Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Soxo
19.08.2010, 12:52
Да я и не хотел никого оскорблять:) И зачем мне покупать у посредников? А кондиционерщиков честных не бывает это факт :)

)) А что есть по вашему посредник)? По моему ето тот кто взял, продал и его больше не чего не ип...т.
Хотя по вашему и магазин реальный тоже посредник)).
А про честность я бы на вашем месте помолчал, бо как сказала вам выше Хакамада- не имея фактов обмана это не более чем обвинение, да и просто не красиво так говорить. Хотя понимаю, жаба штука удушающая

Хаки
19.08.2010, 12:57
Да я и не хотел никого оскорблять:) И зачем мне покупать у посредников? А кондиционерщиков честных не бывает это факт :) Ну, раз вы позволяете себе нас оскорблять, то и я позволю в ответ попросить всех своих коллег в этой теме игнорировать вас из принципиальных соображений.

alex.helms
19.08.2010, 13:01
Никто меня не обижал , настроение супер :) Чего меня должна душить жаба вот не пойму )) Все продавцы у нас в городе честные , только в инет магазинах пытаются развести :)

alex.helms
19.08.2010, 13:02
Ну, раз вы позволяете себе нас оскорблять, то и я позволю в ответ попросить всех своих коллег в этой теме игнорировать вас из принципиальных соображений.


Замечательно , и я удаляюсь:) Хоть тема оживилась ))

in512
19.08.2010, 13:24
1)куда вы собираетесь его залить, в кондиционер с капиляркой...или например в холодилку с ТРВ. какая цель, в чем смысл? фреон достался бесплатно или что.

2) 12 фреон запрещен и стоит дороже, холодопроизводительность у него в полтора раза меньше чем у 22.

3) Если вместо 22 залить 12 -есть вариант что "уродливо" работать будет с меньшей холодпроизводительностью ..:) или не будет см пункт 1

Если вместо 12 залить 22 то компрессор улетит.

4)с маслом важно не напортачить.

П.С. Это не практические знания , так как я такими вещами на практике не занимаюсь... и не отмашка к дальнейшим действиям, так как ...ну вы поняли.

Не буду экспериметировать))) А 12 фреон завалялся еще с 90 годов.

oleo
19.08.2010, 16:00
гуру, подскажите, хитачи инвертор 10ка (ему 3 года) за пару дней упала производительность, на выходе из блока темп 19град и не ниже. Внешник чистый, но шумноват как-то. Приходили спецы, еще помыли, дозаправили пару раз, но проблема осталась. К чему готовиться?

Vol De Mar
19.08.2010, 16:04
гуру, подскажите, хитачи инвертор 10ка (ему 3 года) за пару дней упала производительность, на выходе из блока темп 19град и не ниже. Внешник чистый, но шумноват как-то. Приходили спецы, еще помыли, дозаправили пару раз, но проблема осталась. К чему готовиться?

Что с напряжением?
Шумит или гудит?
Шумит и сейчас?

oleo
19.08.2010, 16:28
Что с напряжением?
Шумит или гудит?
Шумит и сейчас?
Напряжение не проверял, но проблем с ним у меня не было никогда.
Скорее рокочет. В момент дозаправки звук смягчился немного, но ненадолго. Раньше его не слышал, а сейчас уже слышу, даже прислушиваться не надо.

Vol De Mar
19.08.2010, 16:51
Напряжение не проверял, но проблем с ним у меня не было никогда.
Скорее рокочет. В момент дозаправки звук смягчился немного, но ненадолго. Раньше его не слышал, а сейчас уже слышу, даже прислушиваться не надо.

Это компрессор.
Вызывайте сервисников - пусть отрабатывают.

Soxo
19.08.2010, 17:01
Это компрессор.
Вызывайте сервисников - пусть отрабатывают.

И что они интересно отработают там гарантия не вечная) да и по этому бренду да с тем поставщиком коий их поставлял и поставляет в Одессу а следовательно сервисниками) запарится он в случае мелкого не то что компресора) всё спишут в лёгкую на напряжение.

Vol De Mar
19.08.2010, 17:05
И что они интересно отработают там гарантия не вечная) да и по этому бренду да с тем поставщиком коий их поставлял и поставляет в Одессу а следовательно сервисниками) запарится он в случае мелкого не то что компресора) всё спишут в лёгкую на напряжение.

А что ему еще остается делать?
Связался с HITACHI, готовь бабули.
Напряжение можно (нужно) проверить самому, а вот давление только с помощью спецов с инструментами.
Вопрос другой: почему через три года травить начал? И травит ли вообще? И почему автоматика не реагирует и не диагностирует?

Soxo
19.08.2010, 17:11
А что ему еще остается делать?
Связался с HITACHI, готовь бабули.
Напряжение можно (нужно) проверить самому, а вот давление только с помощью спецов с инструментами.
Вопрос другой: почему через три года травить начал? И травит ли вообще? И почему автоматика не реагирует и не диагностирует?

Ты про травлю акцент обрати внимание на _ Заправляли уже пару раз а ранво проблема уже давненько, вот потому у меня кто монтировал тот в последсвии и проводит по адресу как ТО так и ремонты дабы не косится что кто то там накосячил при монтаже, тут как с семейным доктором оптимально должно быть а не сегодня один заправит, завтра другой, установит третий и.т.д

oleo
19.08.2010, 20:26
Заправляли один раз. позавчера, но как-то в три подхода - послушали, добавили еще... Вот чего-то сомнения и взяли. самое интересное, что одновременно с разницей в неделю брались два одинаковых комплекта. Так неделю назад у брата начались описанные мной симптомыю. я еще подумал, что не повезло. блин. А тут и у меня. Может косяк установщиков? Они были одни и те же. Так, подведя итог, ждать, пока заглохнет окончательно? сегодня закрыл комнату полностью на день, поставил на 16 и макс обдув, а температура не опустилась ниже 24. И еще он почему-то сбросил обороты обдува сам. Можно ли вручную запустить самодиагностику?

7 AVS 7
19.08.2010, 20:36
Заправляли один раз. позавчера, но как-то в три подхода - послушали, добавили еще... Вот чего-то сомнения и взяли. самое интересное, что одновременно с разницей в неделю брались два одинаковых комплекта. Так неделю назад у брата начались описанные мной симптомыю. я еще подумал, что не повезло. блин. А тут и у меня. Может косяк установщиков? Они были одни и те же. Так, подведя итог, ждать, пока заглохнет окончательно? сегодня закрыл комнату полностью на день, поставил на 16 и макс обдув, а температура не опустилась ниже 24. И еще он почему-то сбросил обороты обдува сам. Можно ли вручную запустить самодиагностику?

А до прихода специалистов, на что жаловался ваш брат и вы....:)че вдруг у обоих утечки? или прешли с профилактикой и предложили ради профилактики(не ради кондиционера) дозаправить....есть тут одна тема с профилактиками раз в год:rolleyes:

Lora.
19.08.2010, 20:45
Добрый вечер! Помогите определиться в выборе, что лучше (по надежности) поставить: Midea 12-ка или Carrier 9-ка?

Soxo
19.08.2010, 20:49
Добрый вечер! Помогите определиться в выборе, что лучше (по надежности) поставить: Midea 12-ка или Carrier 9-ка?

Ну для начала почему от разного бренда у вас одна кондишка расчитаная до 25м а другая до 35м как то уникально вам предложили).
Я бы советовал Мидею больше проверенна временем и колличеством продаж.

oleo
19.08.2010, 21:18
А до прихода специалистов, на что жаловался ваш брат и вы....:)че вдруг у обоих утечки? или прешли с профилактикой и предложили ради профилактики(не ради кондиционера) дозаправить....есть тут одна тема с профилактиками раз в год:rolleyes:
Три года никаких проблем, все отлично. И тут у него перестает холодить, а ч\з неделю у меня. И ставили примерно с такой разницей во времени. Совпадение?
Почему же он работает, а холода нет? может промыть систему, да заправить заново по количеству хладагента, а не по давлению?

driver999
19.08.2010, 21:20
Хм...
AHI-Carrier делает в Китае компрессоры на заводе Мидеи и китайцы ставят их в свои кондиционеры.
С вероятностью 99,99% на заводе Мидеи делается бюджетная модель Carrier (QCE), которая является практически близнецом Midea Glory. И "старший брат" Carrier стоит над душой, потому то ему не надо, чтоб китайцы чернили его репутацию родоначальника кондиционирования.
С какой стати Carrier должен быть хуже Midea?

Soxo
19.08.2010, 21:22
Три года никаких проблем, все отлично. И тут у него перестает холодить, а ч\з неделю у меня. И ставили примерно с такой разницей во времени. Совпадение?
Почему же он работает, а холода нет? может промыть систему, да заправить заново по количеству хладагента, а не по давлению?

Я вот не пойму другого , вам дозаправили , вы приняли работу , и как же вы принимали и платили коли эфект не полного охлаждения как был так и остался?
А раньше вы измеряли температуру ( не знаю чем сейчас мерили) показатели были менее 20?

driver999
19.08.2010, 21:23
Может косяк установщиков? ...
сегодня закрыл комнату
полностью на день, поставил на 16 и макс обдув, а температура не опустилась ниже 24.

сегодня закрыл комнату- не тут ли собака зарыта?
Сколько комнат в квартире и каким образом эксплуатировался кондиционер этим летом?

Soxo
19.08.2010, 21:28
Хм...
AHI-Carrier делает в Китае компрессоры на заводе Мидеи и китайцы ставят их в свои кондиционеры.
С вероятностью 99,99% на заводе Мидеи делается бюджетная модель Carrier (QCE), которая является практически близнецом Midea Glory. И "старший брат" Carrier стоит над душой, потому то ему не надо, чтоб китайцы чернили его репутацию родоначальника кондиционирования.
С какой стати Carrier должен быть хуже Midea?

Уже даже с той что когда сталкнётесь с ремонтом поймёте.
У нас не Китай, у нас страна в которой коли нет в твоём городе нормального СЦ того или иного бренда, каков бы не был он хоть золотой но это будет игра в рулетку.
Тут уже не раз в теме писали о ремонте Тошиб) а сервисниками Карьеров в нашем регионе являлись именно они

oleo
19.08.2010, 21:29
Как дозаправили - появились улучшения (вечер, наружник водичкой охладили) Вот и улучшения. А термометра у них небыло, наощупь сказали, что нормально холодит, хотя я был другого мнения. Но таки рассчитался, думал раскочегарится.
А этим летом даже в самое пекло на пульте температура была 25, иногда 24, но недолго, ибо холодно. на ночь 26. И тут раз! И нету! Это я вчера начал мерять температуру в закрытой комнате, чтобы получить чистый результат измерения.

7 AVS 7
19.08.2010, 22:08
Как дозаправили - появились улучшения (вечер, наружник водичкой охладили) Вот и улучшения. А термометра у них небыло, наощупь сказали, что нормально холодит, хотя я был другого мнения. Но таки рассчитался, думал раскочегарится.
А этим летом даже в самое пекло на пульте температура была 25, иногда 24, но недолго, ибо холодно. на ночь 26. И тут раз! И нету! Это я вчера начал мерять температуру в закрытой комнате, чтобы получить чистый результат измерения.

Чем дальше тем интереснее. Что значит наружник водичкой охладили? Воду чтоли на него полили? а теплообменник был "очень " горячий?
Здается мне что тут вообще перезаправка:sad_anim:....А холодил он плохо, потому что жарко было и повышенная влажность -любой кондиционер на повал (на это лето кондиционеры не расчитаны, поэтому холодопроизводительность их снизилась).. у меня такие предположения, вот потому и гудит что тяжко ему очень тяжко после передоза

:)Кароче делаю ставку.а вдруг повезет не глядя)) хотя что то не особо верится....да и жара спала, давление в конденсаторе должно уменьшится. соответственно и компрессору полегче, если с ним все в порядке.....Запустите его завтра ранним утром(сейчас вроди ночи прохладные обещают) не надолго, гул такой же будет или меньше?


Заправляли один раз. позавчера, но как-то в три подхода - ПОСЛУШАЛИ, ДОБАВИЛИ ЕЩЕ - перл

oleo
19.08.2010, 22:46
Чем дальше тем интереснее. Что значит наружник водичкой охладили? Воду чтоли на него полили? а теплообменник был "очень " горячий?

А холодил он плохо, потому что жарко было и повышенная влажность -любой кондиционер на повал (на это лето кондиционеры не расчитаны, поэтому холодопроизводительность их снизилась).. у меня такие предположения, вот потому и гудит что тяжко ему очень тяжко после передоза
...Запустите его завтра ранним утром(сейчас вроди ночи прохладные обещают) не надолго, гул такой же будет или меньше?...

Помыли радиатор от пыли\грязи. А в жару работал отлично. проблема возникла в начале недели. Рокот не ушел с дозаправкой. Сейчас выключил, утром стартану и послушаю.

7 AVS 7
19.08.2010, 23:00
Помыли радиатор от пыли\грязи. А в жару работал отлично. проблема возникла в начале недели. Рокот не ушел с дозаправкой. Сейчас выключил, утром стартану и послушаю.

Тогда то что было выше просто так, поговорить

А с напряжением у вас все нормально в квартире? Вентилятор на наружном блоке крутится?...Гудит точно компрессор или вентилятор наружного блока

Инвертор – штука капризная. на каждый параметр стоит свой датчик и если что-то ему не нравится – запрещает работу компрессора. должен по идее тестироваться при помощи пульта управления и самостоятельно выдавать место (узел, причину) неисправности. Скажите точную модель кондиционера

Андрей Глебов
20.08.2010, 08:47
Всем доброго дня! теперь, когда жара наконец-то спала, и ажиотаж вокруг кондиционеров пойдёт на спад, планируем покупку и монтаж. прошу совета - какому из брендов отдать предпочтение
MIDEA
BALLU
ARVIN
Прекрасно понимаю, что Митсубиси-Панасоники будут по всем параметрам лучше, но бюджет ограничен... Если не сложно, напишите характерные неисправности для этих брендов, и есть ли нормальный сервис в Одессе? Также хотелось бы услышать мнение спецов, возможна ли установка кондиционера-"девятки" (внутренний и внешний блок на картинке отмечены красным цветом)? Планируется охлаждение только комнат, отмеченных синим крестиком. Заранее спасибо за ответы.

Vol De Mar
20.08.2010, 08:50
Помыли радиатор от пыли\грязи. А в жару работал отлично. проблема возникла в начале недели. Рокот не ушел с дозаправкой. Сейчас выключил, утром стартану и послушаю.

