Умная Эльза
28.02.2011, 21:23
Уважаемые форумчане,кто может помочь,хотим перейти на индивидуальное отопление и отключится от ТЭЦ.Сколько это стоит под ключ официально,с документами всеми.5 этаж 9 этажного дома Ильфа и Петрова(Таирово)кто может помочь предложения в личку пожалуйста

Думаю от 1500 до 2000 долл

apofema
28.02.2011, 21:46
Посоветуйте. Квартира 170 кв м . Нужен ли к двухконтурному котлу бойлер косвенного нагрева ?

Валентин 4G
28.02.2011, 22:14
Посоветуйте. Квартира 170 кв м . Нужен ли к двухконтурному котлу бойлер косвенного нагрева ?

Не нужен.

А.М.
01.03.2011, 09:35
Бойлер косвенного нагрева позволяет иметь запас теплой воды и пользоваться ей с любым расходом, хоть тончайшей струйкой, хоть двумя душами, умывальником и мойкой одновременно. Это очень удобно. Но набирать ванну, например, приходится за два захода - даже если бойлер 100 литровый - воды не хватает. Так что, если Вы любитель ванной, то либо бойлер не менее, чем литров на 200, либо двухконтурный котел.

White_Wolf
01.03.2011, 18:30
apofema,
скажем иначе! должен быть либо двухконтурный котел, либо одноконтурный с бойлером!
иначе какой смысл делать масло маслянное!
а в остальном А.М. прав!
бойлер всегда лучше в плане равномерности подаваемой температуры, хотя если поставить дорогой (слово дорогой относительно) двухконтурный колел с плавным регулированием, то тоже не плохо получится!

valera_odes
01.03.2011, 19:21
добавлю малость , бойлер косвенного нагрева 100 л (если правильно подобран котел ) нагревается в течении 20-30 минут , к нему также возможно смонтировать систему рециркуляции горячего водоснабжение, она позволит быть всегда теплыми полотенцесушителями в санузлах а также при открытии крана горячей воды , горячая вода будет идти практически сразу , а не как в случае с двухконтурным котлом придется ждать пока пройдет вся холодная которая скопилась в трубах...

apofema
01.03.2011, 19:27
Спасибо, но нам прораб сказал , что нужно и то и другое или двухконтурный котел со встроенным бойлером.

НаСекундуЗагляну
01.03.2011, 21:07
У меня Fer F24 (3й сезон) кран подпитки перестал воду подавать в систему. (с давление воды всё ок, сам кран вращается). подогрев воды работает. Кто знает решение?


у меня такое было - засорился кран.
разобрал, почистил, поставил на место..

GODзилла
03.03.2011, 14:09
Спасибо, но нам прораб сказал , что нужно и то и другое или двухконтурный котел со встроенным бойлером.
Есть такие котлы со встроенным бойлером. Если бойлер меньше 100 л, то тоже чувствуются колебания температуры воды, правда, меньше чем при использовании 2х контурного навесного котла/колонки

Andgey
07.03.2011, 09:22
какой самый высокий этаж на котором разрешают делать такое отпопление?

Какое отопление? Если есть газ, то на любом.

Neskwick
07.03.2011, 09:32
Дело не в этаже. Запрет на установку современных котлов для обогрева вместо центрального отопления мотивируют тем, что газовые магистрали не расчитаны на увеличенное потребление газа и приводит к падению давления в системе. И по вентиляции возникают вопросы.

Nanany
10.03.2011, 10:05
Постоянные проблемы с котлом Ferroli. Подскажите пожайлуста телефон мастера который может помочь.

sklyar
10.03.2011, 11:57
(Может не по теме, тогда подскажите где почитать)
Посоветуйте производителя. Нужен 2х контурный настенный газовый котел, для дома 115 кв. м.

Валентин 4G
10.03.2011, 17:14
(Может не по теме, тогда подскажите где почитать)
Посоветуйте производителя. Нужен 2х контурный настенный газовый котел, для дома 115 кв. м.

Вайлант не плохие котлы.

Себа
11.03.2011, 11:21
у кого Индивидуальное газовое отопление? сколько в месяц кубометров газа? сколько плотите? сколько квадратный метров?
на ваш вопрос есть один ответ - а сколько у вас денег??....
п.с. Дайте людям более емкие цифры,из чего дом,какое утепление,какие окна.....

Валентин 4G
11.03.2011, 21:34
обычный из ракушняка. обычные окна? На сколько это выгоднее гос тарифов на отопление? примерно?

Это выгоднее гос тарифов на отопление на много. (это примерный ответ)
Если хотите услышать более подробный ответ, напишите хотя бы отапливаемую площадь дома, какой вид отопления, марка котла отопления, из чего состоят обычные окна, где расположен дом, или что за здание так и не ясно. Расход газа к примеру в квартире 70 м.кв. где установлен двухконтурный котёл в зимние месяцы при -5-8 наружной температуры составляет 4-5 м.куб. в сутки имеется ввиду горячая вода отопление и газ-плита. Тариф до 2500 м.куб в год составляет 0,71коп за куб.

kvo
11.03.2011, 21:44
у кого Индивидуальное газовое отопление? сколько в месяц кубометров газа? сколько плотите? сколько квадратный метров?
Площадь 50 квадратов, максимально, что нагорало зимой - 230 кубов в месяц, по нынешним тарифам до 170грн., летом кубов 20-30
За ТЭЦ наверно по деньгам будет в два раза больше.

Скрытик
11.03.2011, 22:09
В три раза.

valera_odes
11.03.2011, 22:15
есть еще конденсационные котлы , которые потребляют газа меньше чем обычные :) поэтому трудно сказать во сколько раз)))

СтасюлЯ
12.03.2011, 15:14
У нас квартира 74 кв. метра. Стены пока не утеплены. Расход газа в декабре-январе был 200-250 кубов. В феврале-500. Люблю тепло.

Stroy-ug
15.03.2011, 14:55
(Может не по теме, тогда подскажите где почитать)
Посоветуйте производителя. Нужен 2х контурный настенный газовый котел, для дома 115 кв. м.

Есть два хороших варианта это либо Viessmann 23 кВт, либо Vaillant 24 кВт.

sklyar
15.03.2011, 18:19
Есть два хороших варианта это либо Viessmann 23 кВт, либо Vaillant 24 кВт.

Чисто внешне мне Vaillant больше нравится, а как он в остальном?

Валентин 4G
15.03.2011, 19:40
Чисто внешне мне Vaillant больше нравится, а как он в остальном?

Очень даже не плохо. Модель atmoTEK pro VUW 240-3 или турбированый turboTEC pro VUW 242-3. Многообразие настроек и модулируемая горелка подстраивается для разных площадей автоматически. Большое меню настроек и функций.

sklyar
15.03.2011, 20:14
Очень даже не плохо. Модель atmoTEK pro VUW 240-3 или турбированый turboTEC pro VUW 242-3. Многообразие настроек и модулируемая горелка подстраивается для разных площадей автоматически. Большое меню настроек и функций.
а чем отличаются atmoTEK pro от atmoTEK plus

Валентин 4G
15.03.2011, 20:26
а чем отличаются atmoTEK pro от atmoTEK plus

Здесь почитайте http://www.vaillant.ua/obzor-oborudovaniya/gaz/sub-product-1/produkt_vaillant/atmotec-plus-vu.html

DEVCHIK
15.03.2011, 22:20
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в таком вопросике: в квартире 70 кв.хотим поставить индивидуалное газовое отопление (двухконтурный котел), 3 этаж 10 этажного дома, подскажите по ценам, что бы на все(документы, установка оборудования). Заранее всем откликнувшимся спасибо!!!

Kletimnestra
16.03.2011, 06:11
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, кто оформлял документы на газовую колонку в частном доме - сколько это выходило по деньгам - только за оформление? Наш газовщик обещает все это за 400 у.е., и в довольно короткие сроки.Это нормальная цена? И если это все делать самим - насколько это сэкономит деньги, но продлится по времени?

Спасибо!:rose:

Извиняйте, если повторяюсь,- темку просмотрела, но то что нужно не нашла((

А.М.
16.03.2011, 08:01
ИМХО, это по-божески. Вы видимо, давно посещали установы. Ванька есть, Маньки нет. Манька пришла, Ванька ушел. И так по кругу.

Себа
16.03.2011, 11:14
на сайте не видно сервиса на вайлант в Одессе..

дядя Коля
17.03.2011, 09:06
на сайте не видно сервиса на вайлант в Одессе..

День добрый!
В Одессе есть официальный импортер торговой марки Вайлант. Они же и являются сервисным центром, во всяком случае пока что) Находятся, если я не ошибаюсь, на Водопроводной,1.

Andgey
17.03.2011, 18:38
День добрый!
В Одессе есть официальный импортер торговой марки Вайлант. Они же и являются сервисным центром, во всяком случае пока что) Находятся, если я не ошибаюсь, на Водопроводной,1.

Ошибаетесь. Аэродромный 1-й переулок.№3

Валентин 4G
17.03.2011, 19:28
Ошибаетесь. Аэродромный 1-й переулок.№3

На Водопроводной тоже есть.

DEVCHIK
21.03.2011, 11:23
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в таком вопросике: в квартире 70 кв.хотим поставить индивидуалное газовое отопление (двухконтурный котел), 3 этаж 10 этажного дома, подскажите по ценам, что бы на все(документы, установка оборудования). Заранее всем откликнувшимся спасибо!!!

Еще разочек напишу, может, кто поможет, может кто-то знает телефончик, кто делает эти работы? Еще раз спасибо!

valera_odes
21.03.2011, 14:37
для того чтоб составить такую смету как вы хотите надо побывать у Вас в квартире и все увидеть своими глазами, узнать что вы хотите , на что рассчитываете по деньгам на оборудование ... если реально собираетесь это делать пишите в личку...

_Foreman_
25.03.2011, 09:37
Подскажите пожалуйста, где можно купить одноконтурный(только отопление) турбированый котел 24. Желательно поближе к ПосКоту. Что Вы думаете о газовых котлах Ariston?

Stroy-ug
31.03.2011, 14:35
Подскажите пожалуйста, где можно купить одноконтурный(только отопление) турбированый котел 24. Желательно поближе к ПосКоту. Что Вы думаете о газовых котлах Ariston?

Аристон один из самых плохих котлов! ломаются каждые два года, экономия в начале - растраты на сервис! звоните к нам в компанию проконсультируем

City man
31.03.2011, 15:38
На Водопроводной тоже есть.

Ни один из указанных не является прямым работником завода Вайллант. У обоих сервис 2-го уровня.

(048) 794-80-80 Сергей - это сотрудник Вайллант - официальный сервисный инженер завода в Одессе. К сожалению, только у него полный склад запчастей.

_SV_
31.03.2011, 16:27
скажите плз, 800 кубов в месяц на 90 квадратов, это нормально?

Валентин 4G
31.03.2011, 17:27
скажите плз, 800 кубов в месяц на 90 квадратов, это нормально?

Это показатель для дома в 300 м.кв. На 90 м.кв. должно быть не больше 280.

_SV_
31.03.2011, 18:29
Это показатель для дома в 300 м.кв. На 90 м.кв. должно быть не больше 280.

