Одесса: 5°С (вода 9°С)
Киев: 1°С
Львов: 5°С

Тема: Нормализатор напряжения

Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 32
  1. Вверх #1
    Частый гость Аватар для Cruiser
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, и немного, Ильичёвск
    Сообщений
    938
    Репутация
    119

    По умолчанию Нормализатор напряжения

    У меня двухконтурный газовый котел. Работает хорошо, но Город довольно часто отключает электроэнергию. Котел энергозависим. Нужен другой источник питания. Есть бензиновый генератор на 700 вт., от которого нормально работают телевизор, компьютер , освещение. А котел не хочет запускаться. Говорят, синусоида, амплитудное напряжение не соответствуют. Посоветовали приобрести нормализатор напряжения двойного преобразования НН-300 "ЛЕОТОН". От сети нормализатор включается и работает, а от генератора не хочет. Подскажите, что делать? Есть котел, есть генератор, а тепла нет.


  2. Вверх #2
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,001
    Репутация
    199
    Записей в дневнике
    1
    Что делать?
    Купить источник бесперебойного питания (с синусоидой на выходе) с возможностью подключения внешних батарей
    По деньгам получится почти столько же.
    Плюсом будет отсутствие необходимости генератора для питания котла, т.к. при соответствующей батарее можно обеспечить работу до суток.

  3. Вверх #3
    Посетитель Аватар для *VLD*
    Пол
    Мужской
    Адрес
    г.Одесса
    Сообщений
    145
    Репутация
    32
    Цитата Сообщение от Loewe Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Купить источник бесперебойного питания (с синусоидой на выходе) с возможностью подключения внешних батарей
    По деньгам получится почти столько же.
    Плюсом будет отсутствие необходимости генератора для питания котла, т.к. при соответствующей батарее можно обеспечить работу до суток.
    Полностью согласен

  4. Вверх #4
    Постоялец форума
    Пол
    Женский
    Сообщений
    1,757
    Репутация
    953
    Зайди сюда....поройся по другим темкам....точно было.... (там сущ. какая-то заморочка с нулем...)
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=11596

    http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EA%EE%F2%E5%EB

  5. Вверх #5
    Постоялец форума Аватар для banabak
    Пол
    Мужской
    Адрес
    odessa
    Возраст
    53
    Сообщений
    1,023
    Репутация
    660
    Цитата Сообщение от Cruiser Посмотреть сообщение
    У меня двухконтурный газовый котел. Работает хорошо, но Город довольно часто отключает электроэнергию. Котел энергозависим. Нужен другой источник питания. Есть бензиновый генератор на 700 вт., от которого нормально работают телевизор, компьютер , освещение. А котел не хочет запускаться. Говорят, синусоида, амплитудное напряжение не соответствуют. Посоветовали приобрести нормализатор напряжения двойного преобразования НН-300 "ЛЕОТОН". От сети нормализатор включается и работает, а от генератора не хочет. Подскажите, что делать? Есть котел, есть генератор, а тепла нет.
    От генератора не включается нормализатор или котёл?

  6. Вверх #6
    Посетитель Аватар для Lisska
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    103
    Репутация
    36
    Cruiser, у нас тоже была такая же проблема, но после того, как муж заземлил генератор, котел заработал.

  7. Вверх #7
    Частый гость Аватар для Cruiser
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, и немного, Ильичёвск
    Сообщений
    938
    Репутация
    119
    Цитата Сообщение от banabak Посмотреть сообщение
    От генератора не включается нормализатор или котёл?
    Котел не включается - пишет , что ошибка.

  8. Вверх #8
    Постоялец форума Аватар для banabak
    Пол
    Мужской
    Адрес
    odessa
    Возраст
    53
    Сообщений
    1,023
    Репутация
    660
    Оставьте включённым нулевой автомат на входе в дом или заземлите один из выводов генератора. Ещё можно разобрать вилку питания котла и соединить ноль и заземление (при его наличии в розетке) через резистор 1Ком, а можно и без резистора. Главное потом не перепутать полярность при втыкании вилки. Пробовал у себя все способы. Также обладаю Леотоном и нормализатором. Если интересны подробности могу рассказать и показать. Пишите в лс.

  9. Вверх #9
    Частый гость Аватар для Cruiser
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, и немного, Ильичёвск
    Сообщений
    938
    Репутация
    119
    Заземлил генератор - толку нет.

  10. Вверх #10
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    43
    Сообщений
    3,322
    Репутация
    575
    Цитата Сообщение от Cruiser Посмотреть сообщение
    У меня двухконтурный газовый котел. Работает хорошо, но Город довольно часто отключает электроэнергию. Котел энергозависим. Нужен другой источник питания. Есть бензиновый генератор на 700 вт., от которого нормально работают телевизор, компьютер , освещение. А котел не хочет запускаться. Говорят, синусоида, амплитудное напряжение не соответствуют. Посоветовали приобрести нормализатор напряжения двойного преобразования НН-300 "ЛЕОТОН". От сети нормализатор включается и работает, а от генератора не хочет. Подскажите, что делать? Есть котел, есть генератор, а тепла нет.
    Столько раз писали про это,эта связка плохо работает от генератора.Прежде всего попробуйте поменять от генератора местами провода,фазу и ноль которые идут к вам,должно помочь.Если нет пиште в личку,можно помочь,это небольшая проблема.Там чаще всего,как писали выше заморочкис нулем .На прямую от генератора кател работает.
    Последний раз редактировалось GRENADER; 08.02.2009 в 20:49.