Однозначно, надо нормальных спецов вызывать.
У двух людей в разных местах практически одновременно одинаковые симптомы.

oleo
20.08.2010, 08:54
Тогда то что было выше просто так, поговорить

А с напряжением у вас все нормально в квартире? Вентилятор на наружном блоке крутится?...Гудит точно компрессор или вентилятор наружного блока

Инвертор – штука капризная. на каждый параметр стоит свой датчик и если что-то ему не нравится – запрещает работу компрессора. должен по идее тестироваться при помощи пульта управления и самостоятельно выдавать место (узел, причину) неисправности. Скажите точную модель кондиционера

Делать мне больше нечего, кроме болтать, что ли? Внешник чистый, но мастерам-то надо было придраться, вот и попросили водички и щеточкой поработали по радиатору. Напряжение в порядке, проверял уже. Рокочет компрессор, вентилятор вращается бесшумно. Про тестирование знаю, но можно ли запустить самодигностику вручную, а не тогда, когда он станет и начнет мигать аки гирлянда? Сегодня утром запустил после ночного простоя. Пару минут поработал почти бесшумно (небольное рокотание наплывами было, но надо было прислушиваться на фоне улицы). Потом он поднял обороты и ч\з еще пару минут начало усиливаться рокотание, даже и прислушиваться не надо. С момента старта прицепил термометр метеостанции к выходу внутреннего блока, так увидел 16,1 (может и ниже было, но частота опроса низкая, мог пропустить), а затем стала расти. Напомню, что после дозаправки вечером ниже 19 не видел.
Модель HITACHI RAS10-JH2. Все же подозреваю некачественное вакууммирование при монтаже. Может такое быть?
Кто виноват то уже ладно, но что делать?

oleo
20.08.2010, 08:58
Однозначно, надо нормальных спецов вызывать.
У двух людей в разных местах практически одновременно одинаковые симптомы.
Посоветуйте, а то чуствую, шо с таким сервисом останусь без климата.

Vol De Mar
20.08.2010, 09:13
Посоветуйте, а то чуствую, шо с таким сервисом останусь без климата.

пообщался с людьми
говорят, что все-таки с напряжение у вас проблема
измеряли чем?
китайским электронным вольтметром?

Soxo
20.08.2010, 09:18
Всем доброго дня! теперь, когда жара наконец-то спала, и ажиотаж вокруг кондиционеров пойдёт на спад, планируем покупку и монтаж. прошу совета - какому из брендов отдать предпочтение
MIDEA
BALLU
ARVIN
Прекрасно понимаю, что Митсубиси-Панасоники будут по всем параметрам лучше, но бюджет ограничен... Если не сложно, напишите характерные неисправности для этих брендов, и есть ли нормальный сервис в Одессе? Также хотелось бы услышать мнение спецов, возможна ли установка кондиционера-"девятки" (внутренний и внешний блок на картинке отмечены красным цветом)? Планируется охлаждение только комнат, отмеченных синим крестиком. Заранее спасибо за ответы.

Из приведеного списка Мидея, Валу и Арвин я бы заменил в списке на Грее , Лессар, Деккер.
Если ставить одну кондишку то я бы советовал на те площади брать 12тый( с учётом попыток охладить два других небольших помещения).

oleo
20.08.2010, 10:16
измеряли чем?
китайским электронным вольтметром?
Да, китайским тестером. Их у меня парочка. Диапазон 216-228 вольт.

mOXAMED
20.08.2010, 10:32
QUOTE Из-за жары, а впоследствии и смога, многие жители Москвы решили махнуть на все возможные проблемы рукой и приобрели кондиционер или очиститель воздуха. Если с установкой современного очистителя воздуха не могло возникнуть каких-либо проблем, то с климатической системой, напротив, таковых набралось немало. Во-первых, этим летом резко возросла стоимость сплит-систем и продолжительность проведения работ по их установке. Во-вторых, если за окном уже висит соответствующая техника, то ничто не помешает властям потребовать от жильца узаконить установку кондиционера (а заодно и спросить с соседа). На сбор документов может уйти до полугода, а также сумма, втрое превышающая цену самого оборудования. Хозяину квартиры потребуется обратиться в БТИ и получить спустя 3-4 месяца готовый проект перепланировки квартиры. Этот пакет документов обойдется приблизительно в 90 тыс. рублей. Однако затем ему также необходимо утвердить полученные бумаги в архитектурно-планировочном управлении округа за дополнительные 5 тыс. рублей. На это уйдет еще один месяц. Хотелось бы сказать, что на этом мытарства заканчиваются, но, увы, нет. Впоследствии гражданин должен явиться в Мосжилинспекцию с оригиналом и копией одобренного проекта, а также со всеми, кто проживает вместе с ним в данной квартире, или же с нотариально заверенным согласием каждого из них на установку кондиционера. UNQUOTE
А как у нас в Одессе? Скоро будут подобные новшества?

Андрей Глебов
20.08.2010, 10:52
я бы советовал на те площади брать 12тый( с учётом попыток охладить два других небольших помещения).Я тоже считаю, что 9-кой не обойтись... Спасибо:)

Vol De Mar
20.08.2010, 11:04
Да, китайским тестером. Их у меня парочка. Диапазон 216-228 вольт.

Вот мне и сказали, что они (китайские) показывают пиковое напряжение.
Но если взять обычный стрелочный, то он покажет на 20 вольт меньше.
Гудение компрессора обычно от:
1. Высоких токов на обмотке - причин масса.
2. Низкое напряжение.

Скорее всего у вас второй случай. Если бы был первый, то ой.
Попробуйте промерять обычным тестером, особенно при запуске кондиционера.
Если просаживается, то "наводите порядки" в электроснабжении.
Кстати, то что вы помыли наружный блок, это хорошо.
Каждый год чистите.

oleo
20.08.2010, 11:19
Вот мне и сказали, что они (китайские) показывают пиковое напряжение.
Что есть "пиковое напряжение" в момент измерения? Нипанятна. Да и предполагаемая погрешность в 20 вольт вызывает сомнения. Чего ж конд с утра смог охладить до 16 на выходе, быстро сдался и темп начала расти?
Есть практики, котрые на месте смогли бы решить вопрос, пока не загнулся окончательно?

Vol De Mar
20.08.2010, 13:36
Что есть "пиковое напряжение" в момент измерения? Нипанятна. Да и предполагаемая погрешность в 20 вольт вызывает сомнения. Чего ж конд с утра смог охладить до 16 на выходе, быстро сдался и темп начала расти?
Есть практики, котрые на месте смогли бы решить вопрос, пока не загнулся окончательно?

Синусоиду представляете?
А садиться стал, потому, что инвертор разгонял компрессор и присаживал напряжение.
Я так это понимаю.

Лучше вам обратиться в ту фирму, где покупали.
У них и запчасти есть и опыт работы с данным оборудованием.
И выдавливать нормальную работу техники сейчас.

WS4
20.08.2010, 13:56
Vol De Mar

Синусоиду представляете?
Вообще с китайскими тестерами конечно все возможно, но навскидку в 99% они настолько не врут.

oleo
20.08.2010, 14:25
Синусоиду представляете?
А садиться стал, потому, что инвертор разгонял компрессор и присаживал напряжение.
инженер-системотехник и могу представить даже 2 синусоиды:). но как это касается пика в момент измерения китайцем, не понял. ну да ладно. Ваше предположение с просадкой напряжения имеет право на жизнь вероятно, но у меня нет проблем с питанием. нет. разогнали компрессор, а потом что, устал?

Vol De Mar
20.08.2010, 15:22
инженер-системотехник и могу представить даже 2 синусоиды:). но как это касается пика в момент измерения китайцем, не понял. ну да ладно. Ваше предположение с просадкой напряжения имеет право на жизнь вероятно, но у меня нет проблем с питанием. нет. разогнали компрессор, а потом что, устал?

когда найдут неисправность - отпишитесь

остаюсь при своем мнении:
при увеличении оборотов растет потребляемый ток, что может привести к просадке напряжения
и если перезаправлен, то растет очень сильно
ради прикола, замерьте напряжение от начала до конца, только обычным вольтметром

Олег Палыч
21.08.2010, 21:04
Уважаемые спецы!
Вопрос касаемо работы инверторов. На разных сайтах для инверторов указаны где фиксированные значения потребляемой мощности, а где диапазон значений. Напимер:
сайт 1. MITSUBISHI HEAVY SRK35ZJX-S
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 0.84 (0.19-1.01)

сайт 2. MITSUBISHI HEAVY SRK35ZG-S
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт 1.05

У меня возникли сомнения. Ведь, по идее, инвертор регулирует мощность компрессора. Значит, о фиксированной мощности нельзя говорить, только о минимальной и максимальной? Означает ли это, что на сайте 2 указана только максимальная мощность? Или всё-таки я неправильно понял суть инвертора относительно мощности?

driver999
22.08.2010, 15:01
Можно говорить о минимальной, номинальной и максимальной:
В каталогах от производителя приводится так (SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S):


Производительность охлаждения ISO-T1(JIS)кВт 2,0(1,0-2,7).... 2,5 ( 1,0 ~ 2,9 )... 3,5 (1,0~3,8)
Потребляемая мощность при охлаждении кВт 0,44(0,21-0,77)... 0,62 (0,21~0,88)... 1,01 (0,21~1,24)

gerta
22.08.2010, 17:45
Всем привет!
Здесь можно найти вентиляционщиков ?

Spin
22.08.2010, 18:55
Всем привет!
Здесь можно найти вентиляционщиков ?

Легко!
Только этим летом и вентиляторы в дефиците)))
Щютка)))

7 AVS 7
22.08.2010, 19:06
Всем привет!
Здесь можно найти вентиляционщиков ?

а что нужно?

gerta
22.08.2010, 19:22
От вент/канала нужно три выхода вытяжки.
1 в туалете (2.5 кв.м) и 2 в ванне 7.5 кв.м (одна из них для подключения к вытяжке гидробокса)
Как сделать так, чтобы запахи и пар из одного помещения не попадали в другое?
Какой и сколько надо вентиляторов принудительных?
Какие безшумные и надёжные?
Мой сантехник обещает сделать, но я не уверена,
главное он не признаётся сколько всё это будет стоить :)

-=TigeR=-
22.08.2010, 20:40
...
Мой сантехник обещает сделать, но я не уверена, ....
это уже само по себе веселит...
очень правильные сомнения...
сантехник должен заниматься трубами, а не вентиляцией...
а чтоб запахи не перемещались есть обратные клапана...
а если в один несчастный венканал загоните больше чем он может пропустить - то все ваши запахи окажутся у соседей...
а они могут обидятся и поставить вентилятор по мощней...
обратитесь к спецам... а не к сантехнику...
:rolleyes:

Олег Палыч
22.08.2010, 23:26
Можно говорить о минимальной, номинальной и максимальной:
В каталогах от производителя приводится так (SRK20ZJ-S, SRK25ZJ-S, SRK35ZJ-S):
О SRK35ZJX-S я и так понял, что он потребляет мощность "от.. и до..".
Что не указано для SRK35ZG-S. Там указана только одна мощность. Как у утюга или чайника. Значит ли это, что он не изменяет потребляемую мощность ну, к примеру от 0,2 до 1,05 кВт в зависимости от условий?

Джул
23.08.2010, 09:36
Доброго дня,Уважаемые Господа!Может кто нибудь владеет хоть мало-мальской информацией.Когда закончится ажИотаж с кондиционерами?:)Когда обычно происходит спад и какой-то новый завоз?Нужно в новый дом кондиционеры,хотелось бы провести всё до отделочных работ,что бы потом не ломать сделанное.......но пока с выбором на рынке не очень,тормозится весь процеСС ремонтных работ.
Спасибо за информацию:rose:

kengoo
23.08.2010, 09:45
Доброго дня,Уважаемые Господа!Может кто нибудь владеет хоть мало-мальской информацией.Когда закончится ажИотаж с кондиционерами?:)Когда обычно происходит спад и какой-то новый завоз?Нужно в новый дом кондиционеры,хотелось бы провести всё до отделочных работ,что бы потом не ломать сделанное.......но пока с выбором на рынке не очень,тормозится весь процеСС ремонтных работ.
Спасибо за информацию:rose:

Нахожусь в том же положении, ищу не только для спасния от жары( которой уже нет), но и чтобы завершить элементы ремонта.Из опроса на рынке, форуме и прозвона многих интернет магазинов сделала вывод , что прийдеться подождать месяц-полтора( правда я ищу опрделенную модель)

Джул
23.08.2010, 09:48
Нахожусь в том же положении, ищу не только для спасния от жары( которой уже нет), но и чтобы завершить элементы ремонта.Из опроса на рынке, форуме и прозвона многих интернет магазинов сделала вывод , что прийдеться подождать месяц-полтора( правда я ищу опрделенную модель)
В том то и дело,что не для спасения,если бы надо было спасаться отжары срочно.....спасались бы тем чем есть, а так.......Уже месяц тормозится процесс,из-за проблем на рынке с выбором.

driver999
23.08.2010, 09:53
О SRK35ZJX-S я и так понял, что он потребляет мощность "от.. и до..".
Что не указано для SRK35ZG-S. Там указана только одна мощность. Как у утюга или чайника. Значит ли это, что он не изменяет потребляемую мощность ну, к примеру от 0,2 до 1,05 кВт в зависимости от условий?

HG- неинверторные модели
ZG ( уже заменена на ZJ)- инверторные.
Просто на сайте поленились указать минимальную и максимальную.
Вам, в принципе, эти цифры (минимум- максимум) все до лампочки.
Вам надо знать номинальную холодопроизводительность, чтоб выбрать под ваше помещение.
Для справки можете посмотреть коэффициент энергоэффективности EER.
Он покажет, во сколько раз кондиционер потребляет электричества меньше, чем вырабатывает холода.
И немаловажный параметр- Минимальный уровень шума.

Хаки
23.08.2010, 09:55
Есть проблемы с таможней. Сейчас очень у многих товар стоит уже долгие недели и пока нет каких-то определённых перспектив. Каким-то чудом у нас появится часть техники уже завтра-послезавтра.
Есть еще другой момент. Из-за небывалой жары опустошены европейские склады некоторых брендов. Грубо говоря, есть огромные территории - общеевропейские склады - куда отгружают заводы и откуда расходится техника по всей европе. Так вот, ходовые модели там закончились еще летом, что-то менее ходовое заканчивается уже, или уже закончилось. Склады пусты. Техника запущена в производство, но произведена и отправлена на склады будет к октябрю.

Я думаю, что если долгосрочная перспектива, то нет никакой проблемы в том, чтобы определиться с марками и моделями, заложить под них магистрали, а смонтировать тогда, когда техника появится.

driver999
23.08.2010, 09:55
Джул
Как показал себя в жару ваш кондиционер, о котором было столько волнений ранее?

Джул
23.08.2010, 10:15
Джул
Как показал себя в жару ваш кондиционер, о котором было столько волнений ранее?

Спасбо за внимания....:)в жару работал......:DНо вот недавно опять что-то с ним случилось,а мастера как Вы сами понимаете сейчас дождаться практически нереально...скоро будет неделя,как вызвали!
А как всегда всё прекрасно начинается когда только собираешься покупать..какие обещания!:rtfm:
Вообщем я остаюсь при своём мнение я им не довольна!!!Чинить его каждые полгода как-то не входило в мои планы!

