    Откачать воздух компрессором невозможно при первоначальной установке нового кондиционера, т.к. в наружном блоке находится фреон, вентиля закрыты и компрессор (даже если и запустить его) ниоткуда ничего не откачивает. Так что в вашем случае это рядовое разводилово.
    Не откачать а вытеснить. Вытеснить возможно. Второй комментирующий был прав.

  9. Вверх #9
    Новичок Аватар для Рада
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    70
    Репутация
    17
    Спасибо ,вот думаю- что же делать все таки,не хочется гробить технику.Интересно,что установщика моего кондиционера продавцы в магазине рекламировали,как очень грамотного- с высшим образованием ,и т.д. и т.п.Да и знакомая нахваливала- вывод: не верь ушам своим,а читай инструкции и консультирйся на нашем форуме,прежде чем...

  10. Вверх #10
    Не покидает форум Аватар для Alpha
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,256
    Репутация
    2312
    Вакууммрование помимо удаления воздуха и влаги, является одним из способов проверки системы на герметичность. Если ваш механик так уверен в своих силах и знает, что он делает, то вам волноваться не о чём.
    Вообще-то продувка практикуется достаточно часто, в основном из-за отсутствия спец. оборудования, отсутствия понимания сути процесса, спешки и т.д.
    Вакуумирование можно производить и при отрицательных температурах, только времени понадобится больше.
    А в вашем случае остаётся довериться мнению и опыту вашего установщика, т.к. сделать сейчас по уму - слишком трудоёмко и стоит денег.

  11. Вверх #11
    Постоялец форума Аватар для Пух
    Пол
    Мужской
    Возраст
    52
    Сообщений
    1,616
    Репутация
    471
    Цитата Сообщение от marchelly Посмотреть сообщение
    Мм. Я не опытный установщик, но методику работы бОльшей половины установщиков описать могу.
    Вот именно, что не опытный
    Цитата Сообщение от marchelly Посмотреть сообщение
    Не откачать а вытеснить. Вытеснить возможно. Второй комментирующий был прав.
    Если действовать по всем правилам, то нужно вакуумировать. Вообще-то , если докажут, что система не вакуумировалась, то можно и гарантии лишиться, но это в теории. На практике фреон на анализ никто не берет.
    А вот насчет вытеснить: если фреон однокомпанентный (R-22), то в экстренных случаях можно обойтись и продувкой. Но если фреон многокомпвнентный, например R-410, то тут вакуумирование крайне желательно. Тем более , как писал Alpha, заодно вы проверите систему на наличие утечек
    Ценю в себе три качества: УМ, КРАСОТУ и СКРОМНОСТЬ.

  12. Вверх #12
    Посетитель Аватар для HitMan82_07
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    35
    Сообщений
    95
    Репутация
    27
    Цитата Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
    Вот именно, что не опытный


    Если действовать по всем правилам, то нужно вакуумировать. Вообще-то , если докажут, что система не вакуумировалась, то можно и гарантии лишиться, но это в теории. На практике фреон на анализ никто не берет.
    А вот насчет вытеснить: если фреон однокомпанентный (R-22), то в экстренных случаях можно обойтись и продувкой. Но если фреон многокомпвнентный, например R-410, то тут вакуумирование крайне желательно. Тем более , как писал Alpha, заодно вы проверите систему на наличие утечек
    Доказать что система не вакуумировалась, очень просто и эта не теория, и на герметичность систему вакуумом не проверяют, разве что оставить ее под вакуумом на недельку, если вам интересно надо ли вакуумировать систему, то нужно просто понять суть вакуумирования и все вопросы отпадут, или вам так...., что бы поболтать о чем было!?

  13. Вверх #13
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,039
    Репутация
    97
    На самом деле в случае с бытовым кондиционером нет ничего страшного в том что систему продули фреоном, а не отвакуумировали. У себя дома вы не ощутите никакой разницы в работе кондиционера. А то что тут писал HitMan82_07 по поводу того что влага взаимодействует с фреоном, маслом и портит обмотку компрессора - полная чушь!!! Влага не вступает ни в какое взаимодействи ни с фреонами ни с маслом...

    Если уж вам так сильно хочется потратить лишние 400-700 гривен на полную перезаправку системы (надо будет выпустить весь фреон, отвакуумировать систему и закачать новый фреон из балона) то это ваши деньги и ваше жалание, но смысла в этом нет никакого...
    Последний раз редактировалось 881953; 27.02.2009 в 15:48.

  14. Вверх #14
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,039
    Репутация
    97
    Цитата Сообщение от HitMan82_07 Посмотреть сообщение
    Доказать что система не вакуумировалась, очень просто и эта не теория
    Очень интересно как вы это докажите если кондюк работает нормально?

  15. Вверх #15
    Посетитель Аватар для HitMan82_07
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    35
    Сообщений
    95
    Репутация
    27
    Цитата Сообщение от 881953 Посмотреть сообщение
    На самом деле в случае с бытовым кондиционером нет ничего страшного в том что систему продули фреоном, а не отвакуумировали. У себя дома вы не ощутите никакой разницы в работе кондиционера. А то что тут писал HitMan82_07 по поводу того что влага взаимодействует с фреоном, маслом и портит обмотку компрессора - полная чушь!!! Влага не вступает ни в какое взаимодействи ни с фреонами ни с маслом...

