Тема: Заземление энергосети квартиры

Ответить в теме
Страница 1 из 9 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 169
  1. Вверх #1
    Частый гость Аватар для AForce
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    878
    Репутация
    394

    По умолчанию Заземление энергосети квартиры

    Кто знает, кто в Одессе занимается модульно-штырьевым заземлением? Я знаю есть системы модульно-штырьевого глубинного заземления типа Galmar, но только российского производства и намного дешевле... По интернету искал, так только в России "старый фонд" так заземляют, а у нас тоак и не смог найти.


  2. Вверх #2
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    Ватсон -Телеком.
    www.watson-tele.com

    Если дом панельный, можно смело землиться на арматуру здания.

  3. Вверх #3
    Частый гость Аватар для AForce
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    878
    Репутация
    394
    Да не панельный, а 120 летний. Проблема в том что надо менять проводку, а за одно и счетчик и подвод. Без нормального заземления УЗО работать не будет,а заземление на шину щитка (тобишь глухозаземленная нейтраль - ноль) я делать не хочу- достаточно небезопасно, да и по инструкциям РФ (у нас нет вроде) разрешается как временная мера. Тут на форуме пишут, что вообще могут оштрафовать немерено за подобное действие! А заземление, как наиболее возможное- только глубоко забитый вибропрессом штырь в подвале дома и через фонарь дома вход в квартиру. Старый вариант заземления с арматурой забитой по контуру дома- не реален, вы ж понимаете!

  4. Вверх #4
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    1. УЗО без заземления вполне работает. Только оно сработает при утечке на землю через ваше тело. То есть, "труханет" немного. Если б было заземление, то оно сработало бы по факту утечки сразу на корпус устройства, не дожидаясь вашего прикосновения.

    Так что ставьте УЗО даже без заземления. Корпус стиральной машины для срабатывания УЗО можно соединить на трубу холодной воды. Хуже не будет.

    2. Ватсон телеком делает качественно, он очень недешево.
    Мы на фирме делали, выше всяких похвал.
    Последний раз редактировалось densen2002; 04.12.2008 в 17:36.

  5. Вверх #5
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,347
    Репутация
    2386
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    1. УЗО без заземления вполне работает. Только оно сработает при утечке на землю через ваше тело. То есть, "труханет" немного. Если б было заземление, то оно сработало бы по факту утечки сразу на корпус устройства, не дожидаясь вашего прикосновения.

    Так что ставьте УЗО даже без заземления. Корпус стиральной машины для срабатывания УЗО можно соединить на трубу холодной воды. Хуже не будет.

    2. Ватсон телеком делает качественно, он очень недешево.
    Мы на фирме делали, выше всяких похвал.
    Существует схема для подключения УЗО без заземления. В качестве земли используется провод, подключенный к нулю ПЕРЕД узо. Работает идеально. А вот заземлятся на трубы не советую - даже небольшой ток (недостаточный для сработки УЗО), постоянно протекающий по трубе, вызывает электрохимическую коррозию. Через некоторое время могут появиться течи.

  6. Вверх #6
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    Цитата Сообщение от AC220v Посмотреть сообщение
    Существует схема для подключения УЗО без заземления. В качестве земли используется провод, подключенный к нулю ПЕРЕД узо. Работает идеально. А вот заземлятся на трубы не советую - даже небольшой ток (недостаточный для сработки УЗО), постоянно протекающий по трубе, вызывает электрохимическую коррозию. Через некоторое время могут появиться течи.
    Зануляться в хрущевках не советую. Ибо зачастую это не чистый ноль (потенциал земли), а приподнятый над землей на несколько вольт (даже лампочка 2,5 вольт горит в полный накал от нуля на батарею). А при отгорании нуля это мероприятие вообще смертельно опасно, и УЗО тут не поможет.


    Кидать корпус стиральной машины на трубу холодной воды можно. Ток утечки в нормальном состоянии не более 1 мА (определяется конденсаторами фильтра помех). Тем более он течет только во время стирки, а в остальное время нет- так как вилка питания из сети выключена и тока утечки нет вообще. Так что эффектом коррозии можно пренебречь.

    Я бы на ванную комнату в хрущебах ставил дополнительное УЗО на 10 мА.
    Последний раз редактировалось densen2002; 10.12.2008 в 08:18.

  7. Вверх #7
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,347
    Репутация
    2386
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Зануляться в хрущевках не советую. Ибо зачастую это не чистый ноль (потенциал земли), а приподнятый над землей на несколько вольт (даже лампочка 2,5 вольт горит в полный накал от нуля на батарею). А при отгорании нуля это мероприятие вообще смертельно опасно, и УЗО тут не поможет.


    Кидать корпус стиральной машины на трубу холодной воды можно. Ток утечки в нормальном состоянии не более 1 мА (определяется конденсаторами фильтра помех). Тем более он течет только во время стирки, а в остальное время нет- так как вилка питания из сети выключена и тока утечки нет вообще. Так что эффектом коррозии можно пренебречь.

    Я бы на ванную комнату в хрущебах ставил дополнительное УЗО на 10 мА.
    УЗО само по себе прибор хороший, но не идеальный.Естественно, наилучший вариант - настоящая "земля". В случае же использования схемы с занулением желательно ставить после УЗО пускатель, прерываюший все три жилы, катушка которого запитана с нижних клем УЗО. В цепь катушки можно добавить реле напряжения. Недостатков у этой схемы два - сравнительно большие габариты+стоимость.

  8. Вверх #8
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    Два качественых УЗО - на вводе в квартиру (30 мА) и на ванную комнату (10 мА) дают гарантию от поражения током 99,99...%.

    Для повышения вероятности сработки можно "врезать" в цепь питания квартиры последовательно еще одно УЗО другого производителя. Тогда и самые мнительные люди могут успокоится. В идеале еще бы поставить отдельные УЗО 10 мА на кухню и детскую.

    Схема с пускателем теоретически не имеет изьянов, но - для энтузиастов.

    Вопрос ведь в другом - если нет УЗО на квартиру - срочно ставить! Независимо, есть ли заземление или нет! Тогда риск поражения током резко снижается.
    Последний раз редактировалось densen2002; 11.12.2008 в 09:52.

  9. Вверх #9
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,347
    Репутация
    2386
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Вопрос ведь в другом - если нет УЗО на квартиру - срочно ставить! Независимо, есть ли заземление или нет! Тогда риск поражения током резко снижается.
    Да, если в квартире нормальная проводка. Если же проводка старше хозяина, что встречается не так уж редко, то УЗО ставить зачастую бессмысленно - утечка в такой сети-явление обычное, вполне возможно, что УЗО попросту не включится или будет срабатывать по несколько раз в час. Для установки УЗО в таких условиях придется как минимум заменить часть проводки и, возможно, избавится от отжившей свое бытовой техники, склонной к утечкам.
    У меня, кстати, был случай, когда УЗО перестало включатся после установки электродного отопительного котла. Разобрав котел понял, что что он в принципе непригоден к подключению через УЗО - нулевой электрод имел прямой контакт с заземляющей клемой через теплоноситель - воду.

  10. Вверх #10
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    Тогда менять проводку, так как утечка проводки более 20 мА - прямой путь к пожару.

    Я своим всем родственникам поставил УЗО. Никаких проблем. Да, были случаи затопления, проводка месяц имела повышенную утечку (выбивало УЗО), но после просыхания стен все вернулось в нормальное состояние.

  11. Вверх #11
    Посетитель Аватар для all199
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    185
    Репутация
    54
    Цитата Сообщение от AForce Посмотреть сообщение
    Старый вариант заземления с арматурой забитой по контуру дома- не реален, вы ж понимаете!
    Да, не по контуру здания, а контур заземления, который делается просто.
    Там где это удобно, нужно забить в землю три штыря арматуры диаметр 20-22мм и длинна 2 м. в виде равнобедреннего треугольника со сторонами 1, 5 м. После этого нужно соединить вершины проволокой, диаметром 6 мм, при помощи сварки, и не обрывая проволоку, довести её до точки монтажа на стене дома. Чем ближе к точке разбора тем лучше. Всё.

  12. Вверх #12
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    Забивать надо уголки в качестве штырей, соединять сваркой этим же уголком (не проволокой) и выводить стальной шиной сечением не менее 50-100 кв мм.

