Камрады, в моём Юнкерсе сломался прессостат. Когда начались глюки, я по совету Andgey продул трубки, просушил прессостат феном, подул в патрубки - проблема исчезла на неделю или две. После этого опять началось: Котёл зажигается на 5-15 секунд, тухнет, опять зажигается и так пока не нагреет воду до заданной температуры. Иногда уходит в "аварийку" после того как несколько секунд потыкает туда-сюда (слышны характерные щелчки релле и самого прессостата). Я опять продул патрубки прессостата (с усилием ртом вдувал и выдувал воздух) - помогло на 2 недели и т.д. Я подозреваю, что что-то засорило мембрану или же износилась сама кнопка, на которую нажимает мембрана при перепаде давления воздуха. Вопрос таков: можно ли разобрать и починить прессостат - его устройство довольно простО ведь. Оригинальный прессостат стоит порядка 500 грн, но их нету в наличии, аналог - порядка 350 грн., но я не уверен в его надёжности, коли родной за 1 год использования испортился.
Прессостат спаян - шурупов нету. Если кто имеет опыт разборки - подскажите где чего паять/резать, чтоб не сломать внутренности. Или же не стоит морочиться из-за 500 грн.?

я бы не заморачивался, иногда аналог работает лучше чем оригинал))

LITTLE ANGEL
21.10.2010, 18:28
лучше всего в свой сервисный центр, те кто гарантию Вам дал

да у нас на даче котлу уже больше 10 лет...самый обычный...российский

JENIK
21.10.2010, 19:57
Камрады, в моём Юнкерсе сломался прессостат. Когда начались глюки, я по совету Andgey продул трубки, просушил прессостат феном, подул в патрубки - проблема исчезла на неделю или две. После этого опять началось: Котёл зажигается на 5-15 секунд, тухнет, опять зажигается и так пока не нагреет воду до заданной температуры. Иногда уходит в "аварийку" после того как несколько секунд потыкает туда-сюда (слышны характерные щелчки релле и самого прессостата). Я опять продул патрубки прессостата (с усилием ртом вдувал и выдувал воздух) - помогло на 2 недели и т.д. Я подозреваю, что что-то засорило мембрану или же износилась сама кнопка, на которую нажимает мембрана при перепаде давления воздуха. Вопрос таков: можно ли разобрать и починить прессостат - его устройство довольно простО ведь. Оригинальный прессостат стоит порядка 500 грн, но их (оригинальных) нету в наличии, аналог - порядка 350 грн., но я не уверен в его надёжности, коли родной за 1 год использования испортился.
Прессостат спаян - шурупов нету. Если кто имеет опыт разборки - подскажите где чего паять/резать, чтоб не сломать внутренности. Или же не стоит морочиться из-за 500 грн.?

valera_odes прав, часто неоригинальный прессостат работает лучше, чем оригинальный. Берите тот, который полностью из белого пластика, он себя нормально зарекомендовал.

Andgey
22.10.2010, 02:30
Камрады, в моём Юнкерсе сломался прессостат. Когда начались глюки, я по совету Andgey продул трубки, просушил прессостат феном, подул в патрубки - проблема исчезла на неделю или две. После этого опять началось: Котёл зажигается на 5-15 секунд, тухнет, опять зажигается и так пока не нагреет воду до заданной температуры. Иногда уходит в "аварийку" после того как несколько секунд потыкает туда-сюда (слышны характерные щелчки релле и самого прессостата). Я опять продул патрубки прессостата (с усилием ртом вдувал и выдувал воздух) - помогло на 2 недели и т.д. Я подозреваю, что что-то засорило мембрану или же износилась сама кнопка, на которую нажимает мембрана при перепаде давления воздуха. Вопрос таков: можно ли разобрать и починить прессостат - его устройство довольно простО ведь. Оригинальный прессостат стоит порядка 500 грн, но их (оригинальных) нету в наличии, аналог - порядка 350 грн., но я не уверен в его надёжности, коли родной за 1 год использования испортился.
Прессостат спаян - шурупов нету. Если кто имеет опыт разборки - подскажите где чего паять/резать, чтоб не сломать внутренности. Или же не стоит морочиться из-за 500 грн.?
Если в нём побывала влага, то наверняка контакты окислились. Разбирать не приходилось. Думаю, что необходима замена.1671883

Fornever
22.10.2010, 08:30
Andgey. Вот-вот - это и есть моё чудовище. Я не знаю, побывала ли там влага - когда я его снимал/сушил/продувал, из него ни капли не выпало, в трубках не было ни росы, ни грязи. Конечно-же, влаги могло быть очень мало - я не знаю. Просто, откровенно жаль платить 500 грн за такую фиговинку, в которой ко всему ничего архисложного/высокотехнологичного нету. Но видимо придётся. Да и не наблюдается экономия: 1000 уё котёл, 500 грн прессостат, 300 грн. стабилизатор, 200 грн обслуживание, завтра ещё чего нибудь подороже сломается (клапан например). А котёл ведь рассчитан на8-10 лет всего лишь. Итого, котёл обходится порядка 1000 грн. в год, и это не считая 15-18 кубов газа в сутки и 100 ватт электроэнергии в час. В результате выходим на те же деньги, которые нужно платить за обычное отопление. И это не считая геммороя...
Единственный неоспоримый + - это комфортное отопление вне зависимости от начала или окончания отопительного сезона.

valera_odes
22.10.2010, 10:56
Andgey. Вот-вот - это и есть моё чудовище. Я не знаю, побывала ли там влага - когда я его снимал/сушил/продувал, из него ни капли не выпало, в трубках не было ни росы, ни грязи. Конечно-же, влаги могло быть очень мало - я не знаю. Просто, откровенно жаль платить 500 грн за такую фиговинку, в которой ко всему ничего архисложного/высокотехнологичного нету. Но видимо придётся. Да и не наблюдается экономия: 1000 уё котёл, 500 грн прессостат, 300 грн. стабилизатор, 200 грн обслуживание, завтра ещё чего нибудь подороже сломается (клапан например). А котёл ведь рассчитан на8-10 лет всего лишь. Итого, котёл обходится порядка 1000 грн. в год, и это не считая 15-18 кубов газа в сутки и 100 ватт электроэнергии в час. В результате выходим на те же деньги, которые нужно платить за обычное отопление. И это не считая геммороя...
Единственный неоспоримый + - это комфортное отопление вне зависимости от начала или окончания отопительного сезона.

а где Ваша гарантия?

Fornever
22.10.2010, 18:11
котёл официально запущен мастером в эксплуатацию три года назад но мы в квартире 2 года не жили и используем котёл ровно год. А гарантия - два года

valera_odes
22.10.2010, 18:18
ну гарантийные условия продлеваются обычно при ежегодном обслуживании ...
а вообще неприятно конечно когда так получается...

Fornever
22.10.2010, 23:07
ну гарантийные условия продлеваются обычно при ежегодном обслуживании ...
а вообще неприятно конечно когда так получается...
ДА, я знаю. Я его конечно не обслуживал - денег на ремонт не хватало, зачем их нужно было тратить на ненужное обслуживание неиспользуемого котла. В любом случае - гарантия была не больше 2-х лет. Впрочем, если б я его обслуживал - долбаный прессостат мог всё-равно сломаться. К тому-же у меня тогда не было и выпрямителя - только недавно его купил. Мастер сказал, что условием гарантии является наличие выпрямителя. Я, ка человек с юр образованием, неоднократно натянувший на нормальные суммы именно по гарантии разные конторы, прекрасно знаю, что отсутствие выпрямителя - не есть повод для отказа в гарантии. Но как бы то ни было - 2 года прошло.

e341
23.10.2010, 10:09
Доброго дня нужна гофра на вытяжку котла(дюваль терма 23) ,везде продают только из фольги )),нужна хорошая металлическая гофра! диаметр 125

valera_odes
24.10.2010, 11:19
Доброго дня нужна гофра на вытяжку котла(дюваль терма 23) ,везде продают только из фольги )),нужна хорошая металлическая гофра! диаметр 125

гофрой запрещено сейчас подключать котлы
Первый ряд от разумовского на стараконом рынке есть магазинчик там продают хорошие дымоходы

Andgey
24.10.2010, 11:35
Доброго дня нужна гофра на вытяжку котла(дюваль терма 23) ,везде продают только из фольги )),нужна хорошая металлическая гофра! диаметр 125

В Эпике бывает из нержавейки.

e341
24.10.2010, 13:16
гофрой запрещено сейчас подключать котлы
Первый ряд от разумовского на стараконом рынке есть магазинчик там продают хорошие дымоходы

У них (на староконке) только из фольги)),нужна металлическая импортного производства!Из нержавейки не смонтируется((,нужна гибкая гофра хорошего качества!

Элисон
24.10.2010, 19:49
Атлантик лучше...
кстати документы и монтаж индивидуального отопления можно сделать за 2-3 недели если финансы на это все есть конечно..

Спасибо! Да у нас проблема с легализацией отрезанных батарей. Нехотят терять клиентов :) Трепят нервы.

Элисон
24.10.2010, 19:59
к кому можно обратиться,что б почистить котел перед отопительным сезоном.(обычный )
Спасибо за ответ!

067-365-52-65 Сергей. Мне посоветовали мои друзья, остались очень довольны его работой. На будущей неделе будет у меня, с такими же проблемами бороться . У него очередь, звонить нужно заранее.

Элисон
24.10.2010, 20:03
Если память не изменяет, то на "Atlantic" 10 лет гарантии.

Спасибо, большое!

wizard-09
24.10.2010, 23:54
Стояло старое АОГВ 23,3 91года. Система самотекоом, без БайПаса, Без кранов маевского. В общем. воду слили с системы, срезали старое АОГВ, установили новое (ТермоБар 24). И появилась проблемка которая называется - воздух в системе. Также в доме стоит бойлер косвеного нагрева воды.

Небольшой вопрос. Поставили сварщики АОГВ, Залили воду в систему, запустили котел, постояли посмотрели как все начало нагреваться, и ... уехали. Прошли сутки. Тут я заметил Что правая нижняя часть радиатора (подача воды Справой стороны вверху) две секции полностью холодные в двух комнатах. Радиаторы чугунные. Болер косвеного нагрева, горячий только там где подается в него вода, внизу он опять же холодный. Расширительного бачка нету, Есть только шланг в самой высокой точке, который спускается в ванную.

Вопрос, как удалить из системы воздух?

На картинке, как в доме установлено АОГВ. Еще раз повторюсь: Краны маевского отсутствуют.

rakywok
25.10.2010, 00:46
ну так по идее, воздух и должен выйти через шланг, надо просто воду в систему пустить и он прогонит, у нас в старой квартире был расширительный бачок и по шлангу мы выгоняли воздух, тоже в ванную. на другой квартире когда меняли АОГВ на двухконтурный котёл, у нас срезали бачок и на его место установили ....(незнаю как называется, может и разновидность крана Маевского) а папа у себя на старой системе ставил на батареи краны Маевского, ещё при ТЭЦ.

valera_odes
25.10.2010, 16:05
Спасибо! Да у нас проблема с легализацией отрезанных батарей. Нехотят терять клиентов :) Трепят нервы.

отрезались не под сварку?

baikal7
26.10.2010, 09:31
Нужна помощь! Требуется замена расширительного бачка в системе отопления частного дома. Район - Дача Ковалевского. Пожалуйста в личку.

романсон
27.10.2010, 09:09
Добрый день.
Посоветуйте комнатный програматор (регулируемый термостат) для виссман, в соотношении цена-качество-эфективность.

Предложили Ватс, и два варианта Ханивел, но разница в цене достигает до 500 грн. А по фунциям вроде особых отличий нет, или продавец не может толком объяснить. Какие самые распространенные модели ? Где купить чтоб объяснили ?
Спасибо.

a_man
27.10.2010, 10:55
...
кстати документы и монтаж индивидуального отопления можно сделать за 2-3 недели если финансы на это все есть конечно..
Хау мач?:) Интересует стоимость самих разрешительных документов от газовщиков на сегоднешний день.
ПС: То, что я слышал, меня шокировало.

У них (на староконке) только из фольги)),нужна металлическая импортного производства!Из нержавейки не смонтируется((,нужна гибкая гофра хорошего качества!
Как вариант: вызываете жестянщика или вентиляционщика и вам сделают из нержавейки нужный участок дымохода и смонтируют.

Pionner
27.10.2010, 13:28
Всем привет! Вот и я задумался о индивидуальном отоплении.Интересует общая стоимость.Все разрешительные документы на установку котла,сама установка + отказ от центрального отопления.Дом хрущевка 5-этажка. Черемушки.Предложения просьба в личку. Заранее спасибо!

КарамелькаОдесса
28.10.2010, 06:23
[QUOTE=a_man;15706402]Хау мач?:) Интересует стоимость самих разрешительных документов от газовщиков на сегоднешний день.
ПС: То, что я слышал, меня шокировало.
сколько вам сказали денег за документы? какой дом и какое газовое оборудование уже у вас есть?

a_man
28.10.2010, 09:21
... сколько вам сказали денег за документы?...
2,5 баксов в квартире обычного новостроя. Подробней можете узнать у valera_odes.

романсон
28.10.2010, 22:51
Добрый день.
Посоветуйте комнатный програматор (регулируемый термостат) для виссман, в соотношении цена-качество-эфективность.

Предложили Ватс, и два варианта Ханивел, но разница в цене достигает до 500 грн. А по фунциям вроде особых отличий нет, или продавец не может толком объяснить. Какие самые распространенные модели ? Где купить чтоб объяснили ?
Спасибо.

???

Валентин 4G
28.10.2010, 23:56
???

Принцип работы у всех одинаков. Замыкает контакты и дает команду котлу включится и работать в режиме отопления до указанного на дисплее значения температуры. Другое дело навороты с таймером или программатором на две недели, или режимы ночной температуры и эконом режимы, или к примеру программирование в одних сутках до 4-7 разных фаз температуры помещения. Honeywell хорошо работает, но неудобство что нет колёсика регулировки температуры, там кнопками. А так по большому счету одно и тоже.

романсон
29.10.2010, 08:31
Принцип работы у всех одинаков. Замыкает контакты и дает команду котлу включится и работать в режиме отопления до указанного на дисплее значения температуры. Другое дело навороты с таймером или программатором на две недели, или режимы ночной температуры и эконом режимы, или к примеру программирование в одних сутках до 4-7 разных фаз температуры помещения. Honeywell хорошо работает, но неудобство что нет колёсика регулировки температуры, там кнопками. А так по большому счету одно и тоже.

Спасибо. вот эти навороты меня и интересуют. Продавцы нормально рассказать не могут. Поэтому и хочу выяснить стоит ли переплачивать за навороты ? Реально ли они нужны ?

Fornever
29.10.2010, 08:43
А Вы сами просто подумайте, что Вам нужно. Например:
1. Устанавливать температуру на дневное время (когда все на работе) - 18С;
2. Устанавливать температуру на ночное время - 24С;
3. Устанавливать температуру на выходные - 24 С;
Это минимальный набор чего нужно, а дальше всё зависит от Вашей фантазии, эстетических потребностей и любви к технокомфорту - ну типа колёсико удобней кнопок и т.п.
Просто в магазине выбираете, что подходит по цене и допршиваете идиота-продавца есть ли там такие функции и почему этот программатор подходит Дювалю но не подходит к Юнкерсу. Кстати, как-то встречал программатор, который на радиоуправлении. То-есть не нужно провод от котла к прибору тянуть - работает на расстоянии от батареек - удобно, если Вы во время ремонта не додумались сразу в стену провод замуровать (как я).
Кстати, в магазине мне заявили, что к юнкерсу программаторы за 300 грн не подходят - только те, что у них по 700. Врут, думаю.

романсон
29.10.2010, 08:53
Спасибо. Буду мучать продавцов (и сами разберуться что продают).

mr420
29.10.2010, 14:39
романсон, купил себе этот,очень доволен- http://aquatech.dp.ua/index.php/termosтaтb/termosтaт_Zoom_WT_100WW/flypage-ask.tpl.html

Валентин 4G
29.10.2010, 20:42
романсон, купил себе этот,очень доволен- http://aquatech.dp.ua/index.php/termosтaтb/termosтaт_Zoom_WT_100WW/flypage-ask.tpl.html

Нормальный вариант, сам себе такой купил бы. Жаль провод не предусмотрел , придётся без проводной брать. около 1000 гр. стоит. Считаю что программатор и режим ночной температуры необходим.

mr420
01.11.2010, 21:46
Валентин 4G, а вы посмотрите здесь и будете приятно удивлены http://aquatech.dp.ua/index.php/termosтaтb/termosтaт_Zoom_WT_100RF/flypage.tpl.html?pop=0

Валентин 4G
01.11.2010, 21:53
Валентин 4G, а вы посмотрите здесь и будете приятно удивлены http://aquatech.dp.ua/index.php/termosтaтb/termosтaт_Zoom_WT_100RF/flypage.tpl.html?pop=0

Спасибо! +

романсон
01.11.2010, 22:19
Подскажите, где можно быстро купить коаксиальную трубу для турбо котла Виссман (оригинал) длинной в 1 метр ?
Та, что шла в комплекте маленькая, ее не хватает. Нужно мин. 87 см.

valera_odes
02.11.2010, 10:53
оригинал быстро не купишь... бери турецкую ...

Fornever
02.11.2010, 12:22
Подскажите, где можно быстро купить коаксиальную трубу для турбо котла Виссман (оригинал) длинной в 1 метр ?
Та, что шла в комплекте маленькая, ее не хватает. Нужно мин. 87 см.

А разве нельзя заказать трубу у жестянщиков? Главное ведь колено, которое от котла отходит есть и наконечник, который на улице торчит тоже есть от родной трубы. Или там какие-то трудности и особенности есть?

Скрытик
02.11.2010, 14:10
А разве нельзя заказать трубу у жестянщиков? Главное ведь колено, которое от котла отходит есть и наконечник, который на улице торчит тоже есть от родной трубы. Или там какие-то трудности и особенности есть?
Коаксиальная труба это труба в трубе, по наружному краю идет забор воздуха, по внутреннему отработка. Жестянщики такое не соорудят ИМХО.

Fornever
02.11.2010, 17:53
Коаксиальная труба это труба в трубе, по наружному краю идет забор воздуха, по внутреннему отработка. Жестянщики такое не соорудят ИМХО.

Я знаю, что такое коаксиальная труба. Потому и сделал оговорку на то, что если у человека есть своя оригинальная труба с коленом (коаксиальным) и с наконечником, то, возможно это выполнимо - нужно лишь сделать две трубы разного диаметра и присоединить их к самым сложным элеменам конструкции - колену и наконечнику.

naughty
02.11.2010, 19:14
Покупала трубу в январе на Староконном рынке. Насколько это оригинальная труба не знаю, но вся коробка была в надписях Viessmann.

Pushystyj
02.11.2010, 20:04
Коаксиальная труба это труба в трубе, по наружному краю идет забор воздуха, по внутреннему отработка. Жестянщики такое не соорудят ИМХО.

Сделать то сделают. Но ИМХО это будет достаточно дорого и неказисто. И уж точно будет дороже кетайской трубы, благо они делают их разнообразных типоразмеров. да и по хорошему, труба коаксиальная - из нержи вроде. так что "думайте сами, считайте сами" :) Если будете заказывать единичное изделие из нержи со сварным швом - такую цену запулят - мама не горюй. Оригинал дешевле выйдет.

Pushystyj
02.11.2010, 20:07
Я знаю, что такое коаксиальная труба. Потому и сделал оговорку на то, что если у человека есть своя оригинальная труба с коленом (коаксиальным) и с наконечником, то, возможно это выполнимо - нужно лишь сделать две трубы разного диаметра и присоединить их к самым сложным элеменам конструкции - колену и наконечнику.
Вы знаете местных умельцев, способных соорудить не приблизительный. а _точный_ размер трубы? чтобы труба встала точно в заводские раструбы незамковые?

Fornever
03.11.2010, 01:29
Вы знаете местных умельцев, способных соорудить не приблизительный. а _точный_ размер трубы? чтобы труба встала точно в заводские раструбы незамковые?

Местных - знаю (я из Хмельницкого). Они в некотором роде мои знакомые и я бы заплатил только за материалы, а реальную стоимость такой конструкции я конечно же не представляю, но подумал, что заказ у жестянщиков окажется дешевле чем "оригинал фирменный".

himan
03.11.2010, 13:55
поскажите, пожалуйста.
мне в чешке обрезали ТЕЦ и горячую воду (потом уже правда подумал: зачем? - ведь счетчики стояли...), поставили двухконтурный котел, газовый счетчик.
что по документам должно у меня оказаться на руках, чтоб уже можно было полностью расчитаться?? - брали техпаспорт и газовую книгу...

Валентин 4G
03.11.2010, 15:53
поскажите, пожалуйста.
мне в чешке обрезали ТЕЦ и горячую воду (потом уже правда подумал: зачем? - ведь счетчики стояли...), поставили двухконтурный котел, газовый счетчик.
что по документам должно у меня оказаться на руках, чтоб уже можно было полностью расчитаться?? - брали техпаспорт и газовую книгу...



1. Акт об отключении от ТЕЦ и снятие абонплаты за отопление и горячую воду
2. Проект согласованный в газовой службе на подключение вашего котла к газовой трубе
3. Технические условия подписанные и утверждённые газовой службой
4. Газовая книжка с на Ваше имя с указанием лицевого счёта
5. Опломбирован номерной пломбой счётчик и составлен акт пломбировки с указанием номера пломбы.

himan
03.11.2010, 17:05
1. Акт об отключении от ТЕЦ и снятие абонплаты за отопление и горячую воду
2. Проект согласованный в газовой службе на подключение вашего котла к газовой трубе
3. Технические условия подписанные и утверждённые газовой службой
4. Газовая книжка с на Ваше имя с указанием лицевого счёта
5. Опломбирован номерной пломбой счётчик и составлен акт пломбировки с указанием номера пломбы.

спасибо!

6. а горячая вода тоже должна быть опломбирована?

можно Ваш номер в личку?

valera_odes
03.11.2010, 17:14
как они могут опломбировать трубу?, просто отрезаться надо под сварку и все...

Скрытик
03.11.2010, 17:18
как они могут опломбировать трубу?, просто отрезаться надо под сварку и все...
У меня приходили из ЖЭКа и проверяли что отрезали, что то подписывали, уже не помню.

valera_odes
03.11.2010, 17:22
ну это и есть акт об отключении его и подписывали

Fornever
03.11.2010, 19:46
как они могут опломбировать трубу?, просто отрезаться надо под сварку и все...

Вот Вы сегодня просто отрезали под сварку. Пришли из горводоканала (теплокомугэнерго), засвидетельствовали актом, что труба заварена - навсегда и наглухо. Сразу-же после их ухода Вы с помощью того же сварочного аппарата подключаетесь к трубе опять и совершенно безвозмездно пользуетесь горячей водой...
Поэтому опломбиуют трубу, а в частности кран. На конце трубы остаётся всегда кран - иначе как Вы сможете отрезаться - разве что полностью отключить стояк на время сварочных работ, но заваренный край трубы уж точно не опломбируешь. А в кранах есть спец. отверстия под пломбу или же, если кран старый советский - в "барашке" много отверстий...

Валентин 4G
03.11.2010, 20:35
Вот Вы сегодня просто отрезали под сварку. Пришли из горводоканала (теплокомугэнерго), засвидетельствовали актом, что труба заварена - навсегда и наглухо. Сразу-же после их ухода Вы с помощью того же сварочного аппарата подключаетесь к трубе опять и совершенно безвозмездно пользуетесь горячей водой...
Поэтому опломбиуют трубу, а в частности кран. На конце трубы остаётся всегда кран - иначе как Вы сможете отрезаться - разве что полностью отключить стояк на время сварочных работ, но заваренный край трубы уж точно не опломбируешь. А в кранах есть спец. отверстия под пломбу или же, если кран старый советский - в "барашке" много отверстий...

Люди опломбировавшие краны таким способом благополучно пользуются городской горячей водой, это не ноу-хау. Отключаться от городской горячей воды на имеет смысла. Стоит себе водомер и показывает что расхода горячей воды нет. Если нужна вода горячая городская - открыли кран перед водомером и пользуемся. Платим по фактическим показаниям водомера, если стоит то ничего не платим.

Скрытик
03.11.2010, 20:36
Вот Вы сегодня просто отрезали под сварку. Пришли из горводоканала (теплокомугэнерго), засвидетельствовали актом, что труба заварена - навсегда и наглухо. Сразу-же после их ухода Вы с помощью того же сварочного аппарата подключаетесь к трубе опять и совершенно безвозмездно пользуетесь горячей водой...
Поэтому опломбиуют трубу, а в частности кран. На конце трубы остаётся всегда кран - иначе как Вы сможете отрезаться - разве что полностью отключить стояк на время сварочных работ, но заваренный край трубы уж точно не опломбируешь. А в кранах есть спец. отверстия под пломбу или же, если кран старый советский - в "барашке" много отверстий...Отрезал в 2х квартирах - никаких пломб и кранов не ставили. В одной трубы в стене остались (а сейчас они уже пустые - весь стояк отключился от ТЭЦ), а во второй труба проходит в углу комнаты и неслабо так греет :)

романсон
03.11.2010, 20:45
Добрый вечер.
Подскажите на каком расстоянии от стены (внешней) должна выпирать коаксиальная труба турбированного котла ?

Валентин 4G
03.11.2010, 20:45
На сколько я знаю с 2008 года вообще запрет на отключение от теплосетей отдельных квартир.

Скрытик
03.11.2010, 20:48
На сколько я знаю с 2008 года вообще запрет на отключение от теплосетей отдельных квартир.Этот запрет легко обходят. Только теперь дороже :)

ВладиславRP
03.11.2010, 21:49
Добрый вечер.
Подскажите на каком расстоянии от стены (внешней) должна выпирать коаксиальная труба турбированного котла ?
>170мм

романсон
03.11.2010, 22:31
>170мм

К трубе подсоеденен пласмасовый наконечник, который по себе около15 см.

Не менее 170 мм - это длина трубы без наконечника, или вместе с наконечником ?

ВладиславRP
03.11.2010, 23:17
К трубе подсоеденен пласмасовый наконечник, который по себе около15 см.

Не менее 170 мм - это длина трубы без наконечника, или вместе с наконечником ?
Сори, описочка вышла. 270 мм от края наконечника (самой крайней точки) до стены.

романсон
04.11.2010, 00:01
Спасибо.

Steelworks
04.11.2010, 12:40
Отдельной темы не нашел - задаю вопрос здесь: что удобнее (экономичнее, практичнее и т.д.):

1.одноконтурный котел + бойлер
2.двуконтурный котел

семья из 3 чел, квартира - 135м2

valera_odes
04.11.2010, 13:26
Отдельной темы не нашел - задаю вопрос здесь: что удобнее (экономичнее, практичнее и т.д.):

1.одноконтурный котел + бойлер
2.двуконтурный котел

семья из 3 чел, квартира - 135м2

Сколько у Вас санузлов , если один и рядом с местом где будет котел установлен , то двухконтурник вполне будет к месту...
Если у Вас два санузла , то электрический бойлер Вас также не спасет. так как он долго греется, поэтому я сразу перехожу к бойлеру косвенного нагрева в котором 160 литров горячей воды к примеру нагревается примерно за 30 минут с которым можно сделать линию рециркуляции, чтоб не ждать когда горячая вода дойдет от котла/бойлера до точки разбора воды (экономим уже на этом экономиться вода . да и тепло что в трубах горячего водоснабжения можно использовать для полотенцесушителей), бойлеры косвенного нагрева есть комбинированные от котла и от электричества, ну и котел надо выбирать экономичный и надежный...
Котел + бойлер косвенного нагрева практичнее.. экономия будет зависеть от оборудования которое Вы выберете..

А.М.
04.11.2010, 21:27
Отдельной темы не нашел - задаю вопрос здесь: что удобнее (экономичнее, практичнее и т.д.):

1.одноконтурный котел + бойлер
2.двуконтурный котел

семья из 3 чел, квартира - 135м2

Из личного опыта. Сам регулярно сравниваю. Всегда, во всех смыслах, кроме цены и занимаемого обьема, одноконтурный с бойлером непревзойден. Это просто другой уровень комфорта.

Steelworks
05.11.2010, 11:05
Котел + бойлер косвенного нагрева практичнее.. экономия будет зависеть от оборудования которое Вы выберете..


Валера, спс за инфу... Вопрос - если котел+бойлер косвенного нагрева от котла - это считается как 2 газ прибора или один? если это все добро размещать на кухне, а в моем случае это единственный вариант, то плита только электро? бойлер косвенного нагрева комбинированный - это значит, что он работает как от котла, так и от электричесвта?

Prapor
05.11.2010, 12:03
ну и котел надо выбирать экономичный и надежный...
Котел + бойлер косвенного нагрева практичнее.. экономия будет зависеть от оборудования которое Вы выберете..[/QUOTE]

Валера,добрый день.какой котел и какой котел+бойлер косвенного нагрева Вы можете посоветовать?Из экономичных и надежных? Санузел рядом с котельной .Площадь дома170м.2.И еще,может подскажите,какие документы надо оформлять,и где,если менять старый двухконтурный котел на новый? А если на новый одноконтурный+бойлер косв.нагрева?Спасибо.Ответ можно в личку.

valera_odes
05.11.2010, 17:49
Валера, спс за инфу... Вопрос - если котел+бойлер косвенного нагрева от котла - это считается как 2 газ прибора или один? если это все добро размещать на кухне, а в моем случае это единственный вариант, то плита только электро? бойлер косвенного нагрева комбинированный - это значит, что он работает как от котла, так и от электричесвта?


считается как один газ прибор , почему плита электро? комбинированный , это означает что он может работать как только от котла , только от электричества , так и от всего сразу...
сразу могу сказать это все дороже чем двухконтурный котел в первоначальных затратах

himan
05.11.2010, 19:34
одноконтурный с бойлером непревзойден
что-то не могу понять, о чем речь вообще ??

Валентин 4G
05.11.2010, 21:58
Сегодня прислали с Днепропетровска этот. http://aquatech.dp.ua/index.php/termos%D1%82a%D1%82b/termos%D1%82a%D1%82_Zoom_WT_100RF/flypage.tpl.html?pop=0 Поставил батарейки, подключил к котлу передатчик, - не работает. Пошёл за новыми батарейками, поменял, не работает. Прочитал инструкцию - не работает. Начал нажимать на кнопочки поочерёдно, - не работает.
В общем 3 часа времени ушло в разгадывание загадок китайской техники, проверки батареек и изучения инструкции с мелким шрифтом на родном украинском.
ZOOM наконец-то заработал когда иссякло терпение и начал прилагать физическое усилие на корпус датчика. Сначала так замигал потом включился. С меню и настройками разобрался быстро. Довольно не плохой вариант, если не начнёт глючить. ( не могу понять зачем сбоку на датчике разъём для адаптора 4-5V. вместо батареек может ?)

GODзилла
05.11.2010, 22:03
Валера, спс за инфу... Вопрос - если котел+бойлер косвенного нагрева от котла - это считается как 2 газ прибора или один? если это все добро размещать на кухне, а в моем случае это единственный вариант, то плита только электро? бойлер косвенного нагрева комбинированный - это значит, что он работает как от котла, так и от электричесвта?


прибор один, ставить газ плиту или электро - зависит от тех. условий на газ. на кухне поставить можно. даже есть настенные одноконтурные котлы. Косвенный - нагрев при помощи котловой воды.не во все бойлера можно поставить электроический тэн для доп. нагрева. Комбмнмрованные идут с завода ,в основном, без тэна.

GODзилла
05.11.2010, 22:09
ну и котел надо выбирать экономичный и надежный...
Котел + бойлер косвенного нагрева практичнее.. экономия будет зависеть от оборудования которое Вы выберете..


При замене старого двухконтурного на новый, без изменения мощности, кажись , ничего не надо. Пи всех остальных-изменение газового проекта.
Про котлы. Виссманн, вайлант - лучше всего. потом что-то из итальянских - бакси, беретта, sime.......

kvo
07.11.2010, 18:05
Котел BIASI Nova Prava S90 24A. Какое должно быть давление воздуха в расширительном бачке, при давлении воды в системе одна атмосфера ?

DimDim
07.11.2010, 21:03
Подскажите пожалуйста контакты организации, занимающейся пуском в эксплуатацию газовых котлов с последующей постановкой на гарантию.
Что-то я не могу найти телефоны, которые мне указывали при покупке где-то на задней страничке одной из занимательных книжиц по котлу.
Помогите контактами и может кто подскажет, в какой именно книжице стоит их поискать. Котел Аристон Клас.
Заранее признателен за помощь.

Petr
15.11.2010, 15:36
Хелп! мне тоже нужна помощь по установке. напольный дымоходник АТЕМ с доп. байпасом и насосом. Пожалуйста, порекомендуйте установщика. (Частный дом. Пересыпь) можно в личку, можно 063 735 6331 Петр

pljushka
16.11.2010, 10:50
Этот запрет легко обходят. Только теперь дороже :)

А можно в личку схему обхода запрета. У мамы в другом городе инд.отопление, платит за газ 90 грн. в месяц зимой и все! А тут летом - 80 грн, зимой 250 грн., включают и выключают когда хотят.

Скрытик
16.11.2010, 11:06
Так я не знаю как обходят. Но документы делают.

gstas
18.11.2010, 09:19
Приветик всем.
Хочу котёл взять, но возник вопрос.
Например, если взять одинаковые котлы, но разной мощности 20кВт и 30кВт, то при одной и той же системе отопления, одной и той же температуре за окном, при одном и том же температурном режиме на котле, в общем при одних и тех же параметрах эксплуатации.
Что будет происходить с расходом газа? 30-ка будет больше кушать, чем 20-ка? Или за счёт мощности столько же или даже меньше ?
Есть ещё вариант 24кВт.

120-130 секций биметаллического радиатора. горячая вода не нужна.

Спасибо за ответы.

GODзилла
18.11.2010, 15:54
При наличии терморегулятора-одинаково, при настройке на мощность системы отопления - одинаково, при иных факторах 30 кВт разденет вас быстрее

GODзилла
18.11.2010, 15:56
:).

Алина1903
24.11.2010, 19:54
Доброго времени суток,Купили Proterm Lynx новый с гарантией,после открытия крана горячей воды и прохождения холодной температура воды повысившись до заданной падала до ледяной и приходилось ждать несколько минут пока снова не пойдет горячая,мастер сказал.что это болезнь всех двухконтурных котлов(это подтвердили на горячей линии protem в Украине)и необходимо ставить ещё электробойлер,впечатление от недешовой покупки ниже плинтуса,мастер сказал что необходима регулировка давления газа.но это проблему не решило.нужен совет оставить как есть или есть какая-то возможность исправит проблему пока котел на гарантии (котёл-то не дешовый)Нужен Совет!!!

lyn x
24.11.2010, 20:01
как правило в бачок закачен азотом на заводе давлением 1,5 бара или атмосферы...

lyn x
24.11.2010, 20:02
???

lyn x
24.11.2010, 20:03
Хелп! мне тоже нужна помощь по установке. напольный дымоходник АТЕМ с доп. байпасом и насосом. Пожалуйста, порекомендуйте установщика. (Частный дом. Пересыпь) можно в личку, можно 063 735 6331 Петр

Установщик ещё нужен???

lyn x
24.11.2010, 20:12
Приветик всем.
Хочу котёл взять, но возник вопрос.
Например, если взять одинаковые котлы, но разной мощности 20кВт и 30кВт, то при одной и той же системе отопления, одной и той же температуре за окном, при одном и том же температурном режиме на котле, в общем при одних и тех же параметрах эксплуатации.
Что будет происходить с расходом газа? 30-ка будет больше кушать, чем 20-ка? Или за счёт мощности столько же или даже меньше ?
Есть ещё вариант 24кВт.

120-130 секций биметаллического радиатора. горячая вода не нужна.

Спасибо за ответы.

Физику не обманешь...Что котёл 30 кВт, что 24 или 20 кВт будут нагревать, к примеру, 1 тн воды с почти одинаковым среднесуточным расходом газа...."Почти" зависит от кпд котла, т.е. потерь в воздух и наличия-отсутствия модуляции на горелке. Срок службы одинаков. Судя по тому, что вы указали выбирайте котёл в 24 кВт. Может потом и гор. вода понадобиться, т.ч. подумайте сразу о двухконтурном. Разница в стоимости около 60 евро себя окупит со временем...050-392-08-62

lyn x
24.11.2010, 20:19
Доброго времени суток,Купили Proterm Lynx новый с гарантией,после открытия крана горячей воды и прохождения холодной температура воды повысившись до заданной падала до ледяной и приходилось ждать несколько минут пока снова не пойдет горячая,мастер сказал.что это болезнь всех двухконтурных котлов(это подтвердили на горячей линии protem в Украине)и необходимо ставить ещё электробойлер,впечатление от недешовой покупки ниже плинтуса,мастер сказал что необходима регулировка давления газа.но это проблему не решило.нужен совет оставить как есть или есть какая-то возможность исправит проблему пока котел на гарантии (котёл-то не дешовый)Нужен Совет!!!

Вы, как потребитель в течение 2 недель после покупки спокойно можете обменять свой котёл на иной или вернуть деньги!!!!!! Я бы так и поступил. В противном случае, если продавец не хочет этого делать в общество прав потребителя напишите запрос. Убедился сам в надёжности вернуть через них деньги даже, казалось бы, из совершенно аховой ситуации....

Алина1903
24.11.2010, 21:38
прошло уже два месяца,(пока готовились документы)не подскажите кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?первая мысль была о неисправности термостата,но мастер сказал ,что это делает электроника,возможно ли отдать котёл на диагностику не теряя гарантии??

lyn x
24.11.2010, 21:56
прошло уже два месяца,(пока готовились документы)не подскажите кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?первая мысль была о неисправности термостата,но мастер сказал ,что это делает электроника,возможно ли отдать котёл на диагностику не теряя гарантии??

Если Вы всё-таки не хотите последовать совету и обратиться в общество защиты прав потребителя, Вам нужно обращаться за помощью именно в ту организацию, которая продала котёл и требовать от них исправления неисправности. Я посмотрел описание в интернете Вашего котла. Там говориться о плавной регулировке температуры... На котлах, с которыми мне приходилось за 12 лет сталкиваться, эта неисправность вызвана либо датчиком температуры, либо, действительно автоматикой. С Протермами я стараюсь не работать уже лет 10.

lyn x
24.11.2010, 22:06
Если Вы всё-таки не хотите последовать совету и обратиться в общество защиты прав потребителя, Вам нужно обращаться за помощью именно в ту организацию, которая продала котёл и требовать от них исправления неисправности. Я посмотрел описание в интернете Вашего котла. Там говориться о плавной регулировке температуры... На котлах, с которыми мне приходилось за 12 лет сталкиваться, эта неисправность вызвана либо датчиком температуры, либо, действительно автоматикой. С Протермами я стараюсь не работать уже лет 10.

добавлю ещё...Кто осуществлял запуск и настройку котла? Если представитель продающей (или от них) организации, то он должен был наладить и газовую арматуру и обратить внимание на необходимость фильтров перед котлом на воде и трубе отопления.

Алина1903
26.11.2010, 21:30
добавлю ещё...Кто осуществлял запуск и настройку котла? Если представитель продающей (или от них) организации, то он должен был наладить и газовую арматуру и обратить внимание на необходимость фильтров перед котлом на воде и трубе отопления.

он сказал что нужно будет но что это где продается и сколько примерно стоит?спасибо

ne-quid-nimis
27.11.2010, 22:17
Добрый день!

Ищу прокладку под хомут на трубу для газового котла Ariston
19444371944438

конечно можно и самому из резины верезать, но может у кого есть такая...буду очень благодарен!

Andgey
28.11.2010, 00:28
Добрый день!

Ищу прокладку под хомут на трубу для газового котла Ariston
19444371944438

конечно можно и самому из резины верезать, но может у кого есть такая...буду очень благодарен!
Есть у меня, даже с хомутом.

Аист79
15.12.2010, 22:20
Писать и рассказывать я тоже умею. А люблю я один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я практик.

В сентябре на ветке зашел разговор, можно ли приспособить газовую колонку для отопления.
В самом деле можно. Вот как выглядит колонка в системе.
http://savepic.net/368648.jpg

Отдельно стоит циркуляционный насос и расширительный бачок с предохранительным клапаном.
Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.

Валентин 4G
15.12.2010, 22:41
В сентябре на ветке зашел разговор, можно ли приспособить газовую колонку для отопления.
В самом деле можно. Вот как выглядит колонка в системе.


Отдельно стоит циркуляционный насос и расширительный бачок с предохранительным клапаном.
Если будут вопросы, с удовольствием отвечу.


А горячая вода ?

himan
15.12.2010, 23:13
это получается полуавтомат?)

Аист79
16.12.2010, 08:35
А горячая вода ?

Горячая вода получается как в обычной колонке.
Чтобы было понятно, покажу куда что подключено.
http://savepic.net/345103.jpg

1. Трубка для сброса воды при срабатывании предохранительного клапана.
2. Подача горячей воды к смесителям на кухне и в санузле (через дополнительный фильтр).
3. Подача воды из обратки через циркуляционный насос.
4. Поступление холодной воды в систему из водопровода.
5. Подача горячей воды на радиатор на кухне.
6. Подача горячей воды на расширительный бачок и остальные радиаторы.

На фото кран с красной ручкой перекрыт, контур отопления отключен, колонка используется только по прямому назначению.
Если открыть этот кран и включить насос, вода начинает циркулировать, срабатывает автомат подачи газа в колонке и система работает на отопление.
При выключении насоса прекращается циркуляция и автоматика колонки отсекает подачу газа.

Pushystyj
16.12.2010, 09:09
А как решена система контроля температуры воды в контуре отопления?

А.М.
16.12.2010, 17:52
Система наверняка жизнеспособна, но по удобству, безопасности и экономичности где-то на уровне паровоза братьев Черепановых. А что, простейший котел был недоступен? При таком уровне соображалки, отремонтировать любой б/у котел и установить, как два пальца об асфальт. Я к тому, что мощность котла на отопление около 5 кВт (ну плюс-минус), а мощность колонки - 15-25 кВт. Непонятненько.

Аист79
16.12.2010, 18:24
А как решена система контроля температуры воды в контуре отопления?

Используется переделанный терморегулятор от старого электробойлера, который включает и выключает циркуляционный насос.
При большом количестве радиаторов (большой отапливаемой площади) можно обойтись и без терморегулятора и регулировать температуру изменением подачи газа.
На всякий случай, в колонке предусмотрено аварийное отключение газа при нагреве воды выше 90 град (за цифру не ручаюсь, но при наладке срабатывало).

Аист79
16.12.2010, 19:12
Система наверняка жизнеспособна, но по удобству, безопасности и экономичности где-то на уровне паровоза братьев Черепановых. А что, простейший котел был недоступен? При таком уровне соображалки, отремонтировать любой б/у котел и установить, как два пальца об асфальт. Я к тому, что мощность котла на отопление около 5 кВт (ну плюс-минус), а мощность колонки - 15-25 кВт. Непонятненько.

Дело в том, что в этой кухне по старому проекту стояла колонка и АГВ.
Старое АГВ решили выбросить, чтоб увеличить полезную площадь, а колонку приспособили для отопления.
Под котел надо было делать новый проект, за который тогда запросили $350.
Для сравнения: новую современную колонку одесского производства купили всего за 650грн.

При работе в режиме отопления подачу газа на колонке максимально прикручиваем.

Joric
17.12.2010, 08:53
Дело в том, что в этой кухне по старому проекту стояла колонка и АГВ.
Старое АГВ решили выбросить, чтоб увеличить полезную площадь, а колонку приспособили для отопления.
Под котел надо было делать новый проект, за который тогда запросили $350.
Для сравнения: новую современную колонку одесского производства купили всего за 650грн.

При работе в режиме отопления подачу газа на колонке максимально прикручиваем.
что за производитель?
где брали? и когда?
довольны выбором?
производительность колонки?
спасибо

Аист79
17.12.2010, 15:36
что за производитель?
где брали? и когда?
довольны выбором?
производительность колонки?
спасибо

Колонку брали прошлым летом и ее работой довольны. За гарантийной помощью обращаться не пришлось. Читайте ссылку, там есть все подробности.
http://som.od.ua/bitovaya_teplotehnika/gazovie_kolonki/vpg16/

ingenering
17.12.2010, 17:54
Горячая вода получается как в обычной колонке.
Чтобы было понятно, покажу куда что подключено.
http://savepic.net/345103.jpg

1. Трубка для сброса воды при срабатывании предохранительного клапана.
2. Подача горячей воды к смесителям на кухне и в санузле (через дополнительный фильтр).
3. Подача воды из обратки через циркуляционный насос.
4. Поступление холодной воды в систему из водопровода.
5. Подача горячей воды на радиатор на кухне.
6. Подача горячей воды на расширительный бачок и остальные радиаторы.

На фото кран с красной ручкой перекрыт, контур отопления отключен, колонка используется только по прямому назначению.
Если открыть этот кран и включить насос, вода начинает циркулировать, срабатывает автомат подачи газа в колонке и система работает на отопление.
При выключении насоса прекращается циркуляция и автоматика колонки отсекает подачу газа.

Классно.
Регулировать подачу теплоносителя в радиаторы, при помощи терморегулирующих вентилей типа Герц или Данфосс, не пробовали?

austyn
17.12.2010, 18:40
Если на трубе 4 нет невозвр. клапана , то при отсутствии в ней воды ( рем. работы где-то на трассе , напр.) теп./носитель из сист. отопления будет выдавливаться в неё .
Либо в ней есть вода - но давления - практич. 0 , тогда при открытии смесителя гаряч. вода из сист. отопления прямиком уходит через смеситель , опустошая расширит. бачок...
Система жизнеспособна-если уж совсем другого выхода нет .
Но себе я бы такого делать не стал .

Аист79
17.12.2010, 19:58
Классно.
Регулировать подачу теплоносителя в радиаторы, при помощи терморегулирующих вентилей типа Герц или Данфосс, не пробовали?

Спасибо за оценку.
Пока обходимся без терморегулирующих вентилей. Вместо них на радиаторах - обычные краники.

Аист79
17.12.2010, 20:11
Если на трубе 4 нет невозвр. клапана , то при отсутствии в ней воды ( рем. работы где-то на трассе , напр.) теп./носитель из сист. отопления будет выдавливаться в неё .
Либо в ней есть вода - но давления - практич. 0 , тогда при открытии смесителя гаряч. вода из сист. отопления прямиком уходит через смеситель , опустошая расширит. бачок...
Система жизнеспособна-если уж совсем другого выхода нет .

Когда система работает без присмотра, кран на трубе 4 перекрываем.
Со временем можно будет поставить обратный клапан.

ingenering
17.12.2010, 22:22
Спасибо за оценку.
Пока обходимся без терморегулирующих вентилей. Вместо них на радиаторах - обычные краники.

Старался оценивать объективно и в первую очередь оцениваю ТРУД и конечно все достоинства этой системы. А про терморегулирующие вентили сказал потому что автоматическая система регулирования в такой системе минимальна, ТРВ вполне могли бы дополнить эту систему, не обязательно Данфосс или герц, можно что-то недорогое, но эффективное.
Удачи, с уважением к Вашему труду.

КоВлИг
18.12.2010, 16:38
а вам хочеться мыться водой которая перед тем как попасть к вам в кран прошла через ваши радиаторы и систему отопления?:)
если сырая вода постоянно проходит через вашу систему отопления то очень быстро вашим радиаторам и трубам будет каюк. Постояное отложение накипи. в самом задрыпаном АОГВ есть регулировка газа в зависимости от температуры в системе отопления, а у вас она есть? или будете бегать подстраивать на систему отопления одна температура, а на гвс другая?
а вопще, если взять приделать к бензопиле 4 колеса и поставить её на поддон то тоже получиться автомобиль:)
По поводу дишевизны... насос вам бесплатно дали? а группу безопасности? а бак расширительный? не проше ли переделать проект, который не стоит 350$ ? и последнее кто будет отвечать за такое кулибинство в случае чего(это газовое оборудование и пострадать может от него не только сам изобретатель но и соседи изобретателя)?

Аист79
18.12.2010, 22:52
а вам хочеться мыться водой которая перед тем как попасть к вам в кран прошла через ваши радиаторы и систему отопления?:)
если сырая вода постоянно проходит через вашу систему отопления то очень быстро вашим радиаторам и трубам будет каюк. Постояное отложение накипи. в самом задрыпаном АОГВ есть регулировка газа в зависимости от температуры в системе отопления, а у вас она есть? или будете бегать подстраивать на систему отопления одна температура, а на гвс другая?
а вопще, если взять приделать к бензопиле 4 колеса и поставить её на поддон то тоже получиться автомобиль:)
По поводу дишевизны... насос вам бесплатно дали? а группу безопасности? а бак расширительный? не проше ли переделать проект, который не стоит 350$ ? и последнее кто будет отвечать за такое кулибинство в случае чего(это газовое оборудование и пострадать может от него не только сам изобретатель но и соседи изобретателя)?

Отвечу по порядку.
1. С помощью крана с красной ручкой контур отопления во время принятия душа можно отключить (естественно сначала выключить насос), и колонка будет работать в стандартном режиме.
Летом этот кран вообще постоянно закрыт.
Ну а помыть руки или посуду можно и водой, которая прошла через радиаторы.
Между прочим, большая часть одесского водопровода состоит из ржавых труб, а горячая вода при центральном водоснабжении бывает и такой вот:
http://savepic.net/371791.jpg
И ничего, люди терпят.

2. Если система состоит из чугунных радиаторов - все в порядке. Если есть алюминий - появляются непонятные хлопья, которые забивают аэраторы на смесителях. Для их улавливания на трубе 2 стоит фильтр.

3. Я уже писал, что температура в системе поддерживается терморегулятором, который управляет циркуляционным насосом.
И в режиме отопления, и в режиме ГВС регулятор газа стоит на минимуме, так что бегать никуда не надо.

4. Насос обошелся в 380грн, а расширительный бачок остался от старого АГВ.

5. Из чего следует, что система представляет опасность? Современная колонка имеет все возможные системы безопасности, которые в этом проекте не затрагивались. Намного опаснее старые советские колонки и АГВ с вышедшей из строя автоматикой, но газовщики на них закрывают глаза.

Валентин 4G
18.12.2010, 23:01
а вам хочеться мыться водой которая перед тем как попасть к вам в кран прошла через ваши радиаторы и систему отопления?:)
если сырая вода постоянно проходит через вашу систему отопления то очень быстро вашим радиаторам и трубам будет каюк. Постояное отложение накипи. в самом задрыпаном АОГВ есть регулировка газа в зависимости от температуры в системе отопления, а у вас она есть? или будете бегать подстраивать на систему отопления одна температура, а на гвс другая?
а вопще, если взять приделать к бензопиле 4 колеса и поставить её на поддон то тоже получиться автомобиль:)
По поводу дишевизны... насос вам бесплатно дали? а группу безопасности? а бак расширительный? не проше ли переделать проект, который не стоит 350$ ? и последнее кто будет отвечать за такое кулибинство в случае чего(это газовое оборудование и пострадать может от него не только сам изобретатель но и соседи изобретателя)?

Про смешивание воды системы отпления и водопроводной, думал что никто уже и не спросит, да и по поводу коррозирования радиаторов активной водой. По поводу дешевезны и решения не делать проект , да девайс дешевле, чем проект+котёл двухконтурник, лучше или хуже - судить пользователям сего изобретения. Интересно вода из крана горячего чистая идёт ? там может только небольшая порция с отопления плюхается которая в змеевике теплообменника находится а потом может идёт не подмешиваясь ?

Скрытик
18.12.2010, 23:24
Между прочим, большая часть одесского водопровода состоит из ржавых труб, а горячая вода при центральном водоснабжении бывает и такой вот:
Вот только не надо, да? Мне как в 90х пользовавшимся горячей водой из системы отопления :) (был грешок и маленький ребенок) - такой воды даже в трубах отопления нет. Это фото из интернета не имеет никакого отношения к воде в Одессе.

Аист79
18.12.2010, 23:57
Вот только не надо, да? Мне как в 90х пользовавшимся горячей водой из системы отопления :) (был грешок и маленький ребенок) - такой воды даже в трубах отопления нет. Это фото из интернета не имеет никакого отношения к воде в Одессе.

Простите, но это фото из моей ванной, сделанное 21 ноября 2007 года.
Сравните с сегодняшней фотографией
http://savepic.net/359488.jpg

Два замечания.
1. Такая вода текла, конечно, не все время, а только после перерыва в водоснабжении.
2. Сейчас вообще нет горячей воды, только холодная.

Анчар
19.12.2010, 00:56
Горячая вода получается как в обычной колонке.
Чтобы было понятно, покажу куда что подключено.
http://savepic.net/345103.jpg

1. Трубка для сброса воды при срабатывании предохранительного клапана.
2. Подача горячей воды к смесителям на кухне и в санузле (через дополнительный фильтр).
3. Подача воды из обратки через циркуляционный насос.
4. Поступление холодной воды в систему из водопровода.
5. Подача горячей воды на радиатор на кухне.
6. Подача горячей воды на расширительный бачок и остальные радиаторы.

На фото кран с красной ручкой перекрыт, контур отопления отключен, колонка используется только по прямому назначению.
Если открыть этот кран и включить насос, вода начинает циркулировать, срабатывает автомат подачи газа в колонке и система работает на отопление.
При выключении насоса прекращается циркуляция и автоматика колонки отсекает подачу газа.

Прямо Кулибин... Труда действительно много затрачено. Даже применив его на стройке можно было бы и на нормальный котел и на проект заработать. (350 баксов - это шкуродерство, такой проект стоит 1000-1200гр). А мысль о том, чтобы повесить двухконтурный котел без проекта не приходила в голову, ведь вряд-ли это твое изобретение имеет какую либо проектную документацию. Даже б.у. котелок надежнее и комфортнее того, что я вижу. Сказка о попе и работнике Балде заканчивается словами: " не гонялся бы ты за дешивизной" и в этом заключена народная мудрость...

Feniks
19.12.2010, 12:17
недавно узнал что поставщики газа бадяжат газ с обычным воздухом, чтоб впаривать фуфло вместо газа. т.е. счетчик мотает, а толку от этого газа мало. ну с той оперы как бензин разводят водой. и что существуют газовые счетчики которые мотают только от газа, на воздух не реагируют. говорят, поставив такой счетчик, получается экономия чуть ли не в два раза. насколько это все правда- не знаю. может кто-то слышал...

Аист79
19.12.2010, 12:30
Прямо Кулибин... Труда действительно много затрачено. Даже применив его на стройке можно было бы и на нормальный котел и на проект заработать. (350 баксов - это шкуродерство, такой проект стоит 1000-1200гр). А мысль о том, чтобы повесить двухконтурный котел без проекта не приходила в голову, ведь вряд-ли это твое изобретение имеет какую либо проектную документацию. Даже б.у. котелок надежнее и комфортнее того, что я вижу. Сказка о попе и работнике Балде заканчивается словами: " не гонялся бы ты за дешивизной" и в этом заключена народная мудрость...

При установке двухконтурного котла труда затрачено было бы, возможно, меньше.
Но какие сюрпризы он может преподнести, особенно б.у.?
Я заглядываю на ветку и часто читаю замечания по работе котлов.
А по поводу колонок замечаний не попадалось.

Аист79
19.12.2010, 12:41
недавно узнал что поставщики газа бадяжат газ с обычным воздухом, чтоб впаривать фуфло вместо газа. т.е. счетчик мотает, а толку от этого газа мало. ну с той оперы как бензин разводят водой. и что существуют газовые счетчики которые мотают только от газа, на воздух не реагируют. говорят, поставив такой счетчик, получается экономия чуть ли не в два раза. насколько это все правда- не знаю. может кто-то слышал...

Я тоже об этом слышал.
Пока у нас счетчиков установлено относительно мало. Те кто оплачивают газ по норме, будут просто использовать больше "смеси" и платить те же деньги.
Но когда процент счетчиков возрастет, на таком разбавлении кое-кто сможет делать неплохие деньги.
Существуют контролирующие органы, которые должны за этим следить и принимать меры к нарушителям (впрочем как и за бензином). Или они все уже куплены?

ingenering
19.12.2010, 18:30
Прямо Кулибин... Труда действительно много затрачено. Даже применив его на стройке можно было бы и на нормальный котел и на проект заработать. (350 баксов - это шкуродерство, такой проект стоит 1000-1200гр). А мысль о том, чтобы повесить двухконтурный котел без проекта не приходила в голову, ведь вряд-ли это твое изобретение имеет какую либо проектную документацию. Даже б.у. котелок надежнее и комфортнее того, что я вижу. Сказка о попе и работнике Балде заканчивается словами: " не гонялся бы ты за дешивизной" и в этом заключена народная мудрость...

Пришел, увидел, наследил.
А то, что "Кулибин" , как ты его титуловал, не сидел на месте и творил, тебе как-то замечать и не захотелось.
Кстати, ты сказал, что проект можно заказать за 1200 грн?
Подскажи где.
Наши ОВшники и ВКшники ОВ, ВК, КВ, ТМ для домика с площадью этажа около 100 кв.м и при минимуме 2 этажа ниже 1200 гривён не делают и это в карман ОВшнику или ВКшнику.
Согласование и печати фирмы это уже поверх того.
Я заказывал газовый проект на свою двухконтурную колонку тоже за 400 уёв и это еще в 2008 году было.
Вот така писня.


АИСТ -79 постарался классно, работа стоит отличной оценки.
Не плисневеют у чела мозги, руки заточены как надо, а главное дерзок.
Мне это в голову тоже приходило, а он взял и сделал.
Болтать, не мешки тоскать.

ingenering
19.12.2010, 19:01
а вам хочеться мыться водой которая перед тем как попасть к вам в кран прошла через ваши радиаторы и систему отопления?:)
если сырая вода постоянно проходит через вашу систему отопления то очень быстро вашим радиаторам и трубам будет каюк. Постояное отложение накипи. в самом задрыпаном АОГВ есть регулировка газа в зависимости от температуры в системе отопления, а у вас она есть? или будете бегать подстраивать на систему отопления одна температура, а на гвс другая?
а вопще, если взять приделать к бензопиле 4 колеса и поставить её на поддон то тоже получиться автомобиль:)
По поводу дишевизны... насос вам бесплатно дали? а группу безопасности? а бак расширительный? не проше ли переделать проект, который не стоит 350$ ? и последнее кто будет отвечать за такое кулибинство в случае чего(это газовое оборудование и пострадать может от него не только сам изобретатель но и соседи изобретателя)?

Как я вижу, система закрытая, замкнутая.
Подача воды на ГВС труба №2 и подача из горводопровода, труба №4.
Контуры радиаторный и ГВС перекрываются кранами.
Где вы тут видите подачу сырой воды в систему?
Система отопления замкнута и перекрыта кранами.
Труба №3 - обратка, труба №5 подача.

Далее:
Регулирование расхода теплоносителя можно рассмотреть либо ручной(РУЧНОЙ КЛАПАН), либо автоматической регулировкой (термостатический клапан).
И непонятно почему такое желание спрофанировать то, что работает и дееспособно причем не за Ваши деньги, а за свободное время автора изобретения?
А купить недорогой, но хороший циркуляционный насос и расширительный бак не дороже чем заменить колонку на двухконтурный котел и согласавать щзамену в Одессагаз.

Валентин 4G
19.12.2010, 19:42
Как я вижу, система закрытая, замкнутая.
Подача воды на ГВС труба №2 и подача из горводопровода, труба №4.
Контуры радиаторный и ГВС перекрываются кранами.
Где вы тут видите подачу сырой воды в систему?
Система отопления замкнута и перекрыта кранами.
Труба №3 - обратка, труба №5 подача.

Далее:
Регулирование расхода теплоносителя можно рассмотреть либо ручной(РУЧНОЙ КЛАПАН), либо автоматической регулировкой (термостатический клапан).
И непонятно почему такое желание спрофанировать то, что работает и дееспособно причем не за Ваши деньги, а за свободное время автора изобретения?
А купить недорогой, но хороший циркуляционный насос и расширительный бак не дороже чем заменить колонку на двухконтурный котел и согласавать щзамену в Одессагаз.

Смотрим внимательнее учитывыем разницу велечины давления между потоками в трубах до змеевика колонки и после, и разницу в давлении воды в трубе 3и4 с трубой 2. при работающем отоплении и открытом кране ГВС. Подмешивание воды из системы отпление в ГВС и обратно имеет место в данной схеме. Вопрос ставился как много подмешивается воды из отопления в ГВС, и влечёт ли это за собой какой-либо дискомфорт.

А.М.
19.12.2010, 20:27
При установке двухконтурного котла труда затрачено было бы, возможно, меньше.
Но какие сюрпризы он может преподнести, особенно б.у.?
Я заглядываю на ветку и часто читаю замечания по работе котлов.
А по поводу колонок замечаний не попадалось.
Колонка не относится к жизнеобеспечивающей технике, поэтому об их поломках пишут меньше. И ремонт дешевле, хотя меняют практически то же. Забитый теплообменник - это давно не сюрприз.
Насчет дерзости. В моем детстве, а с 13 лет мне, пацану, приходилось чинить нашу вначале львовскую, а потом после ее списания, ленинградскую колонку, и затраханному их постоянными поломками, приходили в голову и более дерзкие мысли, например, спираль из медной трубки на газовой плите с подачей воды по шлангам. Голь на выдумки хитра.
Да, можно, и автор это показал. Сделано при помощи веревочной петли и палки, практически по истории о Ходже Насреддине, работоспособно. А че, колонка не воду греет? И че, на вход нельзя подать не водопроводную воду, а обратку, поддавленую насосом? Новизна в чем? В терках на ботинки, чтобы на льду не падать? Или в двух соединенных тупыми концами огрызках карандашей, шоб до нуля их исписать ваще? Напоминает журнал Наука и жисть за 197очередной год. Как из ничего сделать что-то. И главное, довольно небезопасно.
Не обижайтесь, это так себе достижение, из дембельской копилки. Очень не рекомендую повторять. Жаловаться будет некому. Не расчитана колонка на такую эксплуатацию.

ingenering
19.12.2010, 20:38
Смотрим внимательнее учитывыем разницу велечины давления между потоками в трубах до змеевика колонки и после, и разницу в давлении воды в трубе 3и4 с трубой 2. при работающем отоплении и открытом кране ГВС. Подмешивание воды из системы отпление в ГВС и обратно имеет место в данной схеме. Вопрос ставился как много подмешивается воды из отопления в ГВС, и влечёт ли это за собой какой-либо дискомфорт.

Система отопления не работает, когда работает система ГВС, принцип 2-х контурного котла, только с ручным переключением.

Если Вы имеете в виду, сколько при перетоке попадает воздуха в систему отопления, ответ - минимум, скорее ничего, так как из системы ГВС вода пойдет после ЕЁ - воды подогрева, воздух в данном случае отсутствуе практически.
Т.к. у нас в системе отопления циркулирует не химподготовленная вода, то о чем речь?
В систему отопления попадает минимальное к-во воды из ГВС, которая находится только в Т/обменнике, с минимальным к-вом воздуха.
Давление в системе водопроводной минимум 1,5 кг этого достаточно для системы отопления квартиры.

austyn
19.12.2010, 21:26
недавно узнал что поставщики газа бадяжат газ с обычным воздухом, чтоб впаривать фуфло вместо газа. т.е. счетчик мотает, а толку от этого газа мало. ну с той оперы как бензин разводят водой. и что существуют газовые счетчики которые мотают только от газа, на воздух не реагируют. говорят, поставив такой счетчик, получается экономия чуть ли не в два раза. насколько это все правда- не знаю. может кто-то слышал...

Бадяжат и теплотворная способность газа уменьшается.
Т.е. чтобы вскипятить чайник человек тратит больше этой смеси и времени , чем при настоящ. природном газе . А счётчик всё крутит ...

ingenering
19.12.2010, 21:33
Колонка не относится к жизнеобеспечивающей технике, поэтому об их поломках пишут меньше. И ремонт дешевле, хотя меняют практически то же. Забитый теплообменник - это давно не сюрприз.
Насчет дерзости. В моем детстве, а с 13 лет мне, пацану, приходилось чинить нашу вначале львовскую, а потом после ее списания, ленинградскую колонку, и затраханному их постоянными поломками, приходили в голову и более дерзкие мысли, например, спираль из медной трубки на газовой плите с подачей воды по шлангам. Голь на выдумки хитра.
Да, можно, и автор это показал. Сделано при помощи веревочной петли и палки, практически по истории о Ходже Насреддине, работоспособно. А че, колонка не воду греет? И че, на вход нельзя подать не водопроводную воду, а обратку, поддавленую насосом? Новизна в чем? В терках на ботинки, чтобы на льду не падать? Или в двух соединенных тупыми концами огрызках карандашей, шоб до нуля их исписать ваще? Напоминает журнал Наука и жисть за 197очередной год. Как из ничего сделать что-то. И главное, довольно небезопасно.
Не обижайтесь, это так себе достижение, из дембельской копилки. Очень не рекомендую повторять. Жаловаться будет некому. Не расчитана колонка на такую эксплуатацию.

Извините, но многие премудрые пескари в этой теме Вас уже опередили.
Еще больше мудрецов раньше давили умняки. Человек порделился своей работой, вместо того что бы кто-то поделился как данную схему считают нужным сделать совершеннее, по старой совковой привычке пытаются липить умняки.

Вы лично, каким-то своим изобретением, или творческим успехом конкретно в этой теме можете поделиться?

GODзилла
19.12.2010, 21:33
И мысль нормальная, и руки золотые и имеет место быть такой девайс. Кстати , система вроде как открытая. Меня, лично, смущал вопрос беготни и переключения режимов, установки насоса, выключателя насоса, поэтому подобну схему в жизнь и не воплотил. Автору респект.

КоВлИг
19.12.2010, 22:37
отличие котла от колонки в том, что в котле реализовано больше защит, а так же реализовано плавное снижение мощности для отопления и наоборот для ГВС, на данный момент человек может пользоваться одинаковой мощьностью как на отопление так и на гор.воду(что это значит... то что если он захочет более плавного и комфортного прогрева помещения то ему надо уменьшить мощьность колонки и до минимума, но он тогда не сможет пользоваться комфортной горячей водой и наоборот). недостаток так же и с протоком через радиаторы, так же недостаток то что отключая насос термостат рубит колонку, и система в этот момент стоит(нет циркуляции, а это не есть хорошо так как выдавая тепло порциями мы никогда не добьёмся комфорта в помещении, это если поставить термостат на подачу, если его поставить на обратку то мы добьёмся другого эфекта(закипания системы), и в тот момент когда нужна циркуляция что бы снять инерционость системы(без работы горелки) мы в ней просто берём и выключаем насос... Девайс способен к жизни, но по сравнению с тем что сейчас есть даное изобретение набьёт себе цену по комунальным затратам сравнимым с покупкой нового котла с проектом за 1-2года. По поводу того что сдесь кричат о проетах, то на сегоднешний момент, если ваш счётчик позволяет вам поставить котёл вместо колонки по расходу газа, то всё что вам сделают это переоформят существующий проект даная операция стоит около 100$ при этом с вас потребуют акты на дымоходы и поставить датчик загазованости(можно обойтись и без... но это дело каждого, кому дорога своя жизни и своих близких пойдут на эти затраты). самый дешёвый двух контурный котёл стоит около 500$ (это новый). По поводу газа и воздуха в трубах - это бред, в соотношении более 5% менее15% газ-воздух смесь становиться взрывоопасной, если и разбовляют то разбовляют инертными газами, типа азота, в этом случае газ теряет свою калорийность, тоесть онин и тотже обьём газа но с разной калорийностью нагрют за разное время тот же чайник. Счётчиков считающих только газ(CH4) нету.

Анчар
19.12.2010, 22:43
Пришел, увидел, наследил.
А то, что "Кулибин" , как ты его титуловал, не сидел на месте и творил, тебе как-то замечать и не захотелось.
Кстати, ты сказал, что проект можно заказать за 1200 грн?
Подскажи где.
.

И творчество и смекалка заслуживают похвалы, вот только быть соседом такого творца не очень хочется. Теплообменник колонки... Ладно, не буду каркать, но б.у. котелок, как то поспокойней. А парню к жажде творчества неплохо бы знаний добавить. Что касается проекта, то газовый проект на отопление квартиры стоит именно столько, сколько я сказал, тем более, что там уже стояли ранее котел и колонка. К тому же нет у него проекта на его технику. Незаконно то, что он сделал гораздо в бОльшей степени, чем если бы повесил двухконтурный котел. Это тебе любой инспектор скажет. И опаснее, как для него самого, так и для соседей. В любой цивилизованной стране за такие художества могут либо на крупную сумму оштрафовать, либо в тюрьму посадить. К слову, систему водяного отопления я могу и на базе газовой плиты собрать. Только зачем?

ingenering
19.12.2010, 23:08
И творчество и смекалка заслуживают похвалы, вот только быть соседом такого творца не очень хочется. Теплообменник колонки... Ладно, не буду каркать, но б.у. котелок, как то поспокойней. А парню к жажде творчества неплохо бы знаний добавить. Что касается проекта, то газовый проект на отопление квартиры стоит именно столько, сколько я сказал, тем более, что там уже стояли ранее котел и колонка. К тому же нет у него проекта на его технику. Незаконно то, что он сделал гораздо в бОльшей степени, чем если бы повесил двухконтурный котел. Это тебе любой инспектор скажет. И опаснее, как для него самого, так и для соседей. В любой цивилизованной стране за такие художества могут либо на крупную сумму оштрафовать, либо в тюрьму посадить. К слову, систему водяного отопления я могу и на базе газовой плиты собрать. Только зачем?

Я так Вам скажу, уважаемый.
Уверен, что с базовыми знаниями у автора этой работы все в порядке, это видно и по изящности решения и по способу вести диалог в ЭТОЙ ТЕМЕ.
Ваша же база знаний вызыввает у меня сомнения.
Ну во первых, кто Вам сказал, что можно без проекта на двухконтурный котел устанавливать и эксплуатировать 2-х конт котел на базе проекта на АГВ?
Второе, может Вы где-то по роду занятости и имеете возможность сделать себе проект за 1200 ГРН, НО простым смертным это не доступно.
Мне, хоть я имею и прямое отноршение к Одессагаз, по роду своей деятельности сделали в 2008 году пролект за 400 уев, большинству граждан также.
И последнее, имея проект на колонку, товарищ АИСТ 79 может спокойно её эксплуатировать в данном варианте, никто не прикопается. Если вы хотите сослаться на нормативы газового ДБН, блесните будь ласка знаниями.

И ещё, к проекту по установке и эксплуатации 2-х контурного котла необходимы также документы - акт на вентканалы и дымоходы, это тоже не бесплатно если вы конечно не из милиции или налоговой, простые граждане копейку и за это платят, не говоря уже о том, что нормы на 2-х контурный котел немного другие чем на колонку (смотрите ДБН).
И последнее, не пойму откуда такая риторика как то: "Посадили бы на западе или еще где-то", это у нас дай волю идиотам так не только посадят но и оитберут все майно, на западе 100 раз разберутся прежде чем шаг сделают.
В чем кстати, вы при вашей образованности увидели пожаро и взрывоопасность данного варианта, может поделитесь?

Валентин 4G
19.12.2010, 23:29
Девайс можно модернизировать поставив обратный клапан на перемычке между тройником на трубе 2 и краном с красным маховичком на трубах 5 и 6. Пропускная способность в сторону крана. Тогда не нужно будет перекрывать кран с отопления для пользования ГВС, и вода не будет подмешиваться из системы отопления при открытии крана ГВС.

Анчар
19.12.2010, 23:33
Я так Вам скажу, уважаемый.
Уверен, что с базовыми знаниями у автора этой работы все в порядке, это видно и по изящности решения и по способу вести диалог в ЭТОЙ ТЕМЕ.
Ваша же база знаний вызыввает у меня сомнения.
Ну во первых, кто Вам сказал, что можно без проекта на двухконтурный котел устанавливать и эксплуатировать 2-х конт котел на базе проекта на АГВ?
Второе, может Вы где-то по роду занятости и имеете возможность сделать себе проект за 1200 ГРН, НО простым смертным это не доступно.
Мне, хоть я имею и прямое отноршение к Одессагаз, по роду своей деятельности сделали в 2008 году пролект за 400 уев, большинству граждан также.
И последнее, имея проект на колонку, товарищ АИСТ 79 может спокойно её эксплуатировать в данном варианте, никто не прикопается. Если вы хотите сослаться на нормативы газового ДБН, блесните будь ласка знаниями.

И ещё, к проекту по установке и эксплуатации 2-х контурного котла необходимы также документы - акт на вентканалы и дымоходы, это тоже не бесплатно если вы конечно не из милиции или налоговой, простые граждане копейку и за это платят, не говоря уже о том, что нормы на 2-х контурный котел немного другие чем на колонку (смотрите ДБН).
И последнее, не пойму откуда такая риторика как то: "Посадили бы на западе или еще где-то", это у нас дай волю идиотам так не только посадят но и оитберут все майно, на западе 100 раз разберутся прежде чем шаг сделают.
В чем кстати, вы при вашей образованности увидели пожаро и взрывоопасность данного варианта, может поделитесь?

Ну-ну... Я тебе не справочник. Если имеешь прямое отношение к одессагазу, спроси у кого-либо из тамошних ребят о законности подобных самоделок. Проект на замену газового оборудавания стоит дешевле чем на новое - это раз. Акты на дымоходы и вентканалы нужны и для колонки - это два. Раз стояли раньше колонка и котел, значит изменять точку подключения и диаметр подводящего газопровода нет необходимости - это три(а это тоже сказывается на стоимости проекта). И ты мне порядком надоел - это четыре. Спокойной ночи.

ingenering
19.12.2010, 23:48
Ну-ну... Я тебе не справочник. Если имеешь прямое отношение к одессагазу, спроси у кого-либо из тамошних ребят о законности подобных самоделок. Проект на замену газового оборудавания стоит дешевле чем на новое - это раз. Акты на дымоходы и вентканалы нужны и для колонки - это два. Раз стояли раньше колонка и котел, значит изменять точку подключения и диаметр подводящего газопровода нет необходимости - это три(а это тоже сказывается на стоимости проекта). И ты мне порядком надоел - это четыре. Спокойной ночи.


Утром, при хорошем настроении вспомни, что тема это не для самоутверждения, а для обмена полезной информацией и риторика "САМ ДУРАК" или "ИДИ УЧИСЬ В ИНСТИТУТ" тебя же выставляет в нехорошем свете. Так как тЫ ничего кроме "обгадить" чьи -то знания и труд сюда не внес.
Пусть тебе приснится Газовый ДБН В. 2. 5-20-2001
http://budinfo.com.ua/dbn/125.htm

GODзилла
19.12.2010, 23:56
[QUOTE=Анчар;16827928]... Проект на замену газового оборудавания стоит дешевле чем на новое - это раз. Акты на дымоходы и вентканалы нужны и для колонки - это два. Раз стояли раньше колонка и котел, значит изменять точку подключения и диаметр подводящего газопровода нет необходимости - это три(а это тоже сказывается на стоимости проекта). ...[QUOTE]
Это верно.
Хотелось бы добавить, что системы безопасности здесь реализованы.
Не всякий газовый инспектор с наскоку разберется что там да как.
Лучше уж заменить старое агв на новое, и фиг с ним, с местом то на кухне.

Анчар
20.12.2010, 00:04
Утром, при хорошем настроении вспомни, что тема это не для самоутверждения, а для обмена полезной информацией и риторика "САМ ДУРАК" или "ИДИ УЧИСЬ В ИНСТИТУТ" тебя же выставляет в нехорошем свете. Так как тЫ ничего кроме "обгадить" чьи -то знания и труд сюда не внес.
Пусть тебе приснится Газовый ДБН В. 2. 5-20-2001
http://budinfo.com.ua/dbn/125.htm

Видишь ли, я именно опытом и делюсь. А мой опыт говорит о том, что подобные вольности в обращении с газовым оборудованием способны создавать проблемы перечеркивающие весь "экономический эффект", более того, иногда наносят они значительный ущерб как самодельщикам, так и их соседям. Слушай, тебе фамилия Бондарь ничего не говорит?

ingenering
20.12.2010, 00:12
[QUOTE=Анчар;16827928][QUOTE]... Проект на замену газового оборудавания стоит дешевле чем на новое - это раз. Акты на дымоходы и вентканалы нужны и для колонки - это два. Раз стояли раньше колонка и котел, значит изменять точку подключения и диаметр подводящего газопровода нет необходимости - это три(а это тоже сказывается на стоимости проекта). ...
Это верно.
Хотелось бы добавить, что системы безопасности здесь реализованы.
Не всякий газовый инспектор с наскоку разберется что там да как.
Лучше уж заменить старое агв на новое, и фиг с ним, с местом то на кухне.


Господа, все можно сделать, все можно применить.
НО от чего такое отторжение того, что многие в теме не знают, никогда не трогали своими руками (я не о Вас) и почему такое желание обгадить то, что сделал кто-то.
Порчкему не разобраться в предложенном варианте и не предложить пути усовершенствования, которые место имеют.
К вашему сведению, господа фекалометатели (я опять не о цитируемом), подобные с виду простенькие проекты вполне тянут как минимум на научные статья во многих ВУЗах.
Тут обсуждалось много вопросов скажем о завоздушивании системы, или подмеса воды из ордного контура в другой. В кои веки человек скромно предложил результат своего труда и так много сказано было типо, "А я и сам бы так смог, но просто не хотел"..

Было предложено много моментов к рассмотрению жизнеспособности этой системы, предидущими товарищами было предложена установка обратных клапанов, я предлагал использования ручной и автоматической регулировки температуры теплоносителя, и многое интересное было сказано.

Заменить что-то старое на совершенно новое из мегазина не велика доблесть и умение.
Тема на мой взгляд предлагает развивать обмен полезной информацией, а не затаптывание её.

ingenering
20.12.2010, 00:18
Видишь ли, я именно опытом и делюсь. А мой опыт говорит о том, что подобные вольности в обращении с газовым оборудованием способны создавать проблемы перечеркивающие весь "экономический эффект", более того, иногда наносят они значительный ущерб как самодельщикам, так и их соседям. Слушай, тебе фамилия Бондарь ничего не говорит?

спасибо, мне многие фамилии о многом говорят.
И про экономический эффект говоря, Ты ближе к конструктивному обсуждению.
НО.
Система предложенная интересна.
Рассмотрение использования энергоресурса - газа это уже дальнейшая тема обсуждения и ведения расчаетов, по сгоранию топлива и ТМО данной конструкции.
Так же о безопасности можно поговорить отдельно, для того и тема для обсуждения. НО опять же никто не заставляет ставить именно ВАс в свой дом эту систему и никто у вас лично не просит разрешения для подключения и эксптуатациии.
Система интересна, и дееспособна.
Затаптывать не вижу смысла.
.

КоВлИг
20.12.2010, 01:15
ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительность до 100 кВт. Общие технические условия»
ДСТУ 2356-94 (ГОСТ 19910-94) «Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые. Общие технические условия»

P.S. Сравнивай и ищи отличия. Это действующие стандарты на територии Украины. А после если будет жилание поговорим и о ПБСГУ и т.п.

да простят меня модераторы. Советую почитать, или хотя бы посмотреть фото http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=306212

rakywok
20.12.2010, 12:31
Прямо Кулибин... Труда действительно много затрачено. Даже применив его на стройке можно было бы и на нормальный котел и на проект заработать. (350 баксов - это шкуродерство, такой проект стоит 1000-1200гр). А мысль о том, чтобы повесить двухконтурный котел без проекта не приходила в голову, ведь вряд-ли это твое изобретение имеет какую либо проектную документацию. Даже б.у. котелок надежнее и комфортнее того, что я вижу. Сказка о попе и работнике Балде заканчивается словами: " не гонялся бы ты за дешивизной" и в этом заключена народная мудрость...
у нас сломалось АОГВ, прямо на Новый Год, вызвали через десятого знакомого дяденьку-сантехника(чего в Одессагаз не позвонили, фиг его знает) и он нам вместо старого, страшного АОГВ, повесил на стену красивый двухконтурный котёл Беретта, сам котёл стоил 600 баксов, плюс трубы, краны и прочее, так как часть старых труб пришлось заменить ну и разводку сделать горячей воды, так как раньше горячей воды вообще не было. ну и за работу. как говорится, ну не зря же я в стройке учился, начал задумываться, что вроде ж и с проектом надо что-то решить, так как так оставлять нельзя, в общем за 200 баксов был сделан проект, даже не сделан, а в нём там просто наверное исправили, так как по сути ничего не поменялось, кроме того что с пола убрали АОГВ и на том же месте повесили котёл, правда кроме приклееного листа на книжке газовой, где указано что двухконтурное, ничего и не дали.
вообще выше указанная переделка интересна, но я бы так все равно не делал. вопрос только, если придут проверяющие, неужели там всё без нарушений?

_Sanyok_
21.12.2010, 08:45
У Вас нету технических условий и рабочего проекта на двухконтурный котёл? Тогда проверяющих не пускайте) скажите никого из взрослых дома нет)

ANDRYUXA77
21.12.2010, 11:36
Дело в том, что в этой кухне по старому проекту стояла колонка и АГВ.
Старое АГВ решили выбросить, чтоб увеличить полезную площадь, а колонку приспособили для отопления.
Под котел надо было делать новый проект, за который тогда запросили $350.
Для сравнения: новую современную колонку одесского производства купили всего за 650грн.

При работе в режиме отопления подачу газа на колонке максимально прикручиваем.

Новая современная колонка Одесского производства - это колонка Новатек Китайского производства с тоооненьким луженым теплообменником ...
Разобрать это творение нафиг иначе будет беда не только тебе а еще и возможно соседям ...

Анчар
21.12.2010, 17:48
Новая современная колонка Одесского производства - это колонка Новатек Китайского производства с тоооненьким луженым теплообменником ...
...

Можно еще добавить, что этот теплообменник в колонке нагревает проточную воду, а не воду под давлением минимум 1кг, как в замкнутом контуре отопления. На первый взгляд невелика разница, но она есть...

Аист79
21.12.2010, 19:01
Девайс можно модернизировать поставив обратный клапан на перемычке между тройником на трубе 2 и краном с красным маховичком на трубах 5 и 6. Пропускная способность в сторону крана. Тогда не нужно будет перекрывать кран с отопления для пользования ГВС, и вода не будет подмешиваться из системы отопления при открытии крана ГВС.

Я продумывал такой вариант.
Но тогда насос должен будет преодолевать давление пружины обратного клапана, и чтобы колонка так же надежно включалась, возможно придется включить насос на более высокую ступень мощности.
Пока нас устраивает ручное переключение.

Аист79
21.12.2010, 19:10
Новая современная колонка Одесского производства - это колонка Новатек Китайского производства с тоооненьким луженым теплообменником ...
Разобрать это творение нафиг иначе будет беда не только тебе а еще и возможно соседям ...

Ну и в чем эта беда может выразиться?
Я уже писал, что на колонке действуют все системы защиты.

ИОНИЗАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ НАЛИЧИЯ ПЛАМЕНИ

Система ионизационного контроля пламени блокирует подачу газа в случае внезапного затухания пламени

АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Система безопасности колонки блокирует подачу газа в случае любого сбоя в работе колонки. Например, при внезапном затухании пламени, при прекращении подачи холодной воды, при отсутствии тяги в дымоходе, при перегреве горячей воды свыше 70°С.

Дал бы ссылку, откуда эти цитаты, но модераторы могут расценить как рекламу.

Валентин 4G
21.12.2010, 19:31
Я продумывал такой вариант.
Но тогда насос должен будет преодолевать давление пружины обратного клапана, и чтобы колонка так же надежно включалась, возможно придется включить насос на более высокую ступень мощности.
Пока нас устраивает ручное переключение.

Гравитационный обратный клапан решит проблему. Или второй вариант разбираем обычный обратный и укорачиваем пружинку. А ещё проще купить обратный фирмы АРКО они с мягкими пружинами.

Аист79
21.12.2010, 20:07
Гравитационный обратный клапан решит проблему. Или второй вариант разбираем обычный обратный и укорачиваем пружинку. А ещё проще купить обратный фирмы АРКО они с мягкими пружинами.

Я из обычного клапана вынимал пружину и он превращался в гравитационный.
Без пружины клапан возможно не будет полностью закрываться, но здесь это не важно.
Но для работы он должен быть установлен вертикально, а в данном месте это не удобно.
Может со временем и пристроим.

INOVATIO
21.12.2010, 23:23
Здравия желаю...
Спасибо всем за интерес к данному проэкту...
Я являюсь участником создания и непосредственным пользователем этой системы.....
Что можно сказать, всё действительно работает....и хорошо работает уже около года....
Да, есть небольшой дискомфорт в зимний период при переключении с отопления на колонку и наоборот, но это, в принципе, вообще не напрягает, уже на уровне автоматизма всё происходит....
По поводу подмешивания воды.....как тут кто-то уже говорил, вода подмешивается незначительно, например, при выключении отопления и включении горячей воды, вначале, приблизительно сек.10 идёт вода, оставшаяся в змеевике колонки.....она просто пропускается и далее используется уже нормальная горячая вода...

КоВлИг
22.12.2010, 19:32
озвучте расход газа , за месяц и площадь отапливаемого помещения.

rakywok
22.12.2010, 21:14
У Вас нету технических условий и рабочего проекта на двухконтурный котёл? Тогда проверяющих не пускайте) скажите никого из взрослых дома нет)

это ко мне?

Prapor
23.12.2010, 00:14
это ко мне?

Что, уже стучатся????

INOVATIO
23.12.2010, 15:28
озвучте расход газа , за месяц и площадь отапливаемого помещения.
Квартира небольшая, поэтому справляется отлично, Ташкент так сказать.....Была бы побольше, ставили бы , наверное, котёл....Площадь точно не помню, ну прим. 40 м2, при высоте потолка 3,5-3,7м. прим.......как-то так.....Расход за прошлый месяц составил, если мне не изменяет память, 82 м3, при том, что семья проживающая в данном помещении состоит из трёх ооочень чистолюбивых человек))))

INOVATIO
23.12.2010, 15:29
Что, уже стучатся????
+1

INOVATIO
23.12.2010, 15:44
Новая современная колонка Одесского производства - это колонка Новатек Китайского производства с тоооненьким луженым теплообменником ...
Разобрать это творение нафиг иначе будет беда не только тебе а еще и возможно соседям ...
Ну не надо так пугать!!! Всё отлично работает, и я уверен, что будет ещё долго нормально работать, главное только фильтра периодически чистить...
А по-поводу китайской начинки одесской колонки, всё может быть.....но от этого никто не застрахован....Вы когда покупаете в нашей стране технику, да и не только технику, серьёзно полагаете, что там всё стоит оригинал от завода производителя? Например, в данный момент я смотрю на якобы итальянскую колонку Феролли...ииии....что я вижу? Внутренности её -- точная копия моей одесской колонки, Вами забракованной....

ingenering
23.12.2010, 18:02
Сообщение от _Sanyok_
У Вас нету технических условий и рабочего проекта на двухконтурный котёл? Тогда проверяющих не пускайте) скажите никого из взрослых дома нет)


это ко мне?


+100
А юзеру Sanyok могу пожелать побольше чувства юмора.
Когда будут приходить и искать "взрослых", покажи им свой красный диплом Магистра и обьясни инженеру Одессагаз, что это тема твоей диссертации, а тот стоит на пути технического прогресса.(С)

rakywok
23.12.2010, 18:45
+100
А юзеру Sanyok могу пожелать побольше чувства юмора.
Когда будут приходить и искать "взрослых", покажи им свой красный диплом Магистра и обьясни инженеру Одессагаз, что это тема твоей диссертации, а тот стоит на пути технического прогресса.(С)
я конечно сильно извиняюсь, но чего это вы тут плюсами раскидались?! так как я лично не понял, кому адресовался пост. если мне, то ко мне никто не стучался, так как у меня всё отлично, в отличии как я понимаю, от товарища, переделавшего колонку на котёл.

ingenering
24.12.2010, 01:07
я конечно сильно извиняюсь, но чего это вы тут плюсами раскидались?! так как я лично не понял, кому адресовался пост. если мне, то ко мне никто не стучался, так как у меня всё отлично, в отличии как я понимаю, от товарища, переделавшего колонку на котёл.

Порекрасно, что вас не трогают стучащиеся, от этого и настроенмие хорошее, а в результате и плюсики поставить не жалко.
А что до товарища, переделавшего колонку на котел, то не пойму от чего столько нападков на одного и скопом. Я вижу, что человек трудился и у него неплохой результат. Да есть люди, которые способны (я не о вас) только уголь грузить и награждать титулами типа: "Лентяй он", таких , которые в самом деле меньше суетятся, головой подумают, а руками сделают.
Что в том подлого?

rakywok
24.12.2010, 02:27
Порекрасно, что вас не трогают стучащиеся, от этого и настроенмие хорошее, а в результате и плюсики поставить не жалко.
А что до товарища, переделавшего колонку на котел, то не пойму от чего столько нападков на одного и скопом. Я вижу, что человек трудился и у него неплохой результат. Да есть люди, которые способны (я не о вас) только уголь грузить и награждать титулами типа: "Лентяй он", таких , которые в самом деле меньше суетятся, головой подумают, а руками сделают.
Что в том подлого?
:).
я кажись, на него не нападал. лично мне интересно, законность данной конструкции, не более. а то что чел с руками и головой, то это даже не обсуждается.

INOVATIO
24.12.2010, 11:16
я конечно сильно извиняюсь, но чего это вы тут плюсами раскидались?! так как я лично не понял, кому адресовался пост. если мне, то ко мне никто не стучался, так как у меня всё отлично, в отличии как я понимаю, от товарища, переделавшего колонку на котёл.
У нас тоже всё отлично.....не правильно понимаете)))) Честно, на проверяющих мне глубоко .....

:).
я кажись, на него не нападал. лично мне интересно, законность данной конструкции, не более. а то что чел с руками и головой, то это даже не обсуждается.
А вот за это СПС, батя мой действаительно и с РУКАМИ, и с ГОЛОВОй.....мастер на все руки, так сказать....На стадии разработки, когда только задумали этот проэкт, причём мысль пришла сама, а почему бы и нет? здесь мне вообще утверждали, вроде как установщики котлов, что это невозможно, что ничего не получится.....невзирая на это мы взяли и сделали....
Мне, кстати, тоже интересен вопрос о законности данной конструкции....В принципе, колонка используется по назначению, тобишь для нагрева воды, только не проточной, как указано в её паспорте......но тут это только, как я думаю, влияет на гарантию колонки...Вообще интересно какими документами "проверяющие" смогут доказать незаконность данной системы? Может кто-то приведёт более объетивную юридическую оценку....заранее СПС...

ingenering
24.12.2010, 15:34
:).
я кажись, на него не нападал. лично мне интересно, законность данной конструкции, не более. а то что чел с руками и головой, то это даже не обсуждается.

Я не про ваши нападки сделал замечание (там в скобках есть выноски, поясняющие это).
Что до законности, открываем ДБН Газоснабжение 2.5-20-2001
http://budinfo.com.ua/dbn/125.htm
и смотрим, где это запрещено.

Даже если найдутся мастера поискать эти запреты, МЫ САМИ С УСАМИ, совок нас приучил прятать от идиотов все то, что их раздражает и поднимает апетит (трубы сиситемы отопления спрячет любой сантехник в штробу, а краны молжно вывести в укромное и удобное место).
Вот так и решим этот не существенный вопрос.
Что же касается нашей профессиональной совести и этики (мол как так можно, как нам не совестно?), ито ответ прост:
А как можно отапливать помещения (такое во множестве встречается на той же молдаванке) газовой плитой???


Мое мнение, что конструкцию можно усовершенствовать, мы этим можем поделиться с АИСТ 79 и друг с другом (для того мы и здесь), ну и обогатить друг друга чем-то новым.
Честь имею.

Скрытик
24.12.2010, 15:42
А про расход газа такой колонкой будет ответ или как?

ingenering
24.12.2010, 15:58
А про расход газа такой колонкой будет ответ или как?

А самому подсчитать и предоставить свои рассчеты, слабо???

INOVATIO
24.12.2010, 16:08
А про расход газа такой колонкой будет ответ или как?
Писал выше.... сообщение №2379

Скрытик
24.12.2010, 16:42
А самому подсчитать и предоставить свои рассчеты, слабо???
В смысле самому?
На основании чего? Не зная ни площадь квартиры, ни батарей ни десятка других факторов???

Аист79
25.12.2010, 19:28
..................
Мне, кстати, тоже интересен вопрос о законности данной конструкции....В принципе, колонка используется по назначению, тобишь для нагрева воды, только не проточной, как указано в её паспорте......но тут это только, как я думаю, влияет на гарантию колонки...Вообще интересно какими документами "проверяющие" смогут доказать незаконность данной системы? Может кто-то приведёт более объетивную юридическую оценку....заранее СПС...

И в одном, и в другом случае вода проточная.
Только в одном случае поток создается за счет давления воды в водопроводе, а в другом - за счет работы насоса.
Подсоединение контура отопления я сделал возле самой колонки, чтобы свести к минимуму смешивание воды из одного и другого контура.
А вообще это можно было сделать пониже, где-то за мойкой, а к колонке шли бы только две тонкие трубки или шланга. Не каждый проверяющий догадается.

КоВлИг
26.12.2010, 15:46
а вы в курсе то что такое легионелла? и то что использую воду из радиаторов в качестве проточной можно неплохо так заболеть? это так к слову.
а вы в курсе что в системе отопления(в закрытой), вода единажды перекипает с отложением солей на поверхности труб, радиаторов и теплообменной поверхности теплообменника газового аппарата, и далее это вода в системе уже без солей. В вашем случае вода постоянно откладывает соли на внутриних поверхностях ваших отопительных приборов, что в дальнейшем может привести к полной замене системы отопления.
какие приимущества у этого девайса перед самым дешёвым двух контурным котлом, кроме дешевизны? без света отопления так же нету, переключения отопление горячая вода - вручную, настройка мощности для приготовления горячей воды и отопления - каждый раз вручную, мне кажется, что проще АОГВ поставить (совдеповского производства), тем более вроде как он там стоял, и к ниму насос приделать, а колонку использовать по её прямому назначению. Тем более экономии газа от данного девайса никакого, одно только неудобства... Но как говориться, каждый выбирает сам, что ему надо.
P.S. По поводу того, что ненадо проект переделывать... с сим девайсом, то вопрос очень спорный, колонка используется не по назначению, а значит выподает из рамок простых водонагревательных колонок, а доказывать потом прийдёться вам что это не так, но поверте не как не проверяющему, они в свою очередь просто отключат газ и всё. Раз прийдёт - не пустите, два прийдут- не пустите, а на третий раз они просто газ отключат и уже пойдёте вы к ним(народ ведь у нас не дураки полные, увидят в квартире радиаторы...а котла нету и начнётся разборка, как так отопление есть а котла нет, и тогда посмотрите кто умнее, вы или проверяющие ;) .

_datsun_
27.12.2010, 09:51
Ребата а тут есть кто занимается установкой котлов? если реальный инетрес... и насчет документов разговор... если не сложно отпишитесь в Л.С,

Аист79
27.12.2010, 12:50
а вы в курсе то что такое легионелла? и то что использую воду из радиаторов в качестве проточной можно неплохо так заболеть? это так к слову.
а вы в курсе что в системе отопления(в закрытой), вода единажды перекипает с отложением солей на поверхности труб, радиаторов и теплообменной поверхности теплообменника газового аппарата, и далее это вода в системе уже без солей. В вашем случае вода постоянно откладывает соли на внутриних поверхностях ваших отопительных приборов, что в дальнейшем может привести к полной замене системы отопления.
какие приимущества у этого девайса перед самым дешёвым двух контурным котлом, кроме дешевизны? без света отопления так же нету, переключения отопление горячая вода - вручную, настройка мощности для приготовления горячей воды и отопления - каждый раз вручную, мне кажется, что проще АОГВ поставить (совдеповского производства), тем более вроде как он там стоял, и к ниму насос приделать, а колонку использовать по её прямому назначению. Тем более экономии газа от данного девайса никакого, одно только неудобства... Но как говориться, каждый выбирает сам, что ему надо.
P.S. По поводу того, что ненадо проект переделывать... с сим девайсом, то вопрос очень спорный, колонка используется не по назначению, а значит выподает из рамок простых водонагревательных колонок, а доказывать потом прийдёться вам что это не так, но поверте не как не проверяющему, они в свою очередь просто отключат газ и всё. Раз прийдёт - не пустите, два прийдут- не пустите, а на третий раз они просто газ отключат и уже пойдёте вы к ним(народ ведь у нас не дураки полные, увидят в квартире радиаторы...а котла нету и начнётся разборка, как так отопление есть а котла нет, и тогда посмотрите кто умнее, вы или проверяющие ;) .

По порядку.
1. Легионеллу часто обнаруживают в кондиционерах, но из-за этого никто кондиционеры не запрещает.
Сейчас жизнь заставляет кое-кого использовать воду даже из радиаторов центрального отопления. И пока особых заболеваний не зафиксировано.
Для санитарно - бытовых целей вода, частично смешанная с радиаторной, вполне подходит. А для питья и приготовления пищи используется вода из водопровода после кипячения.

2. Да, я в курсе, что при нагревании свежей воды из из нее выпадают соли. Но этот процесс происходит и в теплообменниках обычных колонок и тех же котлов, поэтому их время от времени приходится промывать.

3. А я нигде не писал, что кроме дешевизны эта система имеет еще какие-то преимущества. В наше время, когда уровень жизни большей части населения очень низкий, это является решающим.
Экономия газа очень существенная по сравнению с использованием совдеповского АГВ.

4. В паспорте колонки записано, что она предназначена для нагрева воды.
А из чего следует, что нагретую в колонке воду запрещается использовать для отопления?

КоВлИг
28.12.2010, 23:49
по порядку:
1 по поводу легионелы - я просто хочу уведомить вас и более ничего.
2 помыть теплообменник котла намного легче чем промыть систему отопления целиком(относительно СО в принципе это почти бесполезное дело к тому же очень дорогое)
3 вопрос спорный, и даже очень... на вашу площадь ставиться парапетный котёл на 8кВт за 1000грн и вы забываете о бо всём(этот вариант для тех слоёв населения которые как вы говорите с очень низким уровнем жизни), даже насос ненадо ставить... использовать открытую гравитационую систему отопления.
4 в радиаторах у вас не вода, а теплоноситель, а колонка не предназначена для того что бы с теплоносителем работать, с ним работают котлы;)

Assumed
29.12.2010, 14:42
кто может подсказать где в Одессе можно приобрести запчасти от газового котла "Данко" с автоматикой "Каре" (терморегулятор, термопара, соединительные трубки)
я на староконном был не нашел (((

Assumed
29.12.2010, 15:10
кто может подсказать где в Одессе можно приобрести запчасти от газового котла "Данко" с автоматикой "Каре" (нужен терморегулятор)
я на староконном был не нашел (((

Аист79
29.12.2010, 18:32
по порядку:
1 по поводу легионелы - я просто хочу уведомить вас и более ничего.
2 помыть теплообменник котла намного легче чем промыть систему отопления целиком(относительно СО в принципе это почти бесполезное дело к тому же очень дорогое)
3 вопрос спорный, и даже очень... на вашу площадь ставиться парапетный котёл на 8кВт за 1000грн и вы забываете о бо всём(этот вариант для тех слоёв населения которые как вы говорите с очень низким уровнем жизни), даже насос ненадо ставить... использовать открытую гравитационую систему отопления.
4 в радиаторах у вас не вода, а теплоноситель, а колонка не предназначена для того что бы с теплоносителем работать, с ним работают котлы;)

1. Спасибо за информацию.
2. Я не вижу большой проблемы в промывке системы. Мне приходилось промывать совдеповские чугунные радиаторы, работающие в центральном отоплении. Так там было столько шлама, что работали только по 2 - 3 секции со стороны стояков. Не думаю, что столько шлама создаст колонка.
3. Где вы нашли котел за 1000грн.? Дешевле 2500 мне не попадались.
котлы папапетные (http://www.heat-cool.com.ua/heating/boilers/gas_boilers/2254.html)
Кроме того, кухня очень маленькая и буквально каждый сантиметр на счету.
4. Объясните непрофессионалу, какая разница между теплоносителем и водой.

КоВлИг
30.12.2010, 01:20
1.шлам и отложения солей - разные вещи, почитайте что такое шлам, и что такое та же накипь.
2.http://www.teplahata.com.ua/index.php?cPath=0_29_174_176_178 - это так по быстрому... если пойти на базар - будете удивлены ценами(на туже Малину).
3. в данном разговоре разница такая, что только котлы работают с теплоносителем, а колонки работают с водой, следовательно только котёл может нагревать радиатор, но не колонка(это так для словца), одна из возможных придирок;)

Аист79
31.12.2010, 07:28
1.шлам и отложения солей - разные вещи, почитайте что такое шлам, и что такое та же накипь.
2.http://www.teplahata.com.ua/index.php?cPath=0_29_174_176_178 - это так по быстрому... если пойти на базар - будете удивлены ценами(на туже Малину).
3. в данном разговоре разница такая, что только котлы работают с теплоносителем, а колонки работают с водой, следовательно только котёл может нагревать радиатор, но не колонка(это так для словца), одна из возможных придирок;)

1. Я все-таки думаю, что при нагревании воды не до 100, а до 60 град. накипи в радиаторах будет не так много, чтоб повлиять на работу системы.
2. Малогабаритный парапетный котел, тем более двухконтурный, нас бы устроил, если бы на него не надо было делать проект.
3. Придирки делают, даже если все в порядке, чтоб положить что-то в карман.
Например, в одних случаях заставляют заменить гофру на металл, в других - не обращают внимания.
Как говорится, волков бояться - в лес не ходить.

А.М.
31.12.2010, 08:36
Люди буржуйки ставили, и, при всей их опасности, выживали. Стоит отнестись к этой поделке, как к варианту жизнеобеспечения малыми средствами. Об опасностях этой системы написано более, чем достаточно. Авторы и сами об этом догадывались. Не опаснее 30-летних жигулей на дороге, а их десятки тысяч. Нам остается только восхититься их соображалкой и пожелать в Новом году установить взаправдошнюю систему отопления. С Новым годом!

КоВлИг
31.12.2010, 18:20
Накипь образуеться всегда, даже при +20гр. просто с ростом температуры она образуеться более интенсивно. Но её нет в закрытой системе отопления, я имею в виду в системе где теплонаситель не обновляется постоянно. По поводу нормального котла, и проекта - постучите в личку, если вам действительно хочется сделать граматно и не дорого, то я вам помогу. Всех с новым годом.

proba53
01.01.2011, 16:38
С новым годом уважаемые!
Помогите разрешить мои терзания по поводу индивидуального газового отопления.
Квартира - 80 м\кв, потолки 2.90, установлена газовая колонка и плита , газовый счётчик, прописано два человека (живёт три), расходую в среднем 70 м\куб в месяц (кошмар, за 6 месяцев 440 куб., подозреваю, что счётчик врёт).
В целях экономии и самоопределения по срокам отопления, решил отказаться от ценралки.
Как вы считаете, сколько буду жечь газа, если:
1. Двухконтурный котёл + плита.
2. Одноконтурный котёл + плита + колонка.
3. Оставить как есть, но разобраться со счётчиком?
Понимаю, что ответ может быть приблизительный - спасибо.

Валентин 4G
01.01.2011, 16:56
Двухконтурный котёл 24 кВт, квартира 60 м. кв. горячую воду не экономят, отопление не экономят, комнатная температура 22-23 градуса, семья из трёх человек, суточный расход газ 4-5 м. куб. Выводы делайте сами.

P.S. Счётчик может врать только в меньшую сторону.

А.М.
01.01.2011, 18:02
Думаю, что несколько больше, до 12 м куб в сутки при температурах ноль и ниже. В неотопительный сезон с любым из описанных котлов менее 1 м куб в сутки. Конечно, одноконтурный с бойлером это совсем другой уровень комфорта.

GODзилла
02.01.2011, 09:51
С новым годом уважаемые!
Помогите разрешить мои терзания по поводу индивидуального газового отопления.
Квартира - 80 м\кв, потолки 2.90, установлена газовая колонка и плита , газовый счётчик, прописано два человека (живёт три), расходую в среднем 70 м\куб в месяц (кошмар, за 6 месяцев 440 куб., подозреваю, что счётчик врёт).
В целях экономии и самоопределения по срокам отопления, решил отказаться от ценралки.
Как вы считаете, сколько буду жечь газа, если:
1. Двухконтурный котёл + плита.
2. Одноконтурный котёл + плита + колонка.
3. Оставить как есть, но разобраться со счётчиком?
Понимаю, что ответ может быть приблизительный - спасибо.
C Новым годом!
В Вашем случае больше поой дет вар. 1., т.к. для осуществления вар. 2 необходим либо отдельный дымоход для одноконтурногоо котла, либо соответствие площади поперечного сечения существующего дымохода суммарнорной площади сечений дымоходов колонки и аогв.
Одноконтурный котел + бойлер достаточно громоздко получится, а в квартире места и так мало, хотя это другой уровень комфорта:)

proba53
02.01.2011, 15:30
Двухконтурный котёл 24 кВт, квартира 60 м. кв. горячую воду не экономят, отопление не экономят, комнатная температура 22-23 градуса, семья из трёх человек, суточный расход газ 4-5 м. куб. Выводы делайте сами.
P.S. Счётчик может врать только в меньшую сторону.


Думаю, что несколько больше, до 12 м куб в сутки при температурах ноль и ниже. В неотопительный сезон с любым из описанных котлов менее 1 м куб в сутки. Конечно, одноконтурный с бойлером это совсем другой уровень комфорта.


Ещё раз с НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Спасибо за ответы. Теперь могу приблизительно посчитать:
Сейчас плачу за центральное: зимой - 325гр. х 6 мес. = 1950гр. + летом 130гр. х 6 мес. = 780гр. итого за год - 2730гр.
Если индивидуально то: (по максимуму 12 м\куб.) 12 м\куб х 30 дней х 6 мес. = 2160м\куб х 0,73гр = 1577гр.
Уже имеет смысл.
Ещё надо учесть летний газ для плиты и колонки. Если превышу за год 2500м\куб то тариф будет не 70.3 коп. за куб, а почти 1гр 10коп
Средний летний расход для плиты и колонки - 45 куб\мес. х 6 мес. = 270м\куб. Общий объём за год 2160 + 270 = 2430м\куб.
Объём на грани, а если 2500 куб. х 1.1гр. = 2750 гр.
Один к одному, но зато сам себе хозяин. Думаю, что за пару лет можно составить приблизительный график расхода газа, что-бы уложиться до 2500 куб.
В отношении денег есть ещё один аспект: примерно 3500 - 4000$ все затраты под ключ. При экономии до 2500 куб. отбивать буду года два, если ничего не изменится в худшую сторону.
Если чего не учёл в расчётах подскажите пожалуйста.



C Новым годом!
В Вашем случае больше поой дет вар. 1., т.к. для осуществления вар. 2 необходим либо отдельный дымоход для одноконтурногоо котла, либо соответствие площади поперечного сечения существующего дымохода суммарнорной площади сечений дымоходов колонки и аогв.
Одноконтурный котел + бойлер достаточно громоздко получится, а в квартире места и так мало, хотя это другой уровень комфорта:)

Газовщики смотрел дымоходы, говорят их достаточно, правда трубочист пока ещё не сказал своего слова.
Я склоняюсь к одноконтурному котлу + газовая колонка.
Вы говорите одноконтурный котел + бойлер. Под словом бойлер, что вы имеете в виду - газовый прибор (колонка) или электрический водонагреватель ?
Места вроде должно хватить. Собираюсь делать кухню - студию, а котёл и колонку прикрою кухонной мебелью.

Валентин 4G
02.01.2011, 15:41
В 2500 м.куб. не превысишь 100 % . Реальный расход газа на отопление и горячую воду макс 6 м. куб. в сутки на площадь 60 м. кв. правда если квартира не угловая и стоит комнатный термостат температуры воздуха в помещении. В самый большой мороз -20 засекал, в сутки 9 м.куб. Сейчас больше 5 м. куб не выходит. Стоит дюваль турбо 24 кВт

proba53
02.01.2011, 16:30
В 2500 м.куб. не превысишь 100 % . Реальный расход газа на отопление и горячую воду макс 6 м. куб. в сутки на площадь 60 м. кв. правда если квартира не угловая и стоит комнатный термостат температуры воздуха в помещении. В самый большой мороз -20 засекал, в сутки 9 м.куб. Сейчас больше 5 м. куб не выходит. Стоит дюваль турбо 24 кВт
Квартира не угловая, сталинка. Ваши прогнозы радуют, спасибо. Сразу по окончании отопительного сезона начну.

Скажите, если в курсе, проблемы с пакетом документов, на сегодняшний день, решаются на 100%, ато прошёл слушок, что перед новым годом перекрыли кислород на операции по отделению?

Валентин 4G
02.01.2011, 16:49
Квартира не угловая, сталинка. Ваши прогнозы радуют, спасибо. Сразу по окончании отопительного сезона начну.

Скажите, если в курсе, проблемы с пакетом документов, на сегодняшний день, решаются на 100%, ато прошёл слушок, что перед новым годом перекрыли кислород на операции по отделению?

Да по закону запрет с 2008 года на отключение от центрального отопления, и ничего как-то находят люди выходы из ситуаций. Знаю что сейчас проблемно с этим.

GODзилла
02.01.2011, 17:52
Газовщики смотрел дымоходы, говорят их достаточно, правда трубочист пока ещё не сказал своего слова.
Я склоняюсь к одноконтурному котлу + газовая колонка.
Вы говорите одноконтурный котел + бойлер. Под словом бойлер, что вы имеете в виду - газовый прибор (колонка) или электрический водонагреватель ?
Места вроде должно хватить. Собираюсь делать кухню - студию, а котёл и колонку прикрою кухонной мебелью.
Если дымоходов несколько, то должно все получиться.
Бойлер имелся ввиду косвенного нагрева (нагрев воды за счет теплоносителя системы отопления.)
Систему можно будет делать либо с естественной циркуляцией (большие диаметры труб либо металл, либо пластик), либо с принудительной (наличие насоса, энергозависимость, малые диаметры труб).

proba53
02.01.2011, 18:15
Да по закону запрет с 2008 года на отключение от центрального отопления, и ничего как-то находят люди выходы из ситуаций. Знаю что сейчас проблемно с этим.
Да за 2008 год я знаю, но с тех пор обходной путь был ненаказуем и обратного действия не имел, а сейчас поговаривают, что и обходной путь прикрыли. Может это пока, и связано с кадрово - политическими переделами?

proba53
02.01.2011, 18:17
Если дымоходов несколько, то должно все получиться.
Бойлер имелся ввиду косвенного нагрева (нагрев воды за счет теплоносителя системы отопления.)
Систему можно будет делать либо с естественной циркуляцией (большие диаметры труб либо металл, либо пластик), либо с принудительной (наличие насоса, энергозависимость, малые диаметры труб).
Не слышал ни когда про такую систему. (век живи, век учись)
Может есть ссылочка на какую либо статейку для ознакомления?

vado
02.01.2011, 20:59
Квартира не угловая, сталинка. Ваши прогнозы радуют, спасибо. Сразу по окончании отопительного сезона начну.

Скажите, если в курсе, проблемы с пакетом документов, на сегодняшний день, решаются на 100%, ато прошёл слушок, что перед новым годом перекрыли кислород на операции по отделению?

У меня угловая сталинка 75 кв.м. котел Юнкерс 24квт,за три года за пределы 2500 не выходил, в самые холодные месяцы максимум за месяц(отопление,плита,горячая вода)300 кубов газа,так что даже раздумывать не стоит,есть возможность(деньги)отрезайтесь и ставьте котел

rakywok
02.01.2011, 23:45
двухконтурный котёл и плита, двушка 43 метра, потолки 4 метра, с июля 2009 по сентябрь 2010, набежало 1000 кубов.

А.М.
03.01.2011, 06:47
Не слышал ни когда про такую систему. (век живи, век учись)
Может есть ссылочка на какую либо статейку для ознакомления?

Если я правильно понял, вы не слышали про термосифонную систему отопления (с естественной циркуляцией). У нее одно единственное достоинства - котлы для таких систем энергонезависимы, т.е. настолько примитивны, что электроавтоматики в них нет. Недостатки - несколько менее экономичны, автоматика безопасности и теплоавтоматика невысокого качества, система отопления более громоздкая (трубы больших сечений и расширительный бак), самое низкое качество горячего водоснабжения (существуют такие двухконтурники). Стомость систем сопоставима - котел дешевле, работы по монтажу больше и дороже. Не выйдете Вы за 2500 м куб точно. Расходы газа котлом на подогрев расходной воды очень малы. Думаю, около 0,5 м куб в сутки. Только для чего Вам колонка?

proba53
03.01.2011, 13:06
Если я правильно понял, вы не слышали про термосифонную систему отопления (с естественной циркуляцией).

Только для чего Вам колонка?

Большое спасибо за ответы.
Дошло наконец-то, что термосифонная система отопления (с естественной циркуляцией) это по сути старый, советский АГВ - большая бочка на пол кухни, где циркуляция работала за счёт разницы температур на входе и выходе.
Подозреваю, что мне нужен современный (по принципу действия) котёл.
По поводу колонки рассуждаю так:
1- нет света, нет отопления, но есть хотя-бы горячая вода.
2- возможно, что каждый прибор в отдельности лучше приспособлен для своей функции, дешевле и проще в обслуживании и управлении, а так-же менее капризный чем два в одном.

GODзилла
03.01.2011, 14:21
Нынешние аогв меньше по размерам, могут работать как в закрытых, так и в открытых системах (правда не все), да и циркуляционный насос на байпасе можно сделать. Систему можно выполнить в пластике, спрятав все в стены.
Кроме того, есть настенные одноконтурные котлы с насосом и расширительным баком, предназначенные только для систем отопления.
Выбор очень большой.

Старпом Lom
04.01.2011, 19:25
Думаю, что несколько больше, до 12 м куб в сутки при температурах ноль и ниже. В неотопительный сезон с любым из описанных котлов менее 1 м куб в сутки. Конечно, одноконтурный с бойлером это совсем другой уровень комфорта.

11 кубов за сутки - специально вчера померял. 100 кв метров, теплые полы, горвода не экономится. так шо вы правы! за 3 года 4500 кубов

niakrys
05.01.2011, 12:36
Добрый день!

Мы купили с мужем квартиру на Бунина и холод просто жуткий, теперь хотим отрезаться от отопления и ставить двухконтурный котел. Может кто-то посоветовать человека, кто решит вопрос с разрешением, а то официально запрещают отрезаться?

Andgey
06.01.2011, 13:35
Прочтите это
2086542

ANDRYUXA77
07.01.2011, 13:22
Прочтите это
2086542

Тоже мне открытие, да все китайские колонки такого говенного качества , сейчас еще и в погоне за ценой теплообменники удешевили до безобразия ...короче китайская колонка - выкинутые деньги ...

VHana
09.01.2011, 01:31
Подскажите кто пользуется либо сталкивался с котлами фирмы РАДИАНТ (Италия). Стоит выбор какой котел купить. Заранее всем благодарность за отзывы!

Assumed
24.01.2011, 16:22
↑©

*Nika*
25.01.2011, 17:20
Как вариант - ДубльГис->Рубрика = "котлы" выводит 92 организации...
А на Староконке хорошо искали? Как-то пришлось тоже искать запчать к котлу, нашел только там.
Может, открутить детальку и с ней пройтись еще раз?

Assumed
25.01.2011, 19:42
придется видимо еще раз по староконному пройтись нашел номер магазина дилера котлов данко может у них можно заказать с завода производителя

*Nika*
26.01.2011, 09:53
Немало деталей унифицированы, так что не останавливайтесь только на данной фирме. Я тупо заходил во все магазины и спрашивал "кран межконтурный". А там уже или сразу посылали в сад или спрашивали модель котла.

Ptashka
26.01.2011, 12:53
Подпишусь. Интересная тема.

Andgey
27.01.2011, 22:44
Подскажите кто пользуется либо сталкивался с котлами фирмы РАДИАНТ (Италия). Стоит выбор какой котел купить. Заранее всем благодарность за отзывы!

Не видел, и даже не слышал о таких котлах.

GODзилла
28.01.2011, 11:15
Значит в кап-кап не ходите.

Andgey
28.01.2011, 22:24
Значит в кап-кап не ходите.

С такими ценами,как в Кап-капе, лучше не заходить. Я его знаю с открытия.

mile-di
31.01.2011, 02:56
кто подскажет координаты людей,которые могут сделать разрешение на установку двухконтурного котла в девятиэтажке на таирова(дом кооператив). и вообще,какая процедура всего этого процесса? http://i.piccy.info/i5/95/24/1032495/old.gif (http://piccy.info/)

valera_odes
31.01.2011, 03:00
в кооперативах все напрямую зависит от председателя кооператива, а потом уж от коммунальных служб

Себа
31.01.2011, 10:55
могу решить любые вопросы кроме домов кооперативов, и домов с индивидуальными крышными котельными))

у нас както один умудрился турбированый кател поставить... дом ОСМД + кательная наша..

Steelworks
01.02.2011, 15:34
у нас както один умудрился турбированый кател поставить... дом ОСМД + кательная наша..

так таких по городу уйма...

Себа
01.02.2011, 21:22
так таких по городу уйма...

ну типа нельзя,даже както так скажу - конкретно нельзя))))))))))

dussia
03.02.2011, 13:23
Подскажите кто пользуется либо сталкивался с котлами фирмы РАДИАНТ (Италия). Стоит выбор какой котел купить. Заранее всем благодарность за отзывы!

Я не пользовалась, но посмотрела их итальянский сайт http://www.ecoenergiafutura.it/prod2.asp
В принципе фирма не китайская и не просто марка, а завод-производитель всех видов топочного оборудования.

Matrix80
04.02.2011, 09:48
А кто знает человека который может решить проблемы с отключением от КП ТГО за отдельную плату? ответ в личку плз

Fornever
05.02.2011, 13:43
По поводу котлов Радиант...
В этом форуме кто-то сказал: "не так важно какой у Вас котёл, важнее то как его обслуживают" (недословно).
В моём городе развита сеть продажи и обслуживания Дювалей, Юнкерсов, недавно Виссманы появились. А вот Вейлант есть в одном небольшом магазинчике. Я зашёл туда за какой-то мелочью, - смотрю Вейланты продаются. Начал мпрашивать продавца что к чему, а он : покупайте, отличные котлы и т. и т.п. На вопрос, чем отличается котёл за 9 тыс грн от котла за 12 тыс. он ответил - тот что дороже - лучше. А чем - спрашиваю. Он говорит: ну... мощнее. Так ведь они оба на 24 квт написано. НУ просто он быстрее и тише. Короче вразумительно не ответил. Ладно - как у вас с обслуживанием? Оооо мы обслуживаем. А где детали берёте? На заказ привозим - очень быстро - за1-2 недели. А если у меня в 20-градусный мороз что-то сдохнет? Нуууу - мы постараемся привезти за неделю. А у вас есть мастерская и т.п. У нас есть мастер, но он у нас не работает - мы ему звоним и он приезжает. А он всегда оперативен??? Ну иногда он не в городе...
Короче, пусть бю Вейллант был самым крутым и надёжным в мире котлом, но я бы его при таких раскладах не брал. А сам продавец (он-же и хозяин богодельни) не смог ответить на вопрос, сколько теплообменников в котле - 1 или 2, сколько воды они могут готовить и т.п.
Поэтому я Вам рекомендую поискать отзывы пользователей, а потом поинтересоваться условиями обслуживания.

Soxo
05.02.2011, 17:09
у нас както один умудрился турбированый кател поставить... дом ОСМД + кательная наша..

За деньги всё решаемо, от только удовольствие не дешовое.

Себа
06.02.2011, 16:25
За деньги всё решаемо, от только удовольствие не дешовое.

там человек бывший военный,квартиру получил и поставил.... Слышал что пытался председатель воздействовать на это дело - без результатно..
То что дорого - вкурсе))))))

Sveta2402
09.02.2011, 21:07
Подскажите, может не по теме , но к нам вчера пришел слесарь из жека (он же газовщик наш) посмотреть всё ли в порядке, и забраковал нашу гофру(гофра наша новая, ей год с небольшим) -вроде нарушение техники безопасности, составил акт ,чтоб в установленный срок менять на алюминиевую трубу. Подскажите пожалуйста,на сколько это законно??? Ведь у половины города такие гофры стоят. И что нам делать???

valera_odes
09.02.2011, 21:20
гофры запретили , так как они выгорают со временем и происходит утечка отходящих газов...

GODзилла
09.02.2011, 21:22
У многих стоят и многим предписывают. Лучше поменять. У знакомых тоже пришел , но не заставил менять, просто предупредил чтоб раз в два года меняли.

Sveta2402
09.02.2011, 21:36
Спасибо за быстрый ответ , значит придётся менять.:scratch_oh:

NatalikaT
16.02.2011, 18:13
Вопрос:газовый котел фирмы Grandini кто-то обслуживает? Как всегда в самый холод котел помер высвечивая ошибку О4. Что делать?

Валентин 4G
16.02.2011, 18:35
Вопрос:газовый котел фирмы Grandini кто-то обслуживает? Как всегда в самый холод котел помер высвечивая ошибку О4. Что делать?

Берём паспорт котла , читаем наименование ошибок, способы их устранения и квитирования.

NatalikaT
16.02.2011, 19:02
Берём паспорт котла , читаем наименование ошибок, способы их устранения и квитирования.

Нууу, я не настолько блондинка :(
Проблемка в том что инструкция на английском (ее я тоже решила с помощью переводчика), но и на русском мне там все непонятно.... это раз
Во вторых, если бы все было так здорово просто то зачем бы были нужны мастера? Сам прочитал, сам починил - экономия!!!
А Вам такой загадочной марки котлы знакомы или Вы просто поговорить?

Валентин 4G
16.02.2011, 19:21
Нууу, я не настолько блондинка :(
Проблемка в том что инструкция на английском (ее я тоже решила с помощью переводчика), но и на русском мне там все непонятно.... это раз
Во вторых, если бы все было так здорово просто то зачем бы были нужны мастера? Сам прочитал, сам починил - экономия!!!
А Вам такой загадочной марки котлы знакомы или Вы просто поговорить?

Нет, я с такими не сталкивался. Для начала можете по паспорту определить что обозначает ошибка О4.

GODзилла
18.02.2011, 06:38
Вопрос:газовый котел фирмы Grandini кто-то обслуживает? Как всегда в самый холод котел помер высвечивая ошибку О4. Что делать?

мегаленд занимается продажей котлов.

NatalikaT
18.02.2011, 08:09
Вопрос:газовый котел фирмы Grandini кто-то обслуживает? Как всегда в самый холод котел помер высвечивая ошибку О4. Что делать?

мегаленд занимается продажей котлов.

Спасибо, а что это за контора и где находится?

СтасюлЯ
21.02.2011, 13:45
У меня котел в этом году все время сбрасывает воду, если я добавляю температуру до 70 градусов. Если потом уменьшаю до 55-60, то вроде бы давление воды меньше 1 бар. Подпитываю. В прошлом году такое было 1-2 раза.
Почему?

lisolechka
21.02.2011, 14:14
подскажите пожалуйста, сколько сейчас стоит польская колонка с установкой? и тоже - контурное агв .... спасибо!

valera_odes
21.02.2011, 16:22
вопросик конечно )))) скажите сколько будут стоить польские помидоры и сколько будет стоить доставка.....

valera_odes
21.02.2011, 16:28
Стасюля , когда вода нагревается она увеличивается в объеме поэтому давление вырастает , когда охлаждается объем уменьшается и давление соответственно тоже... В котле должен быть расширительный бак который должен компенсировать такие перепады ...

СтасюлЯ
21.02.2011, 17:12
Стасюля , когда вода нагревается она увеличивается в объеме поэтому давление вырастает , когда охлаждается объем уменьшается и давление соответственно тоже... В котле должен быть расширительный бак который должен компенсировать такие перепады ...

Ну я понимаю, что расширяется и вроде бы что сбрасывает - правильно. Смущает, что так часто.

GODзилла
21.02.2011, 18:04
Может в баке нет воздуха?

СтасюлЯ
21.02.2011, 20:32
Может в баке нет воздуха?

:scratch_oh: А как это проверить? На батареях проверяла, котел никаких ошибок не пишет. Звук посторонний может какой-то появиться?

valera_odes
21.02.2011, 20:57
надо снять крышку котла , найти нипель в расширительном баке и накачать воздух... если вы женщина то лучше пригласить сервисного специалиста

himan
21.02.2011, 21:55
если вы женщина то лучше пригласить сервисного специалиста
:rzhu_nimagu:

СтасюлЯ
21.02.2011, 22:06
надо снять крышку котла , найти нипель в расширительном баке и накачать воздух... если вы женщина то лучше пригласить сервисного специалиста

Не, ну сама я туда , в этом случае, не полезу. Я могу подпитать, могу параметры настроить, но с нипелем дела еще не имела.:rzhu_nimagu:

reliable
21.02.2011, 22:17
Ну я понимаю, что расширяется и вроде бы что сбрасывает - правильно. Смущает, что так часто.

Это либо изменилось давление в расширительном бачке, либо проблема с клапаном, который должен срабатывать при повышенном давлении. Без мастера наверно не обойтись, в прошлом году за устранение аналогичных проблем мы заплатили 200 грн. сервисному инженеру.

Валентин 4G
21.02.2011, 22:20
Не, ну сама я туда , в этом случае, не полезу. Я могу подпитать, могу параметры настроить, но с нипелем дела еще не имела.:rzhu_nimagu:

В сервис однозначно.

СтасюлЯ
21.02.2011, 22:35
Всем спасибо, буду вызывать.

Damira
21.02.2011, 23:21
Индивидуальное газовое отопление - это реально экономия. Мы раньше сомневались, но сейчас платим в 2 раза меньше. Я только за.

СтасюлЯ
22.02.2011, 11:47
Индивидуальное газовое отопление - это реально экономия. Мы раньше сомневались, но сейчас платим в 2 раза меньше. Я только за.

Так ни кто ж и не спорит.:)

K.R.B.S
22.02.2011, 20:49
У меня Fer F24 (3й сезон) кран подпитки перестал воду подавать в систему. (с давление воды всё ок, сам кран вращается). подогрев воды работает. Кто знает решение?
Скрытик, у тебя на офисном не было такого трабла?

Скрытик
22.02.2011, 22:43
У меня Fer F24 (3й сезон) кран подпитки перестал воду подавать в систему. (с давление воды всё ок, сам кран вращается). подогрев воды работает. Кто знает решение?
Скрытик, у тебя на офисном не было такого трабла?
Нет, 8 лет - полет нормальный. Кстати, с Бакси свежим такое было - разбирал кран, там прилипла резинка запорного вентиля.

Себа
23.02.2011, 10:57
скрытик а какой у вас бакси? я нацелился на бакси луна 3, но немогу отзывов найти...

Скрытик
23.02.2011, 16:06
скрытик а какой у вас бакси? я нацелился на бакси луна 3, но немогу отзывов найти...
Точно не помню, вечером гляну.

Аля2000
23.02.2011, 16:54
Уважаемые форумчане,кто может помочь,хотим перейти на индивидуальное отопление и отключится от ТЭЦ.Сколько это стоит под ключ официально,с документами всеми.5 этаж 9 этажного дома Ильфа и Петрова(Таирово)кто может помочь предложения в личку пожалуйста

K.R.B.S
25.02.2011, 18:13
О Таке )))))))))

Валентин 4G
25.02.2011, 18:29
О Таке )))))))))

Это кто ж так надругался?

GODзилла
25.02.2011, 19:15
О Таке )))))))))

Я уже такое видел

yur1y
26.02.2011, 21:31
Для Этого нужно было чегото выпить или покурить...

Аист79
27.02.2011, 11:56
О Таке )))))))))

Это делалось по проекту?

Andgey
27.02.2011, 12:05
А у нас всё делается без проекта.

_SV_
27.02.2011, 20:11
объясните пожалуйста, правильно ли такое поведение котла и лечится ли (двуконтурным котлом раньше никогда не пользовалась) : температура горячей воды установлена на максимум (9ка) - если сделать хороший напор воды, то она еле теплая, температура не комфортная для принятия душа. это ведь наверное не правильно?
Котел новый, на гарантии, Ростерм

Скрытик
27.02.2011, 20:22
Слабое давление газа.

_SV_
28.02.2011, 09:10
Слабое давление газа.

спасибо. с этим что-то можно сделать? или это только со стороны газовой службы лечится?
может нужно ставить бойлер пока не поздно?

СтасюлЯ
28.02.2011, 18:05
спасибо. с этим что-то можно сделать? или это только со стороны газовой службы лечится?
может нужно ставить бойлер пока не поздно?

У соседей давление газа в норме?
У нас так у соседей было. Провели газ, поставили котел, а он плохо работает, и если включать газ плиту , то еле- еле горит (плита), или вообще 4 конфорки не тянет. Газовщики соседу рассказывали, что это давление газа такое, и котел не может выработать воду нужной температуры. Т.к. двухконтурный котел во дворе только у нас, он пришел ко мне посмотреть. У нас давление более, чем достаточно. Я ему говорю, что у вас с трубами что-то намутили, може диаметр больше поставили. Пока он в 4 или 5 раз не вызвал этих "мастеров" и не тыкнул мордой, они взяли и продули трубу чем-то(газовую) . Все теперь работает нормально. Что-то в трубе было.

_SV_
28.02.2011, 18:16
у соседей - не знаю, новострой, их пока нет почти) но с отоплением у нас все нормально, разве с ним не было бы проблем если б была плохая подача газа?

СтасюлЯ
28.02.2011, 18:25
у соседей - не знаю, новострой, их пока нет почти) но с отоплением у нас все нормально, разве с ним не было бы проблем если б была плохая подача газа?

У них тоже с отопление вроде нормально, а на горячую воду не справлялся. На воду же больше газа надо, расчетная температура воды +5 и хороший напор, ее же успеть прогреть надо.