Джул
23.08.2010, 10:19
Есть проблемы с таможней. Сейчас очень у многих товар стоит уже долгие недели и пока нет каких-то определённых перспектив. Каким-то чудом у нас появится часть техники уже завтра-послезавтра.
Есть еще другой момент. Из-за небывалой жары опустошены европейские склады некоторых брендов. Грубо говоря, есть огромные территории - общеевропейские склады - куда отгружают заводы и откуда расходится техника по всей европе. Так вот, ходовые модели там закончились еще летом, что-то менее ходовое заканчивается уже, или уже закончилось. Склады пусты. Техника запущена в производство, но произведена и отправлена на склады будет к октябрю.

Я думаю, что если долгосрочная перспектива, то нет никакой проблемы в том, чтобы определиться с марками и моделями, заложить под них магистрали, а смонтировать тогда, когда техника появится.

Спасибо!
Переспектива долгосрочная,но как-то стрёмно(особенно у нас в Украине) закладывать магистрали,под несущесвтующие на сегодняшний день кондиционеров(учитывая то что под определённые модели разные димаетр магистрали)...всякое может случиться:)....и с моделями и с ценами.......

Олег Палыч
23.08.2010, 11:14
HG- неинверторные модели
ZG ( уже заменена на ZJ)- инверторные....И немаловажный параметр- Минимальный уровень шума.
Большое спасибо!

alexpmr
23.08.2010, 12:55
Поделитесь пожалуйста опытом использования кондиционера HANSA HAS 12H спасибо большое заранее (или вообще этой маркой)

gerta
23.08.2010, 14:40
скоро будет неделя,как вызвали!
Надо было к Хакамада обращаться ...
Помощь оперативная, мастер меня даже шокировал своей белой униформой :)
Увидев, даже задумалась, доктора вроде бы не вызывала :)

ОДЕССА КЛИМАТ
23.08.2010, 14:54
Спасибо!
Переспектива долгосрочная,но как-то стрёмно(особенно у нас в Украине) закладывать магистрали,под несущесвтующие на сегодняшний день кондиционеров(учитывая то что под определённые модели разные димаетр магистрали)...всякое может случиться:)....и с моделями и с ценами.......

Или Вам это нужно или нет,не чего стремного здесь нет! если Вы понимаете сколько Вы готовы потратить на технику,то сразу же будет понятно какую трубу нужно заложить,если у Вас везде 7ки. и 9ки. то вообще не будет не каких проблем,в общем самое главное разобраться с мощностью кондиционера.
Если у Вас возникают такие проблемы с ремонтом, обратитесь в фирму занимающуюся кондиционированием Вам объестся как это делается.
ps.Все закладывают магистрали и не у кого не возникает проблем (если всё правильно сделано),а у Вас почему то они должны возникнуть.

Джул
23.08.2010, 15:12
подскажите пожайлуста как расчитывается цена на магистраль....
Матерьял +работа?Кто может хоть приблизительно сориентировать в ценовой политике такой закладки магистрали?
Правда ли что труба для этой самой магистрали возросла в цене на сегодняшний момент раза в три?
Спасибо!

ОДЕССА КЛИМАТ
23.08.2010, 15:19
подскажите пожайлуста как расчитывается цена на магистраль....
Матерьял +работа?Кто может хоть приблизительно сориентировать в ценовой политике такой закладки магистрали?
Правда ли что труба для этой самой магистрали возросла в цене на сегодняшний момент раза в три?
Спасибо!

Что ориентировать,непонимания мощность кондиционеров,не видя объекта.
Примерно от 100$ - 120$ - 150$ за кондиционер,туда войдет 3м.магистрали,чем выше мощность кондиционера тем дороже.
Это я про обычные настенные кондиционеры.

Джул
23.08.2010, 15:22
Что ориентировать непонимания мощности кондиционеров,не видя объекта.
Примерно от 100$ - 120$ за кондиционер,туда войдет 3м.магистрали.
Спасибо!:rose:А что насчёт цены на трубы,правда?Если магистраль будет превышать 3м,за каждый следующий метр надо будет доплачивать,вот и интересует сколько....или это военная тайна?:)
Насколько я помню раньше был то ли 12$ то ли 13$ м.п.(хотя я могу и ошибаться)А сейчас?

Хаки
23.08.2010, 17:28
Спасибо!:rose:А что насчёт цены на трубы,правда?Если магистраль будет превышать 3м,за каждый следующий метр надо будет доплачивать,вот и интересует сколько....или это военная тайна?:)
Насколько я помню раньше был то ли 12$ то ли 13$ м.п.(хотя я могу и ошибаться)А сейчас? Цена возросла действительно. Но я думаю, что именно из-за сезонного ажиотажа. Никто не ожидал что будет такой сезон и вместе с техникой закончились и материалы. Всегда найдется тот, кто захочет на этом заработать. В итоге, если трубы нет, а монтировать надо, монтажники готовы были за любые деньги покупать трубу и, соответственно, возросли расценки на монтажи. Я думаю, сейчас зайдет опять труба и все цены более-менее устаканятся.

Soxo
23.08.2010, 17:33
Спасибо!:rose:А что насчёт цены на трубы,правда?Если магистраль будет превышать 3м,за каждый следующий метр надо будет доплачивать,вот и интересует сколько....или это военная тайна?:)
Насколько я помню раньше был то ли 12$ то ли 13$ м.п.(хотя я могу и ошибаться)А сейчас?

Тсвар верно указал- проблем с закладкой магистрали нет. Цены на трубу так и остались в среднем как вы и написали.
Я ваще не понимаю что за дефицитные такие модели вы выбрали что не можете их дождаться, да и в чём проблема- вызовете специалистов что бы на месте с вами определили места установки, по вашему желаению сделали либо не делали предмонтаж

Джул
23.08.2010, 20:02
Цена возросла действительно. Но я думаю, что именно из-за сезонного ажиотажа. Никто не ожидал что будет такой сезон и вместе с техникой закончились и материалы. Всегда найдется тот, кто захочет на этом заработать. В итоге, если трубы нет, а монтировать надо, монтажники готовы были за любые деньги покупать трубу и, соответственно, возросли расценки на монтажи. Я думаю, сейчас зайдет опять труба и все цены более-менее устаканятся.


Тсвар верно указал- проблем с закладкой магистрали нет. Цены на трубу так и остались в среднем как вы и написали.
Я ваще не понимаю что за дефицитные такие модели вы выбрали что не можете их дождаться, да и в чём проблема- вызовете специалистов что бы на месте с вами определили места установки, по вашему желаению сделали либо не делали предмонтаж
Сегодня 18:28
Господа!Так цена возросла или нет????:)
Вы можете мне просто сказать сегодня метр погонный стоит столько-то?!!
Спасибо!

Что ориентировать,непонимания мощность кондиционеров,не видя объекта.
Примерно от 100$ - 120$ - 150$ за кондиционер,туда войдет 3м.магистрали,чем выше мощность кондиционера тем дороже.
Это я про обычные настенные кондиционеры.
__________________
Т.Е. если я правильно поняла......
Выбираю модель,мне проводят магистраль.я плачу ну например 120$////а затем......когда решу покупать сам кондиционер,мне его уже установят бесплатно?

Soxo
23.08.2010, 20:12
Господа!Так цена возросла или нет????:)
Вы можете мне просто сказать сегодня метр погонный стоит столько-то?!!
Спасибо!

Вопрос поставлен не верно, бо метр погонный так же как и сам кондиционер и другие услуги- в каждой фирме стоит по разному ( хотя приблизительно таки разбег не велик на саму трубу и стоит в среднем 90-120гр для 7-9моделей)


Т.Е. если я правильно поняла......
Выбираю модель,мне проводят магистраль.я плачу ну например 120$////а затем......когда решу покупать сам кондиционер,мне его уже установят бесплатно?

У кого как, обычно предмонтаж это 80% от полностью всех монтажных работ. Сама суть верна- вы вызываете, вас выслушивают где хотите ставить и какую технику, далее где то подправят с более лучшим местом или не верно подобраной вами как не специалиста техники, далее определяетесь на 2-3х вариациях моделей, брендов( коли не уверены в конретной какой то) - ну и далее уже когда всё как бы решено заказываете предмонтаж( а монтаж естесвенно в последсвии при покупке кондиционера или в случае ремонтных работ по завершению черновых работ).
P/S. Естесвенно где то есть выезд на обьект, где то нету, так что за всех и вся не скажу.

shmargen
23.08.2010, 20:29
любопытный мануальчик свежайщий
http://i058.radikal.ru/1008/21/d881379a0752t.jpg (http://radikal.ru/F/i058.radikal.ru/1008/21/d881379a0752.jpg.html)
Ссылка для скачивания:
_http://filebox.od.ua/?file=fe457b0faf22c7142d8451c43da2378d
вопросов кажется уже не возникает чтобы задавать :-)

Soxo
23.08.2010, 20:37
)) У меня таких мануальчиков с пяток валяется на компе)), от только племяник с давних пор просил учеником пристроить в монтажникам).
Для любой теории нужна практика), а на себе практиковаться да ещё и с не дешёвой техникой желания не у многих будет). Даже скажу больше, монтажник который установил 100 кондиционеров- будет ещё ой как далёк по качеству монтажей и не стандартных ситуаций от монтажника установившего хотяб 500 кондишек не говоря уже про тысячи.

seller №1
23.08.2010, 20:39
)) У меня таких мануальчиков с пяток валяется на компе)), от только племяник с давних пор просил учеником пристроить в монтажникам).
Для любой теории нужна практика), а на себе практиковаться да ещё и с не дешёвой техникой желания не у многих будет). Даже скажу больше, монтажник который установил 100 кондиционеров- будет ещё ой как далёк по качеству монтажей и не стандартных ситуаций от монтажника установившего хотяб 500 кондишек не говоря уже про тысячи.

а сколько уже Вы установили? просто интерес))

Soxo
23.08.2010, 20:40
а сколько уже Вы установили? просто интерес))

)) Я не монтажник, не моя эта работа) кому то и руководить да организовывать труд нужно).
Ну счас я ещё пойму, а неделей раньше задай я вы такой вопрос я бы расмеялся) бо в сезон у монтажников зачастую мечта поспать и забыть про все компы телики и.т.д не говоря уже про форумы)).

seller №1
23.08.2010, 20:58
)) Я не монтажник, не моя эта работа) кому то и руководить да организовывать труд нужно).
Ну счас я ещё пойму, а неделей раньше задай я вы такой вопрос я бы расмеялся) бо в сезон у монтажников зачастую мечта поспать и забыть про все компы телики и.т.д не говоря уже про форумы)).

))) понял.

Soxo
23.08.2010, 21:32
))) понял.

Хороший монтажник это минимум 5 лет работы, а за ети годы набегает от 1500 монтажей. Многие уже и спустя год считают себя асами монтажей, но лучше как говорится иметь меньше но лучше и не иметь текучек кадров да не справлять косяки.

ladigio
27.08.2010, 12:56
Уважаемые специалисты ,подскажите пожалуйста какой мощности мне нужно кондиционирование(сплит системы):комнаты отдельные 20+10,потолки 2,8, по 1 телевизору и компу в каждой комнате,одна средней освещённости,одна слабой.ну и примерно по 500 вт в каждой комнате установленной мощности.(по расчётам которые приведены на многих сайтах) у меня получилось в пределах 5 квт(хватит мне 5 или ещё нужен какой-то запас),но в описаниях многих кондиционерах (например Panasonic) читаю например рекомендуемая площадь 35м.кв при мощности 3.5квт.Так чему верить?У меня получилось при 30 м.кв.-5квт,а у них при 35-3,5.Ещё меня интересует что лучше поставить:мультисплит-один внешний,два внутренних,или отдельно по сплитсистеме в каждую комнату.Я так понял для экономии электроэнергии,лучше чтоб это были инверторы(или лучше без них,т.к. они требуют постояного ремонта?)Если мой расчёт верен,то при отдельном сплите на 10м мне нужно в пределах 2 квт,а на при 20-в приделах 3.Прав ли я?

Vol De Mar
27.08.2010, 13:32
Уважаемые специалисты ,подскажите пожалуйста какой мощности мне нужно кондиционирование(сплит системы):комнаты отдельные 20+10,потолки 2,8, по 1 телевизору и компу в каждой комнате,одна средней освещённости,одна слабой.ну и примерно по 500 вт в каждой комнате установленной мощности.(по расчётам которые приведены на многих сайтах) у меня получилось в пределах 5 квт(хватит мне 5 или ещё нужен какой-то запас),но в описаниях многих кондиционерах (например Panasonic) читаю например рекомендуемая площадь 35м.кв при мощности 3.5квт.Так чему верить?У меня получилось при 30 м.кв.-5квт,а у них при 35-3,5.Ещё меня интересует что лучше поставить:мультисплит-один внешний,два внутренних,или отдельно по сплитсистеме в каждую комнату.Я так понял для экономии электроэнергии,лучше чтоб это были инверторы(или лучше без них,т.к. они требуют постояного ремонта?)Если мой расчёт верен,то при отдельном сплите на 10м мне нужно в пределах 2 квт,а на при 20-в приделах 3.Прав ли я?

Чтобы Вам помочь необходимо:
1. Все требует расчета и, соответственно, более подробные данные - лучше чертеж помещений с указанием размеров и ориентации по сторонам света.
2. В Вашем случае мульти-сплит будет дороже двух раздельных.
3. Инвертора, что бы их постоянно не ремонтировать, надо брать серьезных фирм.
4. Укажите бюджет.

ОДЕССА КЛИМАТ
27.08.2010, 13:54
Уважаемые специалисты ,подскажите пожалуйста какой мощности мне нужно кондиционирование(сплит системы):комнаты отдельные 20+10,потолки 2,8, по 1 телевизору и компу в каждой комнате,одна средней освещённости,одна слабой.ну и примерно по 500 вт в каждой комнате установленной мощности.(по расчётам которые приведены на многих сайтах) у меня получилось в пределах 5 квт(хватит мне 5 или ещё нужен какой-то запас),но в описаниях многих кондиционерах (например Panasonic) читаю например рекомендуемая площадь 35м.кв при мощности 3.5квт.Так чему верить?У меня получилось при 30 м.кв.-5квт,а у них при 35-3,5.
Вам будет достаточно поставить в каждое помещение по одной 7ки. т.е 2 кВт.по холоду,как вариант на 20м2 можете поставить 9ку.

Ещё меня интересует что лучше поставить:мультисплит-один внешний,два внутренних,или отдельно по сплитсистеме в каждую комнату.
Мультисплит есть смысл ставить когда нет места на фасаде для установки двух наружных блоков,или Вы сами не хотите обвешивать фасад.

Я так понял для экономии электроэнергии,лучше чтоб это были инверторы(или лучше без них,т.к. они требуют постояного ремонта?)
Инвертора ставить лучше по всем параметрам,не какого постоянного ремонта они не требуют.

ladigio
27.08.2010, 17:35
Большое спасибо всем за участие в моём вопросе,с бюджетом я ещё не опредилился подскажите пожалуйста "правильные" магазины и фирмы,которые помогут мне купить и установить кондиционеры.Под правильными я имею в виду те.которые не сдерут с меня 3 шкуры,а по деловому помогут в этом вопросе.