    В частном доме это работы на 1 день, а в хрущовке (на клумбе перед домом) если делать, то надо согласовывать с инстанциями, но там вылезут всякие согласования, могут запретить.
    Последний раз редактировалось densen2002; 12.12.2008 в 20:42.

  13. Вверх #13
    Посетитель Аватар для all199
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    185
    Репутация
    54
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    Забивать надо уголки в качестве штырей, соединять сваркой этим же уголком (не проволокой) и выводить стальным прокатом сечением не менее 50-100 кв мм.

    В частном доме это работы на 1 день, а в хрущовке (на клумбе перед домом) если делать, то надо согласовывать с инстанциями, но там вылезут всякие согласования, могут запретить.
    Это под весь дом, может быть, а для одной квартиры хватит и того, что я советовал. Проверено.

  14. Вверх #14
    Посетитель Аватар для ariez
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Сообщений
    210
    Репутация
    20
    У меня УЗО не работает , его моментально выбивает. На нуле около 5 В. Сделал такое сякое заземление (забил 3 трубы около 1м и соеденил их проволокой 4.5 мм.) Оно не помогает..Уже куда я его и не цеплял. И вместо нуля , и вместе с нулём, и до УЗО, и после.. Не помогает

  15. Вверх #15
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    У вас ноль проводки в квартире имеет контакт с землей (арматура, трубы, проч.) . Или фаза имеет утечку на землю.

    Отключите всю нагрузку, встаньте в разрыв нуля после счетчика амперметром и посмотрите величину тока.
    Потом мегаомметром измерьте сопротивление утечки фазового провода на землю (отключив фазу от стояка)
    Потом отключите ноль от стояка и измерьте сопротивление утечки нулевого провода на землю.

    Результаты в студию.
    Последний раз редактировалось densen2002; 12.12.2008 в 20:40.

  16. Вверх #16
    Не покидает форум Аватар для densen2002
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    8,496
    Репутация
    1087
    Цитата Сообщение от all199 Посмотреть сообщение
    Это под весь дом, может быть, а для одной квартиры хватит и того, что я советовал. Проверено.
    Дык конечно оно будет заземлением! Но не долго.

    Проволока 6 мм за несколько лет проржавеет в земле и земля квартирной проводки "оторвется" от истинной земли... Поэтому я советовал стальную шину 50 кв мм.
    Последний раз редактировалось densen2002; 12.12.2008 в 20:38.

  17. Вверх #17
    Посетитель Аватар для all199
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    185
    Репутация
    54
    Долго, не долго - понятие относительное. Для того и регламент, чтоб пользователь не дремал.

  18. Вверх #18
    Частый гость Аватар для DGrifon
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    854
    Репутация
    226
    Лучшее заземление - три штыря арматуры метра по полтора, забить равносторонним треугольником (длина стороны примерно метр) и сварить их между собой такой же арматурой (d 14-18) а место где вы их забили посыпать солью и полить ... и будет вам счастье

  19. Вверх #19
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,347
    Репутация
    2386
    Цитата Сообщение от DGrifon Посмотреть сообщение
    Лучшее заземление - три штыря арматуры метра по полтора, забить равносторонним треугольником (длина стороны примерно метр) и сварить их между собой такой же арматурой (d 14-18) а место где вы их забили посыпать солью и полить ... и будет вам счастье
    Для бытовых целей (особенно, если установлено УЗО, то есть исключены длительные серьезные утечки) этого обычно вполне достаточно.

  20. Вверх #20
    Постоялец форума Аватар для AC220v
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    2,347
    Репутация
    2386
    Кстати, думаю, всем нелишне знать, что энергосбыт зачастую весьма болезненно воспринимает самостоятельный монтаж заземления. Заведение в квартиру земли допускается только при установке УЗО на вводе - в противном случае это дает им обоснованный повод подозревать вас в хищении энергии со всеми вытекающими, вплоть до составления акта. Исключение составляют квартиры домов, где земля заведена изначально (поскотовские 16-этажки, например, имеют ввод земли на разъем для электроплиты). Если у вас установлен электронный счетчик, то это также снижает вероятность проблем с энергосбытом, т.к. отмотать или остановить его с помощью земли практически невозможно.


Ответить в теме