  11. Вверх #11
    Постоялец форума Аватар для banabak
    Пол
    Мужской
    Адрес
    odessa
    Возраст
    53
    Сообщений
    1,023
    Репутация
    660
    Цитата Сообщение от Cruiser Посмотреть сообщение
    Заземлил генератор - толку нет.
    Вы заземлили один из выходов розетки генератора или его корпус?

  12. Вверх #12
    Частый гость Аватар для Cruiser
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, и немного, Ильичёвск
    Сообщений
    938
    Репутация
    119
    Цитата Сообщение от banabak Посмотреть сообщение
    Вы заземлили один из выходов розетки генератора или его корпус?
    Выход розетки генератора - желтозеленый провод.

  13. Вверх #13
    Живёт на форуме Аватар для GRENADER
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса ,где ж еще
    Возраст
    43
    Сообщений
    3,322
    Репутация
    575
    у вас сам кател от генератора работает?

  14. Вверх #14
    Частый гость Аватар для Cruiser
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, и немного, Ильичёвск
    Сообщений
    938
    Репутация
    119
    Нет, не включается автоматика.

  15. Вверх #15
    Посетитель Аватар для Jim
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    260
    Репутация
    32
    Цитата Сообщение от Cruiser Посмотреть сообщение
    Котел не включается - пишет , что ошибка.
    Проверьте параметры на выходе генератора:
    1) Напряжение 220В. Допустимые отклоненя +10, -15%. Проверить достаточно просто, имея вольтметр. Измеряйте только после выхода генератора на заданные обороты.
    2) Частота 50Гц, колебания хотя бы в + - 1Гц уже может быть критичным для котла и нормализатора. Померить частоту сложнее, но частотомер штука достаточно часто встречающаяся )
    3) Форма синусоиды. Желательно в виде "гладкой волны" без пилообразных всплесков и провалов, т.е искажения формы. Для просмотра нужен осциллограф. Им можно померить все три параметра ).

  16. Вверх #16
    Постоялец форума Аватар для banabak
    Пол
    Мужской
    Адрес
    odessa
    Возраст
    53
    Сообщений
    1,023
    Репутация
    660
    Цитата Сообщение от Cruiser Посмотреть сообщение
    Выход розетки генератора - желтозеленый провод.
    Выход розетки генератора -"земля"- синий провод.

  17. Вверх #17
    Частый гость Аватар для Cruiser
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, и немного, Ильичёвск
    Сообщений
    938
    Репутация
    119
    Цитата Сообщение от Jim Посмотреть сообщение
    Проверьте параметры на выходе генератора:
    1) Напряжение 220В. Допустимые отклоненя +10, -15%. Проверить достаточно просто, имея вольтметр. Измеряйте только после выхода генератора на заданные обороты.).
    Проверили - напряжение в норме.

    Цитата Сообщение от Jim Посмотреть сообщение
    2) Частота 50Гц, колебания хотя бы в + - 1Гц уже может быть критичным для котла и нормализатора. Померить частоту сложнее, но частотомер штука достаточно часто встречающаяся )).
    Частотомер обещали дать, но как изменить частоту, если она не в норме для котла?

    Цитата Сообщение от Jim Посмотреть сообщение
    3) Форма синусоиды. Желательно в виде "гладкой волны" без пилообразных всплесков и провалов, т.е искажения формы. Для просмотра нужен осциллограф. Им можно померить все три параметра ).
    Осциллограф достать сложнее, но его ещё понять нужно, и опять тот-же вопрос - что делать, если синусоида другая?

  18. Вверх #18
    Частый гость Аватар для Cruiser
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса, и немного, Ильичёвск
    Сообщений
    938
    Репутация
    119
    Цитата Сообщение от banabak Посмотреть сообщение
    Выход розетки генератора -"земля"- синий провод.
    Синий, это , наверное, "ноль" , а вот провод заземления желтозелёный.
    Синий тоже зазамлить?

  19. Вверх #19
    Постоялец форума Аватар для banabak
    Пол
    Мужской
    Адрес
    odessa
    Возраст
    53
    Сообщений
    1,023
    Репутация
    660
    Синий -ноль заземлить
    коричневый-фаза.

  20. Вверх #20
    вы пробовали соединить в штекере ноль с землей? В НН-300 используется схема "виртуальный ноль". Можете про это почитать здесь http://www.felco.com.ua/index.php?show_aux_page=13.
    Если НН-300 от сети работает, то проблема скорее всего не в нем.