Soxo
27.08.2010, 17:50
Большое спасибо всем за участие в моём вопросе,с бюджетом я ещё не опредилился подскажите пожалуйста "правильные" магазины и фирмы,которые помогут мне купить и установить кондиционеры.Под правильными я имею в виду те.которые не сдерут с меня 3 шкуры,а по деловому помогут в этом вопросе.

Тут пол форума правильных фирм) да с ценами подешевле). Другое дело что без бюджета вам сложно что либо советовать. Если что то из недорогой бюджетной техники я бы лично советовал при ваших параметрах 7 ку и 12тый( хотя в большинсве случаев и 9 ки хватает), если бюджет позволяет я бы советовал две 9ки Инверторных которых вам таки с головой хватит.
Ето как у меня недавно клиентка была в магазин метров 15 площади при 11 холодильниках воды пиво- боялась что 24 не хватит). Пошли на принцип- если не будет холодрыги = должного эфекта который ей требовался, в течении трёх дней снимаем). Так и в вашем случае - либо ищите и доверяетесь профессионалам либо высчитываете сами и берёте то что вам по вашим подсчётам нужно( просто зачастую клиент себе насчитывает либо в разы меньшую мощность- что чаще всего, либо с запасом чуть ли не в двое).

ladigio
27.08.2010, 18:37
Уважаемый SOXO,спасибо за ответ-вот я и спрашиваю к каким конкретно специалистам обратиться,адресс,телефон.

Soxo
27.08.2010, 18:56
Уважаемый SOXO,спасибо за ответ-вот я и спрашиваю к каким конкретно специалистам обратиться,адресс,телефон.

Ну тут вам советовало не мало людей) к любому и обратитесь и вам скинут свои координаты в частности и я.

Lott@
28.08.2010, 14:41
Подскажите! Функция умный глаз в кондиционере Дайкин, насколько нужная штука?
Стоит ли за нее переплачивать? Есть ли от нее какая то польза, помимо направления потока?
Выбираю между FTXS-G/RKS-G инвертор и FTX- который без умного глаза.

Dmitriy_sm
28.08.2010, 14:54
Подскажите! Функция умный глаз в кондиционере Дайкин, насколько нужная штука?
Стоит ли за нее переплачивать? Есть ли от нее какая то польза, помимо направления потока?
Выбираю между FTXS-G/RKS-G инвертор и FTX- который без умного глаза.

тоже стоял перед выбором с ним ставить или без него, но остановился всё таки с глазом. С ним как-то проще, не надо каждый раз хвататься за пульт и менять направление потока воздуха, он сам за тебя это делает. Да есть ещё одна функция, которая очень удобная даже без глаза, это при нажатии на кнопку пульта направление потока воздуха (влево-право) сам можешь отрегулировать, чего нету в том варианте а так же есть таймер на неделю,которым я ещё ещё не пользовался :) Могу ошибаться, пусть поправят знающие, но эти инверторы отличаются местом производство, т.е. один Тайвань, другой Чехословакия.

Lott@
28.08.2010, 15:22
тоже стоял перед выбором с ним ставить или без него, но остановился всё таки с глазом. С ним как-то проще, не надо каждый раз хвататься за пульт и менять направление потока воздуха, он сам за тебя это делает. Да есть ещё одна функция, которая очень удобная даже без глаза, это при нажатии на кнопку пульта направление потока воздуха (влево-право) сам можешь отрегулировать, чего нету в том варианте а так же есть таймер на неделю,которым я ещё ещё не пользовался :) Могу ошибаться, пусть поправят знающие, но эти инверторы отличаются местом производство, т.е. один Тайвань, другой Чехословакия.

А как по поводу экономии электроэнергии 30%?
Обзвонила очень много фирм по продаже, всех официальных представителей, все говорят, Чехословакия все модели.
А у Вас Тайвань?

Хаки
28.08.2010, 16:43
тоже стоял перед выбором с ним ставить или без него, но остановился всё таки с глазом. С ним как-то проще, не надо каждый раз хвататься за пульт и менять направление потока воздуха, он сам за тебя это делает. Да есть ещё одна функция, которая очень удобная даже без глаза, это при нажатии на кнопку пульта направление потока воздуха (влево-право) сам можешь отрегулировать, чего нету в том варианте а так же есть таймер на неделю,которым я ещё ещё не пользовался :) Могу ошибаться, пусть поправят знающие, но эти инверторы отличаются местом производство, т.е. один Тайвань, другой Чехословакия.


А как по поводу экономии электроэнергии 30%?
Обзвонила очень много фирм по продаже, всех официальных представителей, все говорят, Чехословакия все модели.
А у Вас Тайвань? Все те же функции есть и
MITSUBISHI ELECTRIC, но вся начинка в нем будет чисто японская. Хотя, ничего плохого о Дайкине я не скажу.

driver999
28.08.2010, 18:38
>Mitsubishi Electric - Общие сведения- заводы (http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/overview/factories.shtml)


Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd.


Завод Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. расположен в Таиланде недалеко от Бангкока. Предприятие было основано в 1989 году, и сейчас имеет один из самых высокотехнологичных сборочных конвейеров. Долгое время завод производил сплит-системы бытовой серии, достигнув предела производственной мощности в 1 миллион систем в год. Сейчас мощность завода увеличена за счет строительства нового цеха, и с 2007 года завод начал производить значительную часть полупромышленного ряда климатических систем Mitsubishi Electric.


Compressor Industry Co., Ltd.


Завод компрессоров Siam Compressor Industry Co., Ltd. был основан 25 мая 1990 года в Таиланде. Предприятие производит ротационные и спиральные компрессоры Mitsubishi Electric, пользующиеся отличной репутацией среди производителей кондиционеров. Производственные мощности позволяют не только снабжать завод кондиционеров Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd., но и продавать компрессоры как самостоятельный продукт. Нередко на кондиционерах других производителей можно увидеть с гордостью расположенный крупный логотип Mitsubishi Electric и мелкую надпись под ним «compressor inside». Кроме данного предприятия компрессоры для кондиционеров изготавливают на заводах Wakayama Works (мощные спиральные компрессоры для VRF-систем и винтовые компрессоры для чиллеров), а также Shizuoka Works (компрессоры для бытовых систем и холодильников).

Или я чего-то не понял?

Lott@
28.08.2010, 19:53
Все те же функции есть и
MITSUBISHI ELECTRIC, но вся начинка в нем будет чисто японская. Хотя, ничего плохого о Дайкине я не скажу.

Как можно убедится в том, что это Япония?
Товарищи! Помогите сделать правильный выбор.

Spin
28.08.2010, 20:23
Как можно убедится в том, что это Япония?
Товарищи! Помогите сделать правильный выбор.


Есть лидеры рынка бытовых кондиционеров. В этой ветке многократно расставлены все точки над "и".
Т.е. неяпонский Mitsubishi Electric, или Daikin предпочтительнее, чем японский Toshiba, или Chofu (http://www.chofu.ru/).

Dmitriy_sm
28.08.2010, 20:47
А как по поводу экономии электроэнергии 30%?
Обзвонила очень много фирм по продаже, всех официальных представителей, все говорят, Чехословакия все модели.
А у Вас Тайвань?

на счёт экономии не знаю, особенно не заметил:) специально посмотрел у меня Чехословакия , а вот та моделька которая по проще не знаю. Просто когда сам выбирал, вроде мне так рассказали, но опять же могу ошибаться. по-этому точно не утверждаю. Когда стоял перед мной выбор разница вроде по цене около 100 у.е., но решил уже не экономить:)

Lott@
28.08.2010, 20:51
Выбор пал на DaikinFTXS-G/RKS-G Перечитав кучу форумов, начинаю сомневатся в правильности выбора. Одни пишут, что последнее время много негативных отзывов на дайкин. Другие пишут, что Чешскую сборку не берите.
Как понять, какую модель какой сборки покупать???
Помогите разобраться.

Lott@
28.08.2010, 20:57
на счёт экономии не знаю, особенно не заметил:) специально посмотрел у меня Чехословакия , а вот та моделька которая по проще не знаю. Просто когда сам выбирал, вроде мне так рассказали, но опять же могу ошибаться. по-этому точно не утверждаю. Когда стоял перед мной выбор разница вроде по цене около 100 у.е., но решил уже не экономить:)

Как давно он у Вас?
Скажите пожалуйста, есть ли какие то претензии?
Умный глаз себя оправдывает или это все можно делать пультом?
Тихий?
И еще, умный глаз снижает обороты через 20 минут как написано в инструкции?
Спасибо.

Dmitriy_sm
28.08.2010, 21:00
Выбор пал на DaikinFTXS-G/RKS-G Перечитав кучу форумов, начинаю сомневатся в правильности выбора. Одни пишут, что последнее время много негативных отзывов на дайкин. Другие пишут, что Чешскую сборку не берите.
Как понять, какую модель какой сборки покупать???
Помогите разобраться.

да не мучайте себя , если уже решили то останавливайтесь на нём и радуйтесь. Когда установят на душе легче станет :) Единственное, что мне в нём не нравится, точнее не в нём, а в пульте, это то что пульт нельзя нажатием кнопки выключить. Как-то не продумано с этим получилось.

Dmitriy_sm
28.08.2010, 21:10
Как давно он у Вас?
Скажите пожалуйста, есть ли какие то претензии?
Умный глаз себя оправдывает или это все можно делать пультом?
Тихий?
И еще, умный глаз снижает обороты через 20 минут как написано в инструкции?
Спасибо.

этим летом поставил и отработал на ура! Сейчас я им не пользуюсь, т.к. уже не та жара, но когда была ужасная спека 3х комнатную квартиру достаточно хорошо остужал. С пульта можно всё делать, для этого он и есть. Ставил его ещё из расчёт на то, что им можно будет пользоваться при низких температурах на обогрев, т.е. до -15 град. На счёт оборотов утвердительно сказать не могу, т.к. не проверял, но раз эта написано в инструкции, так оно и есть, а по шумности наружного блока достаточно тихий, его не слышу вообще, хоть и стоит сразу возле окна, а внутренний работает не шумнее копьютера.

Lott@
28.08.2010, 21:18
да не мучайте себя , если уже решили то останавливайтесь на нём и радуйтесь. Когда установят на душе легче станет :) Единственное, что мне в нём не нравится, точнее не в нём, а в пульте, это то что пульт нельзя нажатием кнопки выключить. Как-то не продумано с этим получилось.

То есть, кондиционер не выключается с пульта?

Lott@
28.08.2010, 21:23
[QUOTE=Dmitriy_sm;14200868]этим летом поставил и отработал на ура! Сейчас я им не пользуюсь, т.к. уже не та жара, но когда была ужасная спека 3х комнатную квартиру достаточно хорошо остужал.
Скажите пожалуйста, на какую площадь он у Вас рассчитан?

Dmitriy_sm
28.08.2010, 21:23
То есть, кондиционер не выключается с пульта?

Да нет выключается, нельзя выключить отдельно пульт, если им не пользуешься. Необходимо батарейку вытащить, тогда экран на пульте погаснет. Это имелось ввиду, нет экономии батареек для пульта.

Dmitriy_sm
28.08.2010, 21:33
Скажите пожалуйста, на какую площадь он у Вас рассчитан?

по данным производителя на 25 кв.м., но у меня он стоит в комнате 18 кв.м., а общая площадь 65, конечно в таком случае необходимо ещё один ставить, но мне хватает пока его с головой.

Lott@
28.08.2010, 21:53
по данным производителя на 25 кв.м., но у меня он стоит в комнате 18 кв.м., а общая площадь 65, конечно в таком случае необходимо ещё один ставить, но мне хватает пока его с головой.
Спасибо.

Soxo
29.08.2010, 02:32
Выбор пал на DaikinFTXS-G/RKS-G Перечитав кучу форумов, начинаю сомневатся в правильности выбора. Одни пишут, что последнее время много негативных отзывов на дайкин. Другие пишут, что Чешскую сборку не берите.
Как понять, какую модель какой сборки покупать???
Помогите разобраться.

А я всё же советовал Митсубиши Электрик Делюкс MSZ-FD35 VA. Все теже функции, дизайн поприятней да понадёжней.
Умный глаз на любителя- кто не преобретал у меня спустя пару недель вырубали умный глаз сами вславляя просто конфорное для них положение обдува.
Опять же можно сказать обе модели таки одни из лучших из сущесвующих в природе, но кому как у меня с делюксами проблем не было не разу, с Дайкинами по мелочи случались. Да и до селе ету модель делала Бельгия и она таки была практически безупречна проверенная годами, как поведут себя чехи можно будет достоврено судить сезона через два ( хотя сомневаюсь что будут хуже чем были) .

Lott@
29.08.2010, 09:20
Скажите пожалуйста МЕ сейчас какой сборки?
То есть, умный глаз к экономии электроэнергии он не имеет отношения?
Посоветуйте пожалуйста еще модель без умного глаза.

MyDom
29.08.2010, 09:31
Заправляли один раз. позавчера, но как-то в три подхода - послушали, добавили еще... Вот чего-то сомнения и взяли. самое интересное, что одновременно с разницей в неделю брались два одинаковых комплекта. Так неделю назад у брата начались описанные мной симптомыю. я еще подумал, что не повезло. блин. А тут и у меня. Может косяк установщиков? Они были одни и те же. Так, подведя итог, ждать, пока заглохнет окончательно? сегодня закрыл комнату полностью на день, поставил на 16 и макс обдув, а температура не опустилась ниже 24. И еще он почему-то сбросил обороты обдува сам. Можно ли вручную запустить самодиагностику?


У двух людей в разных местах практически одновременно одинаковые симптомы.

Я-третий :rzhu_nimagu: - Дайкин. Сегодня ночью - аж 23 с. нагнал. :rolleyes: Все работает, ничего не рычит, ошибок не показывает, конденсат капает, напряжение супер нармальное -стабилизатор. Тока все меньше и меньше и меньше холодит. :rzhu_nimagu: Инверторная Лыжа - пендюрит как немая :)


Подскажите! Функция умный глаз в кондиционере Дайкин, насколько нужная штука?
Стоит ли за нее переплачивать? Есть ли от нее какая то польза, помимо направления потока?
Выбираю между FTXS-G/RKS-G инвертор и FTX- который без умного глаза.

Я вообще этот глаз отключил - мне он не понадобился.

Lott@
29.08.2010, 09:49
Скажите, а у Вас дайкин какой сборки?
У Вас есть к нему претензии?

Хаки
29.08.2010, 09:53
Скажите пожалуйста МЕ сейчас какой сборки?
То есть, умный глаз к экономии электроэнергии он не имеет отношения?
Посоветуйте пожалуйста еще модель без умного глаза.
МЕ всегда одной сборки - Таиланд. Вся электроника японская, на завод поступает в запаянном виде, чтобы никто не украл технологии.

Lott@
29.08.2010, 10:04
Подскажите пожалуйста схожую по характеристикам модель МЕ с Daikin FTX35GV/RX35GV

Spin
29.08.2010, 10:05
по данным производителя на 25 кв.м., но у меня он стоит в комнате 18 кв.м., а общая площадь 65, конечно в таком случае необходимо ещё один ставить, но мне хватает пока его с головой.