елки;(
для теплых полов тоже ненормально? что же делать(

Валентин 4G
31.03.2011, 18:40
елки;(
для теплых полов тоже ненормально? что же делать(

Определять из-за чего может быть такой перерасход, для начала как говорится диагностировать.

ortmid
07.04.2011, 13:33
Здравствуйте.
Что вы скажите о двух контурных "BOSCH ZW 24-2KE"?
Спасибо!

НаСекундуЗагляну
07.04.2011, 17:05
Площадь 50 квадратов, максимально, что нагорало зимой - 230 кубов в месяц, по нынешним тарифам до 170грн., летом кубов 20-30
За ТЭЦ наверно по деньгам будет в два раза больше.


У нас квартира 74 кв. метра. Стены пока не утеплены. Расход газа в декабре-январе был 200-250 кубов. В феврале-500. Люблю тепло.

:out:

это очень много.
частный дом - 260 м2, максимум в феврале - 750 кубов
Датчик температуры воздуха в доме выставлен на 25 градусов.
Больше - жарко, если меньше, то голяка ходить некомфортно..

посмотрите что у вас не так... очень большой расход газа..

kvo
07.04.2011, 17:11
Что у меня не так я знаю. Одна, самая большая комната не утеплена, котел фактически на нее и работает. В другой комнате всегда батарея прикручена и температура все равно выше.

Скрытик
07.04.2011, 17:27
У меня квартира (в старом доме) примерно такой же площади. Расход газа за год около 1000 кубов. Это вместе с горячей водой.
Стены метр и окна с тройным стеклопакетом и аргоном.

Валентин 4G
07.04.2011, 21:00
Оптимальный расход газа на 1 м. кв. помещения при - 10 С на улице и +23 в комнате 0,09-0,1 м. куб. в сутки.

Старпом Lom
07.04.2011, 21:17
Оптимальный расход газа на 1 м. кв. помещения при - 10 С на улице и +23 в комнате 0,09-0,1 м. куб. в сутки.

это только на отопление?без горводы?

Валентин 4G
07.04.2011, 21:50
Угарного газа фактически нет, выходит в основном только пар,который визуально может быть виден только в сильный холод. Без электричества автоматика и насос работать не будут, правда потребление 0,2 кВТ в час, можно обойтись источником безперебойного питания.

В случае отсутствия электроэнергии и выхода из строя источника безперебойного питания, температура в квартире не опустится ниже 20*, т.к. соседние стены являются тоже источником передачи тепла от ТЕЦ проходящего в соседних квартирах.

Валентин 4G
07.04.2011, 21:52
это только на отопление?без горводы?

Это с горячей водой на семью из трёх человек. Но это показатели для квартиры или для хорошо утеплённого дома.

Leelu
14.04.2011, 08:20
интересует такой вопрос:газовая труба заходит в квартиру и от нее ставиться счетчик на газ и дальше идет к котлу?или одна труба заходит с улицы и идет на котел а вторая тоже с улица идет на счетчит а потом уходит от счетчика на улицу ?вопрос моджет быть не понятен но мне проектант предложил второй вариант который у меня в голове не влаживаеться...зачем в квартиру впускать 2 газовые трубы если одна уже вошла и от нее надо плясать?

GODзилла
16.04.2011, 05:55
Возможно, что бы было меньше труб в квартире. Обычно труба входит в помещение, ставится счетчик, от него идет на все газопотребляющие приборы. Газовую трубу прятать в стены НЕЛЬЗЯ.

Valka
16.04.2011, 20:36
или одна труба заходит с улицы и идет на котел а вторая тоже с улица идет на счетчит а потом уходит от счетчика на улицу
от счетчика на котел и др. приборы, иначе как контролировать расход газа? Пригласите другого проектировщика, может есть еще варианты :)

Leelu
17.04.2011, 08:06
от счетчика на котел и др. приборы, иначе как контролировать расход газа? Пригласите другого проектировщика, может есть еще варианты :)

так и сделала...ходила к ним в контору и попросила другого прийти

Nesnakomez
17.04.2011, 08:30
Газовую трубу прятать в стены НЕЛЬЗЯ.Можно укладывать в бороздах стен, закрывающихся легкосъемными щитами с вентиляцией. А вот точного определения что-такое "скрытая проводка" в БДН я не нашел.

andreyy10
17.04.2011, 13:09
Добрый день.Нужен двухконтурный настенный котел в квартиру пл.40м2,старый фонд,ракушняк.На данный момент стоит агв и колонка сов.образца.Какую надежную модель посоветуете в бюджете до 1000у.е.?

valera_odes
17.04.2011, 13:38
практически любой хороший котел в эти деньги впишется , я бы рекомендовал Виссиман, соберетесь покупать обращайтесь, получите у меня скидку)

Valka
17.04.2011, 14:39
Берите Висман.

ПГС
18.04.2011, 15:23
В этом отопительном сезоне расход газа, по сравнению с прошлыми, вырос чуть ли не в 2 раза. Да и комфорка газовая на плите от электроподжига зажигается где то секунд через 7 после подачи газа... Раньше дольше 3-х секунд держать кнопку не приходилось. Может наши специалисты и газ уже ослиной мочей разводить научились ?

Leelu
18.04.2011, 16:04
подскажите а как долго решаються вопросы о проведении газового отопления...газ в доме есть..щас в процесе получения проэкта на газовое оборудование...после этого как я понимаю могу вызывать рабочих которые мне будут проводить газовые трубы,подключать котел к воде,устанавливать батареи и т.п...после этого что дальше?

valera_odes
18.04.2011, 16:19
Батареи и котел можно устанавливаться хоть сейчас, до запуска котла должны газовщики (с корочкой ) подвести трубы газовые к котлу , установить счетчик , опломбировать счетчик, дать вам проект по газу и расчетную книжку по газу . после этого или вызываете сервисный ценрт который возьмет котел на гарантию или сами делаете запуск котла

valera_odes
18.04.2011, 16:21
В этом отопительном сезоне расход газа, по сравнению с прошлыми, вырос чуть ли не в 2 раза. Да и комфорка газовая на плите от электроподжига зажигается где то секунд через 7 после подачи газа... Раньше дольше 3-х секунд держать кнопку не приходилось. Может наши специалисты и газ уже ослиной мочей разводить научились ?

да у нас все разбавляют по моему уже... дето на форуме обсуждалось качество газа и чем его разбавляют , даже анализы кто-то делал в лаборатории

Leelu
18.04.2011, 17:38
Батареи и котел можно устанавливаться хоть сейчас, до запуска котла должны газовщики (с корочкой ) подвести трубы газовые к котлу , установить счетчик , опломбировать счетчик, дать вам проект по газу и расчетную книжку по газу . после этого или вызываете сервисный ценрт который возьмет котел на гарантию или сами делаете запуск котла

а сколько времени эта процедура длиться с оформлением нуждных бумаг

Валентинка
18.04.2011, 18:16
подскажите мы купили квартиру с газ. котлом он выходит в спец. вентиляцию-дымоход
мы хотим поменять котел (не знаем еще на какой) и перевесить его на другую стенку с выходом трубы на улицу,
для этого нужно делать проект??

valera_odes
18.04.2011, 19:24
а сколько времени эта процедура длиться с оформлением нуждных бумаг

как заплетите, от одного месяца и до....

Valka
18.04.2011, 19:24
Замена газового оборудования, котла, не имеет значения какой конфигурации, требует проектную документацию...

valera_odes
18.04.2011, 19:26
подскажите мы купили квартиру с газ. котлом он выходит в спец. вентиляцию-дымоход
мы хотим поменять котел (не знаем еще на какой) и перевесить его на другую стенку с выходом трубы на улицу,
для этого нужно делать проект??

нужно переделывать , вызовите своего районного газовщика, он как минимум должен сделать отметку в проекте газовом что другой котел стоит, а может полностью переделать если вы трубу газовую будете куда-то вести ... Обычно это не дорого , по сравнение с разрешением на установку котла в квартиру ...

Leelu
18.04.2011, 21:12
как заплетите, от одного месяца и до....

просто сколько я уже сделала бумаг никто мне про скорость не говорит...да и вообще никто ничего не говорит приходиться всех распрашивать

GODзилла
18.04.2011, 21:21
Правильно,прашивайте, напоминайте о себе, а то забудут.

GODзилла
18.04.2011, 21:24
подскажите мы купили квартиру с газ. котлом он выходит в спец. вентиляцию-дымоход
мы хотим поменять котел (не знаем еще на какой) и перевесить его на другую стенку с выходом трубы на улицу,
для этого нужно делать проект??
Зачем столько лишних движений: газовый проект изменить, отел турбо стоит дороже, стену сверлить/бить, подключение труб по воде и отоплению переделывать - это все доп. расходы.

Leelu
18.04.2011, 21:25
я в июне хотела начинать ремонт и зашивать трубы в гибсокартон а перед этим соответственно проверить котел...и вот думаю что за месяц я это не успею?

valera_odes
18.04.2011, 21:50
я в июне хотела начинать ремонт и зашивать трубы в гипсокартон а перед этим соответственно проверить котел...и вот думаю что за месяц я это не успею?

если вы трубы зашиваете вам надо проверить трубы что не текли , а не котел , да если котел не будет работать и купите в нормальном месте вам его поменяют на такой же в течении суток по гарантии , только не в инет магазине покупайте , там не поменяют ....

Leelu
19.04.2011, 08:19
если вы трубы зашиваете вам надо проверить трубы что не текли , а не котел , да если котел не будет работать и купите в нормальном месте вам его поменяют на такой же в течении суток по гарантии , только не в инет магазине покупайте , там не поменяют ....

я видимо не правельно изеснилась...проверять конечно же будет трубы чтоб не текли..но чтоб их проверить нужно включить котел а это не получиться пока не поставят и не опломбируют счетчик ?

valera_odes
19.04.2011, 08:49
я видимо не правельно изеснилась...проверять конечно же будет трубы чтоб не текли..но чтоб их проверить нужно включить котел а это не получиться пока не поставят и не опломбируют счетчик ?
котел вы можете установить , проверить трубы по отоплению и водоснабжению вы можете поставив его под давление, другими словами наполнить водой , можно его также наполнить специальным насосом , через котел получиться проверить давлением на 2 атмосферы , а специальным насосом можно проверить до 10 атмосфер, рабоче давление от 1 до 2 атмосфер. Для этих действий Газ Вам не нужен ...
Или вы про газовую трубу, ее хотите проверить?

Leelu
19.04.2011, 09:05
нет не газовую трубу а именно водную

valera_odes
19.04.2011, 15:52
ну тогда никаких проблем не вижу, грамотный сантехник вам все проверит.

GODзилла
19.04.2011, 21:31
Валера прав. Систему сделали , испытали , заплатили 70-80% от общей стоимости работ. Пришло время: запустили котел, настроили радиаторы - остаток суммы.

valera_odes
19.04.2011, 22:24
Валера прав. Систему сделали , испытали , заплатили 70-80% от общей стоимости работ. Пришло время: запустили котел, настроили радиаторы - остаток суммы.

