Тока в заземлении нет.
При отключении земли индикатор "земля" не гаснет.
В квартире в местном щитке 6 автоматов, две общих отдельных клеммы "земля" и "ноль".
Путем отдачи поочередно нуля каждого потребителя выявил что при отдаче потребителя "кухня" индикатор "земля" гаснет, "импульс не мигает".
При касании проводом клеммы имело место свечение дуговое небольшое что говорит о протекании какого-то тока.
Откуда ему взяться ума не приложу. Все автоматы фазные в квартире отключены. Вводной фазный автомат в щитке на лестнице отключен.
Что делать, посоветуйте... Боюсь что при обращении в РЭС, там скажут это проблемы Ваших квартирных сетей...