Примерно то же самое, как круглосуточная буксировка автомобиля на своем автомобиле. Только в этом случае всем предельно ясно, что этого делать не стоит, а над кондиционером можно издеваться, как душе угодно)))

MyDom
29.08.2010, 11:09
Скажите, а у Вас дайкин какой сборки?
У Вас есть к нему претензии?

1. Чехия
2. Уже есть :rzhu_nimagu:

Lott@
29.08.2010, 11:26
1. Чехия
2. Уже есть :rzhu_nimagu:
Можно узнать какие?
Судя по смайлику Вы несильно расстраиваетесь?

MyDom
29.08.2010, 11:30
Можно узнать какие?
Судя по смайлику Вы несильно расстраиваетесь?
Чво какие?
А-шо-ж-мне рыдать шоли?:) Жара прошла - он нас можно сказать спас - а проблема думаю решиться - тот кто продал, активно помогает - до следующего лета, пачиним :rzhu_nimagu:

Soxo
29.08.2010, 11:46
Чво какие?
А-шо-ж-мне рыдать шоли?:) Жара прошла - он нас можно сказать спас - а проблема думаю решиться - тот кто продал, активно помогает - до следующего лета, пачиним :rzhu_nimagu:

) Ну яж говорил не зарекайся, дай бог что бы до лета починили) те его). А что за код ошибки выбивает?

ОДЕССА КЛИМАТ
29.08.2010, 12:15
Чво какие?
А-шо-ж-мне рыдать шоли?:) Жара прошла - он нас можно сказать спас - а проблема думаю решиться - тот кто продал, активно помогает - до следующего лета, пачиним :rzhu_nimagu:

Напиши здесь,какая у тебя с ним проблема,посмотрим,что скажут.


) Ну яж говорил не зарекайся, дай бог что бы до лета починили) те его).
Не надо такого! Или ты готов подтвердить чем-то свои слова?

Lott@
29.08.2010, 12:19
Совсем запуталась.
Посоветуйте модель МЕ аналогичную MSZ-FD35VA-E1 только без умного глаза.

MyDom
29.08.2010, 12:21
) Ну яж говорил не зарекайся, дай бог что бы до лета починили) те его). А что за код ошибки выбивает?

А-я-знал про такую реакцию от тебя :rolleyes:.
Не пишет он ни какой ошибки - я-сказал об этом - просто морозит в пол силы :rzhu_nimagu:

Soxo
29.08.2010, 12:28
Напиши здесь,какая у тебя с ним проблема,посмотрим,что скажут.


Не надо такого! Или ты готов подтвердить чем-то свои слова?

Ты шутки понимаешь аль как). Я ваще подразумивал другое) бо советовал тогда не эту модельку.

MyDom
29.08.2010, 12:34
Напиши здесь,какая у тебя с ним проблема,посмотрим,что скажут.

Та-я-ж написал. двух словах - начал работать в половину мощности.
Устанавливал в зной +23 - было - +23. Ставил +22 - было +22 - причем быстро набирал установленную темп. Хотя он работал у нас нон-стоп.
Потом приключились те чудеса с напряжением - когда у всех инвертора стали - стала и Лыжа инверт. Но после этого стало чуствительно падение мощности - теже +23 уже не держал - +24-24.5-25 С. Опускал ниже темп. на самом сплите.
Ну-а сегодня холодной ночью, при установленном +21 - +23.5 надул :rolleyes:
Если раньше он и смежные помещения продувал, то сейчас в своем не тянет.
Ошибок нет, конденсат капает, ничего не рычит и не жужит - просто потерял мощность :)

Dmitriy_sm
29.08.2010, 12:35
Примерно то же самое, как круглосуточная буксировка автомобиля на своем автомобиле. Только в этом случае всем предельно ясно, что этого делать не стоит, а над кондиционером можно издеваться, как душе угодно)))

Согласен, что на такую нагрузку он не рассчитан, но если этим пользуешься не постоянно и не круглосуточно,а в основном в вечернее время, то думаю можно ничего с ним не произойдёт:)

MyDom
29.08.2010, 12:37
бо советовал тогда не эту модельку.
Угу - тогда ваще ничего не было - Тока у Хакамады Хэвик был - 24, но ждать установку надо-было неделю.

ОДЕССА КЛИМАТ
29.08.2010, 12:39
Совсем запуталась.
Посоветуйте модель МЕ аналогичную MSZ-FD35VA-E1 только без умного глаза.

Нет ему аналогов,а альтернатива есть,в этом ценовом диапазоне это DAIKIN FTXS35G/RXS35G,MITSUBISHI HEAVY SRK35ZJX-S,FUJITSU ASYB12LD/AOYS12L

Soxo
29.08.2010, 12:40
Потом приключились те чудеса с напряжением - когда у всех инвертора стали - стала и Лыжа инверт. Но после этого стало чуствительно падение мощности - теже +23 уже не держал - +24-24.5-25 С.

У всех да не у всех, у меня на твоём хуторе стоят и Дайки, и Мидеи кастл и Електрик, все инвертора и все монтажа етого лета- ни у кого ничего не стало ( хотя быть может ето у вас в отдельном дачном кооперативе проблеммы тогда с электричеством были)

MyDom
29.08.2010, 12:44
У всех да не у всех, у меня на твоём хуторе стоят и Дайки, и Мидеи кастл и Електрик, все инвертора и все монтажа етого лета- ни у кого ничего не стало ( хотя быть может ето у вас в отдельном дачном кооперативе проблеммы тогда с электричеством были)

У каждого кооператива - свой трансформатор. А хутор СХ - очень большой. Лыжа тогда - встала паралельно с Дайком - тока потом Лыжа пошла дальше, а Дайк плавно сбрасывает мощя.

7 AVS 7
29.08.2010, 13:04
Та-я-ж написал. двух словах - начал работать в половину мощности.
Устанавливал в зной +23 - было - +23. Ставил +22 - было +22 - причем быстро набирал установленную темп. Хотя он работал у нас нон-стоп.
Потом приключились те чудеса с напряжением - когда у всех инвертора стали - стала и Лыжа инверт. Но после этого стало чуствительно падение мощности - теже +23 уже не держал - +24-24.5-25 С. Опускал ниже темп. на самом сплите.
Ну-а сегодня холодной ночью, при установленном +21 - +23.5 надул :rolleyes:
Если раньше он и смежные помещения продувал, то сейчас в своем не тянет.
Ошибок нет, конденсат капает, ничего не рычит и не жужит - просто потерял мощность :)

может фреончик уходит потихоньку?

Lott@
29.08.2010, 13:13
Нет ему аналогов,а альтернатива есть,в этом ценовом диапазоне это DAIKIN FTXS35G/RXS35G,MITSUBISHI HEAVY SRK35ZJX-S,FUJITSU ASYB12LD/AOYS12L

DAIKIN FTXS35G/RXS35G И Daikin FTX35GV/RX35GV
Это одно и тоже, только один с умным глазом а другой без?

MyDom
29.08.2010, 13:14
может фреончик уходит потихоньку?

Ну-и-я так думаю - но все спецы единогласно уверены, что должна вылезти ошибка при диагностике - а ее нет.

alex.helms
29.08.2010, 13:16
Ну-и-я так думаю - но все спецы единогласно уверены, что должна вылезти ошибка при диагностике - а ее нет.

а давление мерить спецы не умеют?

Lott@
29.08.2010, 13:19
[QUOTE=tvashtar;14211809]Нет ему аналогов,а альтернатива есть,в этом ценовом диапазоне это DAIKIN FTXS35G/RXS35G,
Судя по ценам интернет магазинов Mitsubishi Electric Делюкс MSZ-FD35VA-E1 намного дороже DAIKIN FTXS35G/RXS35G,
Или они сильно подешевели?

MyDom
29.08.2010, 13:26
а давление мерить спецы не умеют?
Приедут - наверное померят, я умею - но у меня прибамбасев нема :rolleyes:. Спецы по Дайкам говорят - "должна вылезти ошибка по хладону" - она не вылазит.
Когда он по напряжению встал - тоже ни каких эроров не вылезло - сплит работал - тока на внешнем блоке пропеллер не крутился и компрессор стоял.

Dmitriy_sm
29.08.2010, 13:26
2 Lott@

Совет ! по ценам зачем искать в магазинах, тут большинство людей кто сидит на этой ветке занимается реализацией разного рода кондиционеров. Выберите проще несколько моделей которые вас интересуют и вам в личку дадут цены, а дальше сами будете решать у кого ставить и ставить ли вообще:)

а какая у вас площадь квартиры или комнаты, куда планируете кондёр ставить? просто раньше выбирали 25ю модель, а уже 35ю, а она рассчитана на большую площадь, только надо ли ?

ОДЕССА КЛИМАТ
29.08.2010, 13:27
а давление мерить спецы не умеют?

Померяй на R-410,за одно роаскажешь.

Soxo
29.08.2010, 13:29
Ну-и-я так думаю - но все спецы единогласно уверены, что должна вылезти ошибка при диагностике - а ее нет.

И не будет, отслеживаемая автоматикой ошибка утечки фреона присутсвует в сериях ближе к премиуму типа FTXS (G) а не в более дешёвых cериях



а давление мерить спецы не умеют?

Для етого спецы и держат вменяему цену( особенно с учётом когда клиент за городом) и спросить код ошибки ето одно, поехать другое тем более когда по сути прибор работает и погрешность в менее чем 2 градуса.
тут уж если замерять стоило бы сразу срубить до 18 а там уж смотреть погрешность температуры.

ОДЕССА КЛИМАТ
29.08.2010, 13:31
DAIKIN FTXS35G/RXS35G И Daikin FTX35GV/RX35GV
Это одно и тоже, только один с умным глазом а другой без?

Это абсолютно разные кондиционеры,FTX по сравнению с FTXS очень слабенькая модель.

alex.helms
29.08.2010, 13:39
Приедут - наверное померят, я умею - но у меня прибамбасев нема :rolleyes:. Спецы по Дайкам говорят - "должна вылезти ошибка по хладону" - она не вылазит.
Когда он по напряжению встал - тоже ни каких эроров не вылезло - сплит работал - тока на внешнем блоке пропеллер не крутился и компрессор стоял.

Пусть течеискатель захватят поиграются

MyDom
29.08.2010, 13:40
Пусть течеискатель захватят поиграются

Ну влиять на тех-кто приедет, я не могу :) Думаю приедут специалисты :rolleyes:.

Lott@
29.08.2010, 13:53
2 Lott@

Совет ! по ценам зачем искать в магазинах, тут большинство людей кто сидит на этой ветке занимается реализацией разного рода кондиционеров. Выберите проще несколько моделей которые вас интересуют и вам в личку дадут цены, а дальше сами будете решать у кого ставить и ставить ли вообще:)

а какая у вас площадь квартиры или комнаты, куда планируете кондёр ставить? просто раньше выбирали 25ю модель, а уже 35ю, а она рассчитана на большую площадь, только надо ли ?

28м.кв. Студия, но не всегда закрываем двери в другие комнаты.

Soxo
29.08.2010, 13:57
28м.кв. Студия, но не всегда закрываем двери в другие комнаты.

О 25 забудьте сразу, а общая площадь какая, дом или квартира?

ОДЕССА КЛИМАТ
29.08.2010, 13:58
28м.кв. Студия, но не всегда закрываем двери в другие комнаты.

Ставьте 3.5 кВт.

cupuyc
29.08.2010, 20:38
Подскажите! Функция умный глаз в кондиционере Дайкин, насколько нужная штука?
Стоит ли за нее переплачивать? Есть ли от нее какая то польза, помимо направления потока?
Выбираю между FTXS-G/RKS-G инвертор и FTX- который без умного глаза.

Пользуюсь умным глазом сразу. Приятно, когда от тебя отводит поток воздуха; удобно, когда малый под ним бегает, а он часть потока убирает.

WS4
30.08.2010, 10:25
Видел в инете какие-то Delfa по смешной цене ок 1400 грн за 12-ку. Терзают сомнения по поводу приобретения одного на дачу. Интересно статистика есть хоть какая-то по ним? Дохнут сразу или чуть-чуть работают?

-=TigeR=-
30.08.2010, 10:30
Видел в инете какие-то Delfa по смешной цене ....
вы верите что после такого сезона что то есть по смешной цене?
в эту жару и по не смешной мало что было...
:rolleyes:

Soxo
30.08.2010, 10:37
Видел в инете какие-то Delfa по смешной цене ок 1400 грн за 12-ку. Терзают сомнения по поводу приобретения одного на дачу. Интересно статистика есть хоть какая-то по ним? Дохнут сразу или чуть-чуть работают?

Дельфы, Диджиталы и тому подобное- это 50\50 что в первый же сезон не сдохнет, выживет значит года два три проживёт ( но в жару этого года дохли они как мухи).

WS4
30.08.2010, 10:43
вы верите что после такого сезона что то есть по смешной цене?
в эту жару и по не смешной мало что было...
:rolleyes:

Кто его знает, мож корабль с ними приплыл из китая, а может кто-то чиненую технику из сервиса распродает. В этот сезон ассортимент таки не радовал... на собственной шкуре столкнулся.

Soxo Спасибо! :beer:

El Comandante
31.08.2010, 14:19
Ну чо, знающие люди говорят, что в этих Дельфах тошибовская начинка.

Vol De Mar
01.09.2010, 08:51
Ну чо, знающие люди говорят, что в этих Дельфах тошибовская начинка.

А что именно эти знающие люди:pleasantry: нашли тошибовского в дельфах?
у моей жены на работе стоят
Гэ редкостное

El Comandante
01.09.2010, 15:14
А что именно эти знающие люди:pleasantry: нашли тошибовского в дельфах?


То мне неведомо, за что куплено - за то продано :D

Soxo
01.09.2010, 16:11
То мне неведомо, за что куплено - за то продано :D

Конец света тож знающие люди предрекают от года к году).
Компресор- это ещё не весь кондиционер , начиная от качества пластика креплений и механизмов жалюзей плат,и заканчивая сборкой. Если бы всё было так просто- все бы покупали дельфы и им же подобное го... а не другие более и качесвенные бренды.

driver999
01.09.2010, 16:12
Заходим в ближайший центр оперативной полиграфии.
Заказываем лист стикеров.
Клеим на кондиционер.
Готово!
Compressor Toshiba inside. Made in Japan. :D
Кому не нравится Тошиба, тот может наклеить Mitsubishi или Matsushita.

Правда, лучше работать он от этого не станет, но зато- приятно.

Vol De Mar
01.09.2010, 16:19
Заходим в ближайший центр оперативной полиграфии.
Заказываем лист стикеров.
Клеим на кондиционер.
Готово!
Compressor Toshiba inside. Made in Japan. :D
Кому не нравится Тошиба, тот может наклеить Mitsubishi или Matsushita.

Правда, лучше работать он от этого не станет, но зато- приятно.

Угу.
Или desigin in germani
А потом продаем EUROFAN :)

yuriss
01.09.2010, 19:01
Заходим в ближайший центр оперативной полиграфии.
Заказываем лист стикеров.
Клеим на кондиционер.
Готово!
Compressor Toshiba inside. Made in Japan. :D
Кому не нравится Тошиба, тот может наклеить Mitsubishi или Matsushita.

Правда, лучше работать он от этого не станет, но зато- приятно.

Соглашусь с данным раскладом! Шэф сказал давно: "Если, к примеру,на инструменте написано крупно "маде ин Германи" - значит оно только возле Germani лежало... Пусть уж лучше "мейд ин Чайна" по-честноку, взамен "made in USA" из-под Мелитополя... А подделывать будут и при нас и после!...Главное - чтоб не нас!!!

Alpha
01.09.2010, 19:24
Ну чо, знающие люди говорят, что в этих Дельфах тошибовская начинка.

Точно! Мелкорубленая...

seller №1
01.09.2010, 22:45
так такие бренды как Midea тоже нас на...т, когда везде пишут, что у них компрессоры Matsushita и Toshiba ????

Spin
01.09.2010, 23:07
так такие бренды как Midea тоже нас на...т, когда везде пишут, что у них компрессоры Matsushita и Toshiba ????

Есть фабрики с определенной культурой технологических дисциплин и отсутствием компромиссов, типа "заработать, а там будет видно". Даже в Китае есть производства, о которых нам мечтать не приходится. Чистота (как в операционной), четкая организация всего производства и оснащенность по последнему слову..."
Бренд-марка, даже китайская по крупному врать не станет (по мелочам могут завысить кое-какие параметры), но заявлять компрессоры с именем, а в итоге ставить лишь бы что не станет.
Гугль всем в помощь. Набираете название изделия (Мидеа, Дельфа...), если попадаете на крупный сайт, то все в порядке, если только на интернет продавцов, значит что-то тут не так.

driver999
02.09.2010, 18:48
так такие бренды как Midea тоже нас на...т, когда везде пишут, что у них компрессоры Matsushita и Toshiba ????

Не так.

Toshiba заказывает на заводе Midea компрессоры под маркой
"Toshiba. Made in China."
Это- открытая, общеизвестная информация.
Как они следят за технологией и качеством- это их проблема.
Но позорить свое имя плохими компрессорами они не заинтересованы.
И ничто не мешает ставить компрессоры Toshiba в кондиционеры Midea или другие.

Гугль всем в помощь. Набираете название изделия (Мидеа, Дельфа...),
А лучше: aircon midea delfa и т.д. и ищем на англоязычных ресурсах.
Тогда многое становится на своми места.

Pionner
03.09.2010, 10:47
Всем привет! Не могу выбрать между двумя кондеями.

1. КОНДИЦИОНЕР HITACHI RAS-14CH8
$610,00


Высокий холодильный коэффициент.Stainless Clean - новый металлический фильтр. Вентилятор с коническими лопастями для снижения аэродинамического сопротивления и уровня шума. Nano Titanium фильтр, для сверхтонкой очистки воздуха от вирусов, запаха, пыльцы. DC Power System - двигатель вентилятора внутреннего блока постоянного тока 35B DC Антикоррозийная обработка теплообменника наружного блока.
Характеристики

Тип: сплит-система
Площадь помещения: 35 м2
Основные режимы: охлаждение/обогрев/осушение
Уровень шума внутреннего блока: 30 дБ
Уровень шума наружного блока : 50 дБ
Хладогент: R22
Габариты внутреннего блока: 780/280/220
Срок гарантии : 36 месяцев
Страна - производитель: Малазия
2. Кондиционер Mitsubishi H.I. SRK40HG
$690,00


Mitsubishi SRK40HG является эффективным кондиционером, который работает в необходимых режимах нагрева и охлаждения, кроме этого, модель SRK40HG предоставляет режим осушения воздуха, ночной режим, экономный режим, а также функции самодиагностики и автоматического перезапуска. Привлекательной особенностью кондиционера Mitsubishi SRK40HG является дезодорирующий фильтр, ионный освежитель, антибактериальный вентилятор и био-энзимнмый фильтр.

Технические характеристики

Тип: сплит-система
Площадь помещения, м2: до 40
Основные режимы: охлаждение/обогрев/осушение
Уровень шума (внутренний блок), дБ: 34/38/40

Уровень шума (наружный блок), дБ: 45/50
Хладогент: R22
Габариты (внутренний блок),мм: 790/199/268
Габариты (внешний блок),мм: 780/290/540
Страна-производитель: Тайланд

Денег лишних нет - вот и мучаюсь.Понимаю что второй чуть-чуть лучше,но зато первый дешевле.Насколько разница в переплате будет оправдана в дальнейшей эксплуатации? . Или нет смысла переплачивать? Читал в инете что у Mitsubishi больше срок эксплуатации. Кто что думает? И кто может посоветовать хорошую фирму,особенно на личном опыте.Заранее спасибо!

shmargen
03.09.2010, 10:59
https://forumodua.com/showthread.php?t=5102&page=333
обсуждали есть в поиске в этой теме
например
https://forumodua.com/showthread.php?t=5102&highlight=RAS-14CH8&page=195
так и далее
ущите указывая модель помоему всем кондишкам "промыли кости"

ОДЕССА КЛИМАТ
03.09.2010, 11:36
Всем привет! Не могу выбрать между двумя кондеями.

1. КОНДИЦИОНЕР HITACHI RAS-14CH8
$610,00
Mitsubishi H.I. SRK40HG


Цена фантастическая!
вот здесь (https://forumodua.com/showthread.php?p=13700730#post13700730) найдёте всё о HITACHI VS MITSUBISHI HEAVY, только там о 2.5 кВт, но смысл от этого не меняется.

Soxo
03.09.2010, 12:29
2. Кондиционер Mitsubishi H.I. SRK40HG
$690,00

!

Кому как, как по мне однозначно Митсубиши в сравнении етих двух моделей- лучше.
Но как говорится каждому своё.

a_man
03.09.2010, 12:49
Всем привет! Не могу выбрать между двумя кондеями.

1. КОНДИЦИОНЕР HITACHI RAS-14CH8
$610,00
2. Кондиционер Mitsubishi H.I. SRK40HG
$690,00
...Заранее спасибо!

Конечно, Mitsubishi H.I. SRK40HG! И цена хорошая. А HITACHI RAS-14CH8 за
$610,00 - это недоразумение.:)

x3malka82
04.09.2010, 12:44
Всем привет.Ребята подскажите где можно купить хороший кондиционер "зима-лето"в пределах 200-250$.может с похолоданием скидка есть где-то хорошая.Надо что зимой грел как ненормальный а летом хороший холод давал.спасибо

Хаки
04.09.2010, 12:59
Всем привет.Ребята подскажите где можно купить хороший кондиционер "зима-лето"в пределах 200-250$.может с похолоданием скидка есть где-то хорошая.Надо что зимой грел как ненормальный а летом хороший холод давал.спасибо За такие деньги это ТОЛЬКО что-то бюджетное, а бюджетное не будет зимой греть "как ненормальный".
Например GREE-7 стоит 290 и он на тепло работает до -6. Все остальное за такие деньги, я думаю, будет вообще только до нуля работать на тепло.
На скидки не надейтесь. Растаможка у нас в стране очень выросла. И налоги в Китае тоже. Так что повышение цен будет однозначно.

Пух
04.09.2010, 13:16
Всем привет.Ребята подскажите где можно купить хороший кондиционер "зима-лето"в пределах 200-250$....Надо что зимой грел как ненормальный а летом хороший холод давал.спасибо
За такие деньги такого в природе не бывает :)

x3malka82
04.09.2010, 13:16
А вообще где можно посмотреть кондиционеры по нормальным, не завышенным ценам, может есть специализированные магазины?

Пух
04.09.2010, 13:19
В дубльгис загляни.

x3malka82
04.09.2010, 13:26
В дубльгис загляни.

:) там просто перечень магазинов и поди там разберись где нормальные цены а где завышенные :-)) хтю по рекомендации.

Soxo
04.09.2010, 13:58
:) там просто перечень магазинов и поди там разберись где нормальные цены а где завышенные :-)) хтю по рекомендации.

) За такие деньги только в Фокстроты и.т.д).
Скажу проще цены и тут нормальные), другое дело там де просто купить кондишку а потом искать кто установит = скинуть гарантию с одного на другого))- будет дешевле.
Там где брать всё под ключ да что бы и отвечала одна фирма- там будет немногим дороже НО разница в отвествености стоит лишнии сотню две гривен ( разве что это прочусвуется только тогда когда как говорится "петух клюнет").
Если площади в пределах 15-25м и бюджет тянется на 290-330у.е ( не считая монтажа)- то вполне впишетесь, дешевле как говорится бог вам в помощь).

Pionner
04.09.2010, 16:22
Остановился на Mitsubishi H.I. SRK40HG.Думаю ставить октябрь-ноябрь.Отсюда вопрос.В какую погоду лучше не ставить? И какая должна быть на улице температура? Если будет +5,то он же не включится на холод.? Значит я не смогу его проверить.Или я не прав?

-=TigeR=-
04.09.2010, 16:26
... Если будет +5,то он же не включится на холод.? ...
если в комнате будет +5 то что ему охлаждать?
это уже нагревать надо...
:rolleyes:

Soxo
04.09.2010, 17:08
Остановился на Mitsubishi H.I. SRK40HG.Думаю ставить октябрь-ноябрь.Отсюда вопрос.В какую погоду лучше не ставить? И какая должна быть на улице температура? Если будет +5,то он же не включится на холод.? Значит я не смогу его проверить.Или я не прав?

Думать можно что угодно а вот предсказать будет ли в наличии в то время- это куда сложнее. В таких случаях лучше изначлаьно купить кондишку да договорится что установка будет через месяц другой дабы даты гарантийки пошли с момента монтажа( естесвенно это в случае покупка+монтаж посредством одной и той же фирмы).

Valentinovna
04.09.2010, 21:55
А вообще где можно посмотреть кондиционеры по нормальным, не завышенным ценам, может есть специализированные магазины?Мал.Арнаутская,51. У них GREE 9-ка с монтажом 440 у.е. - вроде недорого?

x3malka82
04.09.2010, 22:44
спасибо всем за ответы. Бум смотреть.

Pionner
09.09.2010, 12:14
Начал обзванивать фирмы.Одна фирма имеет только Daikin и YORK.Менеджер мне сказал что YORK идет на уровне Daikin и ME. Это правда или развод.Он мне предложил YORK 12 HLKA за 650 $.Что скажите?Или лучше взять Mitsubishi H.I. SRK40HG за 680 $.Спасибо за советы!

Хаки
09.09.2010, 12:19
Начал обзванивать фирмы.Одна фирма имеет только Daikin и YORK.Менеджер мне сказал что YORK идет на уровне Daikin и ME. Это правда или развод.Он мне предложил YORK 12 HLKA за 650 $.Что скажите?Или лучше взять Mitsubishi H.I. SRK40HG за 680 $.Спасибо за советы! Не правда. Йорк на уровне с Митсубиши хэви и тошибой.

Vol De Mar
09.09.2010, 12:54
Не правда. Йорк на уровне с Митсубиши хэви и тошибой.

Если, конечно, это не сборка Мидеи. :)

ОДЕССА КЛИМАТ
09.09.2010, 13:02
Не правда. Йорк на уровне с Митсубиши хэви и тошибой.

Те модели YORK которые поставляются на Украину,на уровне MIDEA,GREE и некоторых Т.М производящихся на этих заводах,каких то отличий YORK от этих Т.М не имеет,в общем всё очень просто и как было уже написано выше,большинство моделей YORK производятся на заводе MIDEA,только цена на него космическая,на уровне MITSUBISHI HEAVY, HITACHI и TOSHIBA,а в этом случае выбор очевиден.
Если бы не куча рекламы по YORK в своё время,думаю он был бы не продаваемый.

ОДЕССА КЛИМАТ
09.09.2010, 13:08
Начал обзванивать фирмы.Одна фирма имеет только Daikin и YORK.Менеджер мне сказал что YORK идет на уровне Daikin и ME. Это правда или развод.Он мне предложил YORK 12 HLKA за 650 $.Что скажите?Или лучше взять Mitsubishi H.I. SRK40HG за 680 $.Спасибо за советы!
Однозначно MITSUBISHI HEAVY !!!

Хаки
09.09.2010, 14:28
Если, конечно, это не сборка Мидеи. :)


Те модели YORK которые поставляются на Украину,на уровне MIDEA,GREE и некоторых Т.М производящихся на этих заводах,каких то отличий YORK от этих Т.М не имеет,в общем всё очень просто и как было уже написано выше,большинство моделей YORK производятся на заводе MIDEA,только цена на него космическая,на уровне MITSUBISHI HEAVY, HITACHI и TOSHIBA,а в этом случае выбор очевиден.
Если бы не куча рекламы по YORK в своё время,думаю он был бы не продаваемый. Да? Я не знала. Я помню, что были Йорки сборки GREE и какие-то более дорогие. У меня есть фото с завода GREE с Йорком.:rolleyes: Но это было года 4 назад.
Буду знать.

Vol De Mar
09.09.2010, 15:23
Да? Я не знала. Я помню, что были Йорки сборки GREE и какие-то более дорогие. У меня есть фото с завода GREE с Йорком.:rolleyes: Но это было года 4 назад.
Буду знать.

Так и есть.
Стандартные - с завода GREE.
А есть бюджетные с MIDEA.
Дело в том, что в США другой стандарт по системам микроклимата.
И там настенные блоки в принципе не проходят.
Поэтому, все настенные сплиты от YORK производятся для других в по ОЕМ соглашению.

Soxo
10.09.2010, 00:04
Да? Я не знала. Я помню, что были Йорки сборки GREE и какие-то более дорогие. У меня есть фото с завода GREE с Йорком.:rolleyes: Но это было года 4 назад.
Буду знать.

Так там и выпускается большинсво Ерков да и качество уже далеко не то и соглашусь с Тсваром- если бы не рекламма- были бы они по етой цене не продаваемы. А на Мидеи их собирают только бюджетную линию впрочем которой два года как уж являются самыми ходовыми ввиду и без того дороговизны бюджета не говоря уж о более серьёзных их же моделях.

pupa
11.09.2010, 21:11
Посоветуйте хорошую инверторную систему (больше склоняюсь к мицубиши) для обогрева зимой.
Насколько я понял минимальная температура за бортом при обогреве -15.
Цена в районе 1000 уе.
Площадь до 30 квадратов.
Расчетная мощность около 3,6кВт
Пока что нашел вот такой Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S


В какие фирмы обращаться, чтобы не было проблем с гарантией.

Soxo
12.09.2010, 06:40
Посоветуйте хорошую инверторную систему (больше склоняюсь к мицубиши) для обогрева зимой.
Насколько я понял минимальная температура за бортом при обогреве -15.
Цена в районе 1000 уе.
Площадь до 30 квадратов.
Расчетная мощность около 3,6кВт
Пока что нашел вот такой Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S


В какие фирмы обращаться, чтобы не было проблем с гарантией.

Для обогрева при таких температурах однозначно либо Митсубиши но НЕ ( Хеви) а Электрик либо Дайкин.
В штуку при такой площади этой техникой не уложитесь.
Я бы советовал МЕ MSZ-GE35 в сравнении с указаной вами моделью- цена выйдет выше сотни на три, зато маем вещь в разы надёжнее и качественее.
Интересует более подробно пишите в ЛС.

pupa
12.09.2010, 18:05
У мну комната с коридором выходят 23 кв. м
решил просто взять с запасом.
НАсчет не Хеви а Электрик уже понял.

Интересно было бы увидеть графики теплопрозводительности кондера в зависимости от температуры за бортом. Потому что у нас зимой вряд ли будет +7.

Насколько я понял если брать морозустойчивый кондер, оптимальной будет Мицык Електирик серии MSZ-GE у которой паспортная минусовая температура -20, следующий люксовый MSZ-FD с Зубаданом стоит на 40 процентов дороже, а понижение температуры за бортом всего лишь 5 градусов (-25). Тоесть эти -5 градусов стоят очень дорого.

http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac.shtml

Зы Все таки интересно увидеть графики теплопроизводительности в зависимости от температуры за бортом.

Alpha
12.09.2010, 18:37
Скачайте себе мануалы и наслаждайтесь графиками, если разберётесь и правильно поймёте, что к чему...
http://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/books.shtml
Только помимо графиков теплопроизводительности, смотрите внимательно на графики электропотребления...

pupa
12.09.2010, 18:43
угу уже глянул
там нет инфы по серии MSZ-GE.
Зато есть по зубаданам, где косвенно написано про другие серии

Компания Mitsubishi Electric представляет системы серии ZUBADAN. На японском
языке это обозначает «супер обогрев». Известно, что производительность
тепловых насосов, использующих для обогрева помещений низкопотенциаль-
ное тепло наружного воздуха, уменьшается при снижении температуры наруж-
ного воздуха. И это снижение весьма значительное: при температуре -20°С
теплопроизводительность на 40% меньше номинального значения, указанного в
спецификациях приборов и измеренного при температуре +7°С. Именно по этой
причине воздушные тепловые насосы не рассматривают в нашей стране как
полноценный нагревательный прибор. Отношение к ним может коренным
образом измениться с появлением кондиционеров серии ZUBADAN.

А вот зубаданах эффективность не меняется вплоть до температуры -15.

PS Единственный выход - тепловые насосы. Надо все наши девятиэтажки тепловыми насосами оборудовать. ))))

Alpha
12.09.2010, 18:49
Я вам только что дал ссылку, где в первой книге, объёмом 560 страниц, содержится более-менее полная тех информация по всем, интересующим вас, моделям. Если что-то не понятно - пишите в личку.

pupa
12.09.2010, 20:07
Как и следовало ожидать, там есть инфа только по крайним рабочим температурам.
Измереиня эффективности на нагрев проводились при температуре на улице +7 градусов.
ЗАвисимости снижения температуры снаружи и эффективности кондиционера нет.

Alpha
12.09.2010, 21:03
Для серии FD-VABH графики зависимости теплопроизводительности от наружной температуры и потребляемой мощности приведены на стр. 135.
Аналогичные данные для серии GE даны на стр. 324.

pupa
12.09.2010, 23:06
по табличке узнаем коэфициент коррекции и умножаем его на теплопроизводительность?
Правильно?
для серии MSZ-GE
Выходит что при Температуре снаружи (-20) коэффициент около 0.4, а теплопроизводительность вместо 4кВт станет 1,6 кВт? (страница 324-325)
И при +20 градусах внутри воздух будет нагреваться до 27 (плюс 7 градусов)

Для зубаданов теплопроизводительность почти в два раза больше потому что коэффициент коррекции около 0,75

Лимонадик
13.09.2010, 10:54
предлагают мне на кухню-гостиную в 26 метров Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S за 1200 баков (без установки) ....

не до ... фига ... ли будет?

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 11:14
предлагают мне на кухню-гостиную в 26 метров Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S за 1200 баков (без установки) ....

не до ... фига ... ли будет?

Можно и дешевле купить!

a_man
13.09.2010, 12:13
предлагают мне на кухню-гостиную в 26 метров Mitsubishi Heavy SRK35ZG-S за 1200 баков (без установки) ....

не до ... фига ... ли будет?

Нормальная цена за эту модель.:rose:

alex.helms
13.09.2010, 13:04
Нормальная цена за эту модель.:rose:

Смеетесь? Его средняя цена по 15 магазинам 900$...

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 13:07
Смеетесь? Его средняя цена по 15 магазинам 900$...
А тут Вы уже смеётесь!!!

alex.helms
13.09.2010, 13:09
А тут Вы уже смеётесь!!!

Я задал вопрос . Читайте по внимательнее:rtfm:

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 13:19
Я задал вопрос . Читайте по внимательнее:rtfm:

Что читать? эту ссылку,хоть в один из этих магазинов позвоните,потом напишите,а эти левые ссылки смотреть не хочется,мне тут недавно доказывали,что MIDEA по 700 грн.

alex.helms
13.09.2010, 13:30
Что читать? эту ссылку,хоть в один из этих магазинов позвоните,потом напишите,а эти левые ссылки смотреть не хочется,мне тут недавно доказывали,что MIDEA по 700 грн.

Уважаемый , эта левая ссылка выводит на 15 магазинов с практически одинаковой ценой , услугами некоторых я сам пользовался и могу судить о их сервисе. Не думайте , что на вашем магазине свет клином сошелся. В 15 магазинах Киева его нет , а у вас он есть? , только чуток дороже , на 300 долларов:) Может вам эксклюзивные поставки прямо с завода идут? Извините , но человек спросил , я ответил. Пусть он сам решает звонить куда-то или брать тут. Не люблю голословных бесед.

Spin
13.09.2010, 13:31
Только что составлял предложение по встраиваемой технике для клиента. У меня гранитная мойка в опте стоит 270 бакинских, а в интернет-магазине она же за 600 грн. Вот где шара)))

alex.helms
13.09.2010, 13:34
Только что составлял предложение по встраиваемой технике для клиента. У меня гранитная мойка в опте стоит 270 бакинских, а в интернет-магазине она же за 600 грн. Вот где шара)))

Согласен , когда в одном из десяти магазинов цена в 3 раза дешевле - это пустой номер. Но когда в 15 - цена одинаковая , думаю купить можно (практика так подсказывает)

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 13:40
Уважаемый , эта левая ссылка выводит на 15 магазинов с практически одинаковой ценой , услугами некоторых я сам пользовался и могу судить о их сервисе.
Это ещё раз подтверждает Вашу полную некомпетентность в этих вопросах.


В 15 магазинах Киева его нет , а у вас он есть?
Есть!

Может вам эксклюзивные поставки прямо с завода идут?
Может.

Не люблю голословных бесед.
Так не пишите,то о чём малейшего представления не имеете.

a_man
13.09.2010, 13:47
Смеетесь? Его средняя цена по 15 магазинам 900$...
В 15 крупнейших климатических организациях Украины его розничная цена будет 1400 у.е.:rose: А забрать его можно в этих же организациях за 1200 у.е.:rose:

alex.helms
13.09.2010, 14:07
Так не пишите,то о чём малейшего представления не имеете.

Пока что, это замечено за вами. А я ,очень даже имею представление от том ,что пишу. Только что, из принципа, позвонил в один магазин , в котором 100 раз заказывал. Не буду называть фирму (если есть желание в личку скину , позвоните сами и убедитесь) Так вот , там любезный человек ответил: да, есть 915$ ,будете заказывать? И это только первый магазин , в который я позвонил. Потом позвонил во второй , там сказали что нет. Позвонил в третий , и о чудо , тоже есть по цене 920$. Итог , из 3 магазинов в которые я позвонил , в двух я могу заказать , и через пару дней заеду за техникой. Так что не понятно , кто тут голословит.

alex.helms
13.09.2010, 14:09
В 15 крупнейших климатических организациях Украины его розничная цена будет 1400 у.е.:rose: А забрать его можно в этих же организациях за 1200 у.е.:rose:

Ну тут вообще тяжелый случай:) Как говориться иногда лучше жевать , чем говорить. Вы бы мне это рассказали , если бы я никогда не имел дело с Киевом , а так - читаю с улыбкой.

alex.helms
13.09.2010, 14:13
И еще , хотелось бы добавить. Я понимаю, что все вы защищаете свой бизнес , но тут не ветка вашей рекламы , а свободное обсуждение. И лучше , смириться , а не нападать на меня, как на главного врага вашей деятельности. Я отвечаю человеку на поставленный вопрос и свои слова подкрепляю фактами(имею право).

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 14:17
Давайте в ЛС.ссылку.

alex.helms
13.09.2010, 14:25
Давайте в ЛС.ссылку.

Отправил , звоните. Надеюсь мне не придется записывать свой разговор с магазином и выкладывать тут. К стати , 20 сентября появятся в еще одном магазине по цене 860 долларов. Это если автору вопроса надо , скину сайт.

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 14:46
Ответ от этого магазина,нет это SRK20ZG-S 915$,но сейчас мы ещё узнаем,мы Вам перезвоним.
Перезванивают и,что я слышу НЕТ в наличии не каких ZG-S.
Могу сказать своё мнение об этом магазине,там работают полные дилетанты,которые даже не понимают в модельном ряду кондиционеров.
Предложили взять SRK35ZJP-S за столько,за сколько я его и сам продать могу.
Так,что ещё раз подтверждается простая истина,все эти ссылки не больше чем замануха.

Хаки
13.09.2010, 15:03
Если я не ошибаюсь, то ZG-S - это прошлогодний модельный ряд, замененный в этом году на ZJ-S. И уже в августе прошлогодних нигде не было. Во всяком случае, когда мне было нужно я их найти не смогла.

alex.helms
13.09.2010, 15:15
Ответ от этого магазина,нет это SRK20ZG-S 915$,но сейчас мы ещё узнаем,мы Вам перезвоним.
Перезванивают и,что я слышу НЕТ в наличии не каких ZG-S.
Могу сказать своё мнение об этом магазине,там работают полные дилетанты,которые даже не понимают в модельном ряду кондиционеров.
Предложили взять SRK35ZJP-S за столько,за сколько я его и сам продать могу.
Так,что ещё раз подтверждается простая истина,все эти ссылки не больше чем замануха.

Да уж. Ну если вы переходите на откровенное вранье , то разговор окончен однозначно:) Только учтите , что все ваши сообщения для людей которые в теме , просто смешны , и выглядят не более чем дешевая самореклама. Кому надо , тот сам позвонит, а не будет слушать дядю с форума который заинтересован впарить в Одессе подороже.

alex.helms
13.09.2010, 15:18
Если я не ошибаюсь, то ZG-S - это прошлогодний модельный ряд, замененный в этом году на ZJ-S. И уже в августе прошлогодних нигде не было. Во всяком случае, когда мне было нужно я их найти не смогла.

Это понятно. Вся холодильная техника , в первую очередь поставляется в Одессу , людям с этой ветки. До Киева после вас ничего не доходит. Да и цены у вас самые низкие , вам же товар идет напрямую от производителя:rzhu_nimagu:

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 15:19
Если я не ошибаюсь, то ZG-S - это прошлогодний модельный ряд, замененный в этом году на ZJ-S. И уже в августе прошлогодних нигде не было. Во всяком случае, когда мне было нужно я их найти не смогла.

Да ZG-S старые, ZJ-S новые, но речь не об этом в том магазине нет не тех не этих,я естественно спрашивал.
Еще на остатках есть старые ZGХ-S.
Но в общем кому они нужны если уже пошли новые модели.

alex.helms
13.09.2010, 15:25
я естественно спрашивал.

Хех, странно что мне сказали другое. Наверно я просто зашел в этой ветке наврать.



Но в общем кому они нужны если уже пошли новые модели.

Ну вот человек спросил , значит нужны... Кондиционер у нас уже как одежда , да? год назад поставил , сейчас вызвал мастеров поменял на модель посвежее:)

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 15:25
Да уж. Ну если вы переходите на откровенное вранье , то разговор окончен однозначно:) Только учтите , что все ваши сообщения для людей которые в теме , просто смешны , и выглядят не более чем дешевая самореклама. Кому надо , тот сам позвонит, а не будет слушать дядю с форума который заинтересован впарить в Одессе подороже.

Фантазируйте ,Ваши сказки не понятного происхождения не интересны,перед тем как,что то здесь написать нужно подумать,что ты пишишь.
Звоните сейчас туда,потом извинишься!

alex.helms
13.09.2010, 15:28
перед тем как,что то здесь написать нужно подумать,что ты пишишь.


Я всегда думаю , чего не скажешь о вас. Перед тем как писать , нужно проверить свою писульку на грамматические ошибки.


Звоните сейчас туда,потом извинишься!

Когда я звонил , все было. Вы , наверное , себе заказали парочку , теперь пишете что нету :) И не надо тыкать , пожалуйста, сохраняем культуру общения.

Все , спасибо за внимание.

Хаки
13.09.2010, 15:32
Это понятно. Вся холодильная техника , в первую очередь поставляется в Одессу , людям с этой ветки. До Киева после вас ничего не доходит. Да и цены у вас самые низкие , вам же товар идет напрямую от производителя:rzhu_nimagu:
Где и в чем вы увидели неуважение или саморекламу? Где я сказала вообще хоть что-то о своих ценах и ценах вообще? Я хэви в принципе не занимаюсь. Но вот ваша манера общения наталкивает на мысли именно о вашей неадекватности.
Я не верю в то, что в 15 магазинах Украины преспокойно лежит техника по невероятно низкой цене при том, что весь август она была в дефиците. Т.е. каким-то чудесным образом прошлогодние кондиционеры, которые в этом году в Украину уже не завозились, появились по какой-то странной цене. Откуда они взялись? Где они были в августе, когда был дефицит?

ОДЕССА КЛИМАТ
13.09.2010, 15:35
Я всегда думаю , чего не скажешь о вас. Перед тем как писать , нужно проверить свою писульку на грамматические ошибки.

Я могу даже так написать пишшшишьь не Вам меня учить как это делать.

alex.helms
13.09.2010, 15:37
Ладно , господа. Спасибо за веселое общение. Спорить с вами , бессмысленно. Тем более, тут уже плюшки администратор выдавать начал , тем самым намекая , что бы я не лез сюда со своими советами , тут свой костяк правит. Удачи вам в продажах , она вам к зиме понадобиться. [MOD] Обсуждение действий администрации в не положенном месте.

Spin
13.09.2010, 15:41
15 магазинов это может быть и один магазин под разными вывесками. А дефицитный товар в сентябре мог появиться после поломки (отказа клиента от ремонта) и сервисного восстановления. Что для MHI маловероятно, но чем ч. не шутит.

pupa
13.09.2010, 16:40
Только что составлял предложение по встраиваемой технике для клиента. У меня гранитная мойка в опте стоит 270 бакинских, а в интернет-магазине она же за 600 грн. Вот где шара)))
мыть посуду с такой мойкой придется тоже в интернетмагазине.

a_man
13.09.2010, 18:30
Ну тут вообще тяжелый случай:) Как говориться иногда лучше жевать , чем говорить. Вы бы мне это рассказали , если бы я никогда не имел дело с Киевом , а так - читаю с улыбкой.

:) Весельчак. :)
Жаль, ушёл уже, ответить некому.:)
ПС: лови + !!!!:laugh:

hekz21
14.09.2010, 05:50
Доброго времени суток. Вышел из строя мой кондер Haier 07, сгорел компрессор...Есть тут кто может помочь и интересует цена....Если можно в личку

a_man
14.09.2010, 07:40
Доброго времени суток. Вышел из строя мой кондер Haier 07, сгорел компрессор...Есть тут кто может помочь и интересует цена....Если можно в личку

А сгорел ли компрессор?:)

hekz21
14.09.2010, 10:17
А сгорел ли компрессор?:)



Так мне сказали по признакам в сервис центре Фокстрота....

hekz21
14.09.2010, 10:18
А сгорел ли компрессор?:)




Ну это тайна покрытая мраком..:)

Spin
14.09.2010, 10:23
Так мне сказали по признакам в сервис центре Фокстрота....

Они Вам не забыли сказать, что на компрессоры кондеров Haier гарантия 5 лет (если Вы его обслуживали)?

tomashomecat
18.09.2010, 15:41
господа, год назад хвалили Midea MSG-09HR Plus как оптимальный для простого народа. не изменилось ли чего за год?

Soxo
18.09.2010, 15:56
господа, год назад хвалили Midea MSG-09HR Plus как оптимальный для простого народа. не изменилось ли чего за год?
Не изминилось и врятли изменится, ну разве что кроме цены( в нашем государсве она меньше не становится как не прискорбно).

tomashomecat
18.09.2010, 17:06
Не изминилось и врятли изменится, ну разве что кроме цены( в нашем государсве она меньше не становится как не прискорбно).

я вам письмо отправил, надеюсь адрес у вас рабочий.

Soxo
18.09.2010, 17:24
я вам письмо отправил, надеюсь адрес у вас рабочий.
Именно что только рабочий. Ребята осмотрят обьект, если всё устроит отзвонитесь мне.

Мокий Пармёныч
18.09.2010, 19:37
Господа Леди и Джентльмены! Кто посоветует, какой кондиционер купить и установить в 1 комнатную квартиру ( комната 17,3 кв.м., общая 34 кв.м.) наружные окна МП., чтобы протягивал всю квартиру в автоматическом режиме, у меня в 2-х квартирах стоят LG -9 (пр-ва Корея) уже 6 лет, прекрасно работают до сих пор, профилактику не делал, что нового на рынке и какие сейчас реальные цены?
Заранее благодарен!

Soxo
18.09.2010, 19:49
Господа Леди и Джентльмены! Кто посоветует, какой кондиционер купить и установить в 1 комнатную квартиру ( комната 17,3 кв.м., общая 34 кв.м.) наружные окна МП., чтобы протягивал всю квартиру в автоматическом режиме, у меня в 2-х квартирах стоят LG -9 (пр-ва Корея) уже 6 лет, прекрасно работают до сих пор, профилактику не делал, что нового на рынке и какие сейчас реальные цены?
Заранее благодарен!
Те LG что были 3-5 лет назад) далеки от теперешних впрочем как и с другой техникой, кто то вперёд идёт, кто то откатывается.
Дабы что то советовать конретное- нужно знать хоть приблизительно на какую сумму вы расчитываете. Что то бюджетное отталкивайтесь 400-500у.е влючая монтаж, что то серьёзное так и поболее 1000 отталкиваться надо.
Опять же если расчёт охладить только комнату- то 9 вполне достаточно, если расчёт что открыл двери и прохлада по всему дому- тут 12 ставить уже надо( тем более что если бюджетная техника разницы в цене копеечные).
Интересует более подробная консультация, пишите в ЛС ещё лучше сразу скидывайте контактный телефон.

Мокий Пармёныч
18.09.2010, 20:11
Спасибо Soxo! В том то и дело, что LG уже не те, на рынке сплошной Китай, а хотелось бы не дорогую, но в тоже время надежную модель...

a_man
18.09.2010, 20:23
Господа Леди и Джентльмены! Кто посоветует, какой кондиционер купить и установить в 1 комнатную квартиру ( комната 17,3 кв.м., общая 34 кв.м.) наружные окна МП., чтобы протягивал всю квартиру в автоматическом режиме, у меня в 2-х квартирах стоят LG -9 (пр-ва Корея) уже 6 лет, прекрасно работают до сих пор, профилактику не делал, что нового на рынке и какие сейчас реальные цены?
Заранее благодарен!

Поставите Mitsubishi Heavy, проработают не меньше этих корейских LG с отменным качеством охлаждения.
Что-то дешевле не потянет на уровень ваших корейских девяточек.

Soxo
18.09.2010, 20:28
Поставите Mitsubishi Heavy, проработают не меньше этих корейских LG с отменным качеством охлаждения.
Что-то дешевле не потянет на уровень ваших корейских девяточек.

Ой не скажи) всё потянет и даже перетянет если с умом ставить))

a_man
18.09.2010, 20:36
Ой не скажи) всё потянет и даже перетянет если с умом ставить))

:) Про всё загнули, конечно.:)
Разве монтаж проблема?:) Или подбор проблема?:)
ПС: Не ровняйте все кондишки.:rose:

Soxo
18.09.2010, 20:47
:) Про всё загнули, конечно.:)
Разве монтаж проблема?:) Или подбор проблема?:)
ПС: Не ровняйте все кондишки.:rose:

)Монтаж монтажу рознь) и в этом многие убеждаются) бо умеющих ставить пруд пруди, а умеющих потом свои ошибки приезжать и исправлять( а ещё лучше не делать) дай бог и 20% от всех монтажных бригад не наберётся.
Подбор))- мне летом такие варианты клиенты расказывали что за голову брался), когда пытались продать что угодно вплоть советовали человеку на 90м площади 12 модельку бо в наличии по городу других на тот момент моделей не было)).
Я не равняю все кондишки, я всеголишь подчёркиваю- что на не инверторной технике те же Мидеи, Грии, Лессары- зарекомендовали себя ничуть не хуже и с лёгкостью потянут при правильном подборе не слабее былых LG. Хоть и имею в наличии те же Хевики, но зачастую советую их когда человек алергик и денег на Електрик или Дайкин нет, либо когда на отрез человек не хочет брать Китай, а так что бы та разница в цене которая сложилась на текущий год между бюджетниками типа Мидей и середнячками типа Хевиковских HG- ну не тянет оно тех денег, это не прошлый или позапрошлый год( когда зазор был сотню полторы макс, и оно того стоило в перевес хевиков)

a_man
18.09.2010, 21:31
)... Я не равняю все кондишки, я всеголишь подчёркиваю- что на не инверторной технике те же Мидеи, Грии, Лессары- зарекомендовали себя ничуть не хуже и с лёгкостью потянут при правильном подборе не слабее былых LG...

Вижу, не все кондишки ровняете.:)
Мдааа, так опустить те LG... :girl_sigh:

tomashomecat
22.09.2010, 19:16
поставили Midea MSX-09. если бы знал что это ТАКИЕ тарахтелки - купил бы другие. верхняя крышка дребезжит, положил сверху деревянный брусок закрепил скотчем - вроде дребезжать перестала.

вобщем заглянул внутрь, сразу понял в чем дело - компрессор стоит на опорах из довольно жесткой резины, вопреки всему опыту человечества (низкочастотная вибрация гасится не резиной а пружинами)

a_man
22.09.2010, 21:46
поставили Midea MSX-09. если бы знал что это ТАКИЕ тарахтелки - купил бы другие. верхняя крышка дребезжит, положил сверху деревянный брусок закрепил скотчем - вроде дребезжать перестала.

вобщем заглянул внутрь, сразу понял в чем дело - компрессор стоит на опорах из довольно жесткой резины, вопреки всему опыту человечества (низкочастотная вибрация гасится не резиной а пружинами)

А зачем Вам другие тарахтелки?:)
К слову, по моим впечатлениям, Midea собирается из такого дешёвого материала, будто расчитана на 3-4 года работы.:sad_anim:

tomashomecat
23.09.2010, 07:46
А зачем Вам другие тарахтелки?:)
К слову, по моим впечатлениям, Midea собирается из такого дешёвого материала, будто расчитана на 3-4 года работы.:sad_anim:

у знакомого простой Panasonic 5 летней давности, компрессора почти не слышно и вибрации ноль. и не думаю что там компрессор по другому принципу работает.

a_man
23.09.2010, 08:32
у знакомого простой Panasonic 5 летней давности, компрессора почти не слышно и вибрации ноль. и не думаю что там компрессор по другому принципу работает.

Так ведь все кондиционеры работают по одному и тому же принципу.:) Вот только разница в шуме у всех не одинаковая.:)

Soxo
23.09.2010, 10:57
А зачем Вам другие тарахтелки?:)
К слову, по моим впечатлениям, Midea собирается из такого дешёвого материала, будто расчитана на 3-4 года работы.:sad_anim:

Дело не в тарахтелке а в месте установке, и готов с вами поспорить что при таком варианте монтажа( когда он единсвенный) ваши Хевики давали бы вибрацию не меньшую Мидейной

http://www.aerokomfort.ru/cond/img_inst/sx7_tb.gif

Андрей Глебов
23.09.2010, 11:57
заказал кондей Cooper&Hunter Standart 9-ку, вроде неплохой? какие мнения?

Soxo
23.09.2010, 12:07
заказал кондей Cooper&Hunter Standart 9-ку, вроде неплохой? какие мнения?
Премиумы и Престиж- куда не шло. Стандарт - ничего особенно пустой до немогу да шум на 8-9Дцб больше.

А.М.
23.09.2010, 15:39
Хотелось бы мнение испытавшего конд. зубадан. Я понимаю, новинка, может зимы еще не прошло. Но вдруг повезет

pupa
23.09.2010, 15:46
вряд ли такие люди сидят тут на форуме в теме про кондиционеры )))

Хаки
23.09.2010, 16:50
Хотелось бы мнение испытавшего конд. зубадан. Я понимаю, новинка, может зимы еще не прошло. Но вдруг повезет


вряд ли такие люди сидят тут на форуме в теме про кондиционеры ))) В Кировском сквере в ресторан мы продавали. Люди очень довольны. Можете сходить поинтересоваться.

tomashomecat
23.09.2010, 20:42
заказал кондей Cooper&Hunter Standart 9-ку, вроде неплохой? какие мнения?

у знакомого стоит. говорит внутр.блок много шумнее по сравнению с офисными Панасами, но лично ему это пофиг.

7 AVS 7
23.09.2010, 20:44
Дело не в тарахтелке а в месте установке, и готов с вами поспорить что при таком варианте монтажа( когда он единсвенный) ваши Хевики давали бы вибрацию не меньшую Мидейной

http://www.aerokomfort.ru/cond/img_inst/sx7_tb.gif

и мидею и митсик(потом) на одном и том же балконе устанавливали? тут просто вибрация и шум через балкон по строительным конструкци:):) можно долго говорить,надо ли

мое мнение, давно уже можно было на китайцах поставить менее шумные вентиляторы, тем более это осуществимо да и деталь не из самых дорогих в кондиционере.

может шумоизоляцией кондеров заняться:rolleyes: Приходит клиент. а кондер весь в черных шумоизоляционных матах-красота!

7 AVS 7
23.09.2010, 20:44
у знакомого стоит. говорит внутр.блок много шумнее по сравнению с офисными Панасами, но лично ему это пофиг.

:)Днем пофиг, ночью не всем

tomashomecat
23.09.2010, 20:50
и мидею и митсик(потом) на одном и том же балконе устанавливали? тут просто вибрация и шум через балкон по строительным конструкци:):) можно долго говорить,надо ли

мое мнение, давно уже можно было на китайцах поставить менее шумные вентиляторы, тем более это осуществимо да и деталь не из самых дорогих в кондиционере.

может шумоизоляцией кондеров заняться:rolleyes: Приходит клиент. а кондер весь в черных шумоизоляционных матах-красота!

расковырял я его, даже вентилятор на ходу выключал - он абсолютно не при чем. вся вибрация - от компрессора который стоит на жестких резиновых блямбах. если бы стоял как положено на пружинных подвесах - всё было бы ок.

7 AVS 7
23.09.2010, 20:59
расковырял я его, даже вентилятор на ходу выключал - он абсолютно не при чем. вся вибрация - от компрессора который стоит на жестких резиновых блямбах. если бы стоял как положено на пружинных подвесах - всё было бы ок.

:)вы поаккуратней с ним))гарантия убежит) а так поэкспереминтировать можно конечно...одними пружинами думаю тут не обойтись, но эффект будет...рисунок ,тот что привел сохо, ваш вариант монтажа?

tomashomecat
23.09.2010, 21:15
одними пружинами думаю тут не обойтись, но эффект будет...рисунок ,тот что привел сохо, ваш вариант монтажа?

думать не надо, этот велосипед уже давно изобретен. эффект будет тот который известен лет 50 когда стали стали выпускать бытовые холодильники.

рисунок - да, типа того.

a_man
24.09.2010, 12:47
заказал кондей Cooper&Hunter Standart 9-ку, вроде неплохой? какие мнения?
Почему сначала заказываем, а потом интересуемся, что именно заказали?:)
Этот кондей, действительно, не плохой.



Дело не в тарахтелке а в месте установке, и готов с вами поспорить что при таком варианте монтажа( когда он единсвенный) ваши Хевики давали бы вибрацию не меньшую Мидейной
Шо-то я не недпонимаю (простите, пжз., за мой русский:)). На ваших обьектах и Mitsubishi Heavy тарахтят?;)
ПС: к сожалению, ничего подсказать не могу собственно по этой проблеме с шумом НБ.:rose:
ППС: а может, на наружный блок сверху блин от штанги положить да привязать покрепче?:rzhu_nimagu:

Soxo
24.09.2010, 16:00
Шо-то я не недпонимаю (простите, пжз., за мой русский:)). На ваших обьектах и Mitsubishi Heavy тарахтят?;)
А они что особеннно собраны), у них наружка в разы меньше Дцбел))
Обьектов за практику работы тысячи, и таки при таком монтаже как на картинку было с пяток а то и больше обьектов влючая и Мидеи И Хевики и теже Панасы, и тарахтение это вы громко сказали выше AVS верно таки подметил - что вибрация идёт от строй конструкций ввиду их толщину в пару сантиметров. И в случаях де етих вибраций не было- это только в вариантах когда балкон делали для соби и обваривали его по человечески до того как обшить.

У вас есть способ избавится при таком монтаже от вибраций, не обваривая балкон ? поделитесь)) а то весь инет уж принципиально облазил, все спец форумы) покуда решения никто ещё не нашёл хоть и проблема довольно массовая, только кучи советов аля "самый умный". Химичить с заменой резинок на компресоре на подвес с пружин либо иных вмешательсв влючая разборку наружного блока- совет не приму, бо гарантийку в случае поломки ,не вам после таких советова делать).

tomashomecat
24.09.2010, 16:09
ППС: а может, на наружный блок сверху блин от штанги положить да привязать покрепче?:rzhu_nimagu:
типа этого думаю попробовать. :D