запуск всегда идет отдельной сумой, сума сервисантов + выезд сантехника, если хозяин не уверен в его работе... иногда котел запускают через 1-2 года , а 20% сумму в 500 у.е складываетсья, хотя вся процедура занимает по 1-2 часа 2 дня

Leelu
20.04.2011, 08:15
запуск котла стои 500у.е?

Gothicman
20.04.2011, 10:56
Кто-то в курсе, есть ограничения на установку настенного двухконтурного котла рядом с газовой плитой и соответственно вытяжкой над ней?

Анчар
20.04.2011, 11:09
Потребление газа таким котлом составляет примерно 5 кубометров в сутки для квартиры около 50 кв.м. с семьей из трех человек. В эти 5 кубов входит отопление(реальное), горячая вода и газ для приготовления пищи. Стоимость одного куба газа составляет 0,407 копеек. Итого в месяц для двухкомнатной чешки получится примерно 150 кубов, 150 умножить на 0,407 равно 61,5 грн

Может 72коп., по нынешним ценам?

Gothicman
20.04.2011, 14:07
подскажите нормативные документы, которые запрещают изменение проекта по газу пока не будет вынесена петля с вентилем от газового стояка за пределы участка?

reliable
21.04.2011, 17:37
Кто-то в курсе, есть ограничения на установку настенного двухконтурного котла рядом с газовой плитой и соответственно вытяжкой над ней?

Нам говорили только об ограничениях на установку счетчика - его нельзя устанавливать над плитой.
А по котлу нам говорил мастер-газовщик, что лучше котел располагать максимально подальше от плиты и вытяжки, так как все равно часть копоти минуя вытяжку может оседать на детали котла. что сокращает срок его службы.

Gothicman
21.04.2011, 17:56
все еще хуже, чем я себе представлял. У меня проект действующий. Хотел перенести плиту. Не разрешают пока я не вынесу петлю с краном от стояка во вдоре за пределы участка. Всего ничего 50 метров туда и 50 обратно... чтобы отрезать одну трубу внутри помещения и подключиться на противоположной стене гибким шлангом. Все для людей...

Solnishko_Irisha
22.04.2011, 13:59
Кто-то в курсе, есть ограничения на установку настенного двухконтурного котла рядом с газовой плитой и соответственно вытяжкой над ней?

Котел рядом с плитой можно ставить, в свете расстояние между ними должно быть 10 см. А вытяжка у вас не может быть подключена в вентиляционный канал, т.е вы должны её вывести отдельно за пределы квартиры коробом.

Solnishko_Irisha
22.04.2011, 14:02
все еще хуже, чем я себе представлял. У меня проект действующий. Хотел перенести плиту. Не разрешают пока я не вынесу петлю с краном от стояка во вдоре за пределы участка. Всего ничего 50 метров туда и 50 обратно... чтобы отрезать одну трубу внутри помещения и подключиться на противоположной стене гибким шлангом. Все для людей...

Просто такое требование, что отключающее устройство должно быть за территорией участка. Проект вам могут изменить на перенос плиты (и за одно изменение на перенос отключающего устройства).

Gothicman
22.04.2011, 14:23
Котел рядом с плитой можно ставить, в свете расстояние между ними должно быть 10 см. А вытяжка у вас не может быть подключена в вентиляционный канал, т.е вы должны её вывести отдельно за пределы квартиры коробом.

У меня два вентканала.

Gothicman
22.04.2011, 14:25
Просто такое требование, что отключающее устройство должно быть за территорией участка. Проект вам могут изменить на перенос плиты (и за одно изменение на перенос отключающего устройства).

Глупое требование, и я не могу найти документа в котором об этом что-то сказано. Проект то конечно могут изменить но только после петли...

reliable
22.04.2011, 16:03
Просто такое требование, что отключающее устройство должно быть за территорией участка. Проект вам могут изменить на перенос плиты (и за одно изменение на перенос отключающего устройства).

Первй раз слышу про такое требование. У нас в проекте на установку счетчика перекрывающий вентиль был нарисован рядом с счетчиком в том же помещении где котел. Просто у нас не получалось разместить счетчик на кухне, не рядом с плитой, приходилось делать большую петлю трубой, и потому вынесли счетчик с вентилем в подъезд и переделали проект.

Leelu
22.04.2011, 18:06
нам проэктировщик говорит что лучше счетчик разместить на улице....р-он молдованки..старые дворы..одноэтажный дом..вопрос:газовые счетчики не воруют?не опасно выносить во двор?

Solnishko_Irisha
22.04.2011, 19:49
Первй раз слышу про такое требование. У нас в проекте на установку счетчика перекрывающий вентиль был нарисован рядом с счетчиком в том же помещении где котел. Просто у нас не получалось разместить счетчик на кухне, не рядом с плитой, приходилось делать большую петлю трубой, и потому вынесли счетчик с вентилем в подъезд и переделали проект.

Это требование для частных домов, для квартир такого нет. Там стоит общее отключающее устройство на вводе в дом, в доступном месте.

Solnishko_Irisha
22.04.2011, 19:51
нам проэктировщик говорит что лучше счетчик разместить на улице....р-он молдованки..старые дворы..одноэтажный дом..вопрос:газовые счетчики не воруют?не опасно выносить во двор?

Никогда не слышала о воровстве газовых счетчиков. Вы уточните об оплате за газ, тариф не изменится (в большую сторону) если вы счетчик на улице поставите?

Leelu
22.04.2011, 20:15
Никогда не слышала о воровстве газовых счетчиков. Вы уточните об оплате за газ, тариф не изменится (в большую сторону) если вы счетчик на улице поставите?

а как он может измениться?в смысле показания не правельно снимать будут?

Gothicman
22.04.2011, 20:35
Это требование для частных домов, для квартир такого нет. Там стоит общее отключающее устройство на вводе в дом, в доступном месте.

А Вы не знаете, что конкретно это за требование? а то вокруг вроде говорят о требовании. но никто не может озвучить название официльного документа.

Leelu
26.04.2011, 08:38
подскажите адреса организаций которые делают газпроект

Nesnakomez
26.04.2011, 10:27
подскажите адреса организаций которые делают газпроект

Ядова 28
7842360
7842361

Leelu
26.04.2011, 10:30
а кроме этой?

Nesnakomez
26.04.2011, 10:36
Вы в каком районе?

Leelu
26.04.2011, 11:03
в центре

Nesnakomez
26.04.2011, 11:27
Центр большой.
Б. Хмельницкого, Прохоровская подходит?

Leelu
29.04.2011, 08:28
нашла нормального проектанта который все рассказывает и обсуждаем выплевшие проблемы...вот только моя кубатура не соответствует нахождению на ней котла 7и и 4х комфорочной плиты...что делать?понимаю что у многих не соответствие проекта с действительным газовым отоплением но как то этот вопрос решили...подскажите как выйти из ситуации..

Nesnakomez
29.04.2011, 11:47
но как то этот вопрос решили...подскажите как выйти из ситуации..
Все эти решания вопросов-явление временное. Можно сделать как хочется, а в случае проверки и выявления несоответствия "договариваться", только сегодня один проверяет, завтра другой, один согласится договориться, другой от вредности или из принципиальности откажется, и придется кроме штрафа еще и переделать как положено...

Leelu
29.04.2011, 14:16
а при проверке постоянно проект требуют?

Nesnakomez
29.04.2011, 14:35
а при проверке постоянно проект требуют?

у меня "попросили". Хорошо, что нарушения несерьезные были, но покурочить декоративную отделку все равно пришлось. Но справедивости ради, скажу, что проверяют не так то и часто. за последние 10 лет была одна такая проверка.

reliable
29.04.2011, 15:33
а при проверке постоянно проект требуют?

У меня за 4 года было 2 проверки. В первый раз попросили паспорт на счетчик, чтоб записать его номер. А во второй раз инспектор даже отказался заходить в квартиру, посмотрел счетчик в подъезде, выписал бумажку и ушел. Наверно как кому повезет с инспектором.

Hodya
01.05.2011, 18:59
Здравствуйте! Может кто подскажет: Хочу заменить старый котел и газколонку на 2-х контурный. Мой родственник может все сделать сам. Надо ли кому-то об этом сообщать?

h.finn
01.05.2011, 19:09
а у меня потёкла Beretta Chiao. поэтому куплю теплообменник. б/у или новый - это зависит. прошу отвечать в личку.

Leelu
01.05.2011, 21:26
кого заинтересует новый котел фирмы "росс"на 70 квадратов отвечу в личку

Andgey
01.05.2011, 21:39
Здравствуйте! Может кто подскажет: Хочу заменить старый котел и газколонку на 2-х контурный. Мой родственник может все сделать сам. Надо ли кому-то об этом сообщать?

Нужен новый проект, акт печника, имеющего лицензию. Расчитывайте приблизительно на 400у.е.

andreyy10
03.05.2011, 08:07
Нужен новый проект, акт печника, имеющего лицензию. Расчитывайте приблизительно на 400у.е.А куда обращаться и какие документы нужны,не подскажете?

treetem
03.05.2011, 22:05
Куплю котёл газовый Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-3 M H c вертикальной коаксиальной трубой длиной 1.2 м, конденсатоотводчиком, манжетой. Желательно наличие в Одессе, так как котёл нужен чем быстрее, тем лучше. Посоветуйте к нему стабилизатор напряжения( хочу купить сразу и стабилизатор). Указывайте окончательную цену с учетом самовывоза. Предложения в личку.

advo
05.05.2011, 16:16
Люди добрые! Делаю дома ремонт, меняю АОГВ (стояла старая "бочка" 19,5 ужасно прожорливая и громоздкая), сломал голову над вопросом, какое АГВ поставить. Рассматриваб три варианта: "РОСС", "Вулкан 10-Е" и "Термо". Идеально для установки подходит "Термо", но не могу найти на него отзывы. У соседей стоит "РОСС" - очень довольны - но чуть хуже вписывается в мой интерьер. С "Вулканом" тоже не понятно, даже производителя не могу определить. Основное требование - надежность и экономность. Отапливаемая площадь около 70м2. Хотелось бы услышать отзывы профессинолов и пользователей! Зараннее благодарен за компетентный ответ

GODзилла
06.05.2011, 21:38
По отзывам термо-испортились, вулкан по моему личному мнению не вызывает доверия, да и сделан ногами, росс ставил теще, шурину и соседям. пока жалоб нет. У меня Термо 6 летней давности.

Алилек
09.05.2011, 06:58
Хотим приобрести турбо-котел, чтобы было соответствие : цена-качество.Площадь небольшая - 40 кв.м. - частное строение-гостевой домик. Пожалуйста, посоветуйте. Обязательно наличие сервисного центра в Одессе. Заранее благодарны.Да, и с праздником всех!!!

valera_odes
09.05.2011, 11:15
Хотим приобрести турбо-котел, чтобы было соответствие : цена-качество.Площадь небольшая - 40 кв.м. - частное строение-гостевой домик. Пожалуйста, посоветуйте. Обязательно наличие сервисного центра в Одессе. Заранее благодарны.Да, и с праздником всех!!!

предложение в личке

Kletimnestra
10.05.2011, 08:51
Ребята, подскажите, наш двухконтурник полетел, ему много лет и его надо срочно менять.Я хочу отдельно отопление и отдельно горячую воду.Как мне это лучше сделать?Колонку и котел ? Дом частный, площадь около 80 квадратов.

valera_odes
10.05.2011, 15:30
Ребята, подскажите, наш двухконтурник полетел, ему много лет и его надо срочно менять.Я хочу отдельно отопление и отдельно горячую воду.Как мне это лучше сделать?Колонку и котел ? Дом частный, площадь около 80 квадратов.
А с чем связано желание отдельно горячую воду и отдельно отопление?

Dawylbka
11.05.2011, 10:49
Добрый день. Интересует установка 2-х контурного котла в новострое 78м2 "под ключ",т.е. от документов(оформление,узаканивание) до полной разводке по квартире(или как там). Цены и предложение в личку.Спасибо

valera_odes
11.05.2011, 14:58
Добрый день. Интересует установка 2-х контурного котла в новострое 78м2 "под ключ",т.е. от документов(оформление,узаканивание) до полной разводке по квартире(или как там). Цены и предложение в личку.Спасибо

Вы понимаете что это может быть и не возможно или возможно но деньги будут бешенные, вот если в этом новострое собственная котельная то пиши пропало , опять же все зависит от этажности дома, знаете сколько ньюансов ? вот если у вас 5-этажка или 10 этажка разница уже в 1 тыщ у.е. ...
А вы так смело предложения в личку...что Вам предлагать я не знаю))))

Dawylbka
11.05.2011, 15:48
Вы понимаете что это может быть и не возможно или возможно но деньги будут бешенные, вот если в этом новострое собственная котельная то пиши пропало , опять же все зависит от этажности дома, знаете сколько ньюансов ? вот если у вас 5-этажка или 10 этажка разница уже в 1 тыщ у.е. ...
А вы так смело предложения в личку...что Вам предлагать я не знаю))))


Спасибо за внимание к моему сообщению. 1. В данном новострое городское центральное отопление.2. Дом 11 этажный, у меня 6 этаж. И в нашем уже есть квартиры с котлами.

Solnishko_Irisha
11.05.2011, 21:04
Спасибо за внимание к моему сообщению. 1. В данном новострое городское центральное отопление.2. Дом 11 этажный, у меня 6 этаж. И в нашем уже есть квартиры с котлами.

Странно... т.к. индивидуальное газовое отопление разрешено только для жилых домов до 10 этажей включительно (согласно ДБН)!!!

Валентин 4G
11.05.2011, 22:05
Странно... т.к. индивидуальное газовое отопление разрешено только для жилых домов до 10 этажей включительно (согласно ДБН)!!!

Ну Вы как будто не в Одессе живёте .:)

Скрытик
11.05.2011, 22:30
Ну 11-этажных домов в Одессе по документам скорее всего нет. 11й это технологический, который вовсю используют под жилье. Так что вряд ли кто прикопается )))

Solnishko_Irisha
12.05.2011, 21:12
Ну Вы как будто не в Одессе живёте .:)

Ах, ДА!!!!


Ну 11-этажных домов в Одессе по документам скорее всего нет. 11й это технологический, который вовсю используют под жилье. Так что вряд ли кто прикопается )))
Я думаю, так и есть.

Kletimnestra
13.05.2011, 06:30
А с чем связано желание отдельно горячую воду и отдельно отопление?

Двухконтурный котел был не удобен((
Для того,чтобы помыться летом, нужно включать котел....

Скрытик
13.05.2011, 08:42
Двухконтурный котел был не удобен((
Для того,чтобы помыться летом, нужно включать котел....
Простите, а кто такую глупость сказал?
В любом нормальном котле отдельная регулировка для отопления и ГВ. Отопление выключено, котел всегда запитан. Кран открыл - котел зажегся, закрыл - выключился.

Себа
13.05.2011, 09:50
да,кател работал бы как обычная колонка...

valera_odes
13.05.2011, 10:07
Двухконтурный котел был не удобен((
Для того,чтобы помыться летом, нужно включать котел....

Выше сказали верно, двухконтурный котел будет у вас включаться точно так же как и колонка , у него принцип такой же как и у колонки для ГВС , поэтому он двухконтурный, один контур отопление второй контур горячей воды , и они могут быть независимыми...

Kletimnestra
14.05.2011, 21:00
Выше сказали верно, двухконтурный котел будет у вас включаться точно так же как и колонка , у него принцип такой же как и у колонки для ГВС , поэтому он двухконтурный, один контур отопление второй контур горячей воды , и они могут быть независимыми...
Да?У нас просто стоит старый, так там ситуация такая- отопление запитано на два кольца - 2 комнаты и 2 комнаты (не знаю, зачем).Сейчас вот мы выключили отопление, весна уже, тепло, и для того чтобы поиметь теплую водицу, нужно поворачивать барашек на самом котле (а он тугой и не удобно расположен, не под руку - вообще странная система!),повернуть до хлопка - и зажигается кольцо пламени.В течении последующих 5-10 минут котел греется как ненормальный, и вода кипяток - иди купайся...Но если вдруг ты забыл выключить котел, т.е. опустить барашек вниз, то я так понимаю, он просто может взорваться....???Мне страшно...А зимой он всего себя тратил на отопление и горячая вода быстро заканчивалась, но этот бок я списываю на его старость....
Извините, что сильно углубилась в рассказ, я хочу подробно вам рассказать ситуацию, чтоб вы могли посоветовать - что поставить, чтоб было удобно и надежно.

valera_odes
14.05.2011, 21:10
это у вас видимо какой-то очень старый котел , видимо энергонезависимый , наверное трубы отопления идут под потолком и возле пола, если так , то с заменой котла было бы хорошо поменять и трубы с радиаторами... если реально собираетесь пишите в личку дам свой телефон созвонимся , могу подъехать проконсультировать, и под Ваш бюджет подобрать какое-то оборудование...

Kletimnestra
14.05.2011, 21:15
это у вас видимо какой-то очень старый котел , видимо энергонезависимый , наверное трубы отопления идут под потолком и возле пола, если так , то с заменой котла было бы хорошо поменять и трубы с радиаторами... если реально собираетесь пишите в личку дам свой телефон созвонимся , могу подъехать проконсультировать, и под Ваш бюджет подобрать какое-то оборудование...
Он не энергозависимый!Он дымоходный!И в этом его плюс, нам нужен неэлектрозависимый, у нас часто свет отключают...
А трубы, трубы идут везде, там своя система "нипель"))

GODзилла
15.05.2011, 17:01
Котел поменять, колонку поставить. И будет счастье.

Kletimnestra
16.05.2011, 07:15
Котел поменять, колонку поставить. И будет счастье.
Котел поставить одноконтурный на отопление, а колонку - на воду.Ну я так и хотела....А еще есть варианты?

valera_odes
16.05.2011, 10:04
1.Поставить такой же котел как у вас был только новый
2. Поставить импортный двухконтурный котел + акамулятор
3. Поставить одноконтурный котел + электрический бойлер
4. Колонка + котел как выше говорилось
5... можно еще что-то придумать....

Валентинка
17.05.2011, 11:49
1.Поставить такой же котел как у вас был только новый
2. Поставить импортный двухконтурный котел + акамулятор
3. Поставить одноконтурный котел + электрический бойлер
4. Колонка + котел как выше говорилось
5... можно еще что-то придумать....

а какой из вариантов экономичнее, удобнее и лучше?

valera_odes
17.05.2011, 14:16
Вы понимаете чем дешевле тем не удобней ))) вот поставить такой же котел как и был самый дешевый вариант ,
Колонка + котел это еще работы газовщиков, полностью новый проект по газу т.к. новая точка разбора газа .. как по мне так этот вариант если не больше то наверное равносилен варианту с двухконтурным котлом и аккумулятором , вариант котел + электрический болйлер хорош если мало точек разбора воды и мало проживающих , т.к. бойлера электрические в 100 литр хватает на 2 человек максимум душ принять , а потом он 2,5 часа греется когда полностью израсходовал свой запас, опять же нет света нет горячей воды...

тут надо смотреть как часто свет отключают , сколько человек проживает , сколько санузлов , и какой бюджет и тогда можно прийти к какому-то варианту , в любом случаи выбор котельного оборудования это совместная работа теплотехника с потребителем....

Kletimnestra
17.05.2011, 21:47
Все, я поняла, самое простое - это заменить этот умирающий двухконтурный котел на новый!И не надо переоформлять документы, это и вправду,геммор страшный((
Тогда такой вопрос - какой лучше поставить? Их в нэте куча, производители разные,но что выбрать? Опять Росс, но обновленный? И какие, в среднем, цены в Одессе?

valera_odes
18.05.2011, 07:28
Росс двухконтурный энергонезависимый есть две модели 3930 и 4620 которые вам подойдут , 24 квт, отличаются они только теплообменником, естественно тот который дороже чуть лучше...
Есть и другие марки котлов подходящие Вам но это все Российские котлы и вряд ли они будут по качеству лучше чем Росс..

Kletimnestra
18.05.2011, 08:58
Я посмотрела, один зовется "Напольный газовый котел Эконом-класса, РОСС - АОГВ - 21 Двухконтурный", а второй
"напольный газовый котел Стандарт-класса, РОСС - АОГВ - 24 Двухконтурный" но отапливаемая площадь у них 200 и 240 - это много, нам, наверное надо меньше.Площадь жилая - 80-90 кв.м.

valera_odes
18.05.2011, 11:35
Я посмотрела, один зовется "Напольный газовый котел Эконом-класса, РОСС - АОГВ - 21 Двухконтурный", а второй
"напольный газовый котел Стандарт-класса, РОСС - АОГВ - 24 Двухконтурный" но отапливаемая площадь у них 200 и 240 - это много, нам, наверное надо меньше.Площадь жилая - 80-90 кв.м.

ну на отопление Вам надо около 10 КВТ , и на горячую воду около 20-24 Квт, итого минимум вам надо 20 КВТ лучше 24 чтоб было..., иначе горячей воды у вас просто не будет практически...

Kletimnestra
18.05.2011, 14:07
ну на отопление Вам надо около 10 КВТ , и на горячую воду около 20-24 Квт, итого минимум вам надо 20 КВТ лучше 24 чтоб было..., иначе горячей воды у вас просто не будет практически...
Ага, ВСЕ ПОНЯТНО, спасибо за разъяснение!

valera_odes
18.05.2011, 17:59
Обращайтесь ))

месный
23.05.2011, 14:21
Подскажите в чем может быть причина.
Котел Ferolli. В последнее время горячая вода стала идти очень слабо,хотя холодная идет с очень даже хорошим напором.
Несколько раз колонка перегревалась и автоматически отключалась,может с этим связано слабое давление...
И еще,вода у нас идет с подземных источников-чистая,но часто с песком,
.Вопрос-есть ли на Феролли какие фильтры на входе теплообменника,которые могли бы засорится...

valera_odes
23.05.2011, 14:34
ну как минимум вы должны были установить фильтр грубой отчисти перед котлом, по инструкции положено чтоб он был...
Может быть на подаче воды холодной в котел стоять резиновый фильтр ... во общем советую снять котел или газовую колонку что у вас так и не понял и промыть или вызвать сервис...

месный
23.05.2011, 14:40
2х контурный котел.В принципе,мне сказали,что теплообменник можно попробовать снять и поставить в сервисе на очистку (я так понял специальный аппарат с реактивами),но стоит не дешево и не факт что причина именно в этом.

Эшли
24.05.2011, 15:09
http://realty.mail.ru/news/8229.html( ссылка)
Президенту не хватает автономности отопления 2011-05-23, 16:57:00


Глава государства пообещал в масштабах всей страны развивать инициативу по переходу на автономное отопление всех объектов.

Пребывая в Закарпатье в конце прошлой недели Виктор Янукович ознакомился с опытом региона по использованию «энергосберегающих технологий». В данном случае речь не идет о современных ветро-, гелиостанциях или системах «умный дом», президента заинтересовало решение местных властей о переходе всей области от централизованного к автономному теплоснабжению. По сведениям экспертов, этот процесс здесь начался уже давно, да и в закарпатских селах люди всегда сами отапливались древесиной. Дело остается лишь за Ужгородом и Мукачево, в которых более двух третьих всех жилых помещений оснащены автономными системами.

Вместе с тем, слова Виктора Януковича о желании «распространять эту инициативу на всю страну» идут вразрез с подписанным им в 2007 году постановлением Кабинета министров, которым был введен запрет на оборудование «автономкой» городских квартир. Кроме того, нынешний заместитель главы Минрегионстроя Юрий Хиврич также неоднократно выступал против отказа от централизованного теплоснабжения в городах с населением более 20 тысяч человек.

Пока неизвестно, насколько далеко готовы власти зайти в вопросах автономности отопления. Но, стоит отметить, что в этом решении они наверняка будут поддержаны соответствующими европейскими программами.

apofema
26.05.2011, 17:42
170 кв м, вроде остановились на viessmann vitodens 222-f, с другой стороны ,можно поставить vaillant+ бойлер. Что скажете? Боимся зимой замерзнуть.

valera_odes
26.05.2011, 20:54
Берите висман , там есть три варианта по мощностям, подберите так чтоб бойлера встроенного хватало ... обалденный котел

apofema
27.05.2011, 07:54
Спасибо.

GODзилла
27.05.2011, 20:08
Нормальный аппарат.

КоВлИг
01.06.2011, 01:12
170 кв м, вроде остановились на viessmann vitodens 222-f, с другой стороны ,можно поставить vaillant+ бойлер. Что скажете? Боимся зимой замерзнуть.

а какой валенок если не секрет хотели взять и с каким бойлером?:)

Solnishko_Irisha
02.06.2011, 14:36
Подскажите в чем может быть причина.
Котел Ferolli. В последнее время горячая вода стала идти очень слабо,хотя холодная идет с очень даже хорошим напором.
Несколько раз колонка перегревалась и автоматически отключалась,может с этим связано слабое давление...
И еще,вода у нас идет с подземных источников-чистая,но часто с песком,
.Вопрос-есть ли на Феролли какие фильтры на входе теплообменника,которые могли бы засорится...

ОЙ! у нас тоже вопрос с Фероли. У нас идет хорошо вода и горячая и холодная!!! только сначала ужасно холодная, а потом ужасно горячая, потом снова холодная и т.д.причем я заметила что такое бывает только в холодное время года (летом еще можно хоть как-то принять душ. не подскажите в чем причина"

reliable
02.06.2011, 20:35
ОЙ! у нас тоже вопрос с Фероли. У нас идет хорошо вода и горячая и холодная!!! только сначала ужасно холодная, а потом ужасно горячая, потом снова холодная и т.д.причем я заметила что такое бывает только в холодное время года (летом еще можно хоть как-то принять душ. не подскажите в чем причина"
Похоже, что не отрегулирована кривая подачи газа. Нам при запуске Сеньора Дюваля сервисный инженер поленился ее отрегулировать (регулируется в самом котле), просто прикрутил немного вентиль на стояке и котел работал не с нужной мощностью, как бы включался-выключался постоянно и вода шла то холодная, то горячая. Сервисник сказал что так и надо. Обратились к продавцу с требованием заменить котел по гарантии - сразу приехал сервисник и покрутил нужный регулятор и котел стал нормально держать температуру воды. В холодное время года в дома подают более калорийный газ, потому и перепады у вас могут сильнее чувствоваться.

мариц
03.06.2011, 15:15
Можно и я задам вопрос , хочу в частном доме (100м)изменить систему отопления с неэфективной ,стальные большие трубы,чугунные радиаторы не экономичный газ котел , посоветуйте как правильней сделать ? радиатор алюминий или стальной ? котел какой поставить эффективный и экономичный ?

valera_odes
03.06.2011, 18:10
то что хотите это правильно , алюминиевые или стальные радиаторы тут разнице нету, стальные дешевле , алюминиевые всегда можно купить одну секцию и увеличить радиатор, хотя грамотный монтажник или теплотехник просчитает так что ничего добавлять не прийдеться , поэтому отталкивайтесь от дизайна и стоимости...

по поводу котла все зависит от бюджета , чем больше денег вы сейчас потратите тем больше сэкономите на газе...

мариц
03.06.2011, 18:31
можете посоветовать какой то оптимальный котел 2-х контурный ,чтоб отказаться от бойлера , газом греть воду дешевле ,

valera_odes
03.06.2011, 19:37
ммм, давайте определимся с дымоходом , он у вас будет через крышу или через стену? т.е. котел турбированный или каминный...
Потом бюджет , обычные котлы будут в цене от 450 евро до 900 Евро , конденсационные котлы от 1300 Евро и до 1700 евро , они экономичнее на 30-35% по расходу газа чем обычные. конкретно под Ваш бюджет можно уже подбирать марку котла , если интересны цены по производителям обращайтесь в личку.
также экономичнее будет поставить погодозависимую автоматику с комнатным термостатом , это даст тоже экономию в 10-15% , но все как всегда упирается в бюджет))) при желание могу подъехать к Вам просчитать все и подберем Вам котел под Ваши потребности исходя из Ваших возможностей )))

GODзилла
03.06.2011, 22:19
... на 30-35% по расходу газа чем обычные. ...

откуда такие цифры? КПД отличается на 4-10% в зависимости от режима работы, да и при низкотемпературной радиаторной системе отопления величина радиатора увеличивается. Не забываем про конденсат от конденсационного котла и его удаление из подвальных помещений, гильзование дымохода и прочее.

valera_odes
04.06.2011, 05:12
откуда такие цифры? КПД отличается на 4-10% в зависимости от режима работы, да и при низкотемпературной радиаторной системе отопления величина радиатора увеличивается. Не забываем про конденсат от конденсационного котла и его удаление из подвальных помещений, гильзование дымохода и прочее.

При низко температурной системе отопления экономия 30-35% , а увеличивать радиаторы не нужно при Одесском климате , настоящая Зима у нас максимум неделю на которую все теплотехники делают расчеты , и ничего страшного если за весь отопительный сезон котел одну неделю проработает не в низкотемпературном режиме, вот тут он будет экономить не 30% а до 10% экономить...
О каком удаление конденсата из подвальных помещений Вы говорите?
Гильзование дымохода, как Вы выразились, необходимо в случае если мы будем пользоваться дымоходом , все конденсационные котлы являются турбо котлами, поэтому отвод продуктов сгорания можно сделать в горизонтальном положение через стену.

мариц
05.06.2011, 14:35
У меня есть еще пару вопросов если можно
-у котлов медный теплообменники в основном значит алюминиевые радиаторы использовать нельзя с таким котлом ?
-какие трубы лучше использовать для отопления ?
-и где это все выгодней приобрести

valera_odes
05.06.2011, 15:45
У меня есть еще пару вопросов если можно
-у котлов медный теплообменники в основном значит алюминиевые радиаторы использовать нельзя с таким котлом ?
-какие трубы лучше использовать для отопления ?
-и где это все выгодней приобрести

- можно
- качественные (трубы лучше чтоб монтажник советовал , на него потом если что случиться в течении первого года эксплуатации можно и гарантийные обязательства повесить, да и монтажники не любят работать с теми трубами с которыми до этого не работали, по крайней мере я так отношусь, если заказчик привез свои трубы вот пускай сам и монтирует или я никаких гарантий не даю...)
- где угодно , можно даже у меня , скидку получите)

мариц
05.06.2011, 15:55
у вас можно приобрести котел и батареи , а где это у вас ?

valera_odes
05.06.2011, 18:46
смотри личку ))

GODзилла
07.06.2011, 21:58
При низко температурной системе отопления экономия 30-35% , а увеличивать радиаторы не нужно при Одесском климате , настоящая Зима у нас максимум неделю на которую все теплотехники делают расчеты , и ничего страшного если за весь отопительный сезон котел одну неделю проработает не в низкотемпературном режиме, вот тут он будет экономить не 30% а до 10% экономить...
О каком удаление конденсата из подвальных помещений Вы говорите?
Гильзование дымохода, как Вы выразились, необходимо в случае если мы будем пользоваться дымоходом , все конденсационные котлы являются турбо котлами, поэтому отвод продуктов сгорания можно сделать в горизонтальном положение через стену.
Вот с этим согласен.
Цифры обоснуйте, может я чего упустил...
Конденсат из конденсационного котла куда деваем.

valera_odes
08.06.2011, 19:35
Вот с этим согласен.
Цифры обоснуйте, может я чего упустил...
Конденсат из конденсационного котла куда деваем.

конденсат выводим в горканализацию, есть норма при которой конденсат разбавленный водой (и другими сточными водами) не считается опасным для труб и его разрешено сливать в горканализацию...
Норма это меньше чем одна семья из трех человек использует воды ...
При желание вы можете найти точные цифры в каком соотношении что и как, если же нет я могу их предоставить...

GODзилла
08.06.2011, 19:58
В подвальном помещении высота установки котла может быть ниже отметки выпуска канализации. Я об этом.
О цифрах 30-35. Если не сложно, предоставьте, буду благодарен.

valera_odes
09.06.2011, 12:52
В подвальном помещении высота установки котла может быть ниже отметки выпуска канализации. Я об этом.
О цифрах 30-35. Если не сложно, предоставьте, буду благодарен.

по поводу подвальных помещений я думаю это не проблема когда к строительству подходят с проектом и сразу все предусматривают , я своих некоторых клиентов начинаю консультировать на этапе фундамента , а если уж так все сложилось думаю в подвале будет не только котел висеть, а и санузел какой-то и этот вопрос может решиться фекальным насосом, в крайнем случае можно предусмотреть нейтрализацию конденсата перед попаданием в фекальный насос

ну давайте возьмем для сравнение одноконтурный напольный котел мощность 40КВТ и конденсационный котел такой же мощностью одного и того же производителя.

Напольный котел Расход природного газа (15ºС, 1013 мбар), м³/ч 4,70
Конденсационный котел Расход природного газа (15ºС, 1013 мбар), м³/ч 1,05 - 4,20

Получаем примерно 15% экономии сразу , но если посмотреть внимательный то в конденсационном котле модулирующая горелка, соответственно котел будет работать (расход газа) только на необходимую мощность . Берем межсезонье когда уже вроде прохладно и вроде еще не холодно (хочу заметить что у нас так и вся зима может пройти) напольный обычный котел будет при включении работать на все свои 40 КВТ , конденсационный благодаря модулирующей горелки и автоматики будет работать на необходимую мощность и именно поэтому у него в технических характеристиках указана "вилка" по расходу газа.
незабываем что при меньшем потреблении газа мы попадаем в следующую группу по стоимость на Газ , вот мы и получаем в денежном эквиваленте экономию 30-35%

На самом деле экономия больше оказывается, у меня есть объект - танхаусы, так вот по проекту там должны стоять обычные двухконтурные котлы, но один из владельцев заменил обычный котел на конденсационный, и остался очень довольным, остальные соседи сейчас кусают локти потому что ремонт уже сделан, а котлы то у них дымоходные , и теперь надо или переделывать газ , или делать специальный дымоход...




Давайте дальше рассуждать , что легче смонтировать конденсационный котел, который вешается на стену и его вес составляет 40 кг , или же напольный котел вес которого почти 200 кг , а если уже сделан ремонт и пока его занесут в топочную сколько раз зацепят стены или поцарапают пол...

Срок эксплуатации как вы думаете что дольше послужит чугунный теплообменик у напольного или же из нержавейки у конденсационного, могу сказать одно обслуживать конденсационные котлы на много проще чем напольные чугунные.

КоВлИг
09.06.2011, 20:29
какой срок гарантии на оборудование купленное через вас вы даёте, что это за оборудование? конкретно интересуют марки. Как обстоят дела с сервисом (сроки замены и доставки запчастей)? При взятии нового объекта, какие гарантии вы даёте, считаете ли проект, какую проектную документацию вы делаете? Имеете ли удостоверении на работу с газоопасным оборудованием? какие гарантии на свои работы вы даёте?
P.S.Очень сладко и красиво рассказываете, ответе и на мои вопросы.

valera_odes
09.06.2011, 21:52
какой срок гарантии на оборудование купленное через вас вы даёте, что это за оборудование? конкретно интересуют марки. Как обстоят дела с сервисом (сроки замены и доставки запчастей)? При взятии нового объекта, какие гарантии вы даёте, считаете ли проект, какую проектную документацию вы делаете? Имеете ли удостоверении на работу с газоопасным оборудованием? какие гарантии на свои работы вы даёте?
P.S.Очень сладко и красиво рассказываете, ответе и на мои вопросы.

Гарантия на газовые, конденсационные и твердотопливные котлы - от 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии прохождения, через 12 месяцев, обязательного технического обслуживания.
Оборудование: Vaillant, BAXI, VIESSMANN, BERETTA, BOSCH и др... Сервис присутствует , с круглосуточной линий консультаций склад запчастей присутствует...
Мы можем подготовить предварительную смету, рабочий проект , смету в АВК , в штате есть газовщики с необходимыми допусками... Гарантия на работы год.

Дабы не сочли рекламой, такие вопросы задавайте в личку)

КоВлИг
10.06.2011, 09:03
Вашего начальника случайно не Сергей зовут?

valera_odes
10.06.2011, 09:36
Вашего начальника случайно не Сергей зовут?

нет, не Сергей))
я сам начальник)

КоВлИг
10.06.2011, 20:51
Ясно:)

Лицензии у вас имеются о том что вы являетесь авторизированым сервисным партнёром тех фирм что вы сказали?:) а именно АСЦ имеют право осуществлять гарантийный и после гарантийный ремонт, первый пуск оборудования и его сервисное обслуживание. Удостоверения и паспорта на обслуживание и ремонт газоопасного оборудования должны иметь не газовщики, а все сервисные сотрудники производящие любые работы с газоопасным оборудованием, насколько я смотрю по вашим постам то такие документы должны быть и у вас. То что вы можете подготовить смету и даже в АВК это прекрасно, а вот с рабочим проектом это интересней. На какой стадии вы можете сделать РП (газофикация(с получением ТУ), расчёт вентиляции с выдачей соответствующих актов)? или же вы рабочим проектом называете что то другое(например нарисовать и посчитать)?

valera_odes
10.06.2011, 22:49
можем сделать все , вопрос хватит ли у Вас денег )) Хотя судя по Вашим вопросам Вы в таких услугах не нуждаетесь, а сами их предоставляете))) давайте не будем офтопить тему, все таки в этой теме обсуждаем не мою компанию и я не желаю получить бан за несанкционированную рекламу. ;)

КоВлИг
11.06.2011, 21:01
Согласен, давайте не будем. Единственное что должны понимать клиенты это:
Если вы хотите качественное и долгодействующее оборудование, услуги по сервису и т.д. обращайтесь к официальным представителям либо к их сервисным центрам со своими вопросами, там вам всегда помогут.
P.S. В нашем городе достаточно развитые инфраструктуры и это не трудно сделать воспользовавшись тем же интернетом.

Есер
20.06.2011, 15:43
Хочу поменять АГВ на площадь 95кв/м, высота потолков 4м. АГВ было на отопление и на бойлер, в котором нагревалась вода. Как выгодней сделать, поставить электро бойлер или от АГВ. Подскажите, пожалуйста, какое АГВ лучше выбрать на такую кубатуру.

valera_odes
20.06.2011, 19:55
от котла бойлер косвенного нагрева в 100 литров нагревается за пол часа грубо говоря, а электрический такого же объема нагреется за 2,5 часа , поэтому тут надо знать потребность горячей воды ...

На отопление Вам надо 10-11 квт котел , если он не будет служить для приготовления горячей воды...

Есер
20.06.2011, 20:19
Котлы работают от газа и электричества? Мне надо только от газа.

valera_odes
20.06.2011, 20:28
какие котлы? я про бойлер , Вы же спрашивали электрический бойлер или бойлер от котла ...
котлы есть энергозависимые и энергонезависимые... тут уж Вам самим выбирать, если только чтоб отапливать дом то мощность 10-11 квт , если еще и на горячую воду то минимум 24 квт мощность нужна

rakywok
21.06.2011, 13:21
люди подскажите, слили воду с системы(меняют часть труб) и перестал зажигаться двухконтурный котёл Беретта на горячую воду, в этом же связи по идее нет? сломался? у котла сейчас летом проблема, что он сильно греет горячую воду, приходится смешивать и он постоянно включается и выключается, так как не хватает напора воды. только вот мастера собирались вызвать чтобы настроил подачу газа в котле, теперь ещё и зажигание поломалось? надеюсь на ответ. спасибо.

Скрытик
21.06.2011, 17:20
У меня в Бакси котел не работает и на воду, если давление в системе отопления ниже критического.

rakywok
21.06.2011, 17:40
У меня в Бакси котел не работает и на воду, если давление в системе отопления ниже критического.

вот и не знаем что думать. новые соседи(точнее их рабочие) меняют у себя трубы отопления, воду слили, т.е. давления 0. причём он даже не пытается зажигаться, никаких действий не происходит. и соседи непонятно когда с трубами разберуться. лампочка зелёная мигает, потом красная загорается, выключишь, включишь и через время опять. разве может такое быть, из-за отсутствия воды в системе отопления, не будет работать горячая вода?

Скрытик
21.06.2011, 18:16
А другой индикации кроме лампочки нет? У меня котел ошибку показывает, а в книге расшифровка что есть что.

rakywok
21.06.2011, 18:52
А другой индикации кроме лампочки нет? У меня котел ошибку показывает, а в книге расшифровка что есть что.
неа, только красным цветом загорается и всё.

GODзилла
21.06.2011, 21:56
Надо закрыть краны системы отопленимя перед котлом, подпитать воду в котел из трубы системы холодного водоснабжения вентилем подпитки (находится под котлом), включить в летний режим и купаться.

rakywok
21.06.2011, 22:54
Надо закрыть краны системы отопленимя перед котлом, подпитать воду в котел из трубы системы холодного водоснабжения вентилем подпитки (находится под котлом), включить в летний режим и купаться.

а теперь ещё раз пожалуйста. закрыть кран на обратке? и если окрыть подпитку, вода не пойдёт в систему? просто я не знаю, обрезали они там в комнате трубы или нет, а очередной раз соседа заливать, точно в планах нет.
пы.сы. всё, жираф всё понял. не мог въехать про краны, короче у нас так не получится, так как кран стоит только на обратке, а на выходе из котла крана нет. значит завтра надо их напрягать, чтобы они по-быстрому делали, а то вроде только на следующей неделе собирались. хорощо хоть это не поломка, спасибо добрый человек.

Natasha S
22.06.2011, 16:46
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста,что лучше ставить для отопления и горячей воды в коммуналку (старый дом,высокие потолки.Соседей-2 семьи всего,у каждого по одной комнате)-Чтоб и оптимально нагревало,ив плане оплаты ЖКХ экономно было...
Там было АГВ,но его год назад отрезали из-за неисправности.

rakywok
22.06.2011, 18:53
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста,что лучше ставить для отопления и горячей воды в коммуналку (старый дом,высокие потолки.Соседей-2 семьи всего,у каждого по одной комнате)-Чтоб и оптимально нагревало,ив плане оплаты ЖКХ экономно было...
Там было АГВ,но его год назад отрезали из-за неисправности.
у нас комунна(старый дом и высокие потолки) и тоже было АОГВ, которое ещё и 1 января накрылось, поменяли на двухконтурный котёл и в общем все довольны. суммы за оплату нормальные и сами себе регулируем, как что надо.

valera_odes
22.06.2011, 20:25
добавлю, желательно поменять все трубы и радиаторы если у Вас там все металлическое и большего диаметра...

Natasha S
22.06.2011, 20:37
Спасибо за совет))))))А не надо никаких разрешений из жэка получать на установку?

Natasha S
22.06.2011, 20:39
добавлю, желательно поменять все трубы и радиаторы если у Вас там все металлическое и большего диаметра...
Точно,всё металлическое.У меня радиатор -секций 14 наверное.А какой Вы советуете ?

valera_odes
22.06.2011, 21:10
Надо с районным газовщиком поговорить, он должен внести изменения в проект газовый.
Радиаторы...
Либо стальной панельный , либо алюминиевый. Стальные выходят дешевле и пыли на них меньше собирается...

Есер
22.06.2011, 21:47
Хочу поменять АГВ на площадь 95кв/м, высота потолков 4м. АГВ было на отопление и на бойлер, в котором нагревалась вода. Как выгодней сделать, поставить электро бойлер или от АГВ. Подскажите, пожалуйста, какое АГВ лучше выбрать на такую кубатуру.

Решили устанавливать бойлер от АГВ.
Еще вопрос, какого производителя лучше? Какой гарантийный срок эксплуатации?

rakywok
22.06.2011, 23:50
Надо с районным газовщиком поговорить, он должен внести изменения в проект газовый.
Радиаторы...
Либо стальной панельный , либо алюминиевый. Стальные выходят дешевле и пыли на них меньше собирается...

мы ничего не меняли, только часть труб именно у котла(комунна, 4 семьи, особо не разгонишься). за изменения в проекте заплатили 200 уе, этой весной.

GODзилла
23.06.2011, 07:03
Решили устанавливать бойлер от АГВ.
Еще вопрос, какого производителя лучше? Какой гарантийный срок эксплуатации?

Что подразумевается под агв?

GODзилла
23.06.2011, 07:04
мы ничего не меняли, только часть труб именно у котла(комунна, 4 семьи, особо не разгонишься). за изменения в проекте заплатили 200 уе, этой весной.
Фильтра тонкой очистки хоть поставили?

Есер
23.06.2011, 07:25
Что подразумевается под агв?

АГВ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ, может они сейчас называются котлы, но я этот агрегат знаю как АГВ или АОГВ.

rakywok
23.06.2011, 09:17
Надо закрыть краны системы отопленимя перед котлом, подпитать воду в котел из трубы системы холодного водоснабжения вентилем подпитки (находится под котлом), включить в летний режим и купаться.


а теперь ещё раз пожалуйста. закрыть кран на обратке? и если окрыть подпитку, вода не пойдёт в систему? просто я не знаю, обрезали они там в комнате трубы или нет, а очередной раз соседа заливать, точно в планах нет.
пы.сы. всё, жираф всё понял. не мог въехать про краны, короче у нас так не получится, так как кран стоит только на обратке, а на выходе из котла крана нет. значит завтра надо их напрягать, чтобы они по-быстрому делали, а то вроде только на следующей неделе собирались. хорощо хоть это не поломка, спасибо добрый человек.
в общем, поставили только что рабочие второй кран, открыли подпитку, давление на датчике не поднялось, горячая вода появилась, но начала капать вода из-под(в котле) котла, течёт по обратке, это что теперь? рассохлось и скоро пройдёт или от давления, которого не было на датчике, там лопнуло чё-то?!

забыл уточнить, кран рабочие поставили не снизу под котлом,, а сверху над ним, практически на верхней трубе.

rakywok
23.06.2011, 09:17
Фильтра тонкой очистки хоть поставили?

да, такое добро стоит.

rakywok
23.06.2011, 14:43
в общем, поставили только что рабочие второй кран, открыли подпитку, давление на датчике не поднялось, горячая вода появилась, но начала капать вода из-под(в котле) котла, течёт по обратке, это что теперь? рассохлось и скоро пройдёт или от давления, которого не было на датчике, там лопнуло чё-то?! снял крышку, нашёл где течёт, сфоткать не могу, нашёл картинку в нете, стрелочка показывает, там пимплык такой с резьбой, вот оттуда сверху течет. что это, можно ли самому устранить? спасибо.
2797322

valera_odes
23.06.2011, 14:53
мы ничего не меняли, только часть труб именно у котла(комунна, 4 семьи, особо не разгонишься). за изменения в проекте заплатили 200 уе, этой весной.

Сейчас без газового проекта и изменений в нем котлы не берут на гарантию, мало того по новым правилам еще газо-сигнализатор должен стоять в помещении с котлом... а газовщики если узнают о таком еще и штрафы выписывают...

rakywok
23.06.2011, 14:54
Сейчас без газового проекта и изменений в нем котлы не берут на гарантию, мало того по новым правилам еще газо-сигнализатор должен стоять в помещении с котлом... а газовщики если узнают о таком еще и штрафы выписывают...

не знаю. когда ставили, нам оформили всю гарантию, только мы ею не воспользовались, не понадобилось.... за то вон теперь, фигня какая-то.

valera_odes
23.06.2011, 14:56
снял крышку, нашёл где течёт, сфоткать не могу, нашёл картинку в нете, стрелочка показывает, там пимплык такой с резьбой, вот оттуда сверху течет. что это, можно ли самому устранить? спасибо.
2797322

я не сильно знаком с внутренностями этого котла, но если там гайка то попробуйте ее подтянуть, а то что такое "пимплык" я не могу догадаться

valera_odes
23.06.2011, 14:57
не знаю. когда ставили, нам оформили всю гарантию, только мы ею не воспользовались, не понадобилось.... за то вон теперь, фигня какая-то.

ну вот сейчас бы и воспользовались...)))

valera_odes
23.06.2011, 14:59
Решили устанавливать бойлер от АГВ.
Еще вопрос, какого производителя лучше? Какой гарантийный срок эксплуатации?

Если Вы решили ставить бойлер косвенного нагрева, то лучший это фирмы Дражица (DRAZICE) они и не дорогие и качественные

Есер
23.06.2011, 15:12
Если Вы решили ставить бойлер косвенного нагрева, то лучший это фирмы Дражица (DRAZICE) они и не дорогие и качественные

Бойлер остается старый, который был подключен к старому АОГВ.
Меняем АОГВ и в этом вопросе меня интересует производитель, срок эксплуатации? Площадь 95кв/м, высота потолков 4м, объем бойлера около 100л.

rakywok
23.06.2011, 15:15
ну вот сейчас бы и воспользовались...)))

так закончилась

rakywok
23.06.2011, 15:22
я не сильно знаком с внутренностями этого котла, но если там гайка то попробуйте ее подтянуть, а то что такое "пимплык" я не могу догадаться

это не гайка, это, блин как же объяснить, короче лучше сфоткать не получается2797502

valera_odes
23.06.2011, 16:14
это не гайка, это, блин как же объяснить, короче лучше сфоткать не получается2797502

похоже на воздухотводчик :)

valera_odes
23.06.2011, 16:15
так закончилась

если проводить ежегодное техническое обслуживание, то гарантия продлевается)))

valera_odes
23.06.2011, 16:17
Бойлер остается старый, который был подключен к старому АОГВ.
Меняем АОГВ и в этом вопросе меня интересует производитель, срок эксплуатации? Площадь 95кв/м, высота потолков 4м, объем бойлера около 100л.

я бы менял все сразу...

rakywok
23.06.2011, 16:22
похоже на воздухотводчик :)

и?

rakywok
23.06.2011, 16:34
в общем, поставили только что рабочие второй кран, открыли подпитку, давление на датчике не поднялось, горячая вода появилась, но начала капать вода из-под(в котле) котла, течёт по обратке, это что теперь? рассохлось и скоро пройдёт или от давления, которого не было на датчике, там лопнуло чё-то?!
забыл уточнить, кран рабочие поставили не снизу под котлом,, а сверху над ним, практически на верхней трубе.

Rasta_maN
23.06.2011, 17:06
забыл уточнить, кран рабочие поставили не снизу под котлом,, а сверху над ним, практически на верхней трубе.

Таки да.. похоже на автоматический воздухоотводчик... ииии :) либо почистить, либо поменять... обычно спасает первый вариант... капает потому что накипь и все такое

Либо у вас в системе избыток давления... исходя тому что вы рассказали - давление не в норме. Проще говоря... котел переключился на горячую воду... давление в системе допустим 4 бара... защита котла например срабатывает при 3х барах... водичке куда то нужно уходить.. бла бла бла... вот она себе и нашла место :) воздухоотводчик через который не только воздух стравливается, но и водичка... вот как то так
По факту не важно где монтажники шото там прицепили.. выше, ниже, справа, слева...

rakywok
23.06.2011, 17:19
таки да.. похоже на автоматический воздухоотводчик... ииии :) либо почистить, либо поменять... обычно спасает первый вариант... капает потому что накипь и все такое

так не капал же, стояло всё нормально. соседи меняют трубы у себя, слили воду из системы позавчера. сегодня поставили второй кран, сделали как сказал GODзилла, и сразу почесала вода, может её как-то продавить надо или что? а то мы открыли буквально на 5 секунд, увидели что течёт вода и закрыли. я просто в этом не шарю и не пониммаю за что отвечает этот воздухоотводчик и как он работает. фигово то, что оно блин капает(близко к стене и к соседям снизу.... короче пипец), слить воду тоже не можем, соседи свалили. и блин зараза капает уже 8 часов, откуда там её успело набраться столько?
а как его почистить? можно мануал? только учти, воду слить нельзя.

rakywok
23.06.2011, 17:28
Таки да.. похоже на автоматический воздухоотводчик... ииии :) либо почистить, либо поменять... обычно спасает первый вариант... капает потому что накипь и все такое

Либо у вас в системе избыток давления... исходя тому что вы рассказали - давление не в норме. Проще говоря... котел переключился на горячую воду... давление в системе допустим 4 бара... защита котла например срабатывает при 3х барах... водичке куда то нужно уходить.. бла бла бла... вот она себе и нашла место :) воздухоотводчик через который не только воздух стравливается, но и водичка... вот как то так
По факту не важно где монтажники шото там прицепили.. выше, ниже, справа, слева...

давление на 0, когда подпитку открывали то поднялось до 0,1. а для сброса более 3 бар, идёт шланг через который и должна стечь вода.

Rasta_maN
23.06.2011, 17:30
))) GODзиллу на кол.. шучу канешна :)
значит это "чистой воды" избыток давления ... ненаю... попробуйте закрыть клапан автоподпитки.. не сам клапан, а краник перед ним, ну или после него, без разницы.. для верности - закройте два сразу :)
ну а птом смотритете что у вас манометры по воде показыают.. если зашкаливают то тада ищем лажу дета в другом месте.. если стрелки упали на ноль, то ... куча вариантов.
А вообще.. сильно капает? 10 грамм, 100 грамм, литр? Вот сколько накапало за эти 8 часов?
Мож это и не воздухоотводчик, мож это предохранительный клапан. Можно точную марку котла?

Rasta_maN
23.06.2011, 17:35
давление в общей системе ХВС:) факт
отсюда и нужно плясать... думаю, что вызов мастера будет дешевле и быстрее, чем вот эта вот мы сейчас с Вами пытаемся, что то там, вам посоветовать :)

valera_odes
23.06.2011, 18:44
давление в общей системе ХВС:) факт
отсюда и нужно плясать... думаю, что вызов мастера будет дешевле и быстрее, чем вот эта вот мы сейчас с Вами пытаемся, что то там, вам посоветовать :)

полностью согласен, а то сейчас накапает на ремонт потолка соседей)))

Gothicman
28.06.2011, 20:02
Кто-то в курсе, можно ли устраивать окно естественной вентиляции и газоход в горизонтальной ориентации? То есть не традиционно на стену, а в потолок? В потолке и вентканал и газоход предполагают горизонтальный участок с выходом в пристеновую конструкцию. То е сть все то же самое. как обычно, только горизонтальный участок находится внутри гипсокартонного потолка. ДБН по газоснабжению курил, ничего толком на эту тему не нашел.

мариц
28.06.2011, 20:27
Кто-то в курсе, можно ли устраивать окно естественной вентиляции и газоход в горизонтальной ориентации? То есть не традиционно на стену, а в потолок? В потолке и вентканал и газоход предполагают горизонтальный участок с выходом в пристеновую конструкцию. То е сть все то же самое. как обычно, только горизонтальный участок находится внутри гипсокартонного потолка. ДБН по газоснабжению курил, ничего толком на эту тему не нашел.
я не эксперт но случай антологичный на недели слышал, там все прокатило без проблем ,там вроде нет точных указаний в стене или потолке.

GODзилла
29.06.2011, 06:45
Ниже горизонтального участка в пристеновой конструкции должны быть ревизионные окна и отверстия для отвода конденсата. В потолке дымоход нужно теплоизолировать. Горизонтальный участок желательно по-короче сделать.
...Суммарная длина горизонтальных участков соедини¬тельных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового при¬бора.
На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех по¬воротов с радиусом закругления не менее диаметра трубы...

Тогда будет все нормально.

Gothicman
29.06.2011, 10:35
Ну, то что в ДБН четко прописано, все выполнено а остальное я так понял, что нечетко регламентировано, можно трактовать на свой вкус и цвет с учетом логики и правил ТБ и БЖД

Rosta1
30.06.2011, 12:16
Подскажите, пожалуйста, нужен: одноконтурный, напольный газовый котел, мощностью не менее 60кВт. для часного дома. Главные критерии: не высокая цена (1200-1500 USD)и надежность, также он должен быть неприхотлив к давлению газа.
Рассматриваю: Ariston Unobloc G 64 RI MET, Вeretta Novella 64 RAI, Nova Florida Altair RTN E70 и т.п.

GODзилла
30.06.2011, 20:50
Аристон - не знаю, Беретта - да, вместо Нова Флорида - Fondital Bali (те же ноги , но для своих)

IRA M
01.07.2011, 16:15
помогите, пожалуйста. нужен двухконтурный котел. колеблемся между Висманом и Вайлентом. что же всё-таки лучше поставить в квартиру?

valera_odes
01.07.2011, 18:20
Подскажите, пожалуйста, нужен: одноконтурный, напольный газовый котел, мощностью не менее 60кВт. для часного дома. Главные критерии: не высокая цена (1200-1500 USD)и надежность, также он должен быть неприхотлив к давлению газа.
Рассматриваю: Ariston Unobloc G 64 RI MET, Вeretta Novella 64 RAI, Nova Florida Altair RTN E70 и т.п.

Берета неплохой вариант , правда розничная цена в Ваши 1500 USD не вписывается , обратите еще на PROTHERM
Котлы газовые напольные одноконтурные "МЕДВЕДЬ" PLO

• Секционный теплообменник из высококачественного чугуна.
• Пъезорозжиг.
• Атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали с возможностью перехода на работу со сжиженным газом
двухступенчатая у «МЕДВЕДЬ» 20 – 50 PLO, одноступенчатая – у «МЕДВЕДЬ» 60 PLO.
• Котлы оснащены системой контроля тяги дымохода, которая при недостаточной тяге в дымоходе немедленно
отключает котёл от работы.
• Возможность функционального расширения за счет компоновки котлов с бойлерами, например, с бойлером B 100 MS,
который выполнен в аналогичном с котлом серии "МЕДВЕДЬ" дизайне.
• Приоритет ГВС и реализация функции «ЗИМА-ЛЕТО».
• Управление насосом ГВС по датчику температуры бойлера или переключение 3-х ходового клапана на ГВС
при работе котла совместно с бойлером косвенного нагрева.
• Насос конура отопления начинает работу, когда температура котловой воды достигнет величины, установленной
выведенным на панель управления термостатом этого насоса. Этим сокращается время нагрева воды в котле после его долговременной остановки.
• Интегрированная в плату управления система безопасности работы котла.
• Возможность подключения внешних регулирующих устройств – погодозависимого регулятора, комнатного термостата или программатора.
• Для отвода продуктов сгорания котлов «МЕДВЕДЬ» РLO можно использовать приставку PT 20 (30, 40, 50) „ТУРБО“, которая
обеспечивает отвод продуктов сгорания принудительным способом. Это позволяет применять котлы «МЕДВЕДЬ» РLO в случаях,
когда обычный отвод в дымоход невозможен. Приставка предназначена для прямого подсоединения к горловине дымохода котла.
• КПД 91%.

valera_odes
01.07.2011, 18:22
помогите, пожалуйста. нужен двухконтурный котел. колеблемся между Висманом и Вайлентом. что же всё-таки лучше поставить в квартиру?

берите Висман, Вайлант более капризный к электричеству... да и гарантия на вайлант нормальная если покупать особенный стабилизатор.... Иначе фирменный сервисный центр не даст гарантию на электрическую часть котла...

мариц
02.07.2011, 15:33
СПАСИБО ОГРОМНОЕ valera_odes за советы , за предоставленый им котел , батареи и комплектующие по очень хорошей цене , всем советую .

Юшка
03.07.2011, 21:21
Необходимо прочистить старую систему отопления в квартире. Кто за это возьмется?

Ilsen
04.07.2011, 20:59
Попадает ли в категорию данной темы обеспечение отоплением и подогревом воды квартир одного подъезда 5-тиэтажки с общей площадью порядка 1300м.кв?

valera_odes
04.07.2011, 21:21
ну в данном случае речь пойдет не о одном котле , а о котельной.. а что Вас интересует?

Ilsen
04.07.2011, 21:34
котельная то есть, но хочется топочную, т.к. к ней требования помягче и поборов всевозможных или не будет или будут минимализированы., а затраты ожидаются все наглядные и прозрачные.
Вообще тема непростая, если попроще и обобщить, то получается следующее выражение жильцов: не хочу быть лохом получая счет на услуги отопления и на подогрев воды. Некоторые готовы изыскать немалые средства на индивидуальное отопление. Ищется оптимум.

valera_odes
04.07.2011, 22:00
да мощность не позволяет быть топочной в Вашем случае... Это в Ильичевске ?

Ilsen
04.07.2011, 22:05
да мощность не позволяет быть топочной в Вашем случае... Это в Ильичевске ?

Ильичевск. А какую площадь обеспечивает топочная? Можно и подробить площади.

GODзилла
04.07.2011, 22:25
Максимальная мощность одной топочной - 200 кВт(1660-2000кв.м.). Нужно 2 топочные: одна на отопление, вторая- на производство Гор. воды. Либо одна + емкости -аккумуляторы гор.воды. Либо просто одна+эл. бойлеры.Про площади в данном контексте - неправильно. Правильно поднять проект теплоснабжения где указаны нагрузки на отопление и гвс.

valera_odes
05.07.2011, 05:44
Котельная — сооружение, в котором осуществляется нагрев теплоносителя (как правило воды) для системы отопления и/или горячего водоснабжения, расположенное в одном техническом помещении. Основным устройством котельной является водогрейный или паровой,котёл.

Топочная — котельная малой мощности, в которой допускается эксплуатация котельного оборудования в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Как правило устанавливается в индивидуальных жилых домах и соответствует следующим хактеристикам:

- Количество котлов в одной топочной - не более двух.

- Мощность одого котла - не более 100 Квт.

- Сумарная мощность одной топочной - не более 200 Квт.

bysinka 89
07.07.2011, 18:32
Народ!!! прошу ответить, кто в курсе, сколько на данный момент стоит узаконить двухконтурный котёл, который был установлен вместо простого АГВ ??? счетчик стоит! и как это лучше сделать? заранее спасибо!

Andgey
07.07.2011, 23:13
Народ!!! прошу ответить, кто в курсе, сколько на данный момент стоит узаконить двухконтурный котёл, который был установлен вместо простого АГВ ??? счетчик стоит! и как это лучше сделать? заранее спасибо!

В районе 3000 ua

Нифига ни фея!!!
13.07.2011, 12:56
подскажите, пожалуйста, какие документы должны остаться дома после установки АГВ?
Дело в том, что 3 года назад АГВ устанавливал (официально) брат, а сейчас он не помнит какие именно документы оставались дома
но на данный момент смогла найти только письмо одессагаза в котором говорится, что типа направляется проект на утверждение и всё (((
заранее благодарна за помощь

valera_odes
13.07.2011, 19:30
тех условия, проект , газовая книжка....

GODзилла
13.07.2011, 23:27
В книжке написано, что аогв двухконтурное. Но лучше бы проект найти.

garry11
15.07.2011, 10:43
ПОЧЕМУ НАМ НЕ РАЗРЕШАЕТ ГОСУДАРСТВО УСТАНАВЛИВАТЬ ГАЗОВЫЕ ТУРБИРОВАННЫЕ КОТЛЫ В КВАРТИРАХ?
В этой теме обсуждаем ВСЕ ВОПРОСЫ, связанные с индивидуальным газовым отоплением. Модератор.

Тема животрепещущая, сами каждый год с ней сталкиваемся. Не знаю, смогу ли кому-то помочь, но есть познавательная информация (не сочтите за рекламу):

http://www.uden-s.ua/vopros/#27
http://www.reyestr.court.gov.ua/

rakywok
17.07.2011, 22:45
Народ!!! прошу ответить, кто в курсе, сколько на данный момент стоит узаконить двухконтурный котёл, который был установлен вместо простого АГВ ??? счетчик стоит! и как это лучше сделать? заранее спасибо!

1600грн, делали недавно.

andreyy10
18.07.2011, 22:12
В связи с заменой агв+колонка на двухконтурник сняли счетчик на поверку,и уже месяц мурыжат голову что он в сервис центре на ремонте,когда будет не знают,как их ускорить?Нужно ставить котел и заканчивать ремонт на кухне,а все стопорится из-за тягомотины,без поверки счетчика типа делать ничего не будут.Есть шанс решить все быстрее или придется ждать у моря погоды?

valera_odes
19.07.2011, 08:55
Установите новый счетчик, судя по всему они этого и хотят...

tnysha
19.07.2011, 14:04
Подскажите кто знает, тете нужно менять АГВ, на какие параметры смотреть, как вообще подойти к выбору. Я дилетант в этом деле! У неё 43 квадрата квартира. Что такое двухконтурный котел? Может лучше его рассматривать? Помогите сделать первые шаги)

valera_odes
20.07.2011, 00:22
все будет упираться в Ваш бюджет... начните с того что вызовите мастера который будет Вам все это дело монтировать, пригласите нескольких, и потехоньку разберетесь...
П.С. можете и меня пригласить , если у Вас сроки не поджимают...

dr.Livsy
22.07.2011, 08:38
подсоветуйте, пожалуйста, что-нибудь одноконтурное, турбо, с косвенником на площадь до 80 м2

SЕRЁГГА
22.07.2011, 08:50
хочу заменить старый бочковый АОГВ на новый более экономичный и надежный одноконтурный энергонезависимый, думал изначально ставить РОСС или АТОН, но читая по отзывы желание упало, наткнулся в нэте на довольно недорогую модель Котел газовый Beretta AOGV 11 - кто то сталкивался? или что можете посоветовать по цене до 4500 грн.

А.М.
22.07.2011, 16:42
В связи с заменой агв+колонка на двухконтурник сняли счетчик на поверку,и уже месяц мурыжат голову что он в сервис центре на ремонте,когда будет не знают,как их ускорить?Нужно ставить котел и заканчивать ремонт на кухне,а все стопорится из-за тягомотины,без поверки счетчика типа делать ничего не будут.Есть шанс решить все быстрее или придется ждать у моря погоды?

Срочно решайте вопрос. У меня сняли на поверку счетчик на неделю, так выставили счет на газ по ихнему среднепотолочному тарифу такой, что я зимой ни разу столько не платил.

GODзилла
22.07.2011, 20:50
хочу заменить старый бочковый АОГВ на новый более экономичный и надежный одноконтурный энергонезависимый, думал изначально ставить РОСС или АТОН, но читая по отзывы желание упало, наткнулся в нэте на довольно недорогую модель Котел газовый Beretta AOGV 11 - кто то сталкивался? или что можете посоветовать по цене до 4500 грн.

А что С РОССом не так?