    Если уж вам так сильно хочется потратить лишние 400-700 гривен на полную перезаправку системы (надо будет выпустить весь фреон, отвакуумировать систему и закачать новый фреон из балона) то это ваши деньги и ваше жалание, но смысла в этом нет никакого...
    Хотелось бы посмотреть на тебя умного!!! когда крякнет компрессор и ты пойдешь в сервисный центр, вскроют там компрессор и ткнут тебя носсом в обмотки и скажут тебе что не была вакуумирована система.

  16. Вверх #16
    Посетитель Аватар для HitMan82_07
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    35
    Сообщений
    95
    Репутация
    27
    Цитата Сообщение от 881953 Посмотреть сообщение
    Очень интересно как вы это докажите если кондюк работает нормально?
    И в таком случае забудьте про гарантию!!!

  17. Вверх #17
    Не покидает форум Аватар для Soxo
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    12,291
    Репутация
    1572
    Записей в дневнике
    2
    Цитата Сообщение от HitMan82_07 Посмотреть сообщение
    И в таком случае забудьте про гарантию!!!
    От как раз 881953 верно написал- что вакумирование без изначлаьной откачки хладогента = туфта на малых магистралях до 5 м не говоря уже что коли уж соблюдать технологию и откачивать при давлении не выше 4мм то это минимум час полтора времени не касаясь перезаправки, и 90 % тех вакумаций что делается по крайней мере у нас в городе по сути пыль в глаза нефига не имеющая общего с технологиями, от того и стоимость монтажа тут и в цивилизованых краинах отличается в Nое кол во тугриков.

    От вы интерестный таки, сами советовали не покупать в гипермаркетах подобную технику так? Тобишь покупать в спец фирмах с дальнейшим монтажём от тех же фирм-= Если фирма по гарантийки несёт убытки она будет производить Вакумацию? а ежели статистика показывает что % гарантийки по этой причине более чем смешон- будет ли фирма грузить клиента на лишнии как минимум 50 у.е да время дабы соблюсти все технологии\ при вероятности потерять половину клиентов?
    Если не магазин а фирма дала гарантию и сама же монтировала технику- то о каком забудте о гарантии вы тут говорите?) А потребителя как то мало волнуте технология он может её вовсе и не знать, его волнует таки ГАРАНТИЯ качество, а не как да что.
    У него была дурная репутация - он всегда говорил то, что думал.

  18. Вверх #18
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,039
    Репутация
    97
    2 HitMan82_07

    Прежде чем давать никчемные советы - получите образование специальное и желательно высшее.

  19. Вверх #19
    Посетитель Аватар для HitMan82_07
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    35
    Сообщений
    95
    Репутация
    27
    Цитата Сообщение от 881953 Посмотреть сообщение
    2 HitMan82_07

    Прежде чем давать никчемные советы - получите образование специальное и желательно высшее.
    Если услышал такое от умного человека!.. то наверное обиделся или задумался.
    Я так понимаю ты имеешь непосредственное отношение к кондиционерам, если не секрет то в какой фирме работаешь и кем?

  20. Вверх #20
    Посетитель Аватар для HitMan82_07
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    35
    Сообщений
    95
    Репутация
    27
    Цитата Сообщение от Soxo Посмотреть сообщение
    От как раз 881953 верно написал- что вакумирование без изначлаьной откачки хладогента = туфта на малых магистралях до 5 м не говоря уже что коли уж соблюдать технологию и откачивать при давлении не выше 4мм то это минимум час полтора времени не касаясь перезаправки, и 90 % тех вакумаций что делается по крайней мере у нас в городе по сути пыль в глаза нефига не имеющая общего с технологиями, от того и стоимость монтажа тут и в цивилизованых краинах отличается в Nое кол во тугриков.

    От вы интерестный таки, сами советовали не покупать в гипермаркетах подобную технику так? Тобишь покупать в спец фирмах с дальнейшим монтажём от тех же фирм-= Если фирма по гарантийки несёт убытки она будет производить Вакумацию? а ежели статистика показывает что % гарантийки по этой причине более чем смешон- будет ли фирма грузить клиента на лишнии как минимум 50 у.е да время дабы соблюсти все технологии\ при вероятности потерять половину клиентов?
    Если не магазин а фирма дала гарантию и сама же монтировала технику- то о каком забудте о гарантии вы тут говорите?) А потребителя как то мало волнуте технология он может её вовсе и не знать, его волнует таки ГАРАНТИЯ качество, а не как да что.
    Дружище Soxo, мы с циферблатом спорим по правильности и последствиях которые могут возникнуть после установки кондиционера с вакуумированием и без него, а что касается продувки хладагентом, то многие монтажники применяют этот метод, но некоторые соблюдают при это определенные условия а другие постоянна. Например продувка на бытовых кондиционерах допустима без особых последствий при жаркой и сухой погоде, не рекомендуется продувать систему во время дождя или сильной влажности, если магистраль закладывали под ремонт а кондиционер установили через определенное время. Что касается гарантии то вы заметили правильно, я рекомендовал обращаться в специализированные конторы, так как они несут ответственность перед производителем за правильный монтаж и в случае выхода из строя кондиционера сами между собой разберутся без того что бы вы страдали. Если с магазина покупать то это полностью ваш геморрой обобщатся с сервис центром и доставлять к ним своими силами и средствами оборудование.


Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения